首页
Fary
影响力0.00
经验值0.00
粉丝12
工艺专业主任
上夜班你们都在做什么? 看书,巡检,吃夜宵,还有就是躲外面的,干什么就需要猜了。。。。查看更多
干式气柜如何维保检查?? 干式气柜 查看更多
不同时间炭化室顶部空间温度跟荒煤气的关系? 有没有人用热电偶在炉顶空间跟踪监测过啊?希望公布一下这样的数据。查看更多
注册安全工程师在企业里用处大吗? 现在社会不重视本本,重视实干,不过评价机构有用查看更多
来自话题:
设计缺陷--尾气区阀门没有夹套? 没搞过,这个夹套干什么用的?如果是通蒸汽或水我觉得好解决,要是防泄漏就麻烦些查看更多
来自话题:
谁家用的管式分酸器分酸点在50以上,用的情况怎么样? 上文中有关于分酸器的一个描述,求解???查看更多
来自话题:
汽柴油罐区内可以使用电缆桥架安装电缆吗? 不能! 引自《汽车加油加气站设计与施工规范》gb 50156—2002 (2006年版),应符合下表距离规定才行!查看更多
关于从冶炼烟尘和废渣中提取稀有金属? 从钢厂收集的除尘灰中提炼锌的,现在都上高效脱硫装置,造价不菲。查看更多
来自话题:
如何计算锅炉的循环水系统的水量损失? 如果水质不达标,要连续排污的话,会超过5%的吧?查看更多
ASPENONE V8.0 桌面没图标在哪打开程序? 开始菜单--所有程序--aspentech---``[img][/img]查看更多
请高手中的高手翻译PDF文件,多谢? 这种大段文献翻译,别说什么帮忙之类的话。 找个非专业的翻译公司也得多少钱1000字,盖德里许多朋友具有一 ... 呵呵 我就想知道个大概意思,也不比翻译。多谢了,对了怎么发福利?新手不懂 查看更多
变换阀门密封点泄漏着火的原因分析和解决办法? 如果出现泄漏,有保温的地方要打开保温防止热量集聚达到气体燃点而燃烧,没有保温的地方也要清理周边杂物防止产生静电而燃烧;如果已经发生燃烧,除了上述处理外,可加大系统蒸汽或用外接蒸汽灭火,对高温管道严禁用冷水直接灭火;当然,最直接最根本的办法就是防漏堵漏,没有漏点就不会出现上述问题了查看更多
求制氢这几个水样的指标? 看汽包水ph值,成碱性,蒸汽凝结水,除氧水看氧含量,净化水看氯根,铁离子等 查看更多
全国首套重苯加氢装置一次开车成功? 工艺包和催化剂都是武汉科林的,美阳做的设计,怎么出来个集美啊?查看更多
来自话题:
精馏塔的动能因子? 通常过孔动能因子取8-10,在算完全塔水力学之后要分析结果,如气液百分数,操作弹性等等,如果有不满意的,重新设置动能因子。查看更多
强电对DCS信号干扰? 以前,我们一个输送系统,6米一个风机,风槽下面拐弯和分合槽处都是光电传感器。。单独调试时候,光电系统反馈没有问题,一整套开起来,电机动起来之后,光电开关信号不稳定,当时看到施克和邦纳的牌子应该不是光电原因,信号线和电机线是走一个电路线槽的一路走过去,200,300米长吧,当时不知道规定是否不能走一个线槽的,从前查到后,接地保护,接线盒子都没问题,怀疑是屏蔽线质量差,然后让厂家立马买质量好的屏蔽线换上了之后,就没有问题了。哎。 个人认为,走一起没有关系,但信号线质量一定刚刚的。能扛得住。查看更多
来自话题:
煤化工的节能减排? 煤化工产生的尾气量都比较大,不利于或者烧了很可惜,如果组分主要为碳氢化合物,完全可以通过通过压缩+冷凝的方式,把它们液化回收啊!希望能跟各位前辈多交流~!查看更多
硫酸钡板框压滤机用什么型号的滤布? 您好 我们是烟台迪特兰纳机械设备有限公司,我们公司推出专门针对高粘度物料过滤的高压过滤机,它具有进 料压力高(2~3mpa)、压榨压力高(5~8mpa)、滤饼含液量低(10~20%) 有半自动和全自动两种。 不知道能不能解决您的问题查看更多
二元交互参数来源使用user时温度的设置+异丙醇共沸精馏 ...? 如果aspen提供的二元交互参数里比如乳酸和水 的温度范围为20-40℃,那我模拟塔温度100摄氏度的时候,是不 ... 有可能不准,因为这些二元参数也是一些权威机构或专家做的实验数据拟合出来的,实验没有扩展到100c,所以不知道对不对,可能相关论文中有论述适用范围,也可能没有。所以最直接的判断还是以实际得到的数据对比为准。 查看更多
凝汽式汽轮机的凝汽器真空度? 4楼说的太详细了 会不会是大气安全阀水位不够 啊查看更多