首页
明年今日。
影响力0.00
经验值0.00
粉丝8
仪表管理
新塔(焦炭塔)为什么要赶空气? 因为不赶空气直接引油气进入焦炭塔后,空气和油气混合比例达到爆炸极限即会发生事故.查看更多
来自话题:
截止阀可以逆向使用么?? 工艺上要通过某一条线对精馏塔进行垫塔操作,只能通过某一塔顶采出管线逆向走进行,管线上有调节阀组,是通过流量调节阀倒走好还是截止阀好些?工艺不具备阀门下线条件。? 如选用截止阀,我觉得应该先需咨询生产厂家,流向的改变需要阀门结构的支持查看更多
泵叶轮大直径低转速还是小直径高转速好 采购一台双吸泵,三家厂家,有两家参数基本一致,另外一家叶轮直径明显偏大,但是转速低,电机功率是一样的(级数不一样),不知道该选哪家? 看NPSHr是否满足要求,如果都满足,选小叶轮直径的泵 前提是介质无磨蚀固体颗粒。无腐蚀查看更多
泵的轴封端出来了,这个东西叫什么?出来后对泵有影响吗? 防尘盘,轴向与轴承压盖的间隙0.8-1mm查看更多
【煤化工】百万吨级粉煤热解CCSI技术工艺包完成审查? 2018年3月8-10日,延长石油“100万吨/年粉煤热解-气化一体化技术(CCSI)装置”工艺包设计文件专家审查会在陕西宾馆召开。“100万吨/年CCSI装置”工艺包顺利通过专家评审,为CCSI技术的产业化推进及首套装置实现连续稳定运行奠定基础。 审查会旨在对已形成的“100万吨/年CCSI装置”工艺包设计文件工艺流程、设备配置、智能化控制系统、安全环保等方面进行审查,并对工艺包整体的先进性、可行性、可靠性、经济性进行综合评价。 与会专家对“100万吨/年CCSI装置”工艺包设计文件进行了认真的讨论和评议,专家组一致认为:“100万吨/年CCSI装置”工艺包设计内容和深度达到了相关标准设计要求,技术先进,工艺流程合理、设备高效集成、自控水平高,技术上可行、可靠,基本具备工业化应用条件。该工艺包经修改完善后,可以作为下一步工程设计的依据。根据国家能源政策和十三五规划要求,需进一步加快工程化步伐,为煤炭的清洁高效分质利用及能源产业结构调整做出贡献。 会议邀请了中国石化工程建设公司杨启业院士、中国石油咨询中心教授级高工门存贵等7位能源化工行业专家,延长集团公司总工程师扈广法,煤化工首席专家李大鹏,特聘专家刘国海及相关科研技术人员参加了会议。 2017年4月,由陕西延长石油(集团)有限责任公司碳氢高效利用技术研究中心自主研发的万吨级粉煤热解-气化一体化技术(CCSI)在北京通过了由中国石油和化学工业联合会组织的技术鉴定。该技术以空气作为气化,可将粉煤一步法转化为高品质的中低温煤焦油和合成气,吨煤可产生煤焦油150千克及粗合成气约3500 Nm3。其中煤焦油收率超过15%,以煤价350元/吨计算,生产成本约为18.5美元/桶,深度转化后可转变为高附加值的精细化工产品或清洁燃料油品;合成气热值1200大卡/Nm3、有效气含量 35%,可直接作为燃煤锅炉的燃料,也可以经脱硫、除尘净化后作为燃气轮机的燃料进行发电。实现了煤炭资源利用率、转化效率和附加值的最大化,成为现代煤化工新的技术路线。 基于CCSI技术的煤基多元产业耦合产业链 2017年初,国家能源局印发《煤炭深加工产业示范“十三五”规划》,明确将煤提取煤焦油与制取合成气一体化(CCSI)产业项目作为低阶煤分质利用的新建示范项目,通过油品、天然气、化学品和电力的联产,实现煤炭使用价值和经济价值的最大化。 查看更多
