现代煤化工发展期待“横向联合”? 6楼想的的可真是简单啊,还是对igcc和煤化工产业缺乏了解 中国的各个利益集团喜欢各自为政,比如石油石化和煤矿、电力,所以想法是好的,但要突破各自的行业和产业界限,会牵扯到太多利益,因为制度问题,还要走很长的路查看更多
来自话题:
高压隔膜式计量泵? 可以与我联系 qq:527870344查看更多
三台电解槽为何单槽压差比PDI-200都小许多? 对于这个问题,我们现在也存在,就是单槽压力和总管压力不一致. 我们的总管压力表设置在总管的尾部,仪表显示水柱值,单槽用u型管接在电槽上. 现在就存在测量点不一致的问题,肯定就存在偏差,因管道阻力较大,单槽总比总管的值要低. 原来也怀疑仪表问题,后来仪表看后说没发现问题,可能也存在楼上说的温度的影响吧,但具体不好测量. 现在我们是通过仪表将表盘显示值调整到和现场一致,便于控制和连锁,但这存在冬天和夏天的环境温度细微差别的问题,不知道各位有没有什么更好的办法?查看更多
来自话题:
什么叫做阀门的回讯? 回复 5# backhamm1982 那怎么不可以呢?给出阀门一个信号,通过阀门回讯进行比对进行微调。这样的阀门主要是在高压差,调节精确的场合。查看更多
经济危机下,你怎么看待精细化工行业? 每个公司针对自己公司的业务,开发符合自己顾客要求的产品,不断开发新市场才是出路! 加强公司“内功”练习,提高竞争力!查看更多
DCS仪表状态切换问题? 对于一个自动控制回路(pid回路),手动就是直接给出调节阀的阀位输出值(mv),自动就是让pid程序控制调节阀的输出,串级是复杂控制回路的一种,自己去看自动控制的经典理论就明白了。查看更多
来自话题:
现场磁翻板液位计使用不起来的问题? 照的不完整,只能推测一下: 如果浮子运动正常的话,那么就要考虑密度问题。 罐内是什么介质?会不会出现分离?就是说会不会在底部出现较厚的水层,上面是密度小的存储介质。 如果是的话,那么再看看液位计最低的引压口是不是被水层覆盖,导致整个液位计内充满了水。判断起来很简单,关闭根部阀,打开液位计排污口,看看流出来的是什么。 如果液位计充满了水,那么水的密度比待测介质大,就会出现假液位。 其实也可以先用计算的办法判断,看看介质的比重是多少,再控制液位在第一根液位计测量范围内,看看液位计读数与实际液位的比值,要是相近的话就是这个原因。 解决起来也容易,关闭根部阀,先排储罐底水,再排液位计里的水,然后打开根部阀。 查看更多
来自话题:
氨合成流程? 双塔串联、双塔并联一般是在旧工艺改造时建设的。从理论上讲,只要空速一定,出口氨浓一定,氨产量一样。但实际上还是有区别的。空速大时,宜选用并联,空速小时宜选用串联。双塔流程可提高氨净值,减少循环量,但催化剂用量增加。查看更多
来自话题:
腐蚀余量 腐蚀裕量是指一个意思么? 腐蚀裕度是指由于钢板在使用寿命中可能受到腐蚀,因此在设计制造中预先增加一些厚度,以保证在使用寿命内安 ... 学习了,分享快乐! 查看更多
氢气在管道中流速应该选多少合适? 流速不超过10 的依据是什么呢?查看更多
来自话题:
硫酸尾气处理? 杜邦孟莫克dynawave动力波尾气处理装置,安全可靠,用双氧水做吸收剂,生成的副产物稀硫酸可以回主装置做吸收剂,尾气达标排放,甚至远低于国标,有业绩,有兴趣请联系我,联系方式见头像。查看更多
