首页
三分满分
影响力0.00
经验值0.00
粉丝10
销售
做完简捷精馏后做严格精馏的时候出现不收敛? 谁能帮我解决下这个问题[url=]严格精馏-1433838186.apw[/url],查看更多 0个回答 . 5人已关注
闪蒸蒸汽是过热蒸汽,加分求助? 由一个炉子,炉管和闪蒸罐之间没有闪蒸阀,闪蒸罐的压力用 加热炉 管的燃气来控制,这样的装置能产生过热蒸汽吗,为什么? 请大侠吗解释一下, 主要回复就加分啊 查看更多 5个回答 . 1人已关注
精馏三塔液位控制? 我们这热量用的是转化气和低压蒸汽,但是三塔液位都有波动有时候波动还不小,控制波动不大怎么那么难,精馏控制一条直线还怪难,?查看更多 3个回答 . 2人已关注
注化专业考试工作年限问题求助? 大家好,请教点问题 我是10年本科毕业,11年过的基础,今年原本想准备专业考试的,但是听说只有通过评估的高校是四年可以其余高校五年才能考,不知道北京怎么要求现场审核会把我们这样的pass掉吗?还有盖德说如果四年的通过了领证的时候发现毕业院校未通过评估会不发证书而且基础成绩作废,是这样吗?这样不是应该是现场审核的问题吗?结果也由考生承担啊?麻烦了解的朋友给解答下 ,如果可以就着手准备考试了谢谢大家查看更多 12个回答 . 5人已关注
HTRI算立式热虹吸再沸器问题求助~~? 求助各位高手,我用HTRI计算立式热虹吸 再沸器 ,壳侧为4bar饱和蒸汽,管侧为水及少量 杂质 ,初步确定 换热器 尺寸为DN500×3000,常压操作,静压头定的是3m,气化率设定为0.15,可是计算的结果气化率仅为3%左右,不知是哪里出了问题,请各位帮忙!~~~查看更多 1个回答 . 2人已关注
关于航空煤油3#喷气燃料的掺混? 新人一枚 想求助一下各位储运大神们一个问题 如果向3#喷气燃料中掺混 0#柴油 , 对航煤的那些 航煤检测指标 有影响, 其中变化最大的 敏感指标 有哪些, 大致的体积掺混百分比 是多少时,航煤仍能达标? (最后顺便问下在实际中,能否这么做呢。。。 ) 苦恼中,在线等。。。。 查看更多 3个回答 . 3人已关注
电力调度问答题? 第一部分 电力政策法规(28题) 1、制定《电力法》的目的是什么? 答:制定《电力法》的目的是保障和促进电力事业的发展,维护电力投资者、经营者和使用者的合法权益,保障电力安全运行。 2、电力企业一般指哪些企业?应该接受哪个部门的监督管理? 答:电力企业一般指电力建设企业、电力生产企业和电网经营企业。电力企业依法实行自主经营、自负盈亏,接受电力主管部门的监督。 3、电力生产与电网运行应当遵循什么原则? 答:电力生产与电网运行应当遵循安全、优质、经济的原则。电网运行应当连续、稳定,保证供电可*性。 4、电力企业职工违反规章制度、违章调度或者不服从调度指令,造成重大事故的,将承担什么刑事责任? 答:电力企业职工违反规章制度、违章调度或者不服从调度指令,造成重大事故的,比照刑法第一百一十四条的规定追究刑事责任。 5、《电网调度管理条例》中调度系统包括哪些机构和单位?调度业务联系基本规定是什么?调度机构分几级? 答:调度系统包括:各级调度机构和电网内的发电厂、变电站的运行值班单位。 调度业务联系基本规定是:下级调度机构必须服从上级调度机构的调度。调度机构调度管辖范围内的发电厂、变电站的运行值班单位,必须服从该级调度机构的调度。 调度机构分为五级:国家调度机构,跨省、自治区、直辖市调度机构,省、自治区、直辖市级调度机构,省辖市(地)级调度机构,县级调度机构。 6、违反《电网调度管理条例》规定的哪些行为,对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级机关给予行政处分? 答:(1)未经上级调度机构许可,不按照上级调度机构下达的发电、供电调度计划执行的; (2)不执行有关调度机构批准的检修计划的; (3)不执行调度指令和调度机构下达的保证电网安全的措施的; (4)不如实反映电网运行情况的; (5)不如实反映执行调度指令情况的; (6)调度系统的值班人员玩忽职守、徇私舞弊,尚不构成犯罪的。 7、因电力运行事故给用户或者第三人造成损害的,供电企业应当依法承担什么责任? 答:因电力运行事故给用户或者第三人造成损害的,供电企业应当依法承担赔偿责任。 8、什么是“运用中的电气设备”? 答:所谓运用中的电气设备,指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。 9、高压电气设备不停电时的安全距离是多少? 答:设备不停电时的安全距离表: 电压等级(kV) 安全距离(m) 10及以下(13.8) 0.7 20~35 1.0 44 1.2 66~110 1.5 154 2.0 220 3.0 330 4.0 500 5.0 10、工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离是多少? 答:工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离表 电压等级(kV) 安全距离(m) 10及以下(13.8) 0.35 20 ~ 35 0.6 44 0.9 66--110 1.5 154 2.0 220 3.0 330 4.0 500 5.0 11、高压设备接地时不得接近故障点的范围是多少?对进入此范围的人员有什么规定? 答:高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4 m以内,室外不得接近故障点8 m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时应戴绝缘手套。 12、保证安全的组织措施是什么? 答:在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:①工作票制度;②工作许可制度;③工作监护制度;④工作间断、转移和终结制度。 13、保证安全的技术措施是什么? 答:在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:①停电;②验电;③装设接地线;④悬挂标示牌和装设遮栏。 14、将检修设备停电必须注意哪些问题? 答:将检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开(任何运用中的星形接线设备的中性点必须视为带电设备),禁止在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作,必须拉开隔离开关(刀闸),使各方面至少有一个明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器必须从高、低压两侧断开,防止向停电检修设备反送电。 15、在电气设备操作中发生什么情况则构成事故? 答:发生下列情况则构成事故:带负荷拉、合闸刀;带电挂接地线(合接地闸刀);带接地线(接地闸刀)合开关(闸刀)。 16、什么叫“三违”? 答:“三违”是指“违章指挥,违章操作,违反劳动纪律”的简称。 17、什么是“三不放过”? 答:发生事故应立即进行调查分析。调查分析事故必须实事求是,尊重科学,严肃认真,要做到事故原因不清楚不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。 18、电力系统稳定计算分析的任务是什么? 答:确定电力系统的静态稳定、暂态稳定和动态稳定水平,分析和研究提高安全稳定的措施,以及研究非同步运行后的再同步及事故后的恢复策略。 19、什么是逆调压方式?为保证用户受电端电压质量和降低线损,宜实行逆调压方式是指哪一级电压及以下电网? 答:逆调压方式是指在电压允许偏差范围内,供电电压的调整使电网高峰负荷时的电压值高于电网低谷负荷时的电压值。 为保证用户受电端电压质量和降低线损,220kV及以下电网电压的调整,宜实行逆调压方式。 20、为什么要制定电力系统调度术语? 答:制订电力系统调度术语是为了使电网调度用语准确、科学、简练、标准,以利于电网的安全、可*运行。 21、说明调度术语中“同意”、“许可”、“直接”、“间接”、“调度管辖”、“委托调度”的含义? 答:同意:上级值班调度员对下级值班调度员或厂站值班人员提出的申请、要求等予以同意; 许可:设备由下级调度管辖,按其规定行使管辖权,在改变电气设备的状态和方式前,根据有关规定,由有关人员提出操作项目,值班调度员同意其操作; 直接:值班调度员直接向值班人员发布调度命令的调度方式; 间接:值班调度员通过下级调度机构值班调度员向其他值班人员转达调度命令的调度方式; 调度管辖:具有对该设备的运行状态改变、运行方式安排、继电保护及安全自动装置整定计算及状态变更、倒闸操作及事故处理的指挥权。 委托调度:设备由省调调度管辖,即发电设备的出力曲线和备用、运行状态,电气设备的运行方式、结线方式、继电保护及安全自动装置的状态和整定值变更均应得到省调同意,倒闸操作由被委托调度的值班调度员负责进行。 22、重大事件汇报的主要内容是什么? 答:(1)事件发生的时间、地点、背景情况(必要时应附图说明); (2)事件经过、保护及安全自动装置动作情况; (3)重要设备损坏情况、对重要用户的影响。 26、出现哪些紧急情况之时,值班调度员有权调整供电计划,发布拉限电命令或调整运行方式? 答:(1)发供电设备发生重大事故或电网发生事故。 (2)电网频率或电压偏差超过规定值。 (3)输、变电设备负载超过规定值。 (4)输电线路功率超稳定极限值。 (5)其他危及电网安全运行的情况。 27、当发生事故时,值班调度员和全体运行人员应该做到哪些? 答:(1)迅速查明事故原因,限制事故发展,消除事故根源,并解除对人身、设备安全的威协。 (2)用一切可能的办法保证和恢复用户的正常供电。首先应恢复重要用户的保安电源。 (3)调整地区电网的运行方式使其恢复正常。 第二部分 电力系统基础理论与基础知识(27题) 1、电网接线有哪几种方式? 答:电网主接线方式大致可分为有备用和无备用两大类。无备用接线方式包括单回的放射式、干线式、链式网络。有备用结线方式包括双回路的放射式、干线式、链式以及环式和两端供电网络。 2、什么叫电磁环网? 对电网运行有何弊端? 什么情况下还不得不保留? 答:电磁环网是指不同电压等级运行的线路,通过变压器电磁回路的联接而构成的环路。 电磁环网对电网运行主要有下列弊端: (1)易造成系统热稳定破坏。 (2)易造成系统动稳定破坏。 (3)不利于经济运行。 (4)需要装设高压线路因故障停运后联锁切机、切负荷等安全自动装置。但实践说明,安全自动装置本身拒动、误动影响电网的安全运行。 一般情况中,往往在高一级电压线路投入运行初期,由于高一级电压网络尚未形成或网络尚不坚强,需要保证输电能力或为保重要负荷而又不得不电磁环网运行。 12、电压调整有哪些方法? 答:电压调整的方法: 电压调整,必须根据系统的具体要求,在不同的结点,采用不同的方法。 (1) 增减无功功率进行调压,如发电机、调相机、并联电容器、并联电抗器调压。 (2) 改变有功和无功的重新分布进行调压,如调压变压器、改变变压器分接头的调压。 (3) 改变网络参数进行调压,如串联电容器、停投并列运行变压器的调压。 13、什么叫不对称运行? 答:任何原因引起电力系统三相对称(正常运行状况)性的破坏,均称为不对称运行。如各相阻抗对称性的破坏,负荷对称性的破坏,电压对称性的破坏等情况下的工作状态。非全相运行是不对称运行的特殊情况。 14、电力系统谐波产生的原因?限制电网谐波的主要有哪些措施? 答:高次谐波产生的根本原因是由于电力系统中某些设备和负荷的非线性特性,即所加的电压与产生的电流不成线性(正比)关系而造成的波形畸变。 限制电网谐波的主要措施有:增加换流装置的脉动数;加装交流滤波器、有源 电力滤波器 ;加强谐波管理。 