首页
时光少年蓝
影响力0.00
经验值0.00
粉丝9
设备维修
有点迷惑,望大家指点一二? 大企业可学到技术,但人才济济,如果在大企业学到了技术,又懂一些管理,再跳槽到一些相关的中小企业,则你的用武之地大了,楼上学得好,考证可能改变不了你什么,但在考证复习过程中巩固与加深的知识对你将来可能大有用处,毕竟上十年的生产实践如与理论能紧密结合,说不是你可优化现有工艺流程、优化现有控制系统,简化现有设备,有人可能觉得我在吹牛,但技术与管理必然是要前进的,“没有最好,只有更好”,这永远没有错的。我与你的经历类似,在我在中小企业上班,工作已二十余年,我公司现有工艺流程经过了许多次优化,总的结果了提高了生产能力,简化了工艺流程,降低了能耗,如果你能在以上方面做出杰出贡献,则职位、薪酬自然能提上来,当然,你的工作得让你的老总看到。查看更多
来自话题:
压力开关回路图问题? 不知你所说的继电器,是用来隔离用的,还是本身压力开关的,一般来讲,逻辑图中,就是一个开关进dcs的相应通道,就可以了,查看更多
来自话题:
电气设备运行管理考核细则? 电气设备巡检制度 为了确保海南炼化装置的安全稳定长周期运行,及时处理生产装置电气设备故障,保证电气设备维护维修质量,特制定本制度。 1 巡检工作安排 1.1巡检时间安排 1.1.1建立24小时巡检值班制度。晚上安排一组人员值班,白班分为巡检和维修两组人员。每天巡回检查两次,上午和下午各一次,每次不少于是2小时,巡检时间为:上午8:00~11:00,下午14:45~17:00。 1.2巡检人员安排 1.2.1巡检人员分成两组,第一组负责3、4、5、8、89单元,第二组负责2、14单元。每个巡检小组最少应有1名主修(或主修以上)及1名副修两人同时进行。 2巡检线路的设置 2.1第一小组:n1变电所-4单元双脱装置现场-5单元气分装置现场-8单元mtbe装置现场-89单元锅炉装置现场-3单元重油催化装置现场-n5变电所。 2.2第二小组:n2变电所-2单元催化原料预处理现场-14单元加氢裂化装置现场-n6变电所。 3巡检点的设置 3.1现场的巡检点设置:3单元的管廊泵房区;3单元的主备风机厂房; 3单元空冷器区;4单元的管廊泵房区;5单元的管廊泵房区;8单元的管廊泵房区;89单元锅炉的二层; 2、14单元的联合压缩机房;2单元的解释气压机房;2单元的管廊泵房区;2单元的空冷器区;14单元的管廊泵房区;14单元的空冷器区。 3.2变电所巡检点设置:n1变电所的变压器室和三、四层配电间;n5变电所;n2变电所;n6变电所。 3.3巡检点的设置必须与被检设备有足够的安全距离。 3.4巡检点的设置必须做到“重要设备要见牌”,巡检牌必须固定安装,表面清洁无损坏。 3.5所有巡检线路和巡检点的设置都须经过海南炼化的电气管理人员批准和现场确认方可实施。 4巡检工作要求 4.1巡检人员按规定的巡检路线,实施巡检挂牌制度。每天巡检挂牌两次(上午和下午),每次巡检人数不少于2人,每次巡检时间不得少于2小时,每次巡检必须到生产装置外操室签到,将设备的状况作好记录,接受业主主管部门工程师不定期的抽查。 4.2巡检人员按规定巡检路线检查电气设备的声音、电流、电压、温度、振动、润滑油和油脂等情况,并做好记录。 4.3巡回检查工作按巡视路线图,在值班长的统一安排下,由两人进行。如一人进行检查,不准进行任何操作。 4.4巡检人员必须自带必要的器具(便携式测振仪、测温仪、轴承检测仪),及时掌握电气设备的运行与备用状态,认真做好巡检记录。 4.5在巡检过程中,发现故障问题,要按轻、重、缓、急要求和经有关部门签发作业票证后,再进行处理,力量不足时,应请求维护人员支援。暂时无法处理的应及时向生产单元和机动工程部报告,同时做好设备的缺陷记录,并制定出措施和预案报审批。 4.6巡检人员每天用测温仪对所有运行电气设备的温度进行一次检测,并做好记录。 4.7巡检人员每周对所有的运行电动机进行一次状态监测,对备用电动机进行一次绝缘检测,并做好记录。 