给排水工程师
次氯酸钠成品罐用钛材质的效果怎么样? 楼主说的这个规格,如果用厚一点的钛板成本会太高,用薄一点的由于罐体太大强度肯定不够,所以我建议用钛刚复合的好点,既耐腐蚀又克服钛材强度低的缺点。而且成本能降下来点,如果有什么问题可以来电咨询。查看更多
正丁烷、正丁烯生产丁二烯的应用前景? 齐鲁工程公司工艺包淄博的催化剂 辽宁锦州一设计公司查看更多
西门子s7 400程序看不懂? 谢谢。 我现在知道了。 o是指“或”逻辑,i是整型比较 step7帮助里面都有的,按f1就调出来了查看更多
电缆走线一定要穿管吗? 可以参照一下规范: gb 50217-94 电力工程电缆设计规范原文如下: 5.1.11 非铠装电缆用于下列场所、部位时,应采用具有机械强度的管或罩加以保护: (1)非电气人员经常活动场所的地坪以上2m范围、地中引出的地坪下0.3m深电缆区段。 (2)可能有载重设备移经电缆上面的区段。 5.1.10 爆炸性气体危险场所敷设电缆的要求。 5.1.10.1 在可能范围应使电缆距爆炸释放源较远,敷设在爆炸危险较小的场所。并应符合下列规定: (1)易燃气体比空气重时,电缆应在较高处架空敷设,且对非铠装电缆采取穿管或置于托盘、槽盒中等机械性保护。 (2)易燃气体比空气轻时,电缆应敷设在较低处的管、沟内,沟内非铠装电缆应埋砂。 5.1.10.2 电缆沿输送易燃气体的管道敷设时,应配置在危险程度较低的管道一侧,且应符合下列规定: (1)易燃气体比空气重时,电缆宜在管道上方。 (2)易燃气体比空气轻时,电缆宜在管道下方。 5.1.10.3 电缆及其管、沟穿过不同区域之间的墙、板孔洞处,应以非燃性材料严密堵塞。 5.1.10.4 电缆线路中间不应有接头。查看更多
请教 乙醇-水 体系 加盐精馏模拟? 看帮助和自带的例题吧,会有收获,空想是想不出结果的。 对于一个生疏的体系,从零开始建立参数,找方程,用aspen算,难度会不小。查看更多
来自话题:
求教大神,多级离心泵如图示铜管做什么用? 第一眼的感觉像是通冷却水的查看更多
来自话题:
拆除建筑不再灰尘四起的神器? 这个可以的,比我们的是高一 点查看更多
LNG汽车加气站流程图? 20996635 请转一分查看更多
pks假死问题? 我们这也是这样,霍尼说可能是通讯量大的问题。查看更多
ASPEN 中 Liq Frac 60F的含义? 是体积分率,我用每一组分的体积除以总体积流率,得到的数据和liq frac 60f数据是一致的。60f就是15.5℃ 这个可以用来计算辛烷值。查看更多
来自话题:
关于汽油加氢维持循环气循环时的开工? 温度过高会伤害催化剂活性查看更多
来自话题:
接管与SO法兰的C类焊缝是角焊缝还是组合焊缝? so的法兰与接管焊接有对接焊缝?哪个是,能否说说。 这种形式的 查看更多
离子膜表面发黑是怎么回事? 我在做离子膜溶解试验时,发现这一层是可溶的,溶解后溶液不显色。查看更多
关于石脑油出回流罐带水的问题? 回流罐不就是油水分离器吗,再加一个小的回流罐就可以了嘛。 但有点疑问: “石脑油从回流罐出来时带水严重”的原因到底是什么,查了吗?是因为回流罐体积不够吗? 应该先查明原因再确定措施。即使确实是回流罐体积不够导致的,你也应该找设计院,因为是他们计算错误导致的。查看更多
小女子有一疑问? 管道允许跨度内可以不设支撑。管道允许跨度数值,你可查看管道安装设计手册。查看更多
水冷式粉体流冷却器用在复合肥优缺点? 现在复合肥企业几乎都上了粉体流冷却器吧?查看更多
来自话题:
压力容器见证环? 楼上的朋友说的意见基本一致。对于做过相同材料鉴证换的企业可以不做,对于没有做过这种材料的企业,是要必须作,谁来鉴检,谁来验收。 查看更多
晒晒研发人员的工资? 南京,正在实习,2个月之后转正,实习工资1000,转正1500~查看更多
来自话题:
氯化钙冷冻盐水的腐蚀性? 一般采用重铬酸钠和氢氧化钠溶液作为缓蚀剂,这个目前是比较合理和经济的方法查看更多
见过这样的四班三倒吗? 见过三班三倒,呵呵, 其实这样你们还是四班二到好啊查看更多