15、何谓潜供电流? 答:当故障相(线路)自两侧切除后,非故障相(线路)与断开相(线路)之间存在的电容耦合和电感耦合,继续向故障相(线路)提供的电流称为潜供电流。 16、什么叫理论线损和管理线损?影响线损的因素有哪些? 答:理论线损是在输送和分配电能过程中无法避免的损失,是由当时电力网的负荷情况和供电设备的参数决定的,这部分损失可以通过理论计算得出。 管理线损是电力网实际运行中的其他损失和各种不明损失。例如由于用户电度表有误差,使电度表的读数偏小;对用户电度表的读数漏抄、错算,带电设备绝缘不良而漏电;以及无表用电和窃电等所损失的电量。 17、影响线损的因素有哪些? 答:影响线损的因素: (1)管理制度不健全; (2)运行方式不尽合理; (3)无功补偿配置不合理; (4)网络结构不尽合理。 18、电力系统有哪些大扰动? 答:电力系统大扰动主要指:各种短路故障、各种突然断线故障、断路器无故障跳闸、非同期并网(包括发电机非同期并列);大型发电机失磁、大容量负荷突然启停等。 19、中性点接地方式有几种?什么叫大电流、小电流接地系统? 答:我国电力系统中性点接地方式主要有两种,即: (1)中性点直接接地方式(包括中性点经小电阻接地方式)。 (2)中性点不接地方式(包括中性点经消弧线圈接地方式)。 中性点直接接地系统(包括中性点经小电阻接地系统),发生单相接地故障时,接地短路电流很大,这种系统称为大接地电流系统。 中性点不接地系统(包括中性点经消弧线圈接地系统),发生单相接地故障时,由于不构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,故称其为小接地电流系统。 20、什么情况下单相接地电流大于三相短路电流? 答:故障点零序综合阻抗Zk0小于正序综合阻抗Zk1时,单相接地故障电流大于三相短路电流。例如:在大量采用自耦变压器的系统中,由于接地中性点多,系统故障点零序综合阻抗Zk0往往小于正序综合阻抗Zk1,这时单相接地故障电流大于三相短路电流。 21、小电流接地系统中,为什么采用中性点消弧线圈接地? 答:中性点非直接接地系统发生单相接地故障时,接地点将通过接地线路对应电压等级电网的全部对地电容电流。如果此电容电流相当大,就会在接地点产生间歇性电弧,引起过电压,从而使非故障相对地电压极大增加。在电弧接地过电压的作用下,可能导致绝缘损坏,造成两点或多点的接地短路,使事故扩大。中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性电流,使接地故障电流减少,以致自动熄弧,保证继续供电。 22、消弧线圈有几种补偿方式? 答:通常消弧线圈补偿有三种不同方式,即欠补偿、全补偿和过补偿。 (1)欠补偿。补偿后电感电流小于电容电流,或者说补偿的感抗大于线路容抗,电网以欠补偿的方式运行。 (2)全补偿。补偿后电感电流等于电容电流,或者说补偿的感抗等于线路容抗,电网以全补偿的方式运行(实际此方式电网处于谐振状态,不能正常运行)。 (3)过补偿。补偿后电感电流大于电容电流,或者说补偿的感抗小于线路容抗,电网以过补偿的方式运行。 23、系统振荡事故与短路事故有什么不同? 答:电力系统振荡和短路的主要区别是: (1)振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,而短路时电流、电压值是突变的。此外,振荡时电流、电压值的变化速度较慢,而短路时电流、电压值突然变化量很大。 (2)振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角的变化而改变;而短路时,电流与电压之间的角度是基本不变的。 (3)振荡时系统三相是对称的;而短路时系统可能三相不对称。 24、电力系统过电压分几类?其产生原因及特点是什么? 答:电力系统过电压分以下几种类型: (1)大气过电压:由直击雷引起,特点是持续时间短暂,冲击性强,与雷击活动强度有直接关系,与设备电压等级无关。因此,220KV以下系统的绝缘水平往往由防止大气过电压决定。 (2)工频过电压:由长线路的电容效应及电网运行方式的突然改变引起,特点是持续时间长,过电压倍数不高,一般对设备绝缘危险性不大,但在超高压、远距离输电确定绝缘水平时起重要作用。 (3)操作过电压:由电网内开关操作引起,特点是具有随机性,但最不利情况下过电压倍数较高。因此,330KV及以上超高压系统的绝缘水平往往由防止操作过电压决定。 (4)谐振过电压:由系统电容及电感回路组成谐振回路时引起,特点是过电压倍数高、持续时间长。 25、何谓反击过电压? 答:在变电站中,如果雷击到避雷针上,雷电流通过构架线接地引下线流散到地中,由于构架电感和接地电阻的存在,在构架上会产生很高的对地电位,高电位对附近的电气设备或带电的导线会产生很大的电位差。如果两者间距离小,就会导致避雷针构架对其它设备或导线放电,引起反击闪络而造成事故。 26、何谓跨步电压? 答:通过接地网或接地体流到地中的电流,会在地表及地下深处形成一个空间分布的电流场,并在离接地体不同距离的位置产生一个电位差,这个电位差叫做跨步电压。跨步电压与入地电流强度成正比,与接地体的距离平方成反比。因此,在*近接地体的区域内,如果遇到强大的雷电流,跨步电压较高时,易造成对人、畜的伤害。 27、避雷线和避雷针的作用是什么?避雷器的作用是什么? 答:避雷线和避雷针的作用是防止直击雷。使在它们保护范围内的电气设备(架空输电线路及变电站设备)遭直击雷绕击的几率减小。 避雷器的作用是通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行削幅,降低被保护设备所受过电压值。避雷器既可用来防护大气过电压,也可用来防护操作过电压。 第三部分 电力系统运行操作(30题) 1、电力系统的运行操作是指什么? 答:是指变更电力系统设备状态的行为。 2、“两票三制”是什么? 答:两票是:工作票、操作票; 三制是:交接班制、巡回检查制、设备定期试验与轮换制。 3、 电力系统中的设备有几种状态? 答:电力系统的设备状态一般划分为运行、热备用、冷备用和检修四种状态。 4、 电力系统运行操作的原则? 答:(1)电力系统运行操作,应按规程规定的调度指挥关系,在值班调度员的指挥下进行。 (2)值班调度员操作前要充分考虑操作后系统结线的正确性,并应特别注意对重要用户供电的可*性的影响。 (3)值班调度员操作前要对系统的有功和无功功率加以平衡,保证操作后系统的稳定性,并应考虑备用容量的分布。 (4)值班调度员操作时注意系统变更后引起潮流、电压及频率的变化,并应将改变的运行结线及潮流变化及时通知有关现场。 (5)继电保护及自动装置应配合协调。 (6)由于检修、扩建有可能造成相序或相位紊乱者,送电前注意进行核相。环状网络中的变压器的操作,可能引起电磁环网中结线角度发生变化时,应及时通知有关单位。 (7)带电作业,要按检修申请制度提前向所属调度提出申请,批准后方允许作业。严禁约时强送。 (8)系统操作后,事故处理措施应重新考虑。应事先拟好事故预想,并与有关现场联系好。系统变更后的解列点必要时应重新考虑。 5、电力系统运行操作的制度有哪些? 答:电力系统值班调度人员在操作时应遵守下列制度: 操作命令票制度、重复命令制度、监护制度、录音记录制度。 6、调度操作指令有几种形式? 答:调度操作指令形式有:单项指令、逐项指令、综合指令。 7、什么样的操作可用单项指令? 答:单项操作指令是指值班调度员发布的只对一个单位,只一项操作内容,由下级值班调度员或现场运行人员完成的操作指令。 8、什么样的操作可用逐项指令? 答:逐项操作指令是指值班调度员按操作任务顺序逐项下达,受令单位按指令的顺序逐项执行的操作指令。一般用于涉及两个及以上单位的操作,如线路停送电等。调度员必须事先按操作原则编写操作票。操作时由值班调度员逐项下达操作指令,现场值班人员按指令顺序逐项操作。 9、什么样的操作可用综合指令? 答:综合指令是值班调度员对一个单位下达的一个综合操作任务,具体操作项目、顺序由现场运行人员按规定自行填写操作票,在得到值班调度员允许之后即可进行操作。一般用于只涉及一个单位的操作,如变电站倒母线和变压器停送电等。 10、调度员在拟定操作票前,应充分考虑哪些问题? 答:调度员在拟定操作票前,应充分考虑以下问题: (1)对电网的结线方式、有功出力、无功出力、潮流分布、频率、电压、电网稳定、通信及调度自动化等方面的影响; (2)对调度管辖范围以外设备和供电质量有较大影响时,应预先通知有关单位; (3)继电保护、自动装置是否配合,是否需要改变; (4)变压器中性点接地方式是否符合规定; (5)线路停送电操作要注意线路上是否有“T”接负荷; (6)并列操作要注意防止非同期。 11、调度员在操作前后要做到“三核对”、“四不操作”,严把“五个关”,试述其具体内容。 答:(1)坚持操作前“三核对”,即核对工作申请票、核对模拟盘及SCADA画面、核对现场设备状态。 (2)做到“四不操作”,即操作意图未明白不操作、方式未核对不操作、复诵未听清不操作、操作无监护不操作。 (3)严把“五个关”,即申请复核、填票审核、发令监护、许可令核实和终结完工复查。 12、为什么要核相?哪些情况下要核相? 答:若相位或相序不同的交流电源并列或合环,将产生很大的电流,巨大的电流会造成发电机或电气设备的损坏,因此需要核相。为了正确的并列,不但要一次相序和相位正确,还要求二次相位和相序正确,否则也会发生非同期并列。 对于新投产的线路或更改后的线路,必须进行相位、相序核对,与并列有关的二次回路检修时改动过,也须核对相位、相序。 13、电力系统标准频率及其允许偏差是多少? 答:国家规定电力系统标准频率为50Hz。 对容量在3000MW以上的系统,频率允许偏差为50±0.2Hz,电钟指示与标准时间偏差不大于30秒;容量在3000MW以下的系统,频率允许偏差为50±0.5Hz,电钟指示与标准时间偏差不大于1分钟。华东电网规定频率超出50±0.1Hz为不合格频率,超出50±0.2Hz为事故频率。事故频率的允许持续时间为:超出50±0.2Hz,持续时间不得超过30分钟;超出50±0.5Hz,持续时间不得超过15分钟。 14、系统电压调整的常用方法有几种? 答:系统电压的调整,必须根据系统的具体要求,在不同的厂站,采用不同的方法,常用电压调整方法有一下几种: (1)增减无功功率进行调压,如发电机、调相机、并联电容器、并联电抗器调压; (2)改变有功功率和无功功率的分布进行调压,如调压变压器、改变变压器分接头调压; (3)改变网络参数进行调压,如串联电容器、投停并列运行变压器、投停空载或轻载高压线路调压。 特殊情况下有时采用调整用电负荷或限电的方法调整电压。 15、电压调整的方式有几种?什么叫逆调压? 答:电压调整方式一般分为逆调压方式、恒调压方式、顺调压方式。 逆调压是指在电压允许偏差范围内,供电电压的调整使电网高峰负荷时的电压高于低谷负荷时的电压值,使用户的电压高峰、低谷相对稳定。 16、线路停送电操作的顺序是什么?操作时有哪些注意事项? 答:线路停电操作顺序是:拉开线路两端开关,拉开线路侧闸刀,拉开母线侧闸刀,在线路上可能来电的各端合接地闸刀(或挂接地线)。 线路送电操作顺序是:拉开线路各端接地闸刀(或拆除接地线),合上线路两端母线侧闸刀及线路侧闸刀,合上开关。 注意事项: ①勿使空载时末端电压升高至允许值以上。 ②投入或切除空线路时,勿使电网电压产生过大波动。 ③勿使发电机在无负荷情况下投入空载线路产生自励磁。 17、变压器停送电操作时,其中性点为什么一定要接地? 答:这主要是为防止过电压损坏被投退变压器而采取的一种措施。 对于一侧有电源的受电变压器,当其开关非全相拉、合时,若其中性点不接地有以下危险: (1)变压器电源侧中性点对地电压最大可达相电压,这可能损坏变压器绝缘; (2)变压器的高、低压线圈之间有电容,这种电容会造成高压对低压的“传递过电压”; (3)当变压器高低压线圈之间电容耦合,低压侧会有电压达到谐振条件时,可能会出现谐振过电压,损坏绝缘。 