诡异的高压电机跳车? 检查ct极性及二次接线 $ r2 ]8 _& a h$ c( g$ j6 z: r检查电缆头接地线是否绝缘回穿零序ct & q: w; u. d3 t. s w 谐波干扰也有可能,如线路中非线性元件存在许多,谐波畸变率高于3% 都是能导致跳闸的原因!但我认为可能性都不大,毕竟已经投运9年了,而以前都没有问题! 我以前曾遇到过这样一种情况:也是6kv高压电机,其零序ct不是安装在柜内的,而是安装在下面电缆夹层。电缆上来进开关柜后,有金属u型卡固定(为防损伤电缆,一般都会垫胶皮)。但这个回路不知什么原因,没有垫胶皮,u型卡把电缆外皮弄破了,导致电缆铠装直接在u型卡这里就接地了。也就是相当于接地线没有回穿零序ct。有一次,夹层有工作,一动电焊,该电机就零序保护动作跳闸了! 不知道,楼主的情况是不是也类似?查看更多