首页
乏味
影响力0.00
经验值0.00
粉丝8
化工研发
honeywell PKS系统要做那些备份啊? 1 . control builder静态程序备份: 方法:将control builder中的所有的点全部导出,存到指定路径中,复制出来。 2. quick builder程序备份 方法:复制c:\programfiles\honeywell\experion pks\server\data\qdb\*.qdb文件。 3. checkpoint备份: 方法:在主server中对所有控制器进行手动checkpoint操作。并确保在station的event里看到checkpoint已经成功的提示。复制出c:\documents and settings\all users\application data\honeywell\experion pks\ checkpoint文件夹下文件。 4.流程图备份: 方法:复制c:\programfiles\honeywell\experion pks\client\abstract文件夹下所有文件。 5. emdb数据库的备份: 方法:在configuration studio中打开administer the system database,进行emdb数据库的备份。路径c:\programfiles\honeywell\experion pks\engineering tools\system\er。 6. erdb数据库的备份: 方法:在configuration studio中打开administer the control strategy database,进行erdb数据库的备份。复制出c:\programfiles\honeywell\experion pks\engineering tools\system\er \ps_erdb.bak。 7. 文件备份 c:\programfiles\honeywell\experion pks\server\data\* c:\programfiles\honeywell\experion pks\server\run\* c:\programfiles\honeywell\experion pks\server\ archive\*(根据实际定义路径) c:\programfiles\honeywell\experion pks\server\user\* c:\programfiles\honeywell\experion pks\server\report\* c:\programfiles\honeywell\experion pks\server\evtarch\backup\*(根据实际定义路径) c:\programfiles\honeywell\experion pks\client\station\***.stn c:\programfiles\honeywell\experion pks\client\system\r210\yyy.stb c:\programfiles\honeywell\experion pks\client\ system\r210\sysnnn.dsp c:\winnt\system32\drivers\etc\hosts 8. 两个服务器及操作站(每个单元同类机型,同种类型的station可以做一个ghost文件备份)的ghost文件,有大的改动后需要重新再做一次ghost备份。 9. 历史,事件归档文件备份。路径为各单元自己定义的文件夹下。查看更多
来自话题:
关于装车鹤管的问题讨论? 国务院安委会办公室《关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》安委办〔2008〕26号第16条: 在危险化学品槽车充装环节,推广使用万向充装管道系统代替充装软管,禁止使用软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品。 查看更多
来自话题:
技术讨论:换热器结垢问题? 提个初步建议: 如果该换热器用水量不大的话,建议补水直接通过该换热器,然后并入回水,同时可适量投加药剂。 主要就是降低该换热器内循环水的浓缩倍数,减少结垢趋势。 不知道现场好不好实现。查看更多
流量计的画法? 学习了啊呵呵不错的网址啊查看更多
来自话题:
高速泵返厂检修后的出厂前测试? 包含哪些具体内容呢 谢谢大神 机械运转与性能测试主要包括:流量,扬程,汽蚀余量,振动,轴承温度,噪音的测试 一般设备厂家都有设备试验标准,按照那个来就行了 查看更多