高温来袭,津贴拿到了吗?拿不到高温津贴该如何维权? 6月份,我国多地将迎来高温期。随着气温上升,很多地区将为职工发放一笔高温津贴。 据不完全统计,今年一些省份对高温津贴标准再次做了上调。 那么,高温津贴到底怎么发、发多少?哪些人能享受到这项福利呢? 高温津贴的适用人群范围有哪些? 根据国家安监总局、人社部等4部门出台的《防暑降温措施管理办法》规定,用人单位安排劳动者在35℃以上高温天气从事室外露天作业,以及不能采取有效措施将工作场所温度降低到33℃以下的,应当向劳动者发放高温津贴。这意味着,在超过35℃高温的露天作业者和工作场所温度无法降低至33℃以下的室内劳动者,均可获得高温津贴。 按照规定,高温津贴应由劳动者所在单位负担,从成本费用中列支,计入企业的工资总额,不包括在最低工资标准范围内。 高温津贴的发放标准是什么? 目前,全国绝大多数省份均明确制定了高温津贴标准。但是,由于我国南北温差较大,对于高温津贴发放的具体方式,全国并未作统一规定,一般以地方人社等部门发放的文件规定为准。归纳起来,高温津贴发放主要有两种方式,一种是按月发放,一种是按日计。比如,北京、山东等省市规定高温津贴按月发放;海南、甘肃等省份则是根据气温超过35℃的天数,按日计算发放。此外,有些省份既确定了按月发放标准,同时又折算出按日核算的津贴标准,供用人单位自由选择。 从全国范围看,因气候条件差异,各地规定的高温津贴发放时间也有所不同,在规定可发放高温津贴的月份中,海南省的发放时间为4月份到10月份,长达7个月。大多数省份确定高温津贴的发放时长为3个月到5个月不等。 拿不到高温津贴如何维权? 用人单位如果不依法支付高温津贴,劳动者可以向所在地县级以上劳动保障监察机构举报或投诉,由具有管辖权的人力资源和社会保障行政部门依法责令改正。 用人单位如果拒绝整改,可按拖欠工资相关条款给予处罚。由于高温津贴不包含在最低工资标准范围内,如遇用人单位不发津贴,职工也可以先向企业工会反映情况,由企业工会与公司直接协商,开展维权。 如果所在企业没有工会,也可以向劳动监察部门举报,向劳动争议仲裁委员会申诉。 需要提醒的是,有些企业以防暑降温饮料充抵高温津贴的做法是不合理的。高温津贴属于劳动报酬的组成部分,企业该发而不发属违法行为。 查看更多
喷嘴和隔板的作用是什么? 喷嘴是组成汽轮机的主要零部件之一,它的作用是把蒸汽的热能转变为高速气流的动能,使高速气流以一定的方向从喷嘴喷出,进入动叶栅,推动叶轮旋转作功。 隔板用来安装喷嘴,并将各级叶轮分开。查看更多
来自话题:
低氮燃烧器一氧化碳超标问题 加热炉新装的低氮燃烧器,纯烧瓦斯,氮氧化物是达标了,但是一氧化碳好几千ppm,改了一次枪头,现在还有一氧化碳好七八百ppm,厂家不爱理了,说是炉膛温度太低造成,炉膛温度500度左右低吗?再说瓦斯一氧化碳又不是在炉膛里面烧,关炉膛温度什么事呢? 这么高的一氧化碳,抓紧停炉,不敢烧了,危害很大,燃烧不完全,效率低,能源的浪费,烟管包括燃烧器喷嘴都会积碳,传热效率降低,排烟温度升高查看更多
来自话题:
同轴催化,正常生产时再生压力比沉降压力高30-50KP,开停工时为什么沉降压力要比再生压力高5-10KP? 正常时候是为了保证催化剂的推动力,停工时候是是为了保证后部系统不窜风!查看更多
备用往复机出口缓冲罐总是带液,属于c4.c5,温度40,如何解决啊?? 出口缓冲器下面加个有分离功能的斗查看更多
来自话题:
请问图中空气压缩机上的那个黄色的小件是什么? ? 压力调节阀查看更多
来自话题:
