首页
趁早迁就
影响力0.00
经验值0.00
粉丝11
销售
求:内浮顶、外浮顶罐的结构? 都是高人啊!辛苦了!非常感谢!查看更多
来自话题:
气化炉黑水系统结垢问题? 个人觉得气化水处理结垢是不可避免地,但能不能让水处理系统局部结垢,以便除垢方便呢查看更多
山西1500灰熔点的煤,选什么炉型比较合适? 你们什么公司?准备生产什么产品?查看更多
来自话题:
控制系统审查需要审查什么内容? 如果是设计阶段的审查,个人觉得需要注意以下方面: 1. 所选的品牌系列是否有利于业主的备件储备和维护,尽量和现有的在用的使用效果好的统一。 2. io点是否齐全,是否和现场电气仪表设备相匹配,是否预留了足够的备用点,是否为今后增加模块预留了扩展空间。 3. io点数目是否超过了cpu所能承受的上限,每个io机架io模块的配置是否合理(比如模块数量是否超过上线,比如quantum plc就要求每个机架io点不超过64个字) 4. 上位机架构是否合理,如果是cs结构,建议服务器冗余。os与as建议以太网结构,要考虑和其他成套控制系统的总线通讯。上位机建议工业级,主流配置。 5. 技术协议里面是否写清楚了编程调试、人员培训等甲乙双方职责划分是怎样的。 6. ups性能参数是否和控制系统匹配。 7. 有安全栅机柜的话,与控制系统机柜外观统一。 8. 如果是sis,那么sil是否确定合理。查看更多
板式换热器的清洗办法? 回复 6# senbblive 我是想找个更简便的方法。查看更多
来自话题:
活性炭自燃? 我公司gmp车间所用的粉末活性炭,应怎么储存,烘干? 网上说活性炭不会自燃,有的说会自燃, 有的说活性炭吸水放热自燃,有的说活性炭和空气中氧气反应放热自燃, 请问到底怎么回事? 有专家关于这几个问题能详细说下吗 ?不胜感激。 查看更多
装置现场电子巡检的效果? 我们装置原先为人工挂牌巡检,上了电子巡检,有些职工同样不太适应发牢骚,目前的电子巡检采集数据的确容易出问题,软件的兼容性和运行情况也不太好,但采用出现问题专项记录,不采用强制顺序循环,缩小巡检点控制时间,总体运行效果换较好,主要是可以统计巡检状况.查看更多
盖德里有加工储运南帕斯凝析油的大侠么,这个油以后还炼 ...? 我们加工过南帕斯凝析,加工的时候油品及蒸馏车间都提前做好硫化物中毒事故预案,并且储油罐切水由开放改为密闭式,并且外出作业必须两人以上并随身携带硫化氢报警仪查看更多
来自话题:
硫磺制酸可研报告? 可行性研究报告的弹性很大,最好是根据自己的实际情况找设计院编制查看更多
环保违法 中国神华170亿煤化工项目被叫停(最新消息更新)? 我在这里澄清一下几个事实: 1. 包头的环保施舍是按照三同时进行的,环保验收了好几次了,不知道为什么就是 ... 首先从你的描述中可以看出环保验收一直没有通过,我们是不是可以认为环保还存在问题呢?不然以神华大型国企的身份、以神华的实力、以神华的公关能力,不会通不过的。另外神华的烟囱没有冒黄烟,那不一定其排放就合格,冒黄烟那是严重污染了,烟气脱硫、脱硝要求及硫回收排放尾气都是ppm级,那都是肉眼看不出的。查看更多
来自话题:
压力变送器终端接头? 变送器与导压管连接的接头,1/2npt 或者m20*1.5这两种接头比较常见。 查看更多
气相色谱应用经验交流讨论专帖? 载气流速过大或者过低都会引起拖尾,载气流速过快引起拖尾的原因,可能是目标物在流动相和固定相中分配还没有达到平衡。查看更多
气相色谱应用经验交流讨论专帖? 关于色谱所使用的气源纯度问题,这主要取决于分析的样品是痕量还是常量,如果是痕量,就要用高纯气源,因为这样会减少基线噪声,提高信噪比;如果是常量分析就没必要购买高纯的气源来使用,普通纯度的气源就可以了;当然有点也与检测器类型有关,比如,ecd检测器就怕氧,所以在用氮气作载气时,就必须把氧除净,这就要求使用高纯氮气。查看更多
硫酸密度与质量分数? 密度 (g·cm-3) 1.01 1.07 1.14 1.22 1.30 1.40 1.50 1.61 1.73 1.81 1.84 溶质质量分数(%) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 98查看更多
脱盐破乳剂注入点选择? 楼主不是想说直接注入在点脱盐罐内的乳化层吧?电脱盐系统其他没有别的乳化层了吧查看更多
石油加工过程中,油品总硫分析方法? 我们是研发生产销售集一体的!谢谢! 请问贵号是哪家呀?在线还是实验室?是国外品牌还是国内品牌?有什么资料可以赐教么?查看更多
来自话题:
乙二醇工艺流程? 谁有乙二醇资料发给我一份呀? bxcmt 查看更多
为什么空压机防踹振阀直接放空而膨胀机防踹振阀回进口? 你觉得哪一路气源相对稳定一些,若事故急停,增压段的气体自密封做气源更安全,可是你分子筛后就没有压力 ... 增压端的气源哪边来的?还不是分子筛后的?你认为是增压端管段的缓冲空间大还是分子筛后管段的缓冲空间大?我们膨胀机密封气源取自仪表气,正常为分子筛后备用低压氮罐引过来的 我不觉得还要从增压端引过来,开起来再切换到增压端查看更多
屏蔽泵为什么要设计最小流量保护? 应该是有厂家提出来最小流量。。。。。查看更多
来自话题:
冷冻系统的工作载体氨和氟哪个好? 氟里昂将影响环境即破坏臭氧层,氨对操作人员有害且腐蚀管道。查看更多
简介
职业:上海睿筑环境科技有限公司 - 销售
学校:洛阳师范学院 - 化学系
地区:云南省
个人简介:劳动是万物的基础,劳动者是支柱,他支撑着文明与进步的结构和它那辉煌的穹隆。查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值