4.8维修人员对电动机运行1500小时及以上,在停机后必须对接线盒内接线柱及引线进行检查和螺丝紧固,并建立相关的记录。 4.9维护人员每周对业主有要求的设备(变电所)进行一次清扫,并做好记录,且交机动部电气当班班长会签,接受机动部工程师不定期抽查。具备条件的电气设备按规程进行定期清扫。 4.10对于要求特护的关健设备,按特护的要求加强巡回检查。 4.11在恶劣天气及特殊环境条件下,应对高压电机、电缆室、架空线、露天设备等易出现问题的设备及部位、有缺陷的设备进行特殊的巡视。 4.12巡回检查过程中,巡检人员接到紧急命令或发生事故,应立即停止检查,迅速回到变电所或处理事故,待事故处理完毕后再进行检查 。 4.13生产操作人员反映的电气设备问题,维修人员应在10分钟内到达现场,按照有关规定程序处理问题,严禁扯皮、拖拉推诿,做到事不过夜,同时做好故障原因、处理情况和试运结果等记录。不具备条件处理的,应得到生产单元和机动工程部的准许,并做好缺陷记录,制定措施和预案上报机动工程部审批后,在具备条件后应立即组织检修处理。 4.14维修人员在故障处理中需要更换的配件告知机动工程部确认,换下的备件交给机动工程部回收;故障处理结束后要及时清理现场,做到“工完料尽场地清”。 4.15经过故障处理后的电气设备,需进行试车或试验,并确保一次成功。 4.16维修人员每月提供一次规范的检修报告和试验报告(共二份,自留一份,机动部一份),及时建立健全电气系统及设备的技术档案资料,并按业主要求上报各种报表和信息等。 4.17负责维护维修区域内临时用电的管理,按所接收的临时用电票进行接线、拆线和停送电,并负责对临时用电的设备和人员进行检查,每月的落实用电票收集整理后交机动工程部。 4.18巡回检查完毕,应填写“巡检记录”,签名后交值班长审查。如值班长提出疑问,应对疑问再次检查,直至全部清楚为止。 5巡检内容 5.1高压配电室 5.1.1各种电气设备的声音、温度是否正常; 5.1.2各种计量仪表、监测仪表及指示灯是否正常; 5.1.3各种标志牌是否齐全; 5.1.4各种安全消防工具是否齐全; 5.1.5主风机、备用风机的运行情况是否正常; 5.1.6检查室内“四防一通”即防火、防水、防小动物、防窜油气、通风的情况; 5.1.7室内外卫生是否清洁; 5.2低压变电所 5.2.1设备运行情况是否正常; 5.2.2各种计量仪表、监测仪表及指示灯是否正常; 5.2.3配出回路是否正常; 5.2.4供电方式、母线备自投状态的检查; 5.2.5电容器检查有无放电、鼓胀、漏油现象三相电流平衡; 5.2.5各种安全消防工具是否齐全; 5.2.6检查室内“四防一通”即防火、防水、防小动物、防窜油气、通风的情况;; 5.2.7室内外卫生是否清洁; 5.3蓄电池 5.3.1整流器的电压、电流、声音、温度是否正常; 5.3.2蓄电池的电压、电流、液面、比重是否正常; 5.3.3蓄电池的支架、箱体、支持绝缘子是否正常; 5.3.4蓄电池是否渗漏,电解液有无溅出; 5.3.5蓄电池柜是否通风,各种工具、仪表是否齐全好用; 5.4变压器 5.4.1变压器的油位、温度、声音是否正常; 5.4.2瓦斯继电器、压力释放阀是否正常完好; 5.4.3高低压出线套管是否正常,有无渗漏和裂痕。 5.4.4各种标志牌应正确; 5.5电动机 5.5.1电动机的声音、震动、温度、电流是否正常 5.5.2电动机接线盒、保护地线,各紧固螺母是否完好; 5.5.3各种冷却通风量、风罩、风叶是否完好; 5.5.4绕线型电机、同步电机的滑环、碳刷是否完好; 5.5.5检查空冷风机有无进水; 5.6变频器 5.6.1检查周围环境符合变频器使用规范,周围环境温度在-10度到40度之间,相对湿度在5%到95%(不结露)之间; 5.6.2变频器键盘面板显示正常; 5.6.3变频器没有异样的噪音、振动和气味; 5.6.4变频器电抗器等没有过热等异常情况; 5.6.5冷却风扇完好,进出气口没有堵塞和附着异物; 5.7微机综合继电保护器 5.7.1、检查微机综合保护器前,必须放手上的静电; 5.7.2、微机综合继电保护器监视显示是否正常,显示屏表面光、清洁; 5.7.3、微机综合继电保护器是否有震动、异响、异味、发热冒烟、有无放电现象; 5.7.4、微机综合继电保护器背面接线端子是否有发热点,接线是否松动; 5.