淮阴有机化工厂中试车间高压釜爆炸事故? 淮阴有机化工厂中试车间高压釜爆炸事故 1991年10月8日,江苏省淮阴有机化工厂中试车间在试制新产品过程中,高压釜突然爆炸,造成3名操作人员死亡。 一、事故经过 1991年9月至10月,淮阴有机化工厂中试车间进行新产品试制,新产品高分子聚醚是以四乙烯五胺、己二酸为引发剂在反应釜内进行试生产。该产品配方和工艺均由北京石油科学研究院提供,由该厂进行小试,前后共进行30多次,情况完好,拿出合格产品,并于9月3日起进行中试。9月3日至9月15日共中试3釜,亦拿出合格产品。后因原料脱节,中试停一段时间,待备料后于1991年10月7日继续中试。 10月7日7时50分左右,由课题组长等先做一批高分子聚醚的引发剂,为开车做准备,并由开发部负责人将6名操作人员带到现场,交代亻了生产工艺、操作规程和安全注意事项,进行现场操作示范,并安排了班次。当天夜班安排徐某(中专)、纪某(大学本科)、张某(大专)3人操作,时间从7日22时至8日7时30分。8日6时49分,高压釜突然发生爆炸,造成3名操作人员死亡。 二、事故原因分析 1.试验中工艺纪律执行不严。事故发生后,从小试室操作平台上试制引发剂的试验记录中发现,7日21时50分到8日4时50分又增做了一批引发剂,因此爆炸之前实际已生产了一批高分子聚醚。发生爆炸的是第二批高分子聚醚,按规定每釜只用环氧乙烷40kg,而事发后经现场过磅已用去环氧乙烷93kg。同时,操作人员违反操作规程,擅自将催化剂KOH加入工序,改变KOH的加入量超过近1倍(查现场原始记录),温度、压力上升时未及时打开放空阀门(现场检査发现两只手控阀门均未打开)。 2.安全管理不严,防范措施不落实。安全管理制度执行不够严格,岗位操作规程不够完整,特别是在科研及新产品开发方面存在薄弱环节,新产品上马没有经过认真充分的论证,在整个试制过程中没有把安全工作放在第一位,操作工人未经压力容器特殊工种的培训考试,仅口头进行讲解、演示,就上岗操作,缺乏事故的应变能力,以致酿成大祸。另外,中试车间不具备生产高分子聚醚的抗震防爆结构,缺乏超温报警装置和超压自动放空设施。 3.设备造型不当。根据该产品的工艺要求,最高反应压力为2MPa,反应温度为70~80℃,但开发部对设备没有进行充分论证,选用了承受压力为10MPa的高压反应釜,设备附件爆破片原用9.1MPa未随之调整,以致反应釜内压力急速上升时,不能满足安全泄压的要求。 4.为了企业的生存和发展,开发新产品是企业的一项重要工作,但领导在开发新产品工作中,对贯彻“安全第一,预防为主”的思想缺乏高度认识,没有把安全管理工作和科技开发工作放在同一高度去对待 5.虽然建立了安全管理机构和专职安全员,但如何强化安全管理部门的工作,做到真正有责有权,把安全管理部门作为全厂安全生产的监督执法机构还不够。 三、事故教训与防范措施 化工部颁发的《化工企业安全管理制度》([1991]化劳字247号)第四章安全作业证对安全作业证的发放范围、考核内容和办法、使用管理作了规定。之所以制定这一规定,主要着眼于化工生产的特殊性、危险性。化工生产中的许多化学物质对人体有害,生产设备多数又属于高温高压装置,由于作业人员的疏忽大意或者技术水平差,往往造成误操作,如看错仪表、开错阀门等,从而引发火灾爆炸或者中毒事故。这样的事例很多。因此,化工企业员工上岗前必须要经过安全教育培训,掌握操作技能,经考试合格后,才能上岗作业。 安全教育培训不仅是一项重要的工作,也是一项具有法律强制性意义的工作。《安全生产法》第二十一条规定:“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。”除了《安全生产法》的规定以外,其他许多有关安全生产的法律法规都对此作出了明确规定。