晒晒你的工资? 化工仪表 工作年限:5年不到 月薪:4k+ 今年年薪估计7万左右 具体工作: dcs,仪表 安装\修理\维护(私人企业,分工不是很明确,啥都干) 参考:生产部 生产车间 班长 年薪平均10万多点 大学毕业j进来做操作工艺员,第二年年薪5万-6万 浙江 瑞安 这里房价也高...县级市 市区的房子 基本价格都在1万以上... 镇上的房子都要4000~5000(还是自建房,不是商品房).查看更多
老外的做法? 比较固执,要想合作的愉快,千成不能迁就,要据理力争,让他认可你的能力,要不等着受累吧查看更多
板框压滤机总图? 这个资料很实用,谢谢楼主提供分享!查看更多
来自话题:
进料温度对反应温度及床温的影响? 进料温度对反应温度及床温的 影响 进料温度高,在其它条件不变的情况下,反应温度升高;若维持提升管出口温度不变,则剂油比降低,剂油比焦下降,床温降低。 进料温度低,在其它条件不变的情况下,反应温度降低;若维持提升管出口温度不变,则剂油比增大,剂油比焦变大,床温升高。查看更多
来自话题:
燃气锅炉热力计算参考什么标准? 苏73,锅炉机组热力计算标准方法 工业锅炉标准计算方法呢 查看更多
来自话题:
关于现场仪表及控制系统与DCS进行MODBUS通讯的问题? 如果是现场变送器如何通过modbus和dcs链接,组态查看更多
来自话题:
求教下各位大神PID调节中的P值到底具体是指什么啊?看了 ...? 卧槽,我怎么觉得我打的我自己都读不懂,再说一遍,p有两个定义,比例度和比例系数,这两个意思相反,我这里只说比例系数。看公式可知,比例系数就是误差的倍数进行调节,等同于你控制一个水龙头,往盆里放水,比例度大呢,意味着你一开始就开很大,拧到头了,水流很大,水很快的到了预订水位,你赶紧关小了,结果发现超了~这就是比例系数大了,比例度小了。如果你开水龙头比较保守,先来一个不算太大的大流,然后赶紧关小了,让他慢慢来,这就是比例系数小了,比例度大了~~论坛里那个软件,不要设置微分(微分为0),有什么问题随便问 查看更多
超全P&ID图标符号及流程图? 这个看起来好厉害查看更多
来自话题:
关于水环真空泵的问题欢迎大家提问? 请楼主下次注意,切勿再犯 查看更多
来自话题:
压缩机设计时候必须考虑从滞留状态重启如何解释? 从一定程度上来说,是要有部分带载启动的能力查看更多
来自话题:
偶现在做媒化工脱硫段工艺设计,谁能帮忙? a啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊查看更多
来自话题:
谁有约克冰机的具体参数资料? 机型不同参数也不同,不知道你要哪方面的参数?查看更多
来自话题:
往复式压缩机油系统问题? 建议楼主下次遇到流程问题先沿着管线查一下。查看更多
来自话题:
脱硫吸收塔设计问题? 回复 5# 东狮张彤 liubiaofeida 查看更多
来自话题:
还原炉里面的黑色粉未是什么,怎么产生的? 回复 2# 人有傲气 dcs含量高一点是否有利于提高沉积速率?dcs的最佳浓度就您的经验的话,应该控制在多少呢?查看更多
来自话题:
求助:2,3,5-三氯吡啶怎么合成? 维普上有,你搜一下。查看更多
来自话题:
求美国压缩机控制公司CCC控制系统硬件模块。软件资料啊? 都要不到,说明ccc的硬件东西拿不出手的。明白就好查看更多
来自话题:
求苯乙烯在82.5℃时的物性参数? aspen正在学习中,不过这个方法可以试试,谢谢 查看更多
求助换热面积计算? “原理不予解释” 查看更多
来自话题:
热再生塔底S3过滤器去掉行不行? 确实我也感觉我们的p5泵设计能力偏大,造成能耗增大。由于s1过滤器只有一台,造价较高,清理时只有走旁路,关于你说的问题也肯定存在,不过清理时间很短,很快也就投用了!查看更多