**、微机综合继电保护器显示的电压、电流功率等运行是否与系统的实际运行状态一致; 5.8电缆线路 5.8.1检查电缆夹层“四防一通”即防火、防水、防小动物、防窜油气、通风的情况; 5.8.2检查电缆桥架及支架和接地情况; 5.8.3检查电缆保护管的接地和防腐情况; 5.8.4检查电缆的保护层、固定、绝缘和电缆终端头等情况。 5.9照明系统检查 5.9.1检查照明配出柜的配出回路是否正常; 5.9.2检查自动控制设定与实际是否一致; 5.9.3检查现场各照明箱是否完好; 5.9.4检查灯具有无进水和损坏; 5.10接地系统 5.10.1接地联线是否完好; 5.10.2接地螺丝是否紧固、可靠; 5.10.3接地螺丝、断线卡等是否达到防腐要求。 6附则 6.1本管理制度自2006年 月 日起执行。 查看更多
来自话题:
脱SO2,什么情况下适合用氨法?!? 差不多吧,除了化工相关的在用,其他基本上不用的,另外氨法脱硫在非电行业有废氨水的厂家中是比较合适的查看更多
为什么没有pds而是pdms? 比较内容 pds pdms 数据结构: 文件/数据库 3d数据库模型 开放结构: 固定数据库 用户可自己定义 向上兼容: 小部分 全部 数据库可移植性: 否 能 存取控制: 单一用户 多用户 应用[wiki]环境[/wiki]: 面对系统 以工程为基础 数据层次: 只能存放非图形 两者均可 3d实体交互式渲染显示:不能 能 gui定义: 难 易 命令的输入: 命令格式复杂 简单,易学 词汇: 部分 全部 用户定义数据: 不限 可以 [wiki]设备[/wiki]宏指令库: 没有 有 用户定义零件数量: 有限 无限 交互式渲染设计: 不行 行 分层: 256层 32767层 标识符: 有限制 无限制 自动标尺符: 否 能查看更多
来自话题:
锅炉脱硫除尘---循环水沉淀池尺寸设计依据是什么? 好资料学习一下!查看更多
天然气基础知识,答对+6财富,参与+2财富,第35题? b:调整平衡; 查看更多
张家港超声波原油脱硫? 有联系方式没 怎么联系 你的技术?查看更多
来自话题:
求救,西门子雷达液位计系统参数如何设置啊? 若是250的话得用西门手操器。最大量程好像是20米查看更多
来自话题:
寻求球罐供应商? 我是专业从事球罐制作安装的单位、需要具体知道的问题站内信联系我,我们可以进行更深入的交流!查看更多
来自话题:
请大家说说自己单位用的硫化氢探测仪用的哪里的? 请大家说说自己单位用的硫化氢探测仪用的哪里的,用的效果怎样,我们用的北京一个什么厂的,用了两年就汪汪 ... 版主讲使用两年就汪汪了,指的是传感器还是主机?如果是传感器的话,那是正常的,毕竟是电化学原理的,使用寿命都是很短的;如果是主机的话,就不正常了。 霍尼韦尔、英思科、梅思安都不错的!!查看更多
来自话题:
PROII模拟MTBE主反应动力学? 有下载的吗?查看更多
增加流量可以降低换热面积吗? 我算了觉得不但没小反而大了 解:q=2500/4.1868x3600=2149613 kcl/hr 5 t, n; x" j% [, \/ r# u5 ` q水= m水x1000x(84-50)=100x1000x34=3400000 kcl/hr 5 t, n; x" j% 温差t=4c * x$ n- i$ ]0 `# f! {( w k取350 kal/m2.c.hr : y. w; j8 \$ `" n# a/ r/ ]- u* l a=q/kt=3400000/3(50x4)=2428 m2 + ?+ e/ w' i: n$ f 请问这样算对吗? 查看更多
来自话题:
TP321与TP321H的区别? 请问带h表示的高温,温度是多少摄氏度?查看更多
来自话题:
