气化主操
PDS改设备名称的问题? 还有很多其他方法可以搞定,比如用equipment中的delete,然后输入设备名,把原来的删掉,再去revise attribute修改名称查看更多
来自话题:
液化气装车的奇怪问题? 查了计量出厂系统里面的历史趋势图,发现有时候质量流量计瞬时流量是0,批控器ao输出值是3(关闭),累计流量还在走?这是咋回事?可能吗?查看更多
来自话题:
控制阀的PI如何调节。? 我调试过很多这类串级控制的!!出现这么大的波动应该是你外环的p, 值设的过小了! 而i值可能的话再减小一点!!但前提是手动控能比较稳定!!如果打到手动控液位波动太大的话那估计不是p,i,d的问题了!!希望对你有点帮助!!查看更多
PDMS, PDS软件? 谢谢! 那里发表的大多是一些教程之类的。 有没有安装程序(pds/pdms),在那可以下到。查看更多
来自话题:
99.5%硫酸温度为250度的,可以用不锈钢吗? 开玩笑,肯定用不来,即使316的都不行,这个高的温度,99酸,腐蚀性非常厉害,我们低温回收出口酸的酸浓计前的冷却器,坏了,就没用,割掉了,就用了某公司的25的合金球阀,不过价格真不是一般的高查看更多
减压塔集油箱打孔的问题? 一般开一到两个φ10的泪孔就可以了。查看更多
来自话题:
甲醇制烯烃? 想了解下甲醇制烯烃谁有这方面的资料,谢谢查看更多
氢回收与氨回收? 两个技术可倒是可以一起用,但是我觉得还不如进吸收塔回收,精馏氨水,尾气进变压吸附提氢。查看更多
来自话题:
半水煤气中二氧化碳含量的问题? 如果你们半水煤气二氧化碳含量达12%,那你的消耗会很高的...,你们应在造气吹风负荷上调整,以及掺烧比例下功夫...查看更多
来自话题:
油浆外甩的控制? 可以分为以下几种情况: 1、开工前,油浆外甩线走原料油,进行开路循环,直到罐区。 2、正常生产过程中,油浆外甩量的大小是跟据油浆的固含量一般(小于6)以及操作要求控制。 3、异常现象,油浆外甩线做为“生命线”,切进料后原料油进分馏塔,通过油浆外甩线进罐区。 4、此外,正常过程中,油浆分三路流程:其一,进提升管反应;其二,进分馏塔上或下进料返塔;其三,通过冷却器降温后,一般低于90度,进罐区油浆罐。查看更多
一进二出的安全栅出来2组AI信号,为什么不一致? p+f的这个型号我们用的多,还没遇到这种情况,先量下输出电流是否一致。不排除新的就有故障的可能查看更多
来自话题:
请问各位同仁,液化气储罐脱水包水位一般控制多少为好? 因为是北方,防冻考虑,四季都习惯将液化气储罐水包内水脱没,见到液化气才关闭; 不知道有没有相关规定,等待学习!查看更多
PLC和DCS之间的通讯协议都有哪几种?用于现场吹灰系统与 ...? 就是啊 我本来想让其他的plc跟dcs之间进行通讯,定义成profi bus协议,但是有好多其他小系统的plc不支持这个,最后还是用的modbus通讯,现在还是各家都各玩各的~~·· 要是那一天都用以太网接口,tcp/ip协议就好了。。。呵呵呵·查看更多
来自话题:
知道压力、管径。 怎么计算流量? 原帖由 hillone 于 2008-4-22 11:59 发表 现知道泵出口压力、管径。 怎么计算流量? 光知道压力和管径是难以计算流量的,,如在己知管径时,泵出口阀门全关,此时压力最高,但流量为零,而如在流量和管径是一样的及管道阻力不一样时,或由于你的泵的扬程选的不一样的时,其管道上的压力值也是不一样的,所以查看更多
自动回路投用? 这个应该是厂家调好,平时由工艺人员自己投用或整定。查看更多
来自话题:
有谁用过Amberlyst-15,请教一下是在哪买的,质量如何? 罗姆哈斯生产的。随便找个试剂公司都能买到。百灵威,sigma,tci等等查看更多
来自话题:
污水处理模拟软件? 我也需要--------------请有的发一个。查看更多
来自话题:
氟化工问题? 你这个腐蚀性比较强了,我见过管道用衬四氟的,储槽的具体不清楚查看更多
乙烯酮 醋酸酐? 还没细分,在培训 生产醋酸的查看更多
分馏塔两个进料口的作用? 改变进料位置可以改变塔顶或塔釜的组分含量查看更多