进行安全教育培训的目的,一是提高员工对安全生产的认识,使广大员工认识到安全生产的重要性,从“要我安全”变为“我要安全”“我会安全”,做到“三不伤害”,即“我不伤害自己,我不伤害他人,我不被他人伤害”,提高员工自觉抵制“三违”行为的能力。二是提高企业的安全生产管理水平。通过安全教育,提高各级领导干部的安全生产政策水平,掌握有关安全生产的法律法规及规章制度,学习应用先进的安全生产管理方法、手段,提高对设备设施和生产环境的安全生产管理能力。三是提高全体员工的安全知识水平和安全技能。安全知识包括对生产活动中存在的各类危险因素和危险源的辨识、分析、预防、控制知识。安全技能包括安全操作的技巧、紧急状态的应变能力以及事故状态的急救、自救和处理能力。通过安全教育,使广大员工掌握安全生产知识,提高安全操作水平,发挥自防自控的自我保护及相互保护作用,有效地防止事故对于化工企业来讲,由于生产过程具有易燃易爆、高温高压、有毒有害、连续作业、点多线长、极易发生事故等特点,因此应强化对作业人员,尤其是特种作业人员的安全教育培训,不能像这起事故中“交代了生产工艺、操作规程和安全注意事项,进行现场操作示范”,就安排班次上岗操作。 应采取的措施如下: 1.对科研试验的安全管理制度和各种安全操作规程进行修订和完善,写出书面材料,并组织学习和考核,严格执行工艺纪律。 2.加强操作人员的管理,每年一次分批、分期对特殊工种的操作人员进行专业知识培训,考核不合格的,转到人才流动中心继续培训。 查看更多
来自话题:
沙隆达公司农药一厂三氯硫磷反应釜爆炸事故? 沙隆达公司农药一厂三氯硫磷反应釜爆炸事故 1995年1月12日14时25分,沙隆达公司农药一厂两磷车间三氯硫磷工段3”三氯硫磷反应釜发生爆炸事故,造成3人死亡,1人重伤。 一、事故经过 1995年1月9日,沙隆达公司农药一厂两磷车间处于正常生产中。三氯硫磷工段3三氯硫磷反应釜于1月9日洗锅后,10日早班(操作人员马某)于11时30分投三氯硫磷母液、1200kg硫黄,三氯化磷备料2150kg。回流至20时,尾气仍很大,釜内液温129.8℃,汽温118℃。滴加三氯化磷10分钟后尾气更大,停加三氯化磷约50分钟后,再滴加三氯化磷10分钟,尾气与上次加三氯化磷一样大,釜内液温下降至128℃,汽温没多大变化,釜内压力正常。两次共加三氯化磷约50kg,一直回流至交班。 11日零点班(操作人员李某)24时,班长高某看到3釜尾气大,当时液温128℃左右,汽温115℃,蒸汽压力0.3MPa,李某取回流样,发现含三氯化磷较多。24时30分蒸汽压力升至0.44MPa,液温130℃,汽温118℃℃,滴加三氯化磷110kg,因尾气大,停加三氯化磷。后又滴加三氯化磷200kg,取样观察,水洗层很黄,停加三氯化磷回流至交班。6时30分尾气小些,取样仍很黄。 11日早班(操作人员冷某)9时,车间主任黄某交代冷某:3#釜补母液500kg、硫黄100kg,继续回流。三氯硫磷如质量还不好,就出一批料至2*釜返工处理。早班升温后3釜无论是加料或蒸料,釜内压力都不断上升,约200 mmhg,回流亦下不来。经熔硫计量罐卸压后才能回流,怀疑气路有阻滞现象,于15时20分降温。按其他反应釜夹套蒸汽压力记录推算,3釜蒸汽压力约为0.32~0.36MPa。早班投母液500kg,投熔硫100kg,加化磷600kg。降温后,维修人员邓某、戴某拆开冷凝器与分离器相连的管道,检查未堵后安装复位。测液位,料液约占釜容积的3/5。 11日中班(操作人员马某)18时30分升温,升温时蒸汽压力为0.28MPa,以后升至0.34MPa,一直回流。