案例30泡沫灭火设施多选题你做对了吗?参考答案不能尽信 ...? 1. 高倍数泡沫灭火系统调试时对喷水试验和喷泡沫试验的程序要求是( )。 A. 先喷水试验,后喷泡沫试验 B. 每个防护区都应进行喷水试验 C. 每个防护区都应进行喷泡沫试验 D. 只在最不利点防护区进行喷水试验 E. 只在最不利点防护区进行喷泡沫试验 解析: 泡沫灭火系统施工及验收规范 GB50281-2006 6.2.6 泡沫灭火系统的调试应符合下列规定: 1 当为手动灭火系统时,应以手动控制的方式进行一次喷水试验;当为自动灭火系统时,应以手动和自动控制的方式各进行一次喷水试验,其各项性能指标均应达到设计要求。 检查数量:当为手动灭火系统时,选择最远的防护区或储罐;当为自动灭火系统时,选择最大和最远两个防护区或储罐分别以手动和自动的方式进行试验。 因此 BD 均不准确。 3 高倍数泡沫灭火系统按本条第 1 款的规定喷水试验完毕,将水放空后,应以手动或自动控制的方式对防护区进行喷泡沫试验,喷射泡沫的时间不应小于 30s ,实测泡沫混合液的混合比和泡沫供给速率及自接到火灾模拟信号至开始喷泡沫的时间应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:泡沫混合液的混合比按本规范第 6.2.3 条的检查方法测量;泡沫供给速率的检查方法,应记录各 高倍数泡沫产生器 进口端 压力表 读数,用秒表测量喷射泡沫的时间,然后按制造厂给出的曲线查出对应的发泡量,经计算得出的泡沫供给速率,不应小于设计要求的最小供给速率;喷射泡沫的时间和自接到火灾模拟信号至开始喷泡沫的时间,用秒表测量。 因此, C 正确 答案: AC 2. 本案例中,在进行功能试验时,应满足()。 A. 喷泡沫试验应持续 3min B. 喷泡沫试验应持续 1 min C. 消防泵和备用泵应在设计负荷下进行转换运行试验,其主要性能应符合设计要求 D. 混合比和发泡倍数符合要求 E. 将泡沫混合液送达保护对象的时间不大于 5min 解析: 泡沫灭火系统施工及验收规范 GB 50281-2006 A 、 B 选项: 6.2.6.2 低、中倍数泡沫灭火系统按本条第 1 款的规定喷水试验完毕,将水放空后,进行喷泡沫试验;当为自动灭火系统时,应以自动控制的方式进行;喷射泡沫的时间不应小于 1min ; 因此 B 正确, A 错误 C 选项:正确 6.2. 2 消防泵与备用泵应在设计负荷下进行转换运行试验,其主要性能应符合设计要求。检查数量:全数检查。 D 选项:正确 6.2.3 泡沫比例混合器 (装置)调试时,应与系统喷泡沫试验同时进行,其混合比应符合设计要求。 E 选项:正确。技术实务教材 253 页:为了使系统及时灭火,固定式泡沫灭火系统的设计应满足在泡沫消防水泵或泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液或泡沫输送到保护对象的时间不大于 5min. 答案: BCDE 6. 低倍数泡沫灭火系统功能验收时喷泡沫试验的要求是( )。 A. 应选择系统中最不利点防护区或储罐进行 B. 应对每一个防护区或储罐进行 C. 当为自动灭火系统时,应以自动控制方式进行,喷泡沫时间不宜小于 1min D. 按自动及手动方式各进行一次 E. 先进行喷水试验,后进行喷泡沫试验 6.2.6 泡沫灭火系统的调试应符合下列规定: 2 低、中倍数泡沫灭火系统按本条第 1 款的规定喷水试验完毕,将水放空后,进行喷泡沫试验 (E 选项正确);当为自动灭火系统时,应以自动控制的方式进行;喷射泡沫的时间不应小于 1min ( C 选项正确 D 选项错误);实测泡沫混合液的混合比及泡沫混合液的发泡倍数及到达最不利点防护区或储罐的时间和湿式联用系统自喷水至喷泡沫的转换时间应符合设计要求。 l 检查数量:选择最不利点的防护区或储罐,进行一次试验( A 正确 B 选项错误)。 l 检查方法:泡沫混合液的混合比按本规范第 6.2.3 条的检查方法测量;泡沫混合液的发泡倍数按本规范附录 C 的方法测量;喷射泡沫的时间和泡沫混合液或泡沫到达最不利点防护区或储罐的时间及湿式联用系统自喷水至喷泡沫的转换时间,用秒表测量。 答案: ACE 查看更多2个回答 . 2人已关注