对于低压侧有电源的送电变压器: (1)由于低压侧有电源,在并入系统前,变压器高压侧发生单相接地,若中性点未接地,则其中性点对地电压将是相电压,这可能损坏变压器绝缘; (2)非全相并入系统时,在一相与系统相联时,由于发电机和系统的频率不同,变压器中性点又未接地,该变压器中性点对地电压最高将是二倍相电压,未合相的电压最高可达2.73倍相电压,将造成绝缘损坏事故。 18、变压器停送电操作应注意哪些事项? 答:一般变压器充电时应投入全部继电保护,为保证系统的稳定,充电前应先降低相关线路的有功功率。变压器在充电或停运前,必须将中性点接地闸刀合上。一般情况下,220kV变压器高低压侧均有电源送电时应由高压侧充电,低压侧并列,停电时则先在低压侧解列。环网系统的变压器操作时,应正确选取充电端,以减少并列处的电压差。变压器并列运行时应符合并列运行的条件。 19、电流相位比较式母线差动保护在母线倒闸时应如何操作? 答:母线倒闸时,电流相位比较式母线差动保护应如下操作: (1)倒闸过程中不退出母线差动保护。 (2)对于出口回路不自动切换的装置,倒闸后将被操作元件的跳闸压板及重合闸放电压板切换至与所接母线对应的比相出口回路。 (3)母联兼旁路开关代线路运行时,倒闸后将母线的比相出口压板和跳母联开关压板断开。因为此时所代线路的穿越性故障即相当于停用母线的内部故障。 20、综合指令“将××××开关代××××开关运行,××××开关由运行转检修(冷备用)”,在现场执行时应包括哪些内容? 答:(1)旁路开关保护定值按所代开关的旁路保护相应定值单调整,旁路开关保护投入方式应与待停出线开关保护相一致(包括相间距离、接地距离、方向零序、失灵保护及单相重合闸等),若不一致时,应在调度指令票中写清。 (2)用旁路开关对220kV旁路母线冲击一次(对双母线中有一条母线兼作旁母,可不冲击,但应先倒母线,再调定值)。 (3)线路开关方向高频(高频相差)保护由跳闸改为停用(双高频可以切换时,则对侧不需改信号,本侧只要进行切换操作)。 (4)合上所代出线开关的旁路闸刀,旁路开关运行后出线开关转热备用,进行母差保护切换及高频闭锁保护由出线切至旁路开关运行,出线开关转冷备用后再转检修。 对旁路代操作中采用旁路闸刀合环的等电位操作方式,同样包括这几项操作内容。 21、用母联开关向空母线充电后,发生了谐振,应如何处理?送电时如何避免发生谐振? 答:应立即拉开母联开关使母线停电,以消除谐振。 送电时可采用线路及母线一起充电的方式或者对母线充电前退出PT,充电正常后再投入PT。 22、电网合环运行应具备哪些条件? 答:(1)相位应一致。如首次合环或检修后可能引起相位变化的,必须经测定证明合环点两侧相位一致; (2)如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不过载,允许变压器接线差30°进行合环操作; (3)合环后环网内各元件不致过载; (4)各母线电压不应超过规定值; (5)继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式; (6)稳定符合规定的要求 23、电网解环操作应注意哪些问题? 答:应检查解环点的有功及无功潮流,确保解环后电网电压质量在规定范围内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的控制范围和继电保护、安全自动装置的配合;解环前后应与有关方面联系。 24、电网合环操作应注意哪些问题? 答:必须相位相同,电压差、相位角应符合规定。在220kV、110kV环路阻抗较大的环路中,合环点两侧电压差最大不超过30%,相角差不大于30度(或经过计算确定其最大允许值)。500kV、220kV环路中合环开关两侧电压差一般不超过10%,最大不超过20%,相角差最大不超过20度。应确保合环网络内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的限制,对于比较复杂环网的操作,应先进行计算或校验,操作前后要与有关方面联系。 25、电力系统同期并列的条件是什么? 答:(1)并列开关两侧的相序、相位相同。 (2)并列开关两侧的频率相等,但允许在事故情况下经长距离输电的两个系统不超过0.5Hz内并列。 (3)并列开关两侧的电压相等,220kV系统允许电压差在不大于10%时并列,特殊情况下,允许电压差不超过20%时并列。500kV系统电压差在不大于10%时并列。 26、电力系统解列操作的注意事项是什么? 答:将解列点有功潮流调整至零,无功调整至最小,如调整有困难,可使小电网向大电网输送少量功率,避免解列后,小电网频率和电压较大幅度变化。 27、允许用闸刀直接进行的操作有哪些? 答:在不能用或没有开关操作的回路中允许利用闸刀进行下列操作: (1)拉、合220kV及以下空母线和直接连接在母线上设备的电容电流; (2)无接地指示时拉、合电压互感器; (3)无雷雨时拉、合避雷器; (4)无电网接地故障时拉合变压器中性点接地闸刀; (5)同一个站内同一电压等级的环路中可进行闸刀解合环操作,但环路中的所有开关应暂时改为死开关; (6)拉、合励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的空载线路,但当电压在220kV及以上时应使用屋外垂直分合式的三联闸刀; (7)通过计算或试验,主管部门总工程师批准的其他专项操作。 必须利用闸刀进行的特殊操作,应尽可能在天气好、空气湿度小和风向有利的条件下进行。 严禁用闸刀拉合带负荷设备及带负荷线路。 28、高频保护投停应注意什么?为什么? 答:高频保护投入跳闸前,必须交换线路两侧高频信号,确认正常后,方可将线路高频保护两侧同时投入跳闸。对环网运行中的线路高频保护两侧必须同时投入跳闸或停用。不允许单侧投入跳闸,否则,区外故障将造成单侧投入跳闸的高频保护动作跳闸。因为停用侧的高频保护不能向对侧发闭锁信号,而导致单侧投入跳闸的高频保护误动。 29、变压器中性点零序过流保护和间隙过压保护能否同时投入?为什么? 答:变压器中性点零序过流保护和间隙过压保护不能同时投入。 变压器中性点零序过流保护在中性点直接接地时方能投入,而间隙过压保护在变压器中性点经放电间隙接地时才能投入,如二者同时投入,将有可能造成上述保护的误动作。 30、对新建的变电设备进行冲击合闸操作前,应注意哪些问题? 答:(1)冲击合闸开关应具有足够的遮断容量,故障跳闸次数需在规定次数之内,继电保护应完整投入运行; (2)选择距离电源较远,对负荷影响较小的开关作冲击合闸点; (3)长距离高压输电线路在冲击合闸时,应防止导致发电机自励磁及其它内部过电压和末端电压的升高; (4)选择对稳定影响较小的电源做冲击合闸电源,必要时应适当降低有关联络线的潮流; (5)对电力变压器冲击合闸前,其中性点应临时接地; (6)系统稳定破坏或发生事故时,需停止冲击合闸操作。 第四部分 电力系统异常及事故处理(40题) 1、何谓电力系统事故,引起事故的主要原因有哪些? 答:所谓电力系统事故,是指电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量或质量并超过规定范围的事件。 引起电力系统事故的原因是多方面的,如自然灾害、设备缺陷、管理维护不当、检修质量不好、外力破坏、运行方式不合理、继电保护误动作和人员工作失误等等。 2、从事故范围角度出发,电力系统事故可分几类?各类事故的含义是什么? 答:电力系统事故依据事故范围大小可分为两大类,即局部事故和系统事故。 局部事故是指系统中个别元件发生故障,使局部地区电压发生变化,用户用电受到影响的事件。 系统事故是指系统内主干联络线跳闸或失去大电源,引起全系统频率、电压急剧变化,造成供电电能数量或质量超过规定范围,甚至造成系统瓦解或大面积停电的事件。 3、常见的电力系统事故有哪些? 答:(1)主要电气设备的绝缘损坏,如由于绝缘损坏造成发电机、变压器烧毁事故。严重时将扩大为系统失去稳定及大面积停电事故。 (2)电气误操作,如带负荷拉闸刀、带电合接地线、带地线合闸等恶性事故。 (3)继电保护及自动装置拒动或误动。 (4)自然灾害,包括大雾、暴风、大雪、冰雹、雷电等恶劣天气引起线路倒杆、断线、引线放电等事故。 (5)绝缘子或绝缘套管损坏引起事故。 (6)高压开关、闸刀机构问题引起高压开关柜及闸刀带负荷自分。 (7)系统失稳,大面积停电。 (8)现场不能正确汇报造成事故或事故扩大。 4、电力系统事故预防措施有哪些? 答:(1)编制合理的系统运行方式(如电源平衡和结线方式)。 (2)创造条件及时消除设备缺陷及系统的薄弱环节。 (3)利用状态估计、DTS、静态安全分析等高级应用软件,加强培训,提高调度运行人员处理事故的能力。 (4)严格贯彻执行各项规章制度。 (5)提高电网调度系统技术装备水平。 (6)加强事故预想和反事故演习,提高事故处理应变能力。 5、调度部门的哪些过失会造成事故? 答:(1)电力系统运行方式安排不合理。 (2)电力系统备用容量不足或分配不当。 (3)设备检修方式安排不当。 (4)继电保护及系统安全自动装置与系统运行方式不协调,包括定值误整定(误使用),系统安全自动装置使用不当。 (5)调度员指挥系统操作时对系统运行情况和设备运行状态不清或者违反规章制度而误操作。 (6)调度员处理事故时,判断错误,采用错误的处理方法而扩大事故。 (7)各级运行人员工作不协调,拖延事故处理时间而扩大事故。 (8)事故时通讯失灵,调度员无发指挥,至使事故扩大。 (9)事故时远动设备遥信、遥测信号不正确,计算机监控系统失灵至使事故扩大。 6、事故处理的一般原则是什么? 答:电力系统发生事故时,各单位的运行人员在上级值班调度员的指挥下处理事故,并做到如下几点: (1)尽速限制事故的发展,消除事故的根源并解除对人身和设备安全的威胁,防止系统稳定破坏或瓦解; (2)尽一切可能保护设备的连续运行,以保证对用户连续供电,特别要采取果断措施,保证周波,保证厂用电安全运行,对于正常运行的系统,也要特别注意周波、电压的变化,以保证正常系统安全运行; (3)尽快对已停电的用户特别是重要用户保安电源恢复供电; (4)调整系统运行方式,使其恢复正常。 7、系统发生事故时,要求事故及有关单位运行人员必须立即向调度汇报的主要内容是什么? 答:系统发生异常或事故情况时,有关单位值班员应尽速正确地向有关调度做如下内容的汇报: (1)异常现象,异常设备及其他有关情况; (2)事故跳闸的开关名称、编号和跳闸时间; (3)继电保护及安全自动装置动作情况; (4)出力、电压、频率及主干线潮流变化情况; (5)人身安全及设备损坏情况; (6)故障录波器的有关记录。 8、事故单位可不待调度指令自行先处理后报告的事故有哪些? 答:(1)对人身和设备安全有严重威胁者,按现场规程立即采取措施; (2)确认无来电的可能时,将已损坏的设备隔离; (3)发电机组由于误碰跳闸,应立即恢复并列; (4)线路开关由于误碰跳闸,应立即对联络开关鉴定同期后并列或合环; (5)对末端无电源线路或变压器开关应立即恢复供电; (6)调度规程中已有明确规定可不待调度下令自行处理者。 9、事故处理告一段落后,调度值班人员应做些什么工作? 答:当事故处理告一段落后,调度值班人员应迅速向有关领导汇报事故情况,还应按有关规定及时报上级调度。对于线路故障跳闸(无论重合成功与否)处理完后,应通知维护管理部门查线。事故处理完毕后应详细记录事故情况和处理过程,并于72小时内填写好事故报告。 10、何为频率异常?华东电网频率事故的标准是什么? 答:电力系统事故的频率大幅度变化的动态过程称为频率异常。它不同于正常运行中的频率波动,主要表现在变化幅度、速度快。