DCS卡件对外24V输出的问题? ai卡二线制供电是24v,到变送器大概是18v左右;四线制不供电,横河卡件是通过跳线,honeywell的卡件接线端子进行更改。ao卡对外供电,电压记不太清了,请高手提醒一下。 di卡一般是接收24v的信号,如果系统供电是共地的,可以是只接收24v+,如果是悬空的必须是一个完整的24v回路,有一个门槛电压,大概是12v左右。 do卡一般供电24v给继电器,用于弱电控制强电或者是与现场隔离。查看更多
关于hysys在火电厂模拟中的应用? 回复 10# sybase666 ,多谢,朋友查看更多
注册化工工程师报名? 就是不知道民营企业的人员怎么办?都造假了对将来注册是否有隐患?天杀的,这些都是说明破规定啊?那些指定政策的是不是都是设计院的啊?饱汉不知饿汉饥!查看更多
来自话题:
低温甲醇洗热再生塔塔底甲醇中水含量? 控制再生甲醇中水分含量小于1%查看更多
来自话题:
通过实验测得的COD和理论的COD是否存在偏差? 回复 2# cdpulin 既然存在偏差,是否有必要 校正这一偏差!比如:在测得值的基础上适当增加系数查看更多
Matrix怎么理解?请大家指教!? 好像是三维配管的模型,以前碰到过。查看更多
EDR,管壳式,为什么多管程的每一程的管子数不一样? 因为壳体是圆的 查看更多
来自话题:
锅炉除氧器? 这个蒸汽在开始投用除氧器和除氧效果不好时需要开启查看更多
来自话题:
萃取精馏塔的操作压力? 可以考察合适的操作压力,泡点的温度压力确定,需要vaper fraction=0配合使用查看更多
来自话题:
多级离心泵轴串量调整? n年前,df9级,光轴,无定位台。也无法准确测量轴窜量和平衡盘窜量。研究在研究,询问厂家,厂家回函,也不 ... 不是没有办法测量,只是没找到办法 查看更多
来自话题:
47.5MPa高压容器对外接口用什么连接方式? 楼主,你的储罐是按照什么标准设计的? 我看asme ⅷ-3卷中引用的是asme b16.5。 楼上有说用螺纹法兰的, ... 我们单位没有这个罐子的设计资格,可是领导现在要我来设计画图,计算书设计章之类的找设计院。 这么高的压力,完全没有头绪啊,根本不知道该怎么设计,需要注意些什么 查看更多
精制柴油颜色变色? 油品中氮化物、氧化物、芳烃等会发生氧化反应,易生成成胶质。胶质使油品变色。查看更多
缓冲池的容积应该设为多大? 我是搞暖通的,最近有个小活涉及到缓冲池的问题,请懂行的兄弟们帮帮我,具体如下:先说一下本工程的流程,水泵把缓冲池里的水打入换热器,经与蒸汽换热后送入热用户进行供暖,供暖后的水再进入缓冲池内,如此循环!!现在我们知道泵的流量是1000立方每小时,进、出缓冲池的管径为dn400!我的问题是缓冲池的容积应该设为多大的呢??谢谢兄弟们的关注!!! 查看更多
简介
职业:远东联石化(扬州)有限公司 - 设备维修
学校:潍坊职业学院 - 会计电算化
地区:贵州省
个人简介:如果有一天,我老无所依,请把我丢到迪拜捡垃圾。查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务