阳极出口漏液,怎样处置? 只要泄露,就赶紧换垫片,不然会越来越严重的。原配垫片材质应该是epdm的,你可以尝试使用四氟垫,基本可以一劳永逸。因为四氟垫与橡胶垫相比形变小、强度高,所以即使泄露,只要拧紧就可以了。查看更多
我厂的捕焦器。电极丝里蜂窝板8CM感觉效果不好。? 建议新上焦化项目或在焦炉气电捕效果差考虑技术升级的企业,选择高效动力学气液分离器。 国内焦化企业,绝大部分沿袭使用电捕作为焦炉气脱除液相携带质的方式,不仅国内焦化项目设计单位用,一些没有技术升级的国外技术公司也还在用电捕从焦炉气中除尘除液滴。 我方正为某焦化企业焦炉气电捕除沫器装置做技术升级改造。这家焦化企业了解到我方为神华宁煤烯烃公司煤气化炉产气除尘除液装置(德国某公司设计)升级改造后运行效果理想,于是计划让我方为其焦炉气电捕除沫器装置做技术升级改造。这是国内一家较早作为国内冶金焦化循环经济工业园典型示范的焦化企业,装置由国内冶金焦化行业著名的设计院设计,也采用电捕对焦炉气中焦油液沫和粉尘进行捕集脱除,电捕由华东一家知名电捕厂家提供。电捕器在湿法脱硫塔前塔后均分别设备,且一开一备。刚运行不到一年,焦油/粉尘捕集效果不理想。具体情况是:1、由于脱硫塔前电捕对焦油/粉尘脱除效果不理想,焦油和粉尘随焦炉气带进湿法脱硫塔,洗脱累积形成厚厚油层导致脱硫剂常常失效,初硫磺颜色呈灰色,初硫磺品质低只得增加溶硫工序精制,运行费用高。2、从脱硫塔出来的焦炉气再经二次电捕,但捕液效果也不理想,电捕后的焦炉气又携带者水沫、焦油沫送至psa制氢单元前置干法脱硫罐(dn4000*h20000,一开一备),不到3天使脱硫剂液相饱和并泡料,马上切换备机并对泡料罐进行再生,3天一循环,半年不到,脱硫剂粉化严重必须换脱硫剂。运行费用很高。3、检查电捕,捕集元件焦油粉尘附着严重,用蒸汽加热吹扫超过10个小时才清洗干净,重新投入运行3个月不到又旧病复发,检查电捕元件又被焦油粉尘附盖不见真面目。电捕厂家给用户又出个主意,在每套电捕中设置两组红外加热器对准电捕元件不间断加热,代价高昂,电捕元件被完全附盖的时间确实延长很多,但电捕对焦炉气捕集脱除液沫的效果没有明显改观。 不可否认,电捕在某些场合确实可以有效脱除气流中的液固携带质,但厂家明确告知用户电捕有效使用条件:被捕集介质微粒须易于稳定带电荷以利于其在电场条件下向捕集极偏转运动;再者要求流体流速尽可能稳定且不超过上限流速,否则,流体中携带质尚未到达捕集极就流出电捕器造成捕集失败。对于微粒稳定带静电,需要求微粒在气流中的分散尺寸达到胶体粒子级别,这对焦炉气生产运行工况就显得苛求。无法到达电捕正常运行条件却要电捕器发挥正常捕集功效,也是苛求。 这也是焦化企业和电捕厂家达成的一致认识。西北某公司硫酸尾气处理塔除沫器也正在请我方设计技术升级方案。 作为新型动力学高效气液分离器,无论是多因子旋流子母分离器还是高效叶片分离器,其工作原理简单说,就是利用气流在特殊设计的流体动力学流道中形成数量级更高、旋转角速度更大、旋转半径更小的流体微元,微元间相互高效碰撞,大量液沫(挟带微小粉尘)在碰撞中通过液沫表面张力高效融合聚结长大,通过与气相微元存在的动能动量差而被连续高效捕集和矢量分离(包括径向离心力和非径向超重力)。 其主要特点:1、对气流中固液携带质颗粒分散情况无严格要求,越难以形成胶体的携带稳定电荷的大尺寸携带质,越易于在动力学高效分离器中实现分离。2、由于分离原理与静电捕集、过滤阻挡分离有本质不同,叶片间流道间距近20mm,流道中快速流体对叶片有冲刷自洁作用,分离内件不易堵塞和覆盖;内件组可设计成可拆卸观察和冲洗结构,维护简单,连续运行寿命超过20年无需备品备件。3、利用流体自身动能~5%自带能量完成分离过程,不需要使用外部电能和耗电元件,节能效果显著。4、效果可靠,在uhde、paulwurth工艺包国外焦炉气、高炉气净化项目中已广泛采用。 作为新型动力学高效气液分离器的多因子旋流子母分离器还是高效叶片分离器,在盖德论坛上已有较多描述,请查找。若确没找到,请再联系我方。查看更多
来自话题:
