首页
书生折扇
影响力0.00
经验值0.00
粉丝13
设备工程师
来自话题:
温度变送器工作异常? 目前这支温变的温度仍然维持在110-120度之间,而另外的一支在93度附近,所以根据工艺原理推测局部温度偏高 ... 温度变送器的输入电阻与输出的电流关系是正确的,已经说明温度变送器与之后的二次仪表没有问题,不需要检查的。 重点看看 接线端子 与热电阻 自身 是否稳定,去除接线端子上的氧化层,接上看看是否显示正确;不对,就更换一支热电阻看看;还不对就要检查设备的。 出现问题就是与推测不同,相同就没有问题了,安装上述方法处理后仍然不对,还是检查一下设备再说吧。 查看更多
来自话题:
关于生产负荷与转化.合成系统压力问题? 请问2楼临界流量是多少,合成机型号不同,临界流量也不同吧,临界流量是不是指合成机发生喘振时进口新鲜气流量的最小值.查看更多
一个大学本科生当上车间主任要具备什么样的条件? 我们厂车间主任都出身于生产调度,对生产必须一清二楚,相当扎实。 车间主任的能力最关键,业务能力,管理能力,学历只是一个方面。查看更多
来自话题:
氨压缩机停车后甲醇洗是否要停车? 短时间内能恢复的话,不需要停车,只需要减轻系统符合,最后降低至50%,同时相应减少循环甲醇,我们厂这样最长时间坚持了3个小时查看更多
神华“煤化工帝国”窘境? 工艺没问题,不能这么说话;实际上从神华项目开始论证时候就是这么说的,但是工艺提的苛刻条件, 使得设备很难满足,或者世界上只有一家能够生产,这本身恐怕也就是工艺问题吧? 煤直接液化的核心在于技术,只要技术过关了,长久来看经济性不是问题。查看更多
空分问题分子筛冷吹峰值高? 我们厂的峰值为150度左右查看更多
工厂的看不起高校的,高校的看不起工厂的。大家怎么看? 体制问题吧,没文凭的常年在一线工作,缺乏培训。有文凭的常年在上,无基层经验。彼此隔绝,互不沟通。互不理解。所以互相看不上。国企好像都这样啊。查看更多
空分实际生产遇到一个问题 请指教? 你化验一下你们小罐的液氮纯度怎样?查看更多
F级绝缘的电动机耐温多少度? 电机中常用的绝缘材料,按其耐热能力,有a、e、b、f和h等五级.a级绝缘采用经过浸透或使用时浸于油中的棉纱、丝和纸等有机材料,e级绝缘是聚酯树脂、环氧树脂及三醋酸纤维等制成的绝缘薄膜,b、f、h级绝缘的基本材料均为云母、石棉及玻璃纤维,但浸渍用漆的耐热性能不同。 各级绝缘的最高容许工作温度为:a(105)、e(120)、b(130)、f(155)、h(180) 一般电机多采用e级和b级绝缘。要求在高温场合下使用的电机,如起重及冶金用电动机,常采用f级和h级绝缘查看更多
装置区的储罐防火堤? 《石油化工企业设计防火规范》6.2.11 罐组应设防火堤。 没说装置内的可以不设,所以我们应该认为储罐,均应设施防火堤。查看更多
来自话题:
寻找对氨基苯酚合成工艺? 可以研发!查看更多
协会习题集5-16解答? 请参看该论坛有关这方面的讨论: https:///forum.php?mod=viewthread&tid=838981 查看更多
关于PDMS基础的几个教程(二)? 398362327 ,谢谢了,麻烦发到我邮箱,谢谢了查看更多
来自话题:
求氯苯与甲硫醇钠反应后的废水废气的治理? 甲硫醇钠是没有味道的,有气味的是甲硫醇,甲硫醇可以采用碱液吸收,效果很好。氯苯可以用炭纤维吸附,效果也很不错。查看更多
翻译:The program will assume the fluid is exiting s ...? the program will assume the fluid is exiting sub-cooled. 程序将假定液体以过冷态存在 一般在冷却器出口或塔顶有过冷态,塔顶的过冷需规定,好象不会出现这个提示。查看更多
