余热锅炉出口炉气含氧量指标? 氧化锆测温仪不准确,数值是相对的,要根据硫酸烧渣铁含量、制酸气浓、三氧化硫发生率等进行摸索。若只追求烧黑渣,氧浓控制不当,会产生大量升华硫,造成制酸系统停产。硫酸烧渣中铁含量的高低主要是由原料品位决定,是否为黑渣对铁含量的提高影响是有限的。要想根本性地提高烧渣铁含量,应做好原料的选矿工作。铜陵有色铜冠池州公司109平米锌精砂焙烧炉因锌市场不好,也改烧硫精砂,但铜陵有色原料较好,硫酸烧渣铁能达到58-60%,在烧硫精砂的同时,还掺烧湿法炼锌的铁矾渣.查看更多
求PRO/II 软件下载? 你可以直接百度,因为不知你电脑是多少位,我的是32位,可以直接网上下载。查看更多
管线流速计算软件,比较实用? 学习一下查看更多
来自话题:
在废热锅炉方面目前国外最权威(或比较权威)的是什么书 ...? 有做硫磺燃烧余热锅炉的厂家吗?我们的经常漏水,火管锅炉 查看更多
水压试验时,对水质有何要求,海水是否可以? 不可以,氯离子含量太高查看更多
低温甲醇洗尾气洗涤塔结冰? 可能的原因分析有如下几种可能性: 1、排除冬季结冰到现在还没有化的可能性。 2、有可能是尾气进入尾气洗涤塔的温度过低造成,检查一下进尾气洗涤塔几路尾气管道上的温度计指示下限是多少?是不是有的已经在指示下限了,如果有及时调整。如果有尾气管线上的温度计坏的就要及时更换。 3、进入尾气管线的蒸汽伴热效果不好,检查下蒸汽调节阀门是不是有堵的可能性,把旁路开一下检测一下温度升不升高就可以判断了。 4、不知是不是尾气洗涤塔填料堵了呢?不要作出任何误判断,首先我们要确定方向的正确性,要知道结冰和填料堵现象上是基本一样的。 以上仅供参考!查看更多
大家说今年的基础考试分数线会提高吗? 我还以为是上午120,下午60呢 刚才看到你们说分数线在132,我吓了一跳,感觉今年一定过不去了,如果都是1 ... 我天呐,你都不知道各自多少分 查看更多
来自话题:
技术求助:阴阳床常识? 个人认为是处理能力不同,所用树脂型号有差异;阴阳床处理能力较大,一般进水电导率较高,混床属于精处理,要求进水电导率越低越好,产水要求较高。查看更多
来自话题:
催化剂失活原因分析? 应该是吧,积碳过多可能是反应不够充分,反应温度还能提点吗?查看更多
来自话题:
求一个重排机理? 原料苯甲醛和等量的nacn、氯化氨混合搅拌至反应完全,生成什么? 再通无水氯化氢4小时,在用硼氢化钠还原,得到产物! 我觉得硼氢化钠还原是把亚胺还原成胺了! 查看更多
来自话题:
过柱子后 谁帮判断下这路线里杂质或副反应是什么? 会出2m-2+1,很正常,2m+1倒没大见过 查看更多
来自话题:
99.9%氯气用什么流量计来测量? 99.9%氯气用金属转子流量计经常卡住,口径dn40,压力120kpa,常温,用什么流量计好 查看更多
来自话题:
请教各位:想将现场PLC的控制系统弄到主控DCS画面操作,需 ...? 1)建立 plc 到dcs的接口 2)通过dcs的通信接口软件,建立plc的变量表 3)在dcs做画面,填入变量表中的名字查看更多
总承包将施工包括主体工程全部进行分包,是否合法? 首先说一下:”设计院将设计和采购留下,自己干,将施工全部分包出去,派驻一些公司的管理人员,形成所谓的 ... 我原来也是像你那样理解,现在看来似乎不是,看看这个: 关于工程总承包市场准入问题说明的函 建市函[2003]161号 江苏省建设厅、上海市建委:   在《国务院关于取消第一批行政审批项目的决定》(国发[2002]24号)取消了工程总承包资格核准的行政审批后,为加强对工程总承包工作的监督管理,我部今年印发了《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》(建市[2003]30号)。按照《指导意见》的规定,《工程总承包资格证书》废止之后,对从事工程总承包业务的企业不专门设立工程总承包资质。具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业可以在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务。因此,中国寰球工程公司可以在其工程设计资质证书许可的工程项目范围内开展工程总承包业务,但工程的施工应由具有相应施工承包资质的企业承担。 中华人民共和国建设部 二○○三年七月十三日 抄送:各省、自治区建设厅,直辖市建委,江苏、山东省建管局。 查看更多
来自话题:
重整再生塔添加料斗的使用? 没用过,貌似很高。。。查看更多
来自话题:
请教各位大枷,节能熔盐泵的特性是什么? 节能熔盐泵?听说过,忽悠人的。实际上就是熔盐泵,比如大熔盐泵、小熔盐泵。 节能熔盐泵就是厂家给熔盐泵定义的名字。实际作用不大,纯粹是忽悠用户,提高价格罢了。这正节能的熔盐泵,要看设计院给你熔盐泵选定的流量、扬程、电机功率是多少,在看熔盐泵厂家给你推荐的电机功率是多少。一般设计院给予的熔盐泵的流量扬程都高于实际成产。自然而然电机功率就大,比如设计院给予的流量是110立方、扬程35米、功率55kw。实际上成产中用不了这个大的流量扬程, 设计院给予的数值都是大于实际生产的。上面的例子要是结合实际生产用的流量也就是流量100立方 扬程32米。但是功率是37kw, 看到了吧 电机功率降到了37kw 55千瓦的电机和37千瓦的价格不用我说了吧,每天的用电量我也就不解释了,一年节约用电量能买台熔盐泵。 ps:熔盐泵那家做得好。查看更多
盖德坛友外语学习情况? 英语大家都会 日语只学一点皮毛的 看专利看不懂呢查看更多
捞渣机的使用情况和生产厂家? 现在的四洲已经分解了,正宗的应该是达能吧查看更多
低温甲醇洗问题? 我们氮肥厂改造想上低温甲醇洗工艺,我想知道低温甲醇洗的生产负荷对其影响大不大,如果运行压力与其设计偏差较大怎么办,是否可以达到运行的要求?请大家指点。查看更多