大家谈谈dsc的抗干扰技术? 什么是小信号?电流电压比较低?英文是low-level singal 下面是我翻译的一段文字。翻译得不好,你凑合看看。进行过修改。 减小干扰,两大块:避免电磁干扰和避免电源线的干扰 1、当靠的比较近的信号线运行较长时间以后容易产生静电耦合。当线缆携带不同类型的信号并且是不同的能量级靠的比较近的时候,后果将是非常严重。这种情况下,这些线需要用金属的管路把他们与其它线路保护起来,比如用:盒子、金属槽或者保护线缆。推荐用重叠、多次折叠、金属箔并带有连接保护层的连续地线保护的电缆。 2、没有使用的导体和屏蔽线,应该仅有一端被连接到接地线上。 注意:为避免接地环路,应试所有的屏蔽线仅在一段接到接地线上 3、网络干线线缆应尽实际可能远离电磁干扰源(大功率电机,发电机,变压器等)。 4、由于脉冲计数信号包含快速上升的部分,使得他既有噪音又容易受到外界的干扰,他们也需要在独立保护下在双绞线上传输。 5、在热电偶上、热电阻、应变计和ph电极上利用独立保护的双绞线(individually shielded, twisted pair cables ) 减小电源线的干扰 当信号导线布线离电源线或者其他高电流导线比较近,就会产生感应耦合干扰。减小感应耦合的最好的方法是把他们从根本上隔离开或者是把带有信号的导线和过程设备保护起来免受电源线、变压器、旋转设备或其他大功率机械装置的干扰。 下表列出了双绞信号线和ac电源线之间的推荐最小距离: 电压 电流 信号线与ac电源线间最小距离 0 --125 v 0 -- 10 a 12 英寸(30 cm) 125 -- 250 v 1 -- 50 a 15英寸(38 cm) 250 -- 440 v 0 -- 200 a 18英寸(46 cm) 1、信号线与电源线不能并行布线超过6m,如果非要并行布的很长,那每并行布线超过10m,它们之间的距离就增加30cm 2、信号线要与能产生电磁信号的设备保持一定距离(1.5m,推荐3到4.5m) 3、低信号线从信号源到接受端应该是完整的布线不能连接,并且不能和高电流高电压线并行。 (low-level signal lines should be run unbroken from the signal source to the receiver. they should not run parallel to high current or high voltage lines)查看更多