当功率严重缺额时,往往会造成频率崩溃。 华东电网频率超出50±0.2赫兹为事故频率。事故频率的允许持续时间为:超出50±0.2赫兹,持续时间不得超过30分钟;超出50±0.5赫兹,持续时间不得超过15分钟。当安徽电力系统与华东电力系统解列运行时,解列地区容量不超过300万千瓦时,超出50±0.5赫兹,持续时间不得超过30分钟;超出50±1赫兹,持续时间不得超过15分钟。 11、电网监视控制点电压超出什么范围、超出多少为电压异常(障碍)?超出什么范围、超出多少为事故? 答:(1)超出电力系统调度规定的电压曲线数值的±5%,且延续时间超过1小时,或超出规定数值的±10%,且延续时间超过30分钟为电压异常; (2)超出电力系统调度规定的电压曲线数值的±5%,并且延续时间超过2小时,或超出规定数值的±10%,并且延续时间超过1小时为电压事故。 12、电网监视控制点电压降低超过规定范围时,值班调度员应采取哪些措施? 答:应采取如下措施: (1)迅速增加发电机无功出力; (2)投无功补偿电容器; (3)设法改变系统无功潮流分布; (4)条件允许降低发电机有功出力,增加无功出力; (5)必要时启动备用机组调压; (6)切除并联电抗器; (7)确无调压能力时拉闸限电。 13、造成母线失压的原因有哪些? 答:造成母线失压的原因主要有: (1)母线设备(包括压变、避雷器、刀闸、支持瓷瓶、引线、开关母线侧套管等)本身故障或母线保护误动作; (2)出线线路故障(包括主变)开关拒动,失灵保护动作引起越级跳闸; (3)单电源变电所的受电线路或电源故障; (4)发电厂内部事故,使联络线跳闸,引起全厂停电。或者由于系统联络线故障,引起全厂停电。 14、变电所母线停电,一般根据什么判断是否母线故障?应注意什么? 答:判别母线失压的依据是应同时出现下列现象: (1)该母线的电压表示指示消失; (2)该母线的各出线及变压器电流消失; (3)该母线所供厂用电或所用失去(无备投)。 事故处理过程中应注意,切不可只凭所用电源全停或照明全停而误认为是变电所全停电。 15、母线故障或失压,值班调度员在接到现场值班人员的汇报后应做哪些工作? 答:(1)应立即了解失压母线开关是否已全部跳开。若未跳开,则应立即令其拉开失压母线上所有开关,发现故障点立即隔离,并对一、二次设备及保护动作情况进行详细检查; (2)立即判断故障范围,首先处理系统失稳、解列、过负荷及对重要用户恢复送电问题,防止事故扩大; (3)了解现场详细情况,确定处理方案,进行恢复操作。 16、当母线停电,并伴随因故障引起的爆炸、火光等异常现象时,应如何处理? 答:当母线停电,并伴随由于故障引起的爆炸、火光等异常现象时,现场应拉开故障母线上的所有开关,找到故障点并迅速隔离,请示值班调度员同意,方可对停电线母线送电。 17、线路跳闸后一般处理原则有哪些? 答:(1)系统联络线或环网线路(包括双回和多回线路)中,某一回线开关跳闸时,调度员和有关单位值班员首先按本规程的有关规定处理由此引起的稳定破坏、系统解列、元件过负荷等异常状态,然后再对跳闸线路进行事故处理。 (2)当线路开关跳闸后,为加速事故处理,各级调度运行人员可以不待查明原因,按规定对故障跳闸的线路进行强送电。 (3)各类线路开关跳闸后,经过强送电不成或已确认有明显故障时,则可认为线路是永久性故障。值班调度员应下令将故障线路各端开关、闸刀拉开后并三相短路接地,通知有关单位进行事故抢修。通知时应说明保护动作情况,线路是否带电;若线路无电,也应说明是否做好安全措施,找到故障点后,是否可以不经联系即开始进行检修工作。调度员应尽可能根据继电保护提供的故障录波器测距情况供查线单位参考。 (4)各类线路瞬时故障、开关跳闸后自动重合闸动作成功或强送成功者,线路虽在带电运行,但值班调度员仍需通知线路所属单位对该线路进行带电查线,并告之继电保护动作情况及故障测距,经带电查线发现故障点应立即汇报调度员,未查出故障点也应报告调度。 18、线路跳闸,哪些情况不宜强送? 答:下列情况线路跳闸后,不宜强送电: (1)空充电线路; (2)试运行线路; (3)线路跳闸后,经备用电源自动投入已将负荷转移到其它线路上,不影响供电; (4)电缆线路; (5)有带电作业工作并申明不能强送电的线路; (6)线路变压器组开关跳闸,重合不成功; (7)运行人员已发现明显故障现象时; (8)线路开关有缺陷或遮断容量不足的线路; (9)已掌握有严重缺陷的线路(水淹、杆塔严重倾斜、导线严重断股等)。 19、变压器事故过负荷时,应采取哪些措施消除过负荷? 答:应采取如下措施: (1)投入备用变压器; (2)指令有关调度转移负荷; (3)改变系统结线方式; (4)按有关规定进行拉闸限电。 20、变压器事故跳闸的处理原则是什么? 答:(1)检查相关设备有无过负荷问题; (2)若主保护(瓦斯、差动等)动作,未查明原因消除故障前不得送电; (3)如只是过流保护(或低压过流)动作,检查主变无问题可以送电。 (4)装有重合闸的变压器,跳闸后重合不成功,应检查设备后再考虑送电; (5)有备用变压器或备用电源自动投入的变电站,当运行变压器跳闸时应先起用备用变压器或备用电源,然后再检查跳闸的变压器; (6)如因线路故障,保护越级动作引起变压器跳闸,则故障线路开关断开后,可立即恢复变压器运行。 21、变压器出现哪些情况时应立即停电处理? 答:变压器有下列情况之一者,应立即停电进行处理: (1)内部音响很大,很不均匀,有爆裂声; (2)在正常负荷和冷却条件下,变压器温度不正常且不断上升; (3)油枕或防爆管喷油; (4)漏油致使油面下降,低于油位指示计的指示限度; (5)油色变化过甚,油内出现碳质等; (6)套管有严重的破损和放电现象; (7)其他现场规程规定者。 22、高压开关本身常见的故障有哪些? 答:高压开关本身常见的故障有:拒绝合闸、拒绝跳闸、假合闸、假跳闸、三相不同期(触头不同时闭合或断开)、操作机构损坏或压力降低、切断能力不够造成的喷油或爆炸以及具有分相操作能力的开关不按指令的相别动作等等。 23、开关机构泄压,一般指哪几种情况?有何危害? 答:开关机构泄压一般指开关机构的液压,气压、油位等发生异常,导致开关闭锁分、合闸,直接威胁电网安全运行。 24、开关在运行中出现闭锁分合闸时应立即采取什么措施? 答:应尽快将闭锁开关从运行中隔离出来,可根据以下不同方情况采取措施: (1)凡有专用旁路开关或母联兼旁路开关的变电站,需采用代路方式使故障开关脱离电网(注意停用并联开关的直流操作电源); (2)用母联开关串带故障开关,然后拉开对侧电源开关,使故障开关停电(需转移负荷后); (3)对“π”型接线,合上线路外桥闸刀使“π”接改成“T”接,停用故障开关; (4)对于母联开关可将某一元件两条母线闸刀同时合上,再断开母联开关的两侧闸刀; (5)对于双电源且无旁路开关的变电站线路开关泄压,必要时可将该变电站改成一条电源线路供电的终端变的方式处理泄压开关的操作机构。 (6)对于3/2接线母线的故障开关可用其两侧闸刀隔离。 25、开关出现非全相运行时如何处理? 答:根据开关发生不同的非全相运行情况,分别采取以下措施: (1)开关单相自动掉闸,造成两相运行时,如断相保护启动的重合闸没动作,可立即指令现场手动合闸一次,合闸不成功则应切开其余二相开关。 (2)如果开关是两相断开,应立即将开关拉开; (3)如果非全相开关采取以上措施无法拉开或合入时,则马上将线路对侧开关拉开,然后到开关机构箱就地断开开关; (4)也可以用旁路开关与非全相开关并联,用闸刀解开非全相开关或用母联开关串联非全相开关切断非全相电流; (5)如果发电机出口开关非全相运行,应迅速降低该发电机有功、无功出力至零,然后进行处理; (6)母联开关非全相运行时,应立即调整降低母联开关电流,倒为单母线方式运行,必要时应将一条母线停电。 26、遇到非全相运行开关不能进行分、合闸操作时,应采取什么方法处理? 答:(1)用旁路开关与非全相开关并联,将旁路开关操作直流停用后,用刀闸解环,使非全相开关停电。 (2)用母联开关与非全相开关串联,对侧拉开线路开关,用母联开关断开负荷电流,线路及非全相开关停电,再拉开非全相开关的两侧闸刀,使非全相运行开关停电。 (3)如果非全相开关所带元件(线路、变压器等)有条件停电,则可先将对端开关拉开,再按上述方法将非全相运行开关停电。 (4)非全相开关所带元件为发电机时,应迅速降低该发电机有功和无功出力至零,再按本条“1”、“2”项处理。 27、闸刀在运行中出现异常怎样处理? 答:应分别进行如下处理: (1)对于闸刀过热,应立即设法减少负荷; (2)闸刀发热严重时,应以适当的开关,利用倒母线或以备用开关倒旁路母线等方式,转移负荷,使其退出运行。 (3)如停用发热闸刀,可能引起停电并造成损失较大时,应采取带电作业进行抢修。此时如仍未消除发热,可以使用接短路线的方法,临时将闸刀短接。 (4)瓷瓶不严重的放电痕迹,表面龟裂掉釉等,可暂不停电,经过正式申请停电手续,再行处理。 (5)与母线连接的闸刀瓷瓶损伤,应尽可能停止使用。 (6)瓷瓶外伤严重,瓷瓶掉盖,对地击穿,瓷瓶爆炸,刀口熔焊等,应立即采取停电或带电作业处理。 28、操作中发生带负荷拉、合闸刀时如何处理? 答:(1)带负荷合闸刀时,即使发现合错,也不准将闸刀再拉开。因为带负荷拉闸刀,将造成三相孤光短路事故。 (2)带负荷错拉闸刀时,在刀片刚离开固定触头时,便发生电弧,这时应立即合上,可以消除电弧,避免事故。但如闸刀已全部拉开,则不许将误拉的闸刀再合上。 29、变电站全停电如何处理? 答:当发生变电站全停事故,变电站与调度间能保持通讯联系时,则有由值班调度员下令处理事故恢复供电。变电站在全站停电后运行值班人员按照规程规定可自行将高压母线母联开关断开并操作至每一条高压母线上保留一电源线路断路器,其他电源线路开关全部切断。 当变电站全停而又与调度失去联系时,现场运行值班人员应将各电源线路轮流接入有电压互感器的母线上,检测是否来电。调度员在判明该变电站处于全停状态时,可分别用一个或几个电源向该变电站送电。变电站发现来电后即可按规程规定送出负荷。 30、二次设备常见的异常和事故有哪些? 答:主要有: (1)直流系统异常、故障; (2)二次接线异常、故障; (3)CT、PT等异常、故障; (4)继电保护及安全自动装置异常、故障。 31、运行中的CT二次侧为什么不容许开路?PT二次侧为什么不容许短路?如果发生开路或短路分别应如何处理? 答:CT开路将造成二次感应出过电压(峰值几千伏),威胁人身安全、仪表、保护装置运行,造成二次绝缘击穿,并使CT磁路过饱和,铁芯发热,烧坏CT。处理时,可将二次负荷减小为零,停用有关保护和自动装置。 PT二次侧如果短路将造成PT电流急剧增大过负荷而损坏,并且绝缘击穿使高压串至二次侧来,影响人身安全和设备安全。处理时,应先将二次负荷尽快切除和隔离。 32、二次系统的直流正、负极接地对运行有什么危害? 答:二次系统的直流正极接地有造成保护误动的可能,因为一般跳闸线圈(如保护出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒绝动作(越级扩大事故)。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器接点。 33、查找二次系统的直流接地的操作步骤和注意事项有哪些? 答:根据运行方式、操作情况、气候影响进行判断可能接地的处所,采取拉路分段寻找处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外部分后室内部分为原则。在切断各专用直流回路时,切断时间应尽量短,不论回路接地与否均应合上。当发现某一专用直流回路有接地时,应及时找出接地点,尽快消除。 注意事项: (1)当直流发生接地时禁止在二次回路上工作。 (2)处理时不得造成直流短路和另一点接地。 (3)拉合直流电源前应采取必要措施防止直流失电可能引起保护、自动装置误动。 