管道法兰静电跨接和防雷接地要求的疑问? 一、《石油库设计规范》(gb50074-2014)第14.2.12条:在爆炸危险区域内的工艺管道,应采取下列防雷措施:1、工艺管道的金属法兰连接处应跨接,当不少于5根螺栓连接时,在非腐蚀环境下可不跨接。 二、《汽车加油加气站设计与施工规范》(gb 50156—2002 )第10.3.3条规定:在爆炸危险区域内的油品、液化石油气和 天然气管道 上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时,在非腐蚀环境下,可不跨接。 以上两个标准中提到的“非腐蚀环境”怎么确定?一般的危化品生产装置区能够达到这个条件吗? 查看更多
来自话题:
合成氨厂用换热器设计? 合成氨厂没有这种工况的,你的老师是火星人吗 是余热锅炉吧 冷流体是锅炉水 产生高压蒸汽 查看更多
来自话题:
管道法兰静电跨接和防雷接地要求的疑问? 《压力管道规范—工业管道 第4 部分制作与安装》(gb/t20801.4-2006)第10.12.1条规定:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03ω时,应设导线跨接。 其实有这样的规定就很明确了,为什么还要制定那样模棱两可的规定?是为了提高自由度和可操作性?还是原本就没有那么大的风险?查看更多
来自话题:
2016丙烷压缩机项目现场战斗图? 持续不断的查看更多
怎么做接地? 如果电气接地做了等电位连接的话,是可以利用的。查看更多
来自话题:
用Fmoc保护氨基酸的氨基,是Fmoc-Cl好还是Fmoc-Su ...? 自我感觉fmoc-cl好 查看更多
来自话题:
有熟悉聚脲的大神嘛? 防腐材料,一般管线上防腐用,国内也是这几年才开始兴这玩意查看更多
来自话题:
PID流程图上仪表符号问题? 这方面我也不是很清楚查看更多
大家有了解 Birlec 露点仪的吗? 这个牌子没听过,也没有用过,用法都是一样的,露点仪英国肖氏公司用户用的比较多,还有一款英国阿尔法公司 ... 恩 谢谢啦 查看更多
来自话题:
精馏塔的问题? 精馏塔的加热釜的大小跟塔的直径高度有没关系?如果有,有什么关系?如果没有,跟什么有关系?求指导!!! 查看更多
请教高手一个乙烯精馏塔的问题? 两路回流温度不同。 两者加和控制的是总回流量。 两者之比控制的是塔顶采出温度。查看更多
来自话题:
最近接连爆酸管。不知是什么原因? 裂口蛮大的哦,有哪里压力不稳定吗?或者管道更换为不需要阳极保护的查看更多
换热器的表示方法? 很久没用这型号了,平时都没有查看更多
来自话题:
精馏塔的问题? 1.泡点进料时 进料都是蒸汽 所以下降的液体理论上都来自回流液体 回流量=精馏段回流量=提馏段回流量 2.低于 ... 泡点进料应该是气液混合相吧,之所以泡点温度进料是为了没经过精馏和提留对进料进行初次分离,不应该是气往上走,液往下走么? 查看更多
来自话题:
求助:哪位有催化仿真软件? 这你都想要 估计是没有 因为仿真的软件比较贵哎查看更多
来自话题:
气体取样方法不同,造成结果相差10倍,怎么回事? 按理说浓度应该是一样的,组分会有些差别。查看更多
CO2汽提法装置升温钝化管线位置? 到底哪种方法较好?我们新上一个项目,希望了解查看更多
来自话题:
压力表强检范围? 越看越糊涂,还是不知道哪些强检仪表? 只能叹息 我泱泱大国,规范 计量部门nb!查看更多
来自话题:
PID流程图上仪表符号问题? 你找一下这本书《石油化工自动控制设计手册 (第三版)》,上面你说的问题都有。查看更多
来自话题:
往复式新氢压缩机出口压力和什么有关系? 记住一点就行:往复式压缩机出口压力取决于系统背压!知道这个后其他问题迎刃而解。 那开工的时候反应系统的压力才0.6mpa左右,也就是背压0.6mpa,外来新氢压力是2.3mpa,怎么给反应系统升压呢?2.3mpa进了压缩机,出来多少压力?,而且正常工况是入口1.5mpa,出口2.5mpa 查看更多