来自话题:
氨碱法的吸氨与联碱法吸氨有差别吗?如果有,在哪些方面 ...? 氨碱好像没有用的,气体量太大,含其他东西。查看更多
关于聚四氟乙烯喷涂问题? 怎么联系你? 你好!,如果有这方面的,我们可以交流交流!查看更多
DCS系统教程? dcs教程[第14讲]——浅谈国产dcs系统   80年代中期,许多单位和个体技术人员都想涉及dcs的开发和生产。由于资金投入太多,软件的工程量太大,需要软件开发人员、硬件人员和工程人员协调工作,另外dcs的开发毕竟太复杂了,它涉及到计算机技术、通讯技术、控制技术和显示技术。几个技术人员不可能掌握那样多的技术,同时也没有那样多的资金投入,并且不可能在短时间内就有产出。几个技术人员是没有力量来支撑的。许多技术人员只能望dcs兴叹。许多单位如几个大钢铁公司的自动化部也由于资金不足退出dcs的开发。如阿城继电器厂从1984年就开始dcs的开发,并取得很好的成绩。由于资金不足和管理混乱,也无奈的基本退出dcs的角逐。std总线的产品是控制系统的中间产品,90年代初期生产厂家很多,每年在国内达到几亿的销售量(与现在国产的dcs销量相当)。由于最终用户的工作量很大,也正在退出市场。     90年代中期,dcs的部件除功能块以外,在市场上都能买到。如控制器可以用pc机主板,dcs网络也可以用以太网。人机界面可用通用监控软件,如组态王等。市场形势比80年代有很大改变。又一次浪潮涉及开发dcs,各种牌号的dcs纷纷出笼,大约有上百种系统推向市场。仔细分析,都在较低层次上重复,功能单一,形不成规模。     由于政府有关部门的界入,开始有新的单位进入dcs的开发。政府的有关部门无论从资金还是项目都大力支持,所以得到蓬勃发展。如北京和利时、上海新华和浙大中控。他们都有几百套的销量,基本形成规模生产。他们虽然一时还达不到进口的水平,但控制的基本要求还能满足。从系统的结构和i/o板的生产来看,已经有相当高的水平,和国际上的水平已相差不远。如无锡生产的i/o板就很美观。人机界面的软件国内已有开发,如组态王,每年有2000套的销售量,经使用情况也是良好的。     开发dcs最难的是控制器的开发问题,一是硬件,用的是pc机卡,操作系统也是通用型的,如微软的nt、加拿大开发的qnx等,价格高,使得利润减低。二是功能块的开发。这是最难的。功能块的数量几乎是无限的。它的工作量很大,不仅要有软件人员,还要有工程人员的配合,才能编出好用的功能块。由于我国以前实行计划经济,对技术人才一是不重视,二是各单位私有。一个单位很难集中有如此多的优秀的技术人员。我国软件开发人员不仅数量少,而且习惯于自己独立编程,不能很好的与现场技术人员交流,所以开发的功能块就会出现不如人意的地方。国产dcs不仅功能块的数量少,而且据用户反映,如顺序控制器功能块,其真值表不象国外的那样好用。又如自调整功能块,现场一般都不用,即使用也不好用。     总之,由于销售量还是比较小,跟踪用户的反应还不够,所以我国还缺少一套千锤百炼有自主产权的功能码。这套软件是没有卖的。一定要自己开发,在不同的操作系统下,编的程序就不一样。这与要不要控制器这个硬件没有关系。使用现场总线系统也需要算法,用pc作为既控制又显示同样需要算法。     用于控制策略的组态软件目前还没有发现问题。     另外一个问题是控制器的电源系统,我国基本都采用整体式电源。由于我国的dcs系统价格很低,利润也很低,dcs制造厂家没有资金投入来开发电源系统。国外dcs系统的电源冗余见下图。在即将把两台电源安装到柜子上时,需分别带负载调整。调整时,两台电源的负载一定是相同的,要调整到相同的输出,然后安装到机柜上。电源系统中有一块电源检测板,能显示两台电源的输出情况。两台能同时给负载供电。最好工作在平衡电压的状态。经20年的运行证明电源系统是良好的。     国产dcs两台电源冗余运行,一用一备。其中一台的交流输入电源阶跃下降,能切换到备用电源。如果斜坡下降,就不能切换到备用电源。这是电源系统的缺点之一。     n+1的电源方案没有进入到我国的dcs系统。进口dcs采用n+1电源,问题也很多。n+1电源的意思是只要知道每一个所插模件的功率,把所有模件所需功率求和,而每个模件电源的功率是一定的,所需总功率除以模件电源的功率,就得到电源数。有小数位,都要进一位成为整数,这个整数为n,然后再加一,称为n+1。     第三个问题是由于销量小。很少有第三方帮助完善系统,比如专家系统,实时数据库,与数字仪表及plc的接口等。 (全文完) 查看更多