34、交流回路断线主要影响哪些保护? 答:凡是接入交流回路的保护均受影响,主要有:距离保护,相差高频保护,方向高频保护,高频闭锁保护,母差保护,变压器低阻抗保护,失磁保护,失灵保护,零序保护,电流速断,过流保护,发电机,变压器纵差保护,零序横差保护等。 35、遇有哪几种情况应同时退出线路两侧的高频保护? 答:遇有下列情况时应立即停用线路两侧高频保护: (1)高频保护装置故障; (2)通道检修或故障。 36、哪几种情况应停用线路重合闸装置? 答:遇有下列情况应立即停用有关线路重合闸装置: (1)装置不能正常工作时; (2)不能满足重合闸要求的检查测量条件时;  (3)可能造成非同期合闸时; (4)长期对线路充电时; (5)开关遮断容量不允许重合时; (6)线路上有带电作业要求时; (7)系统有稳定要求时; (8)超过开关跳合闸次数时。 37、与电压回路有关的安全自动装置主要有哪几类?遇什么情况应停用此类自动装置? 答:与电压回路有关的安全自动装置主要有如下几类:振荡解列、高低频解列、高低压解列、低压切负荷等。 遇有下列情况可能失去电压时应及时停用与电压回路有关的安全自动装置: (1)电压互感器退出运行; (2)交流电压回路断线; (3)交流电流回路上有工作; (4)装置直流电源故障。 38、当发生事故后发电厂、变电站与调度机构通讯中断时应按什么原则处理? 答:发电厂、变电站运行人员在系统发生故障又与各级调度通讯中断时,应按下列原则处理。 (1)允许发电厂按调度曲线自行调整出力,但应注意频率、电压变化及联络线潮流情况; (2)一切已批准但未执行的检修计划及临时操作应暂停执行; (3)调度指令已下发,正在进行的操作应暂停,待通讯恢复后再继续操作; (4)应加强频率监视,发生低频事故时,待频率上升至49.80HZ以上时,视频率情况逐步送出低频减载所切线路。 (5)联络线路跳闸,具有“检定线路无压重合闸”的一侧确认线路无压后,可强送电一次,有“检定同期重合闸的一侧确认线路有电压后,可以自行同期并列。 (6)通讯恢复后,有关厂、站运行值班人员应立即向值班调度员汇报通讯中断期间的处理情况。 39、电力系统振荡和短路的区别是什么? 答:电力系统振荡和短路的区别是: 振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,而短路时电流、电压值是突变的。此时,振荡时电流、电压值的变化速度较慢,而短路时的电流、电压值突然变化量很大。 振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位都随功角的变化而改变而短路时,电流和电压之间的角度是基本不变的。 40、什么叫电网黑启动? 答:所谓黑启动,是指整个系统因故障引起大面积停电或全部停电后,不依赖于别的网络的帮助,通过系统中具备自启动能力机组的启动,带动无自启动能力的机组。逐渐扩大系统恢复范围,最终实现整个系统的恢复。黑启动是电力系统安全运 第五部分 继电保护及安全自动装置运行(35题) 1、电力系统对继电保护的基本要求是什么? 答:继电保护装置应满足可*性、选择性、灵敏性和速动性的要求。这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。 2、为保证电网继电保护的选择性,上、下级电网继电保护之间逐级配合应满足什么要求? 答:上、下级电网(包括同级和上一级及下一级电网)继电保护之间的整定,应遵循逐级配合的原则,满足选择性的要求,即当下一级线路或元件故障时,故障线路或元件的继电保护整定值必须在灵敏度和动作时间上均与上一级线路或元件的继电保护整定值相互配合,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。 3、系统最长振荡周期一般按多少考虑? 答:除了预定解列点外,不允许保护装置在系统振荡时误动作跳闸。如果没有本电网的具体数据,除大区系统间的弱联系联络线外,系统最长振荡周期一般按1.5s考虑。 4、简述220千伏线路保护的配置原则。 答:对于220千伏线路,根据稳定要求或后备保护整定配合有困难时,应装设两套全线速动保护。接地短路后备保护可装阶段式或反时限零序电流保护,亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护。相间短路后备保护一般应装设阶段式距离保护。 5、什么是“远后备”?什么是“近后备”? 答:“远后备”是指当元件故障而其保护装置或开关拒绝动作时,由各电源侧的相邻元件保护装置动作将故障切开;“近后备”,则用双重化配置方式加强元件本身的保护,使之在区内故障时,保护无拒绝动作的可能,同时装设开关失灵保护,以便当开关拒绝跳闸时起动它来切开同一变电所母线的高压开关,或遥切对侧开关。 6、高频相差保护为什么设置定值不同的两个启动元件? 答:启动元件是在电力系统发生故障时起动发信机而实现比相的。为了防止外部故障时由于两侧保护装置的启动元件可能不同时动作,先启动一侧的比相元件,然后动作一侧的发信机还未发信就开放比相将造成保护误动作,因而必须设置定值不同的两个启动元件。高定值启动元件启动比相元件,低定值的启动发信机。由于低定值启动元件先于高定值启动元件动作,这样就可以保证在外部短路时,高定值启动元件启动比相元件时,保护一定能收到闭锁信号,不会发生误动作。 7、简述方向比较式高频保护的基本工作原理。 答:方向比较式高频保护的基本工作原理是比较线路两侧各自看到的故障方向,以综合判断其为被保护线路内部还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一侧看到的是反方向。因此,方向比较式高频保护中判别元件,是本身具有方向性的元件或是动作值能区别正、反方向故障的电流元件。所谓比较线路的故障方向,就是比较两侧特定判别元件的动作行为。 8、何谓高频闭锁距离保护?其构成原理如何? 答:控制收发信机发出高频闭锁信号,闭锁两侧距离保护的原理构成的高频保护为高频闭锁距离保护,它能使保护无延时地切除被保护线路任一点的故障。 9、线路高频保护停用对重合闸的使用有什么影响? 答:当线路高频保护停用时,可能因以下两点原因影响线路重合闸的使用: (1)线路无高频保护运行,需由后备保护(延时段)切除线路故障,即不能快速切除故障,造成系统稳定极限下降,如果使用重合闸重合于永久性故障,对系统稳定运行则更为不利。 (2)线路重合闸重合时间的整定是与线路高频保护配合的,如果线路高频保护停用,则造成线路后备延时段保护与重合闸重合时间不配,对瞬时故障亦可能重合不成功,对系统增加一次冲击。 10、高频保护运行时,为什么运行人员每天要交换信号以检查高频通道? 答:我国常采用电力系统正常时高频通道无高频电流的工作方式。由于高频通道涉及两个厂站的设备,其中输电线路跨越几千米至几百千米的地区,经受着自然界气候的变化和风、霜、雨、雪、雷电的考验,以及高频通道上各加工设备和收发信机元件的老化和故障都会引起衰耗。高频通道上任何一个环节出问题,都会影响高频保护的正常运行。系统正常运行时,高频通道无高频电流,高频通道上的设备有问题也不易发现,因此每日由运行人员用起动按钮起动高频发信机向对侧发送高频信号,通过检测相应的电流、电压和收发信机上相应的指示灯来检查高频通道,以确保故障时保护装置的高频部分能可*工作。 11、什么是零序保护? 答:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。 12、什么叫距离保护? 答:距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置,其动作和选择性取决于本地测量参数(阻抗、电抗、方向)与设定的被保护区段参数的比较结果,而阻抗、电抗又与输电线的长度成正比,故名距离保护。 13、电压互感器和 电流互感器 的误差对距离保护有什么影响? 答:电压互感器和电流互感器的误差会影响阻抗继电器距离测量的精确性。具体说来,电流互感器的角误差和比误差、电压互感器的角误差和比误差以及电压互感器二次电缆上的电压降,将引起阻抗继电器端子上电压和电流的相位误差以及数值误差,从而影响阻抗测量的精度。 14、距离保护有哪些闭锁装置?各起什么作用? 答:电压断线闭锁——电压互感器二次回路断线时,由于加到继电器的电压下降,好象短路故障一样,保护可能误动作,所以要加闭锁装置; 振荡闭锁——在系统发生故障出现负序分量时将保护开放(0.12—0.15秒),允许动作,然后再将保护解除工作,防止系统振荡时保护误动作。 15、什么是自动重合闸?电力系统中为什么要采用自动重合闸? 答:自动重合闸装置是将因故跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。 电力系统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是瞬时性的,永久性故障一般不到10%。因此,在由继电保护动作切除短路故障之后,电弧将自动熄灭,绝大多数情况下短路处的绝缘可以自动恢复。因此,自动将断路器重合,不仅提高了供电的安全性和可*性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压线路的送电容量, 也可纠正由于断路器或继电保护装置造成的误跳闸。所以,架空线路要采用自动重合闸装置。 16、重合闸重合于永久性故障上对电力系统有什么不利影响? 答:当重合闸重合于永久性故障时,主要有以下两个方面的不利影响: (1)使电力系统又一次受到故障的冲击; (2)使断路器的工作条件变得更加严重,因为在连续短时间内,断路器要两次切断电弧。 17、自动重合闸的启动方式有哪几种?各有什么特点? 答:自动重合闸有两种启动方式:断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式和保护启动方式。 不对应启动方式的优点:简单可*,还可以纠正断路器误碰或偷跳,可提高供电可*性和系统运行的稳定性,在各级电网中具有良好运行效果,是所有重合闸的基本启动方式。其缺点是,当断路器辅助触点接触不良时,不对应启动方式将失效。 保护起动方式,是不对应启动方式的补充。同时,在单相重合闸过程中需要进行一些保护的闭锁,逻辑回路中需要对故障相实现选相固定等,也需要一个由保护启动的重合闸启动元件。其缺点:不能纠正断路器误动。 18、什么叫重合闸后加速? 答:当线路发生故障后,保护有选择性的动作切除故障,重合闸进行一次重合以恢复供电。若重合于永久性故障时,保护装置即不带时限无选择性的动作断开断路器,这种方式称为重合闸后加速。 19、微机方向高频保护LFP-901A、微机高频闭锁保护LFP-902A主要分保护是什么? 答:LFP-901A主要分保护有:方向高频保护、距离保护、重合闸保护。 LFP-902A主要分保护有:高频闭锁保护、距离保护、重合闸保护。 20、高频保护接入母差跳闸停信的作用是什么? 答:当母线故障发生在电流互感器与断路器之间时,母线保护虽然正确动作,但故障点依然存在,依*母差跳闸停信去停止该线路高频保护发信,让对侧断路器切除故障。 21、220kV线路因故联络线变为终端馈线,其LFP-901A、LFP-901A微机保护应作如何调整? 答:LFP-901A、LFP-901A微机保护用在终端馈线时,受电侧的保护定值应按是单电源负荷端(RD)控制字整定,线路两侧保护按联络线方式投入,以便充分发挥保护的重合闸的功能,提高终端馈线的供电可*性。 22、一条线路有两套微机保护,线路投单相重合闸方式,该两套微机保护重合闸应如何使用? 答:两套微机重合闸的把手均打在单重位置,合闸出口连片只投一套。如果将两套重合闸的合闸出口连片都投入,可能造成断路器短时内两次重合。 23、什么情况下应该停用整套微机保护? 