三废的同志请给个建议? 序号 书名 数量 1 2006年工业三废处理新技术、检测控制手段与环境影响评价违法处理程度及法律法规标准规范实用全书(一、二、三、四、五) 5 2 城市典型固体废弃物资源化工程 1 3 城市生活垃圾与危险废物分类处理和焚烧 新技术及排污收费制度国家标准应用指南(一、二、三、四) 4 4 道路危险货物运输管理规定 1 5 电炉生产新工艺、新技术与节能环保设计及质量验收标准规范(一、二、三、四) 4 6 废水处理工程技术手册 1 7 干燥设备设计选型与应用实用手册(一、二、三、四) 4 8 固体废物处理处置技术问答 1 9 固体废物处理技术及工程应用 1 10 固体废物处理与处置(高等教学出版社) 1 11 固体废物处理与处置(化学工业出版社) 1 12 固体废物处理与利用 1 13 固体废物处理与利用(第二版) 1 14 固体废物处理与资源化实验 1 15 固体废物污染控制原理与技术 1 16 固体废物污染控制原理与资源化技术 1 17 广东省环境保护政务手册 1 18 化工工业设计手册 第四版(上册) 1 19 化工工业设计手册 第四版(下册) 1 20 化工工艺设计施工图内容和深度统一规定 1 21 环境保护 管理规章制度全集(上、中、下)共3册 3 22 环境保护最新国家政策、法规和环境污染突发事件应急处理及典型案例(一、二、三、四) 4 23 环境污染保护治理技术标准规范实施手册(一、二、三、四) 4 24 建设项目环境影响评价评估 1 25 矿石分选新技术新工艺与选矿过程控制检测标准及工艺设备选择计算(一、二、三、四) 4 26 特种废水处理技术 1 27 特种废水处理技术(第二版) 1 28 铜回收、再生与加工技术 1 29 危险废物处理技术 2 30 危险废物处理技术(高等学校教材) 1 31 危险废物处理技术(化学工业出版社) 1 32 危险废物(含医疗废物)焚烧处置设施性能测试技术规范 1 33 危险废物管理 1 34 危险废物管理(第2版) 1 35 危险废物管理政策与处理技术 1 36 危险废物及其鉴别管理 1 37 危险废物集中焚烧处置设施 1 38 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 1 39 危险废物鉴别标准毒性物质质量鉴别 1 40 危险废物鉴别技术规范 1 41 危险废物经营许可证管理办法 1 42 危险废物经营许可证管理办法释义 1 43 现代贵金属分析 1 44 现代选矿机械设备安装调试、操作运行与维修保养实用技术手册(一、二、三、四、五) 5 45 新编矿山选矿山工程设计与技术标准规范实用全书(一、二、三、四、五) 5 46 冶炼企业车间主任与车间规范化管理及生产质量控制工作(一、二、三、四) 4 47 重金属冶金学 1 48 最新环境污染治理方法 技术与污染控制标准及国家强制性条文(一、二、三、四) 4 49 最新危险废物管理制度与安全处理新技术实用手册 1 你看看我手上的这些资料吧!合适你的可以买或者去网上下载电子版的!查看更多
注册化工VS一级建造师? 短期利益一建,如果在化工行业还是注化好使,长期规划的话,两个一起拿下,就是多白几根头发的事,不算啥查看更多
来自话题:
求助一个卤交换反应? 楼上能把文献让我看看吗 查看更多
来自话题:
甲醇行业工作人员收入调查? 工作地点(省份或城市):山东滕州 单位性质:国企 工作岗位:压缩机 收入:月薪1800, 专 业: 化工工艺 工作年限:3年 其它:主操查看更多
林德的低温甲醇洗,100问? 进你低温甲醇洗的气体流量表和你设计流量的比值算出来百分之多少就是你当前的负荷了查看更多
来自话题:
德士古气化洗涤塔出口工艺气带水的现象,原因,危害及处 ...? 回复 2楼 的帖子 你的洗涤塔是用怎么洗气?查看更多
简介
职业:上海益丝科贸有限公司 - 设备维修
学校:许昌学院 - 化学系
地区:重庆市
个人简介:当你开始抱怨的时候,你的负能量就会被激活,随时都可能找个借口体面的逃避和退却。查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务