20时蒸汽压力为0.36MPa,釜压1500 mmhg,马某与班长商量后于20时20分降温处理。23时交班前釜内压力约300mmHg。 12日零点班(操作人员曾某)接班时3“釜液温98℃,班上未升温。交班液温87℃,气相压力为零。 12日早班(操作人员冷某)上班后,维修人员邓某、戴某、魏某、郦某和代理工段长付某根据车间安排拆3“釜气相蒸发器管,检查未堵后安装复位;拆开蛇管冷凝器进出口,用蒸汽吹扫,检查未堵后安装复位。10时,付某对车间主任说检修完毕,并安排冷某升温11时,车间主任黄某去操作室,3#釜液温110℃℃,汽温较低,蒸汽压力为0.230.25MPa。13时30分,黄某去操作室,当时汽温124℃,液温显示为-15℃(温度电阻体短路所致),回流不大,冷某在操作室中。黄某下楼找仪表工未见(两磷车间仪表工顾某由副厂长安排去机电仓库领料),遇到付某,将3“釜液温度计故障向付某讲清,付某说自己去找仪表工。约15分钟后,黄某又去操作室,冷某、邓某和戴某在场。见3#釜汽温约124℃,回流比13时30分大了些,釜压正常。付某拿着一根电阻体也来了,说自己去换。黄某交代,过半小时取样分析,说完离开忙其他工作去了;而后,邓某和戴某也下了楼。几分钟后,即1月12日14时25分发生了爆炸事故。张某可能是付某请来检查3#釜液温显示表的,在事故前到达三氯硫磷操作室。 爆炸事故发生后,3°硫磷反应釜防爆膜冲掉;釜盖掀翻在釜体旁;与该设备相连接的部分管道受冲击断裂;分解物部分随同喷出;操作窗玻璃局部震破;操作室内该釜的仪表显示屏及室内部分电源线损坏。车间技术员、三氯硫磷工段代理工段长付某、当班操作人员冷某在事故中当场死亡;农药一厂氯化车间仪表维修人员张某被物料灼伤,经医院抢救无效,于当晚20时死亡;操作人员敖某在事故发生后跳楼撤离现场时左腿骨骨折。 二、事故原因分析 经现场查看,3釜本体无穿孔,釜内搪玻璃完好无损;3”冷凝器经多次水压试验不漏这样就排除了反应系统进水在高温条件下与三氯硫磷特别是三氯化磷发生剧烈放热化学反应引起爆炸的可能性。《三氯硫磷工艺规程及岗位操作法》(Q/SNJ0603—1990)中规定: 1.如果发现汽温低于125℃时,停加三氯化磷,保持回流,待温度上升后再加三氯化磷;投三氯化磷时气相压力不能大于2.8kPa。 2.投硫黄时反应釜内液温应在130~150℃之间。 3.反应釜内液温低于140℃时投三氯化磷的速度不宜太快。 4.釜内三氯化磷过量时,加硫要滴加,注意压力不超过2.8kPa。 根据以上规程规定,三氯化磷与硫黄的放热反应在三氯硫磷母液正常沸腾时进行,并根据冷凝器冷凝三氯硫磷蒸气移出热量的能力控制三氯化磷的滴加速度,使反应釜内无能量积聚。正常生产中反应釜内应保持硫黄过量。反应釜内三氯硫磷母液沸腾时,熔硫在母液中均匀分布,且釜内液相处于湍流状态。此时以正常速度投人反应釜的三氯化磷与均匀分布在湍流状态母液中的熔硫及时寸充分地反应,母液中不可能积聚未反应的三氯化磷,这就是三氯硫磷能安全生产的要点。如反应釜内气相温度不到125℃,母液未沸腾时,熔硫沉于反应釜底部,投三氯化磷时,尽管三氯化磷伸长管伸人熔硫层,但与熔硫接触面积小且温度低,只会发生少量反应;上浮的三氯化磷也只会部分地与母液互溶,其余三氯化磷浮于母液上层,形成三氯化磷层。此时,三氯化磷投得越多,母液层上的三氯化磷层就会越厚,一且反应金内物料沸腾,会把熔硫层、母液层、三氯化磷层界面破坏,混合越来越均匀,三氯化磷和硫黄在沸腾的母液中和催化剂存在的条件下反应速度迅速加快。