答: 在下列情况下应该停用整套微机保护: (1)微机继电保护装置使用的交流电压、交流电流、开关量输入、开关量输出回路作业; (2)装置内部作业; (3)继电保护人员输入定值。 24、微机故障录波器在电力系统中的主要作用是什么? 答:其主要作用有: (1)通过对故障录波图的分析,找出事故原因,分析继电保护装置的动作行为,对故障性质及概率进行科学的统计分析,统计分析系统振荡时有关参数。 (2)为查找故障点提供依据,并通过对已查证落实故障点的录波,可核对系统参数的准确性,改进计算工作或修正系统计算使用参数。 (3)积累运行经验,提高运行水平,为继电保护装置动作统计评价提供依据。 25、微机故障录波器通常录哪些电气量? 答:对于220千伏及以上电压系统,微机故障录波器一般要录取电压量UA、UB、UC、3U0,电流量IA、IB、IC、3I0;高频保护高频信号量,保护动作情况及断路器位置等开关量信号。 26、试述变压器瓦斯保护的基本工作原理? 答:瓦斯保护是变压器的主要保护,能有效地反应变压器内部故障。 当变压器内部故障严重时,产生强烈的瓦斯气体,使变压器内部压力突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击档板,档板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移劝,使干簧触点接通,作用于跳闸。 27、什么是变压器零序方向保护?有何作用? 答:变压器零序方向过流保护是在大电流接地系统中,防御变压器相邻元件(母线)接地时的零序电流保护,其方向是指向本侧母线。 它的作用是作为母线接地故障的后备,保护设有两级时限,以较短的时限跳闸母线或分段断路器,以较长时限跳开变压器本侧断路器。 28、什么是母联电流相位比较式母线差动保护? 答: 母线电流相位比较式母线差动保护主要是在母联断路器上使用比较两电流相量的方向元件,引入的一个电流量是母线上各连接元件电流的相量和即差电流,引入的另一个电流量是流过母联断路器的电流。在正常运行和区外短路时差电流很小,方向元件不动作;当母线故障不仅差电流很大且母联断路器的故障电流由非故障母线流向故障母线,具有方向性,因此方向元件动作且具有选择故障母线的能力。 29、为什么设置母线充电保护? 答:母线差动保护应保证在一组母线或某一段母线合闸充电时,快速而有选择地断开有故障的母线。为了更可*地切除被充电母线上的故障,在母联断路器或母线分段断路器上设置相电流或零序电流保护,作为母线充电保护。 母线充电保护接线简单,在定值上可保证高的灵敏度。在有条件的地方,该保护可以作为专用母线单独带新建线路充电的临时保护。 母线充电保护只在母线充电时投入,当充电良好后,应及时停用。 30、何谓断路器失灵保护? 答:当系统发生故障,故障元件的保护动作而其断路器操作失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护作用于本变电站相邻断路器跳闸,有条件的还可以利用通道,使远端有关断路器同时跳闸的接线称为断路器失灵保护。断路器失灵保护是近后备中防治断路器拒动的一项有效措施。 31、断路器失灵保护时间定值整定原则? 答:断路器失灵保护时间定值的基本要求:断路器失灵保护所需动作延时,必须保证让故障线路或设备的保护装置先可*动作跳闸,应为断路器跳闸时间和保护返回时间之和再加裕度时间,以较短时间动作于断开母联断路器或分段断路器,再经一时限动作于连接在同一母线上的所有有电源支路的断路器。 32、3/2断路器的短引线保护起什么作用? 答:主接线采用3/2断器接线方式的一串断路器,当一串断路器中一条线路停用,则该线路侧的隔离开关将断开,此时保护用电压互感器也停用,线路主保护停用,因此该范围短引线故障,将没有快速保护切除故障。为此需设置短引线保护,即短引线纵联差动保护。在上述故障情况下,该保护可速动作切除故障?p> 当线路运行,线路侧隔离开关投入时,该短引线保护在线路侧故障时,将无选择地动作,因此必须将该短引线保护停用。一般可由线路侧隔离开关的辅助触点控制,在合闸时使短引线保护停用。 33、什么叫自动低频减负荷装置?其作用是什么? 答:为了提高供电质量,保证重要用户供电的可*性,当系统中出现有功功率缺额引起频率下降时,根据频率下降的程度,自动断开一部分不重要的用户,阻止频率下降,以使频率迅速恢复到正常值,这种装置叫自动低频减负荷装置。它不仅可以保证重要用户的供电而且可以避免频率下降引起的系统瓦解事故。 34、试述低频、低压解列装置的作用? 答:当大电源切除后发供电功率严重不平衡,将造成频率或电压降低,如用低频减负荷不能满足安全运行要求时,须在某些地点装设低频、或低压解列装置,使解列后的局部电网保持安全稳定运行,以确保对重要用户的可*供电。 35、何谓振荡解列装置? 答:当电力系统受到较大干扰而发生非同步振荡时,为防止整个系统的稳定被破坏,经过一段时间或超过规定的振荡周期数后,在预定地点将系统进行解列,该执行振荡解列的自动装置称为振荡解列装置。 第六部分 变压器运行(23题) 1、电力变压器的种类有哪些?主要部件有哪些? 答:随着电力系统的发展,对电力变压器需求越来越高,种类繁多。按相数分,有单相和三相的;按绕组和铁芯的位置分有内铁芯式和外铁芯式;按冷却方式分,有干式自冷、风冷,强迫油循环风冷和水冷等;按中性点绝缘水平分,有全绝缘和半绝缘;按绕组材料分,有A、E、B、F、H等五级绝缘。不同种类的变压器,对运行有不同的要求;按调压方式可分为有载调压和无载调压。 一般电力变压器的主要部件有:铁芯、绕组、套管、油箱、油枕、散热器及其附属设备。 2、变压器绕组的接线组别常见有哪几种? 答:电力系统中,变压器常见的连接组别有Y0/Δ-11,Y/Δ-11,Y/ Y0-12,三卷变压器的连接方式有Y0/ Y/Δ-12-11,Y0/ Y0/ Y0-12-12。也有特殊的连接方式:如Y0/Z曲线连接,和两台单相变压器作为三相降压运行的V/V连接方式。 3、何谓励磁涌流? 答:变压器励磁涌流是:变压器全电压充电时在其绕组中产生的暂态电流。 4、新变压器或大修后的变压器为什么正式投运前要做冲击试验?一般冲击几次? 答:新变压器或大修后的变压器在正式投运前要做冲击试验的原因如下: (1)检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压的冲击。 当拉开空载变压器时,是切断很小的激磁电流,可能在激磁电流到达零点之前发生强制熄灭,由于断路器的截流现象,使具有电感性质的变压器产生操作过电压,其值除与开关性能、变压器结构等有关外,变压器中性点的接地方式也影响切空载变压器过电压。一般不接地变压器或经消弧线圈接地的变压器,过电压幅值可达4-4.5倍相电压,而中性点直接接地的变压器,操作过电压幅值一般不超过3倍相电压。这也是要求做冲击试验的变压器中性点直接接地的原因所在。 (2) 投入空载变压器时会产生励磁涌流,其数值可达额定电流的6-8倍。由于励磁涌流会产生很大的电力,所以做冲击试验又是考核在大的励磁涌流作用下变压器的机械强度以及继电保护是否会误动作。 冲击试验的次数:新变压器投入需冲击五次。大修后的变压器需冲击三次。 5、变压器并联运行的条件是什么? 答:变压器并联运行必须满足以下三个条件: (1)所有并联运行的变压器变比相等; (2)所有并联运行的变压器短路电压相等; (3)所有并联运行的变压器绕组接线组别相同; 6、变压器并联运行变比不等有何后果? 答:变压器并列运行,变压比不同时,变压器二次侧电压不等,在绕组的闭合回路中产生均衡电流,二次绕组中均衡电流的方向取决于二次输出电压的高低,从二次输出电压高的变压器流向输出电压低的变压器。该电流除增加变压器的损耗外,当变压器带负荷时,均衡电流叠加在负荷电流上。均衡电流与负荷电流方向一致的变压器负荷增大;均衡电流与负荷电流方向相反的变压器负荷减轻。 7、变压器并联运行短路电压不等有何后果? 答:按变压器并列运行的三个条件并列运行的变压器容量能得到充分利用,当各台并列运行的变压器短路电压相等时,各台变压器复功率的分配是按变压器的容量的比例分配的,各台变压器容量的总和就是它们能承受的系统总变压器容量的利用率100%;若各台变压器的短路电压不等,各台变压器的复功率分配是按变压器短路电压成反比例分配的,短路电压小的变压器易过负荷,变压器容量不能得到合理的利用。 8、变压器并联运行连接组别不同有何后果? 答:将不同连接组别的变压器并联运行,二次侧回路将因变压器各副边电压不同而产生电压差ΔU2,因在变压器连接中相位差总量是30°的倍数,所以ΔU2的值是很大的。如并联变压器二次侧相角差为30°时,ΔU2值就有额定电压的51.76%,若变压器的短路电压Uk=5.5%,则均衡电流可达4.7倍的额定电流,可能使变压器烧毁。较大的相位差产生较大的均衡电流,这是不允许的。故不同组别的变压器是不能并列运行的。 9、自耦变压器与普通变压器有什么不同? 答:自耦变压器与普通变压器不同之处是: (1)其一次侧与二次侧不仅有磁的联系,而且有电的联系,而普通变压器仅是磁的联系。 (2)电源通过变压器的容量是由两个部分组成:即一次绕组与公用绕组之间电磁感应功率,和一次绕组直接传导的传导功率。 (3)由于自耦变绕组是由一次绕组和公用绕组两部分组成,一次绕组的匝数较普通变压器一次绕组匝数和高度及公用绕组电流及产生的漏抗都相应减少,自耦变的短路电抗X自是普通变压器的短路电抗X普的(1-1/K)倍,K为变压比。 (4)若自耦变压器设有第三绕组,其第三绕组占用公用绕组容量。影响自耦变运行方式和交换容量。 (5)由于自耦变压器中性点必须接地,使继电保护的整定和配置复杂化。 (6)自耦变压器体积小,重量轻,便于运输,造价低。 10、自耦变压器运行中注意些什么问题? 答:自耦变压器运行中应注意的问题: (1)由于自耦变压器的一、二次侧有直接电的联系,为防止由于高压侧单相接地故障而引起低压侧的电压升高,用在电网中的自耦变压器的中性点必须可*的直接接地。 (2)由于一、二次侧有直接电的联系,高压侧受到过电压时,会引起低压侧的严重过电压。为避免这种危险,须在一、二次侧都加装避雷器。 (3)由于自耦变压器短路阻抗较小,其短路电流较普通变压器大,因此在必要时需采取限制短路电流的措施。 (4)运行中注意监视公用绕组的电流,使之不过负荷,必要时可调整第三绕组的运行方式,以增加自耦变压器的交换容量。 11、变压器调压有哪几种? 答:变压器调压方式有有载调压和无载调压两种: 有载调压是指变压器在运行中可以调节其分接头位置,从而改变变压器变比,以实现调压目的。有载调压变压器中又有线端调压和中性点调压二种方式,即变压器分接头在高压绕组线端侧或在高压绕组中性点侧之区别。分接头在中性点侧可降低变压器抽头的绝缘水平,有明显的优越性,但要求变压器运行时其中性点必须直接接地。 无载调压是指变压器在停电、检修情况下进行调节变压器分接头位置,从而改变变压器变比,以实现调压目的。 12、变压器分接头为何多在高压侧? 答:变压器分接头一般都从高压侧抽头,其主要是考虑: (1)变压器高压绕组一般在外侧,抽头引出连接方便; (2)高压侧电流小些,引出线和分头开关的载流部分导体截面小些,接触不良的影响好解决。 原理上,抽头在哪一侧都可以,要进行经济技术比较,如500kV大型降压变压器抽头是从220kV侧抽出的,而500kV侧是固定的。 13、什么是变压器的过励磁? 答:当变压器在电压升高或频率下降时都将造成工作磁通密度增加,变压器的铁芯饱和称为变压器过励磁。 14、变压器的过励磁可能产生什么后果?如何避免? 答:当变压器电压超过额定电压的10%,将使变压器铁芯饱和,铁损增大。漏磁使箱壳等金属构件涡流损耗增加,造成变压器过热,绝缘老化,影响变压器寿命甚至烧毁变压器。 避免方法: (1)防止电压过高运行。一般电压越高,过励情况越严重,允许运行时间越短。 (2)加装过励磁保护:根据变压器特性曲线和不同的允许过励磁倍数发出告警信号或切除变压器。 