是否需要I/O冗余 ? Adequate redundancies and back-up control shall be provided so that failure of single component shall not contribute abnormal condition, degrade the performance or shorten the life of the main plant equipment and electrical system. Redundancies shall be ensured in terms of providing redundant sensors, control equipment and communication equipment. 海大们 , 请问从上文可以看出控制回路的 I/O 要冗余 ? 另外在电厂 DCS 规画 , 有要求控制回路的 I/O 要冗余 ? 之前碰到电厂的案子只有 CP 控制器 、通信网络(包括其内部总线)、通讯卡件、供电电源(包括 24V DC ) . 【冗余的概念】 ( 2009-7-13 作者 : HHZ_LLZ) 必须 同时满足 三个条件才可称为冗余:( 1 )硬件有二套互为备用;( 2 )工作侧故障时无扰动切换至备用侧;( 3 )在线更换故障设备。 故障时无扰动切换至备用侧;( 3 )在线更换故障设备。 查看更多6个回答 . 5人已关注