反应热一部分由被蒸发的三氯硫磷蒸气带出,另一部分加热液相使液温升高,促使反应更迅速发生。这种连锁作用,最终产生的大量高温高压三氯硫磷和三氯化磷气体会冲掉防爆膜,甚至会破坏反应设备薄弱的零碎部件而发生冲料或爆炸这次发生爆炸事故的3硫磷反应釜在10日投料后,设备仪表附件检修频繁,蒸汽压力不高。特别是11日早班该釜蒸汽压力仅0.32~0.36MPa,釜内未沸腾,在未达到工艺规程规定的反应工况下,投入的600kg三氯化磷未与硫黄充分反应,液相上层有大量三氯化磷积聚;而该早班又发现气相压力高(大量三氯化磷产生的过热蒸气所致),进行降温处理,中班在升温过程中也因气相压力高而停止升温。12日零点班未升温。12日早班进行设备管路检查后于10时升温,至13时30分才有少量回流,釜内尚未沸腾,而后开始沸腾,使积聚的三氧化磷反应逐步加剧,最后冲掉防爆膜,釜内高压气体拉断反应釜盖法兰螺栓上的铸铁夹而发生爆炸事故。 由于近一段时间蒸汽压力波动大,使反应温度不正常,也是造成事故的间接原因 三、事故教训与防范措施 1.完善现有《三氯硫磷工艺操作规程》,重点突出关键操作条款,使危险性大、易燃易爆的操作条款明朗、醒目,以警示操作人员注意,杜绝违章操作行为。 2.进一步强化设备管理,对现运行设备按规范进行整改,未按规范安装的设备不准投入使用,经常检查设备安全附件的完好性和可靠性,使之处于良好状态,达到安全运行的要求 3.按设计规定选择符合工艺要求的防爆膜,按规范安装使用。 4.清洗三氯硫磷反应釜后,落实专人认真检查釜内是否有残渣,将残渣清洗干净;检查滴加三氯化磷情况及回流伸长管是否完好;反应釜和冷凝器应做水压试验5.加强仪表管理工作,提高在用仪表的完好率和开表率。 查看更多
锅炉缺水很危险,要知道这些情况和处理方法!? 锅炉缺水可分两种情况,一是轻微缺水,一是严重缺水。如水位在规定的最低水位以下但还能看见,或者是水位已看不到而用叫水法叫水,能看见水位时,属于轻微缺水。如水位已看不到,而用叫水法叫水仍不见水位时属严重缺水。 叫水的程序:先开启放水旋塞,关闭汽旋塞,冲洗水连通管部位,然后慢慢关闭放水旋塞,注意水是否进人锅炉水位计内,这种方法称叫水法。 缺水原因:对水位控制失淡;司炉工失职;给水系统发生故障,如给水压力不足,补不进水,水位计指示不正确而出现假水位;锅炉排污阀不严造成泄漏等均可造成锅炉缺水。 锅炉缺水应及时查找原因,正确处理,处理不当会造成严重事故。 缺水处理方法: (1)如水位只是低于正常水位.但仍能看到,应加强上水和冲洗水位计即可恢复正常水位。 (2)检查给水、补水等系统,是否有损坏和漏水等问题,严重者应停炉进行处理。 (3)当采用叫水法和冲洗水位计等处理后仍看不到水位时,可能出现严重缺水事故,应立即停炉,迅速熄火,查找原因。 此时,操作者应保持清醒,切忌混乱,严禁向锅炉内上水,避免可能在锅筒水烧干后急于补水而造成严重的锅炉爆炸事故。 查看更多
来自话题:
75%硫酸属于危废么 ? 氯碱行业氯气干燥后的75%硫酸被当地环保部门列为危险废物,对外销售需找有资质的企业进行处理。请问75%硫酸属于危废么?根据国家危险废物名录中HW34所列,也未直接说明是属于危废啊?各位有没有同类情况的? 硫酸浓缩工艺很成熟,自己上装置,循环利用多好。比当危废处置经济多了!查看更多