15、变压器本体构造有哪些安全保护设施?其主要作用是什么? 答:变压器本体构造中保护设施有: (1)油枕: 其容量约为变压器油量的8-10%。作用是:容纳因温度的变化而使变压器油体积的变化,限制变压器油与空气的接触,减少油受潮和氧化程度。油枕上安装吸湿器,防止空气进入变压器。 (2)吸湿器和净油器: 吸湿器又称呼吸器,内部充有吸附剂,为硅胶式 活性氧化铝 ,其中常放入一部分变色硅胶,当由兰变红时,表明吸附剂已受潮,必须干燥或更换。 净油器又称过滤器,净油缸内充满吸附剂,为硅胶式活性氧化铝等,当油经过净油器与吸附剂接触,其中的水份、酸和氧化物被吸收,使油清洁,延长油的使用年限。 (3)防爆管(安全气道): 防爆管安装在变压器箱盖上,作为变压器内部发生故障时,防止油箱内产生高压力的释放保护。 现代大型变压器已采用压力释放阀代替安全气道。当变压器内部发生故障压力升高,压力释放阀动作并接通触头报警或跳闸。 此外,变压器还具有瓦斯保护,温度计、油表等安全保护装置。 16、电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别? 答:电压互感器主要用于测量电压,电流互感器用于测量电流。 (1)电流互感器二次侧可以短路,但不能开路;电压互感器二次侧可以开路,但不能短路。 (2)相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较小,以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次内阻很大,以至认为是一个内阻无穷大的电流源。 (3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,系统故障时电压下降;磁通密度下降,电流互感器正常工作时磁通密度很低,而系统发生短路时一次侧电流增大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值,会造成二次输出电流的误差增加。因此,尽量选用不易饱和的电流互感器。 17、什么叫变压器的等值老化原则? 答:经验证明,变压器绕组最热点的温度维持在98°C时,变压器能获得正常使用年限。 等值老化原则:变压器在一部分时间内,根据运行要求容许绕组温度大于98°C,而在另一部分时间内使绕组温度小于98°C,只要使变压器在温度较高的时间内所多损耗的寿命(或使用年限)与变压器在温度较低时间内所少损耗的寿命相互补偿,这样变压器的使用年限可以和恒温98°C运行时等值,此即所谓等值老化原则。 18、变压器的正常过负荷和事故过负荷有何规定? 答:变压器的正常过负荷能力以不牺牲变压器正常寿命为原则,即在整个时间间隔内变压器绝缘老化率小于或等于1。同时还规定过负荷期间绕组最热点的温度不得超过140°C,上层油温不得超过95°C,变压器最大过负荷不得超过额定负荷的50%。 当系统发生事故时,保证不间断供电是首要任务,变压器绝缘老化加速是次要的,所以事故过负荷和正常过负荷不同,它是以牺牲变压器寿命为代价的。但事故过负荷时绕组最热点的温度不得超过140°C,负荷电流不得超过额定值得两倍。 19、110kV及以上的长距离输电线停、送电操作,送电端必须有变压器中性点接地? ~ K(1) 220/110 T 答:如图,如T的110KV侧中性点不接地,则形成小接地电流系统。K(1) 时,T的其它两相绕组出线端对地(T的外壳)电压升为线电压,中性点电压升为相电压,危及变压器及线路绝缘。(为什么强调送电端?) 20、什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器? 答:半级绝缘(又称分级绝缘)就是变压器的绕组*近中性点部分的主绝缘,其绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低,而与此相反,一般变压器首端与尾端绝缘水平一样的叫全绝缘。 21、自耦变压器为什么其中性点一定要接地? 答:自耦变的一、二次线圈间有着电的联系,若中性点不接地,高压侧发生接地故障时,中性点的位移电压可达高压侧的相电压,这种电压会直接传到低压端,造成低压侧的严重过电压,而损坏低压侧的电气设备,为防止这种过电压的传递,而将中性点直接接地。 22、运行中变压器,哪些情况要将重瓦斯改接信号? 答:(1)运行中进行滤油、加油及换硅胶时; (2)需要打开放气或放油塞子、阀门、检查吸湿器、净油器、油流继电器、潜油泵或进行其他工作时; (3)瓦斯继电器及其回路进行检查时,保护回路有直流接地时,变压器严重漏油,可能造成误动的。 23、变压器冷却系统电源发生故障时允许运行时间是如何规定的? 答:强迫油循环风冷式和水冷式变压器,当冷却系统电源发生故障使冷却器全停(油泵及风扇或油泵及循环水全停)时,允许继续带负荷的时间应按制造厂的规定执行,一般允许带额定负荷运行时间如下: 容量为125MVA及以下时,为20min; 容量为125MVA及以上时,为10min; 如到允许时间油面温度尚未达到75。C,则允许继续运行至油面温度达到75。C为止,但最多不应超过1h。 特别指出,上述情况是为了事故处理,变压器非带负荷不可。对于强迫油循环风冷和水冷的变压器,一般不允许不开动冷却装置就带负荷运行,即使是空载也不允许不开动冷却装置就带负荷运。 第七部分 配电网运行(17题) 1、 配网是指什么电压等级的网络? 答:配网是指10kV及以下电压等级的供电网络。 2、运行中的配电变压器在哪些情形下应予以更换? 答:(1)发现有危及安全运行缺陷或异常,现场不能处理者; (2)负荷率长期偏离,且绝缘水平明显下降者; (3)运行年限达到设计寿命,且长期重载运行者。 3、怎样根据电压的变化来判断是10kV线路接地,还是压变设备异常? 答:10kV线路单相接地,接地相电压为零,两健全相电压升高为线电压。压变设备发生异常,通常高压或低压一相熔丝熔断,熔断相所接的表计指示要降低,未熔断相电压指示不会升高。 4、10kV线路发生单相接地的处理原则? 答:要根据供电线路的长短、运行质量、负荷的重要性来决定拉路顺序。一般先拉供电半径较长、非重要负荷的线路、再拉运行质量较好的城区线路。有特别要求的重要用户,要与之联系后方可拉路。有自动装置的要视其动作原理和作用考虑是否先将其停用再拉路。确定了接地线路后,对城区和重要负荷的线路可以带接地故障运行两小时,进行带电查线。 5、当10kV母线发生单相接地,在所有线路轮流拉路一遍后仍然没有找到故障线路,是什么原因? 答:(1)两条线路同时发生单相接地。 (2)10kV母线或母线上设备发生单相接地。 6、小接地系统中发生单相接地故障时出现的异常现象为什么不会波及到经变压器与故障相连接的其它电压等级的网络中去? 答:因为该网络发生单相接地故障时,故障相只有另序电流,而另序电流是不能通过以Y/Δ接线的变压器的,所以出现的异常现象不会波及到经变压器与故障相连接的其它电压等级的网络中去。 7、并联电容器在电网中的作用是什么? 答:(1)补偿无功功率,提高负荷的功率因素。 (2)减少线路输送的无功功率,降低功率损耗和电能损耗。 (3)提高用电设备的出力。 (4)改善电压质量。 8、简述小电流接地系统中谐振的危害,操作中应如何预防? 答:小电流接地系统发生谐振能使35kV、10kV系统中的避雷器爆炸,压变高压熔丝熔断甚至烧坏。 预防的措施有:对35kV中性点经消弧线圈接地系统,应改尽量避免消弧线圈的停运;在送母线时带一条线路送电;对高压侧有中性点接地的主变送电时,主变中性点应临时接地;三相开关分合闸时尽量做到同期。 9、线路停电操作时规定拉开开关后先拉线路侧闸刀,后拉母线侧闸刀。送电时反之,为什么? 答:这主要是防止开关实际未拉开的情况下,如先拉母线侧闸刀(或先合线路侧闸刀),则由于带负荷拉(合)闸刀而造成母线短路跳闸,引起母线失电,而如果先拉开线路侧闸刀(或先合母线侧闸刀,虽然也是带负荷拉(合)闸刀,但由于本开关流过短路电流,会引起保护动作跳闸,切除故障点,从而避免了母线失电。 10、电容器开关跳闸如何处理?查不出故障怎么办? 答:电容器开关跳闸不准强行试送,值班员必须检查保护动作情况,根据保护动作情况进行分析判断 ,顺序检查电容器开关,电流互感器,电力电缆,检查电容器有无爆炸,严重发热,鼓肚或喷油,接头是否过热和熔化,套管有无放电痕迹。若无以上情况,电容器开关跳闸系外部故障造成母线电压波动所至,经检查后可以试送。否则应进一步对保护作全面通电试验,以及对电流互感器做特性试验,如果仍检查不出原因,就需拆开电容器,逐台进行试验,未查明原因之前不得试送。 11、如何判断小电流接地系统的各种故障? 答:小电流接地系统常发生一些故障,使接地装置发出信号,如何区别真假接地,可通过下表进行判断,以便及时处理。 故障类型 各相对地电压特点 故障相判别 单相完全接地 一相电压为零,两相升高为线电压。 电压接地的相为接地相 单相不完全接地 一相电压降低但不到零,两相升高但不相等,其中一相可略超过线电压。 电压降低相为接地相。 单相断线 一相电压升高,不超过去时1.5U相,两相电压降低且相等, 不低于0.866U相 电压升高相为断线相。 两相断线 一相电压降低,但不到零,两相电压升高且相等,不超过线电压 基频谐振 一相电压降低,两相电压升高超过线电压 12、为什么有的配电线路只装过流保护而不装设速断保护? 答:这是因为这些配电线路较短,不论短路故障发生在线路首端还是末端,短路电流的差别都小,随着运行方式的改变,保护安装处的系统短路阻抗变化很大,使得速断保护的保护范围很小,甚至没有保护范围。用过流保护作为这些配电线路的主保护以满足系统稳定的要求。 13、10kV电压互感器在运行中,一次侧熔丝熔断可能是什么原因?如何处理? 答:(1)二次回路故障; (2)10kV系统接地; (3)系统发生铁磁振荡。 当发现电压互感器一次侧熔丝熔断后,首先将电压互感器的隔离开关拉开,并取下二次侧熔断器,检查熔丝是否熔断。在排除电压互感器本身故障后,可重新更换合格熔丝,并将电压互感器投入运行。 14、电容器组投入或退出运行有哪些规定? 答:正常情况下,电容器组投入或退出运行应根据系统无功潮流和负荷功率因素以及电压情况来决定。 当电容器母线电压超过电容器额定电压的1.1倍,或者电流超过额定电流的1.3倍以及电容器室的环境温度超过+40℃时,均应将其退出运行. 当电容器发生下列情况之一时, 应立即退出运行: (1)电容器爆炸; (2)电容器喷油或起火; (3)瓷套管发生严重放电闪络; (4)接点严重过热或熔化; (5)电容器内部或放电设备有严重异常响声; (6)电容器外壳有异形膨胀。 15、什么叫高压开关柜的“五防”? 答:“五防”是指防止电气误操作的闭锁装置,即防止误跳、误合断路器;防止带负荷拉合、合隔离开关;防止带电挂接地线;防止带地线合隔离开关;防止人员误入带电间隔。 16、无人值班变电站的基本模式和功能是什么? 答:一种是新建的无人值班变电站,这种变电站一开始就按照无人值班的基本条件及模式进行设计;另一种是在原有常规变电站的基础上进行完善化改造,使其达到无人值班变电站的条件。从电力系统远动的模式分为两种,即常规远动模式和综合自动化模式。常规远动模式在技术上相对简单,易于掌握,且投资较省,推广应用比较容易。综合自动化模式是在常规远动模式的基础上发展起来的,其功能更加完善、技术性能更加优良,是今后无人值班变电站的发展方向。 (1)常规远动系统:在变电站一次和二次的有关设备上加装电量和非电量(如温度和压力)变送器或传感器,在变电站内装设远动终端装置RTU和远动通道有关的设备即可。 (2)综合自动化系统:把变电站的继电保护和自动装置的各项功能都纳入常规远动系统来完成,变电站的中心处理机系统功能更加完善,那么,便可以实现电网的综合自动化,也称调度综合自动化。 