一百平方的机房用都多大的轴流风机合适? 这个还和你需要风量,介质,以及排风方式有关吧 0000000000000000000000000 通风设计是职业卫生职业病危害防护工程设计的主要组成部分,合理的通风设计可以用最少的能耗、最经济的方式把作业场所的有毒有害物质有效地控制,经净化后排出车间或将新鲜风流送入作业场所,使作业人员不受有毒有害物质的危害,减少和消除职业病的发生。 局部通风系统设计要点及方法 一、根据作业场所的职业危害因素的性质、浓度,工艺要求,厂内、外环境状况明确设计目的、要求和控制的范围,初步选定净化方式和通风系统方案。 二、根据各作业场所现状,确定采取何种密闭(收集罩)措施,按通风原理选择各点风速,合理选取风速来计算风量(q)。 q = vs m3/s 式中: v ------作业点所需风速 m/s s ----- 作业点过风断面 m2l三、 根据各点的风量、有害物质的性质,合理选择风道的经济流速断面、形状及通风网络系统。 四、 根据风道材质、断面形状,风量、风速,按下式分别计算各支路风道、干路风道、总风道、出口风道的沿程阻力损失(h沿)、正面阻力损失(h正)、局部阻力损失(h局)计算通风系统的压力损失,见下表。 1、沿程阻力损失 l空气沿风道流动时,由于空气与风道四周间的摩擦以及空气质点间的摩擦,而产生的阻力称摩擦阻力,因克服摩擦阻力而造成的风压损失称沿程阻力损失 h沿=9.8aplq2/s3 pa 式中: a ------摩擦阻力系数 p ------ 风道湿周 m l ------ 风道长度 m lq ------ 流过风道风量 m3/s s ------风道断面 m2 2、正面阻力损失 当空气在风道中流动时,遇到一些其他设施(如调节阀),只能在这些物体的周围流过,使风流受到附加阻力的作用,这种附加阻力称为正面阻力: h正 =9.8csmrq2/2g(s-sm)3 pa 式中:c ------ 正面阻力系数 sm ---- 正面阻力物在垂直于风流总方向上的投影面积 m2 r ------ 空气重率 kg/m3 g ------- 重力加速度 m/s2 3、局部阻力损失 因断面局部扩大、缩小、弯道使风流速度的大小和方向发生急剧变化,引起空气质点相互之间的激烈冲击与附加摩擦,形成紊乱的涡流现象,从而造成的能量损失称局部损失 lh局= 9.8f1rq2/2gs12 pa 式中: f 1 ----- 突然扩大阻力系数 1 ----- 断面1处风量 m3/s 查看更多
“水是生命之源,节约用水,从我做起!”如何翻译的更地 ...? 总结了一下,下面三句大家看看如何,没有什么错误吧!! 1\water is the source of life,we should save water from me do up now!! 2\water is the source of life, please save water, start from me now! 3\water is the mother of life, please presently begin from myself to save water!查看更多