讨论下不同金属串联电沉积问题? 7# chengjchyxl 如何行不通,通过调整槽子内极板数量来调整到既定电流密度,还有什么东西需要解决的么? 请指教哈。查看更多
炼厂和化工厂各种水的区别和用途? 新鲜水:我们这边就是自来水,不过有的地方不一样 循环水:循环使用的,像用于水利真空泵这种 换热水:没接触到 除盐水:这个我有点不明白,是不是指除去了盐类的去离子水?可是我们这边叫软水 除氧水:没接触。。。 软化水:我们这边把去离子水叫软水。。。也有种说法指去掉了水的硬度什么的,不太清楚 消防水:消防用水啦 凝结水:液氨管道上的那种水 以上为本人的个人见解,可能有不对的地方,请大家补充+指教查看更多
来自话题:
值得推广的安全鞭炮? 这个也可以?可惜气球了 鞭炮的成本其实更贵的查看更多
来自话题:
关于间歇法甘油生产环氧氯丙烷装置的改进? 回复 5# gougousimon 链接打不开哦,可以重新设置链接吗?查看更多
来自话题:
防腐材料316L 不锈钢?? 给纠正一下,316l是一种钢,只不过这种钢材具有优良的耐蚀性能,而不是所谓的“防腐材料”查看更多
来自话题:
请问朋友们,管式炉通纯氧在800-900度烧结安全吗? 你烧的什么,调研下会不会产生别的气体和氧气反应,或者送不容易发生爆炸之类的,调研清楚~ ,查看更多
液环泵是什么样的泵呢?? 如题:液环泵是什么样的泵呢?查看更多
来自话题:
11月16日锅炉基础第91题:(前40名给予一定评分)? 这个结论不大对,锅炉内的蒸汽的波动才是导致循环水泵气话的主要原因,而不是循环水泵流量稳定,就不会汽化 查看更多
来自话题:
化学吸收与物理吸收的本质区别是什么?化学吸收有何特点 ...? 10楼比较专业,同意。一般了解,知道化学吸附涉及化学反应,不可逆就可以了。查看更多
来自话题:
这三种连轴器各有什么优劣点,谢谢!? 1、链式联轴器 用于低转速联接,一般是几转至上百转每分钟 此联轴器对找正的要求比较低,可以有一定的偏差,一般按大小可以达到链轮端面偏差0.5~2mm仍不影响使用,但找正时一般找正到0.5mm是比较简单的,找到太高精度也无必要。 此联轴器可以传递较大的扭矩,对工作环境的要求也不高,在高粉尘等位置也不受什么影响,定期往链条上抹点润滑脂即可。 此联轴器的优点是占用空间小,成本低,寿命长,更换方便,故障少,可以在水平、垂直等不同位置使用。 此联轴器的缺点是同步性稍差,无缓冲。 2、爪式弹性块联轴器 用于中转速联接,一般是上千转每分钟 此联轴器对找正的要求也比较低,可以有一定的偏差,一般联轴器外圆偏差0.5~1mm不影响使用,找正也比较简单,但找正时两个联轴器间要留有2~3mm间隙。 此联轴器传递的扭矩一般是比较小的,多用于水泵上。对工作环境的要求也不高,在高粉尘、高水气、高油污等位置也不受什么影响。 此联轴器的优点是有较好的缓冲作用,占用空间小,成本也较低,寿命长,故障少,一般隔一段时间更换胶块即可。 缺点是传递的扭矩不能太大,同步性也稍差,更换胶块时需要将电机也移动,还有就是一般只用于水平位置。 3、弹性柱销联轴器 用于中高转速联接,一般转速在千转以上。 此联轴器可以传递的扭矩中等,对找正的要求较高,一般要在0.1mm以内,且两个半联轴器的端面要贴合较严,对工作环境的要求也不高。 此联轴器的优点是有较好的缓冲作用,同步性也较好,占用空间小,成本也不是狠高,寿命长,故障少,一般隔一段时间更换弹性柱销即可,一般也可用于水平和垂直位置。 缺点就是相比较前两种成本稍高,找正较费时。 另外,第三种中也有不用弹性柱销,而用铰制孔螺栓来联接的,对找正的要求就更高一点了,且无任何缓冲。查看更多
请教一下,gold standard在这里是什么意思? to this day, those equations are the gold standard in the mathematical description of a fluid flow 我觉得可以翻译为“在描述流体流动的数学描述中, 唯这些方程式是瞻 ” 仅供参考。查看更多
已解决~~~~~~~~~~~~~~~~~~? 好东西 果断收藏了 :victory::victory::victory:查看更多
简介
职业:上海澳宏化学品有限公司 - 化工研发
学校:福州大学至诚学院 - 机械工程及自动化系
地区:甘肃省
个人简介:所谓爱国心,是指你身为这个国家的国民,对于这个国家,应当比对其他一切的国家感情更深厚。查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务