如何吸收排空尾气中的热量? 1。你说除水,很不认真,我断定这不仅仅是水。你就是不愿意说具体,也不应当说成是水,让人费解; 2。 ... 我是想通过降低温度的方法把气体中的水汽除掉。确实我描述上有点问题,但是我觉得我尽可能的描述准确。所以我想吸收了气体中的热量的方式降低温度,使气体里面的水汽最大限度的凝结,由于温差太小,可能这种思路存在先天缺陷,但是我也没有办法,只能想法把不可能变成可能。要是用7度水是不是可能呢?查看更多
来自话题:
氯离子的腐蚀? 可能问题有下面几个: 1、制造问题,制造单位在制造设备时是否完全按图施工,并考虑了设备的腐蚀问题? 2、工艺问题,这就和清末张之洞的汉治萍一样,煤的质量是否符合工艺要求,比如说煤是否需要预脱硫,要知道,硫的腐蚀性也相当的强。 查看更多
空冷、水冷低温能热如何回收? 热泵技术,提高低温热的温位查看更多
氨气溶于水制取氨气,放热量是多少啊? 就是呀,应该是制取氨水吧。制取氨水是个放热反应。查看更多
新建一个PDMS学习群? 期待大家积极加入群中共同学习。查看更多
空分装置分子筛那的蒸汽加热器下面的那个汽液分离器起什 ...? 第一,为回收余热; 第二,污氮气温度低,直接用蒸汽加热容易产生水击,先用冷凝液升温,缩小温差; 第三,建立液封。查看更多
110KV变电站的GIS 柜中SF6检测设备那家的比较好? 是在线水分析仪等查看更多
沉浸式蛇管换热器换热面积? 参考 汽-水换热器的设计取值查看更多
来自话题:
甲类厂房里可以设置更衣室、浴室、卫生间吗 ...? 肯定是不可以的,除非用防火墙、防火门等隔开查看更多
大型氯硅烷球罐置换方法优化? 回复 7# 68long 如果罐子存在漏点,还敢抽真空吗?查看更多
来自话题:
想知道屏蔽泵和磁力泵产品偏高端厂家都有哪些? 帝国的不好,太烂 环友等大连的毕竟多查看更多
来自话题:
调节系统偏差? 我们用一个简单的例子来说明调节器正反作用和偏差谁减谁之间的关系。 假设在一根管线上有一只流量表和一只 ... 分析问题需要抓住本质的观点我完全同意,但你提到的关于控制器正反作用的说法,我不是很赞同。 其实不少外文资料都是这样描述控制器的正反作用: direct-acting:if process variable increases,controller output increases. reverse-acting:if process variable increases,controller output decreases. 这和我们国内的定义也是一致的: 即测量值增大,控制器的输出增大,控制器为正作用; 测量值增大,控制器的输出减小,控制器为反作用。 而不是说 偏差增大,控制器的输出增大,那调节器就是正作用,偏差增大,控制器的输出减小,那调节器就是反作用。 若以最简单的比例调节为例: 对于正作用的调节器,输出m = k (pv - sp) + b(k为比例系数,默认为正值),pv增大, 偏差(pv - sp)增大,输出增大。 对于反作用的调节器,输出m = k (sp - pv) + b(k为比例系数,默认为正值),pv增大, 偏差(sp - pv)减小,输出减小。 查看更多
来自话题:
分子筛 干燥剂? 分子筛应该成本是最低的查看更多
求推荐,小型制氮成套设备厂家? 帝都,选psa,气体纯度99%以上,作置换和消防使用 你们本土的,北大先锋~~查看更多
精馏塔理论塔板数计算软件(盗版别人的,呵呵)? 看看,{:1105_322:}查看更多
来自话题:
锅炉炉水PH值比给水PH值还要低? 请说明除盐水目前ph,锅炉目前ph,所有加的药剂名称,以及以前水质情况 查看更多
氯气压力的问题? 这个问题主要的主控岗位的责任心问题。既然两套电解共用一个氯气处理工序,设计中也会必然考虑这个问题。 主要操作是看压力调节氯气回流量,一般都有自调装置。如果压力拨动范围小,自调能跟上,保证输送压力。但降低负荷,压力变化大,有些困难,这时岗位工必须手动操作以保证压力平稳。 另外建议就是降负荷的速度要慢些。 如果突发事情发生,必须尽快降至生产工艺要求,那只能手动操作了。 工作中的一点经验,仅供参考。查看更多
请各位新老朋友自觉完善自己的个人资料和头像!? 好的, 谢谢提醒! 查看更多