求中石化出版的《锅炉运行值班员》这本书电子版或PDF都 ...? 《锅炉运行值班员(第2版)》--网上买26.2元 是按照劳动和社会保障部制定国家职业标准的要求编写的,其 ... 我想要中石化出版的,要pdf的,平时用手机就能看,比较懒哈,查看更多
驰放气中的氢气如何回收? 觉得还是用膜回收的好,投资少,占地面积省,操作简单,非渗透气可以用在磨煤干燥上,富氢气进循环压缩机循环,而且品质完全能满足脱硫尾气加氢反应器的要求,再说,谁家的合成触媒耐硫,驰放气居然含硫?查看更多
请问你们低甲的泵容易“气蚀”么? 回复 2# z880347730 楼上的只是猜测,你亲自操作了吗?会有改善吗。说话要负责人哦查看更多
来自话题:
富士变送器运行情况调查? 我要的,麻烦loyalyu了。 manu116 查看更多
来自话题:
离心泵电机电流高的原因? 电机轴承没有问题,电机空载也试过了,空载电流59a,介质比重、温度、粘度都没有变化。谢谢你了。查看更多
来自话题:
合成塔出口 热量回收方式? 我觉得5楼说的有道理,可能对软水加热这点做不不是太大,但是可以回收出塔反应气的热量呀,因为后面是热交换器,压缩机出来进热交换热后是进合成塔,而且有的还是直接进塔环隙,大家都知道塔外筒是不耐高温的,要是没有软水加热器,可能换热以后进塔环隙的气温度太高,就起不到降塔壁的温度的作用了。 的确,有好多厂出塔气流程没有软水加热器,不过其出塔气本身温度在300左右,我觉得要看是哪种塔形了,设计之初都是计算好的,上这台设备的价值远比其设备本身价值高得多,毕竟是长期的生产呀。 查看更多
关于DCS组态? 学习啦,有没有emerson 的delta v的资料共享呀查看更多
来自话题:
阀门流通能力是CV还是KV? cv = 1.167 kv 正解 cv=1.17c kv=1.01c c:工程单位制(mks制)的流量系数,在我国长期使用。其定义为温度5~40c的水,在1kgf/cm2(0.1mpa)压降下,一小时内流过调节阀的立方米数。 kv:国际单位制(si制)的流量系数,其定义为:温度5~40c的水,在10 5次方pa压降下,每小时流过调节阀的立方米数。 cv:是用来表示调节阀英制单位流量系数。其定义为:阀处于全开状态,两端压差为1磅/英寸2(7kpa)的条件下,60(of)+15.6c的清水,每分钟通过阀的美加仑数。查看更多
来自话题:
约克制冷机组工作原理? 你是哪种机组rwk还是rwfii查看更多
来自话题:
三相分离器设计? 高手指教 三相分离器的设计查看更多
MTBE深度脱硫? mtbe?是超深度脱硫吗?查看更多
高压氨泵冲注水泵振动的原因? 入口吸入量不足,出口压力波动较大,气蚀等查看更多
来自话题:
半再生固定床重整径向反应器内件哪些厂家好? 唐山市丰南区世嘉筛网厂的产品不错,原国内内件进口改国产是该单位领头进行的,曾受到国家领导人的接见和授奖。 查看更多
关于空冷肋孔的咨询? 我说的是分程隔板上的泪孔,再大应该是加强孔板.查看更多
来自话题:
FF现场总线的维护? 先谢楼主分享 查看更多
来自话题:
催化分馏塔搅拌蒸汽量? 分馏塔搅拌蒸汽主要启搅拌作用,防止塔底结焦。没有必要给入太大,一般就2吨/小时左右。查看更多
关于加氢流程中热低分罐和热低分气空冷器能否取消的讨论? 根据原料油的性质,可以采用冷高分和冷低分流程! 是的 两种方案都可以 就看在能量回收和投资方面的取舍了查看更多
看看这是什么设备配件 如何损坏的? 是压缩机组的轴瓦, 是不是气体带液导致喘震导致的?查看更多
来自话题:
怎么选设备啊? 先查物料特性,初步得知要选用什么材质,然后经过强度计算,(温度,压力,)来确认详细的材质,(不过楼主得好好看下,有腐蚀性的物料常用的有不锈钢,石墨,搪瓷。钛材等)很多数据还得工艺出来才能确认的。查看更多
冷凝液管线震动? 管线振动是由于汽液夹带,如果振动严重查一下疏水器吧?不过好像这种管线振动,没有太好的办法,我公司两套分子筛的冷凝液管线就经常性的由于这方面原因造成管线漏。查看更多