17、无人值班变电站要求实现的“四遥”功能是什么? 答:(1)遥测(YC):采集并发送模拟量、脉冲量、数字量信息。 (2)遥信(YX):采集并发送状态信息,遥信变位优先传送。 (3)遥控(YK):接受并执行主站端(调度端或集控站)发来的遥控命令。 (4)遥调(YT):接受并执行主站端发来的调整主变压器有载分接头的命令。 第九部分 调度通信及自动化(20题) 1、电力系统通信网的主要功能是什么? 答:电力系统通信网为电网生产运行、管理、基本建设等方面服务。其主要功能应满足调度电话、行政电话、电网自动化、继电保护、安全自动装置、计算机联网、传真、图像传输等各种业务的需要。 2、简述电力系统采用的几种主要通信方式? 答:电力系统几种主要的通信方式如下: (1)明线通信;(2)电缆通信;(3)电力载波通信;(4)光纤通信;(5)微波通信;(6)卫星通信; 3、在电力系统的通信系统中,目前有哪些主要通信业务? 答:有调度电话、行政电话、电话会议通道、电话传真、远动通道、继电保护通道、交换机组网通道、保护故障录波通道、电量采集通道、电能采集通道、计算机互联信息通道、图像或系统监控通道等。 4、远动装置要完成的基本功能是什么? 答:远动装置要完成的基本功能是:遥测、遥信、遥控、遥调。 5、遥测的含义是什么? 答:遥测就是远方测量,它是将被监视厂站的主要参数变量远距离传送给调度,如厂站端的功率、电压、电流等。 6、遥信的含义是什么? 答:遥信就是远方状态信号,它是将被监视厂站的设备状态信号远距离传给调度,如开关位置信号、保护信号等。 7、遥控的含义是什么? 答:遥控就是远方操作,是从调度或监控中心发出命令以实现远方操作和切换。 8、调度自动化向调度员提供反映系统现状的信息有哪些? 答:(1)为电网运行情况的安全监控提供精确而可*的信息,包括有关的负荷与发电情况,输电线路的负荷情况,电压、有功及无功潮流,稳定极限,系统频率等。 (2)当电网运行条件出现重要偏差时,及时自动告警,并指明或同时起动纠偏措施。 (3)当电网解列时,给出显示,并指出解列处所。 9、什么是能量管理系统(EMS)?其主要功能是什么? 答:EMS能量管理系统是现代电网调度自动化系统(含硬、软件)总称。 其主要功能由基础功能和应用功能两个部分组成。基础功能包括:计算机、操作系统和EMS支撑系统。应用功能包括:数据采集与监视(SCADA)、发电控制(AGC)与计划、网络应用分析三部分组成。 10、电网调度自动化系统由哪几部分组成? 答:电网调度自动化系统,其基本结构包括控制中心、主站系统、厂站端(RTU)和信息通道三大部分。根据所完成功能的不同,可以将此系统划分为信息采集和执行子系统、信息传输子系统、信息处理子系统和人机联系子系统。 11、电网调度自动化SCADA系统的作用?其基本功能包括哪几部分? 答:调度中心采集到的电网信息必须经过应用软件的处理,才能最终以各种方式服务于调度生产。在应用软件的支持下,调度员才能监视到电网的运行状况,才能迅速有效地分析电网运行的安全与经济水平,才能迅速完成事故情况下的判断、决策,才能对远方厂、站实施有效的遥控和遥调。 目前,国内调度运行中已经使用的应用软件基本功能为: (1)数据采集与传输;(2)安全监视、控制与告警;(3)制表打印;(4)特殊运算;(5)事故追忆。 12、电网调度自动化系统高级应用软件包括哪些? 答:电网调度自动化系统高级应用软件一般包括:负荷预报、发电计划、网络拓扑分析、电力系统状态估计、电力系统在线潮流、最优潮流、静态安全分析、自动发电控制、调度员培训模拟系统等。 13、什么是自动发电控制(AGC)? 答:自动发电控制简称AGC(Automatic Generation Control),它是能量管理系统(EMS)的重要组成部分。 按电网调度中心的控制目标将指令发送给有关发电厂或机组,通过电厂或机组的自动控制调节装置,实现对发电机功率的自动控制。 14、试述网络拓朴分析的概念? 答:电网的拓朴结构描述电网中各电气元件的图形连接关系。电网是由若干个带电的电气岛组成的,每个电气岛又由许多母线及母线间相连的电气元件组成。每个母线又由若干个母线段元素通过开关、刀闸相联而成。网络拓扑分析是根据电网中各开关、刀闸的遥信状态,通过一定的搜索算法,将各母线段元素连成某个母线,并将母线与相连的各电气元件组成电气岛,进行网络接线辨识与分析。 15、什么叫实时量测系统的冗余性? 答:电力系统的实时量测系统配置一般都有较大的冗余性,这种冗余性表现在以下的两个方面: (1)母线连接元件量测的冗余性 对连接有N个元件的母线,按照克希霍夫定律只要N-1个元件有量测,第N个元件的电气量即可根据母线平衡的原则算出。实际上往往全部N个元件都有量测,这样对每一母线都存在冗余度为1的冗余性。 (2)母线状态量及注入电气量量测的冗余性 在母线状态量(电压幅值与相角)及注入量(有功功率、无功功率)四个电气量中,两个是独立的,两个是可导出的。如果量测量多于两个即具有冗余性。一般母线遥测量包括有母线电压幅值及由所连各元件有功、无功功率所形成的两个注入量,具有很大的冗余性,有的元件还有电流量的量测,则更增大了量测的冗余性。 16、什么叫状态估计?其用途是什么? 答:SCADA系统采集的实时数据经过厂站端电缆、变送器、RTU、远动通道、通信配线架、远动电缆、前置机等诸多环节才到达主站系统,任何一个环节不正常都会影响到数据的正确性,在RTU死机或通信中断的情况下,还会出现死数据或坏数据。直接用这些实测数据进行电网实时分析计算,可信度是不高的。 电力系统状态估计就是利用实时量测系统的冗余性,应用估计算法来检测与剔除坏数据,提高数据精度及保持数据的前后一致性,为网络分析提供可信的实时潮流数据。 17、运用状态估计必须具备什么基础条件? 答:运用状态估计必须保证系统内部是可观测的,系统的量测要有一定的冗余度。在缺少量测的情况下作出的状态估计是不可用的。 18、最优潮流与传统经济调度的区别是什么? 答:传统经济调度只对有功进行优化,虽然考虑了线损修正,也只考虑了有功功率引起线损的优化。传统经济调度一般不考虑母线电压的约束,对安全约束一般也难以考虑。 最优潮流除了对有功及耗量进行优化外,还对无功及网损进行了优化。此外,最优潮流还考虑了母线电压的约束及线路潮流的安全约束。 19、调度员培训模拟系统(DTS)的作用?对调度员培训模拟系统有哪些要求? 答:调度员培训模拟系统主要用于调度员培训,它可以提供一个电网的模拟系统,调度员通过它可以进行模拟现场操作及系统反事故演习,从而提高调度员培训效果,积累电网操作及事故处理的经验。 20、对调度员培训模拟系统有哪些要求? 答:调度员模拟培训系统应尽量满足以下三点要求: (1)真实性:电力系统模型与实际电力系统具有相同的动态、静态特性,尽可能为培训真实地再现实际的电力系统。 (2)一致性:学员台的环境与实际电网调度控制中心的环境要尽量一致,使学员在被培训时有临场感。 (3)灵活性:在教员台可以灵活地控制培训的进行,可以灵活地模拟电力系统的各种操作和故障。查看更多 0个回答 . 4人已关注
F-T合成油加氢裂化与石油工业的加氢裂化? 加氢裂化是原料油在高温高压临氢及催化剂存在下进行加氢、脱硫、脱氮、分子骨架结构重排和裂解等反应的一种催化转化过程,是重油深度加工的主要工艺手段之一。它可以加工的原料范围宽,包括 直馏汽油 、柴油、减压蜡油、常压渣油、减压渣油以及其它二次加工得到的原料如 催化柴油 、催化澄清油、焦化柴油、焦化蜡油和脱沥青油等,可以生产的产品品种多且质量好,通常可以直接生产优质液化气、汽油、煤油、喷气燃料、柴油等清洁燃料和轻石脑油、重石脑油、尾油等优质 石油化工 原料。也就是说加氢裂化现在主要是用在石油工业中的重油深度加工上,而煤制油工业中的加氢裂化由于原料油组分的差异,在加氢裂化中肯定是有所不同的。比如在低温F—T合成产物中主要以柴油及重质馏分为主,且在该油品中含有大量的烯烃和一定量的含氧有机化合物,分析结果表明含氧化合物中有醇、醛、酸、酮等。那么在F-T合成中间油品的加氢裂化工艺中,我们该如何设计呢?查看更多 2个回答 . 3人已关注
焦化厂的主要任务? 焦化厂到底是干什么的?这是个问题,我已经模糊了,大家都来说说查看更多 2个回答 . 1人已关注
1月24日国内磷矿石价格行情? 湖北宜化矿业 磷矿石 价格稳定,28%+-0.5品位磷矿石船板价560-570元/吨,29%+-0.5品位磷矿石船板交货价600元/吨,目前发运正常。   湖北中原磷化磷矿石满足自用,暂不外销。   贵州开磷磷矿石目前主供集团自用,暂不外销, 暂无 报价。   贵州元田贸易磷矿石价格稳定,现30%磷矿石车板价630元/吨,目前销售尚可,库存低位,实际成交商议,运输一般。   云南昭通昭阳华奥矿产磷矿石目前主供集团公司,暂不对外接单。   云南磷化磷矿石价格稳定,28%品位磷矿石上蒜配矿场标底价430元/吨,目前运输比较正常。   云南天宁矿业磷矿石价格稳定,29%品位磷矿石坑口不含税340元/吨,发老客户订单,运输正常。   云南二街厂老高矿粉厂磷矿石价格稳定,28%品位磷矿石东川本地货场含税交货价435元/吨,25%品位磷矿石暂停报价,目前运输比较正常,主发老客户订单。   湖北广原化工磷矿石暂停开采,目前主要执行前期订单,码头有部分库存。   湖北神农磷业磷矿石价格稳定,月产10万吨左右,28%品位磷矿石船板交货价550元/吨;29.5±0.5%船板交货价600元/吨;30%品位船板交货价650元/吨,31%船板交货价700元/吨,该矿企矿石 氧化镁 含量在2.0%,近期走货正常。(哈显廷) 查看更多 0个回答 . 5人已关注
有没有人有关于HydroCopper工艺的详细资料? 各位大侠,有没有谁有关于HydroCopper工艺的详细资料?查看更多 3个回答 . 3人已关注
CAD 插入dwg? cad中插入另外一张dwg图之后,变成面域了,不能打散修改,怎么办查看更多 1个回答 . 3人已关注
高塔喷头使用过程中喷孔会有堵塞现象,清洗周期及清洗办 ...? 喷头使用过程中喷孔会有堵塞现象,从而影响产品质量,清洗周期及清洗办法(用何工具)? 查看更多 6个回答 . 2人已关注
如何用proii查询闪点 蒸气密度 自燃点 爆炸极限 这些信 ...? 蒸汽密度是 液体的蒸气密度。 查看更多 3个回答 . 5人已关注
蒸馏塔物料液位过高会导怎样的后果? 假如 蒸馏塔 内物料( 脂肪酸 )液位过高,淹过填料,会导致怎样的后果?还有原理是什么,谢谢 查看更多 14个回答 . 1人已关注
加油站罩棚2米高,下面不过车行吗? 有一个小 加油站 ,罩棚很小,只有2米高,下面就2台 加油机 ,下面不跑车行吗?查看更多 6个回答 . 2人已关注
关于氧阴极电解技术? 目前国内由公司开发氧阴极氯碱技术没有,有谁对这个技术做过总体评估,在中国有多大的前景等等,希望大家能讨论讨论,互相学习学习 , , - 查看更多 9个回答 . 2人已关注
焦炉煤气制二甲醚项目现在有前途吗? 如题请问下!!厂里领导想知道上 二甲醚 有没有前途。查看更多 4个回答 . 1人已关注
乙炔发生放空? 我厂现在 乙炔 发生工段,放空现在采用的是O型开关球阀。现在经常出现关不死、内漏等现场。 我想请教各位能否帮我指教一下,乙炔放空采用什么用的[wiki]阀门[/wiki]比较合适。查看更多 4个回答 . 5人已关注
用汽油清洗防火措施? 大家都知道 汽油 是比较危险的物品,如果要用汽油 清洗机 件时,应如何保证安全?查看更多 3个回答 . 4人已关注
简介
职业:鑫达中投(北京)企业管理有限公司 - 销售
学校:华南理工大学 - 化工与能源学院
地区:吉林省
个人简介:好事总是需要时间,不付出大量的心血和劳动是做不成大事的。想吃核桃,就是得首先咬开坚硬的果壳。查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务