来自话题:
横流塔的优缺点是什么? 横流塔的优缺点是什么? 横流塔易保养,噪音低,节能效果显注价格略高于逆流塔。查看更多
来自话题:
永磁调速技术与变频调速技术异同点与优缺点是什么?哪个 ...? 进来学习学习。查看更多
来自话题:
离心泵异响处理 (第一次碰到这种奇葩的故障原因)? 泵壳上坑坑洼洼不是汽蚀造成的,汽蚀形成是由于液体内的气泡堙灭造成,因此汽蚀的腐蚀是在叶轮内而不是在泵 ... 如果不是气蚀造成的,那你认为是什么原因导致的?这台泵打的介质是热水,并不存在腐蚀的问题。 只是对泵壳体的口环加工,叶轮口环没有动过,因此应不存在你所说的动平衡问题。我推测是工况问题,抽空或气蚀问题没得到解决,没办法进行振动处理 查看更多
苯酐项目问题? 回复 11# 管道伴热 好象大部分都是低压蒸汽、中压蒸汽伴热吧!查看更多
来自话题:
谁有屏蔽泵的介绍资料啊? 1 屏蔽泵的结构与原理屏 蔽泵的工作原理与普通离心泵相同,区别在于驱动电机。屏蔽泵的电机完全封闭在第二层隔离套或屏蔽套内,防泄漏主要依靠内部的防腐蚀屏蔽套。屏蔽套采用密封焊接,保证定子绕组和转子铁芯不浸入工作液体。屏蔽泵不用加油润滑,其轴承是靠自身工作液循环润滑,这就决定了中心轴为空心轴,以便于润滑工作液的回流。 2 屏蔽泵的检查保养 2.1 日常检查 ①出口压力表指针有无异常; ②电流值是否过载、是否异常; ③有无异常声音和振动; ④注意轴承监视指针是否在红色指示带范围内; ⑤泵各部件的温度; ⑥有无液体泄漏。 2.2 轴承监视器轴 承监视器主要用来监测屏蔽套的腐蚀和轴承的磨损情况,监视器的指针指示红色区域,表明监视器触头破裂,监视器内高压氩气泄漏,这种情况是轴承过度磨损造成,需要更换监视器、轴套、推力板、轴承及偏心螺母,费用在2600~2850元;如果在监视器指针指示红区后仍长时间运行,势必造成叶轮磨损或因定子屏蔽套与转子屏蔽套的磨损致使电机烧坏,此时维修费用一般在2~3万元。 2.3 轴承轴 承在超过磨损界限后,便会引起转子屏蔽套和定子屏蔽套的接触,造成定子屏蔽套的破损,所以要密切注意运转中轴承的点检。在运转中泵若发生振动、有异常声音,应拆开泵,检查轴承,如果发现轴承和轴套的磨损量超过0.3~0.5mm,则要视实际磨损情况进行更换。从实际运行情况看,一般轴承的磨损主要是径向,但也不可忽视轴向磨损,检查轴向磨损主要是轴承和推力板。 即使泵运行很顺利,也要做定时检查,定时检查要拆开泵,主要检查轴承的磨损情况。对使用国产轴承的屏蔽泵定时检查的周期为3个月,使用进口轴承的屏蔽泵的检查周期为6个月。 3 屏蔽泵维护的要点 ①应定时对泵进行全面检查,尤其注意监视器,发现异常立即停机处理。 ②屏蔽泵是靠自身环流润滑,绝对不可以截流运转,也绝对不能逆运转1min以上。 ③节流孔板安装在泵体出口与管法兰之间,是一个通孔小于出口管的不锈钢板。因为屏蔽泵是靠自身循环润滑,如果没有节流孔板的节流作用,回流液体的压力就很低。不能完全润滑轴承,造成轴承损坏。另外,节流孔板还能进一步提高压力。 ④夹套内部充满冷却水,用来降低设备温度,当输送液体温度较高时,就要设置夹套。 ⑤组装时要注意以下几点:轴承在装进轴承座前要将衬片放入轴承外围的切开部,将轴承插入轴承座内,并将止动螺丝旋入至衬片,切忌不可过紧,否则容易造成轴承早期磨损;安装轴承座时,前轴承座的环流孔兼有排气、排液的功能,应使环流孔上下对齐,不可倒装。 查看更多
简介
职业:上海连泓工贸有限公司 - 设备工程师
学校:西北师范大学 - 化工学院
地区:湖北省
个人简介:忍无可忍,就重新再忍。查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务