首页
绿里尐女
影响力0.00
经验值0.00
粉丝12
储运巡检员
来自话题:
关于空压站事故储气罐? 我们每套独立装置都设置仪表风罐(0.65mpa),事故状态下可使用半小时,空分车间设置高压仪表风罐(2.5mpa),保证全厂应急使用。查看更多
刚从学校毕业进入化肥行业找不到方向? 到这里看看 https:///thread-380906-1-1.html 查看更多
氨系统玻璃板液位计? 这是一玻璃板液位计的一个缺点,如果清理方便的话可以经常进行清理,如果不方便考虑更换.如果清理更换都不方便,应进行改造,如果条件许可,可以使用压力变送器加数字仪表显示.查看更多
油浆泵的封油形式? 不太清楚,我们的是注入式的,封油压力一般0.95mp.查看更多
来自话题:
大家都来讨论一下各位公司每个工段的控制指标? 版主说的是哪个工段的工艺指标啊,是主要工艺指标?还是一般工艺指标?现在各厂的工艺指标怎么说也在100个以上吧。你还是定一下具体的工段吧。查看更多
来自话题:
压缩机带油的问题? 我们重整的 增压机也出现过气阀堵的情况,检修时拆开气阀发现气阀处有很多黑色的结炭。从而造成气阀闭合不严 ... 是氢气中代的!我怀疑过,但我水平有限不敢却准!那为啥是黑黑的呢?查看更多
来自话题:
锅炉水位和负荷的关系? 路过学东西 查看更多
固容规2009、GB150-2011关于材料复验有哪些规定? 回复11楼比诺曹朋友: 我们现在的做法是,基材由复合板厂采购,由复合板厂复验,出具复验报告。复合板厂对复合板进行力学试验,出具报告。制造厂不对复合板进行复验。 这么做有问题吗? 基本同意,有两点供讨论: 1、复合板厂需在钢板复合后进行100% ut ⅰ级合格。目的是保证钢板的复合率 2、制造厂在钢板进厂后,需进行ut复验,出具复验报告,其他复验不必做。 以上两点是我们在做复合板封头时的制作程序,供参考。查看更多
变换气经冷却后的冷凝液有回收的吗? 我公司的变换冷凝液是直接回收的查看更多
来自话题:
蒸汽喷射真空泵能否使用氮气作动力? 以上说的都比较全了,补充一点就是用氮气的话噪音是很大的,周围的装置会不高兴的哦……查看更多
c3含量高是什么原因造成的啊 ?? 哪个里面的c3高呢? 是液化气?干气?还是其他什么产品?查看更多
关于应力分析软件的调查!(投票结果公示)? annsy不是很常用吗在化工机械行业,打算学一下...查看更多
关于爆米花的问题? 回复 3# ruiguobao 反应压力设定为6公斤查看更多
来自话题:
气体喷射器计算模板? 有人通过邮箱收到过吗?查看更多
焦炉消烟除尘? 加我焦化群169603025 我在线时再聊查看更多
提高英语听说能力的有效方法? 做presentation是提高英语的一个高效途径。个人经验。查看更多
来自话题:
给罐体减压能用限流孔板吗? 加个自力式调节阀就能了,孔板做不好查看更多
来自话题:
〖看图识隐患活动1109〗 工地一角? 1.电线在地上,容易被损坏漏电。 2.闸刀开关未盖盖 3.配电箱未关闭 4.手工具无漏电保护。 5无劳保 6.。。。。。查看更多
来自话题:
大家帮我想个流量计? 脉冲流建议选用椭圆齿轮流量计。工作压力?流量范围?输出信号?查看更多
来自话题:
今天遇到一件事挺奇怪的.希望大家帮忙分析分析高压泵额 ...? 手机问题老是发半截不好意思了压力从8兆帕掉到了4.5兆帕电流从正常工作时的54反而掉到了48安按我们正常分析出口压头掉这么多.电流涨直到超电流跳车.为什么反而压头掉电流也掉流量计一直不太准.但是从罐的液位分析泵的流量没怎么变化.液位没出现大浮动下降情况发生,这是为什么呢?查看更多