焦化厂有搞5S的不? 现在有的企业都推行7s了。它们的定义和目的简介如下: 1s(整理) 定义:区分要用和不要用的,不要用的清除掉。 目的:把“空间”腾出来活用。 2s(整顿) 定义:要用的东西依规定定位、定量摆放整齐,明确标示。 目的:不用浪费时间找东西。 3s(清扫) 定义:清除工作场所内的脏污,并防止污染的发生。 目的:消除“脏污”,保持工作场所干干净净、明明亮亮。 4s(清洁) 定义:将上面3s实施的做法制度化,规范化,并维持成果。 目的:通过制度化来维持成果,并显现“异常”之所在。 5s(素养) 定义:人人依规定行事,从心态上养成好习惯。 目的:改变“人质”,养成工作讲究认真的习惯。 6s(安全 safety) a.管理上制定正确作业流程,配置适当的工作人员监督指示功能;b.对不合安全规定的因素及时举报消除;c. 加强作业人员安全意识教育;d.签订安全责任书 目的:预知危险,防患末然。 7s(节约 saving) 减少企业的人力、成本、空间、时间、库存、物料消耗等因素。 目的:养成降低成本习惯,加强作业人员减少浪费意识教育。查看更多
压差多少烧嘴雾化效果好? 6.5mp德士古炉子,氧气管线与炉子压力差多少烧嘴雾化效果好呢?查看更多
来自话题:
氨气在转化炉内会不会分解? 如果原料气中含有氨达到500mg/m3,在经过转化炉内高温高压,在镍催化剂的作用下会不会发生分解反应,将氨分解为氮气和氢气。这样就不会有氨气进入后工序了。 查看更多
来自话题:
外来施工队伍的安全管理 很无奈? 企业对施工单位的风险抵押金的要求如何规定的啊???查看更多
浙大中控编程? 呵呵,上止回阀的问题不予讨论,这个问题,工艺上面早就想好了,别人不会比我们笨的。防止 逆流 都是必须的。 至于逻辑方面,这个很简单: 2备1,意思就是2个正常用着,1个备用。则如下编程: 检测三个设备的运行状态是否有运行型号的下降沿(即判定三台是是否有任意设备调整),输出公用信号com1 在每个设备的连锁启动引脚加入一个and 两输入功能块,其中一个引脚进入com1变量,另外一个引脚接入 本设备 是否跳闸 信号的取反信号 。如此即可 另外需要注意的是,功能块的运行顺序。中控所有的编程软件都是带有功能块执行顺序的。ecs700 的功能块执行顺序是由每个功能块下方的序号为准。其他系统,以前是按照功能块从左到右,从上到下的执行顺序来执行(现在不知道改了没有) 这种方式是我比较喜欢用的,简化了逻辑思维,减少功能块执行时间。一个or功能块,3个and功能块,3个边沿检测功能块,读4个变量。这就是全部的任务量。 还有一种玩法是,在 每个设备的连锁启动位置,检测另外两个设备的跳闸状态,任意一个跳闸了,则本设备连锁启动。但是这种方式,不够大气,假设有10个8个设备要做5用3备 什么的,就麻烦了。呵呵。。当然,萝卜咸菜,各有所爱。看每个人自己对编程的理解了。查看更多
DCS做流量累积? 把en端子连接到最左边的汇线条就可了~ 啥意思啊亲,我初学看不懂你说的,能回答细一点吗!多谢 查看更多
工程费用估算? 我也正在做一估算,大致说一下,希望对你有帮助:土建有平立剖图,让土建的造价工程师根据图纸去做估算,工艺、暖通、电器、给排水等各专业先将主材估出来,再根据经验按比例估个安装费。这些是直接要程费,其他的再按取费规定估一下(定额上有的),实在没取费规定的只能就大致估估。查看更多
来自话题:
急!!!煤气压缩机四级气缸、活塞组件磨损过快原因? 学习了,感谢各专家的解释,谢谢。查看更多
来自话题:
怎么校浮筒液位计? 参考jjg971-2002 《液位计检定规程》...查看更多