人民日报:让环保的钢牙更锋利些? 中央环保督察成为破解环保领域阳奉阴违问题的利器,不断彰显环保法规钢牙利齿的威力,让违法排污成了人人喊打的过街老鼠。 镀锌厂搭几块塑料布,就算完成了对刺鼻废气排放的环保整改;饲料厂将生产时间由夜里改为白天,其粉尘、废气污染就算“整改到位”了;制药厂觉得除臭装置碍事就把管道切断,污染依旧却说“基本完成整改”……要不是出自中央环保督察组的通报批评,很难想象这样的事情,是发生在环保督察利剑所向披靡的今天。 环保治污弄虚作假,并不是新鲜事。但过去很长一段时间,超标排污企业与监管执法部门往往是玩着猫抓老鼠的游戏——排污企业自知理亏,在迎接执法检查时规规矩矩,检查一过却容易死灰复燃。在“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”“坚决摒弃以牺牲生态环境换取一时一地经济增长的做法”已成为全社会共识的今天,还有人敢不顾群众举报虚假应对,而且,阳奉阴违的环保整改报告居然还能以一级政府的名义对外公开,着实让人惊诧。 中央环保督察中还有人胆敢瞒上欺下,当地相关监管部门不作为甚至是乱作为的因素不容忽视。从江西南昌市被通报的几家企业看,这几家企业刺激性废气的防治,技术上不难实现,也不需要花费很长时间。然而,两年过去了仍未有效整改,唯一说得通的理由,就是相关监管部门的不作为。 事实证明,中央环保督察和“回头看”,已成为破解环保领域阳奉阴违问题的利器,特别是点名通报批评和环保约谈,对督促地方政府依法办事、推进生态文明建设深入开展成效显着。借助中央环保督察,这些年社会监督也积极跟进,不断彰显环保法规钢牙利齿的威力,让违法排污成了人人喊打的过街老鼠。 查看更多
环保要求考虑安全吗 某作业环境可能有少量或微量可燃气和毒性气体逸散,异味较大,安全部门要求这个地方要加强通风,勿使可燃气和毒性气体集聚。环保部门要求密闭管理,勿使气体泄漏到环境中。企业应该怎么办? 企业面临两难选择:为安全考虑应该加强通风防止危险气体聚集,而环保要求不能扩散到大气中。 看楼主的表述应该是作业场所,平时并不存在这个问题,是不是设置一个移动式抽风机,连到一个小型液体洗涤器中(根据逸出气体设置吸收液体),简易处理一下。查看更多
阀门井,水封井与防护堤的距离要求? 好像没有强制要求吧,消防验收也不看这些查看更多
火炬组成? (一)高架火炬 主要包括如下部分 : (1)分液罐(也称排放罐,有的火炬系统不止一个); (2)密封罐(大多用水封,称为水封罐,各种形式的包括多级的,有的火炬系统没有); (3)火炬管线; (4)火炬筒体; (5)烧器(也称为火炬头); (6)气体密封有的是一个单独的器件,被称为曲折密封或分子密封,其通过法兰一端与 火炬头连接,一端与火炬筒体连接 ;有的是附带在火炬头中与火炬头为一个整体,一般称为 挡板密封或流体密封,图 6一1表示了三种专利气体密封; (7)长明灯及点火烧嘴; (8)监测长明灯的热电偶; (9)蒸汽喷射器; (10}点火设施。 图 6一z表示了一个典型的高架火炬系统和它的组成,系统可随着所要求的特性面变化, 相应类型的选择和组成及其应用也应视具体情况和技术要求面定。 (二)地面火炬 主要包括如下部分 : (1)分液雄(也称排放雏); (2)密封雄(大多用水封,称为水封雄); (3)火炬管线; (4)控制阀及防止回火装置; (5)喷嘴及烧嘴; (6)带有内衬耐火材料的钢制燃烧室; (7)长明灯及监侧长明灯的热电偶; (8)点火设施; 具有隔音、挡光作用的防风墙。 地面火炬的然烧在地面上进行,尽管它们复杂多样,但燃烧一般都在衬耐火材料的钢罩里进行,如图 6一3所示。 查看更多
共同学习1120:参与+2财富,答对+9财富? 通风量l(m3/h)与通风房间 体积v(m3)的比值, 即n=l/v (次/h)查看更多