首页
喵颜
影响力0.00
经验值0.00
粉丝11
水性漆工程师
转发:工业和信息化部关于印发石化和化学工业发展规划( ...? 发文机关: 工业和信息化部 标  题: 工业和信息化部关于印发石化和化学工业发展规划(2016-2020年)的通知 发文字号:工信部规〔2016〕318号 成文日期:2016-09-29 发布日期:2016-10-18 文章来源:规划司 分  类:规划 各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门,有关行业协会,有关中央企业: 为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《中国制造2025》,推动石化和化学工业由大变强,指导行业持续科学健康发展,制定《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》。现印发你们,请结合实际认真贯彻实施。    工业和信息化部 2016年9月29日 http://www.miit.gov.cn/n1146285/n1146352/n3054355/n3057267/n3057273/c5288529/content.html 查看更多 3个回答 . 1人已关注
30万吨高温煤焦油加氢项目开车成功? 价格卖得比国标油要便宜。给 加油站 预留够利润空间 说是那么说,但以后呢,若国家相应的税收政策出来怎么办?而且现在也只是能卖给私人加油站。查看更多 26个回答 . 5人已关注
硫胺煤气预热器? 我厂的母液是用煤气预热器加热的,那位朋友煤气预热器后的煤气温度控制到多少合适?查看更多 0个回答 . 2人已关注
S Zorb工艺怎么样?有没有了解实际运行情况的朋友介绍一 ...? S Zorb工艺感觉介绍的资料看起来很不错的技术 但是不知道实际运行的经济效益怎么样? 非常感谢!查看更多 1个回答 . 3人已关注
镍基加氢催化剂还原方法? 镍基加氢 催化剂 还原方法?请教各位盖德大侠指点!谢谢啦 [ ]查看更多 4个回答 . 4人已关注
求辐射废锅结构简图,弱问死区和拐点指的那部分? 求辐射废锅结构简图,弱问死区和拐点指的那部分?谢谢各位!!查看更多 1个回答 . 5人已关注
远动专业技能鉴定中级题? 论述题:技能部分 1,判断遥信回路故障的思路和方法是什么? 答,若出现RTU运行正常,而遥信变位不反应,则可能有下列故障原因: (1)继电器辅助触点有问题 (2)遥信线缆有问题。 (3)YX板有问题。 检查方法如下: (1)检查继电器的辅助触点是否良好、可靠。 (2)检查遥信电源+24V输出是否正确,检查遥信输入位置是否正确。 (3)检查YX板的光电耦合是否损坏,扫描电路是否有问题,74LS151、74LS244是否损坏。 2,为了使计算机正常运行、提高寿命、在日常操作使用中应注意那些问题? 答:在日常操作使用中应注意以下问题: (1)如果要把外部设备连接到主机上,必须在主机和外部设备的电源都关上的情况下进行连接。 (2)不要带电搬动计算机主机及任何外部设备。 (3)不要带电插拔计算机内部的电路板、集成电路片等任何电子部件。 (4)由于软件或硬件的原因,有时计算机出现无法继续运行的现象,敲任何键都不起作用,俗称“死机”,在这种情况下,必须关掉计算机的电源重新启动。关掉电源开关后,不要立即去打开电源,要等待5s以上,让计算机内部的各种电容性器件充分放电。不要快速的交替关电、上电。 (5)在使用稳压电源的情况下,应该等稳压电源的输出电压稳定后再打开计算机的电源开关。 简答题:技能部分 1,远动设备安装后,通电前的检查包括那几部分? 答:远动设备安装后,通电前的检查工作包括设备元件检查、回路连接正确性检查、回路连接可靠性检查、绝缘情况检查。 2,在接控制电缆时,缆芯接至端子排处的小圆圈方向为什么要与螺丝拧紧方向相同? 答:当电缆芯弯成的小圆圈方向与螺丝拧紧的方向相反时,螺丝与小圆圈间的摩擦力使圆圈开口打开,可能造成螺丝压不紧小圆圈,以至接触不良。 3,为什么变送器电流端子要用电流试验端子? 答:变送器电流端子要用电流试验端子,变送器屏的电流端子除有正常接线用的螺丝外,还有供短接用的螺丝。如果没有这样的螺丝,由于TA二次测不允许开路,那么在变送器屏中电流回路上工作是非常困难的。 4,在基础槽钢上进行钻孔时,应如何做才能使钻出的孔位比较准确? 答:在光滑的槽钢上进行打孔操作时,电钻的钻头容易滑动。若用冲子在槽钢孔中心位置冲出一个小坑,之后再去钻孔,这样钻头不易滑动,打的孔位比较准确。 5,施工时,测算电缆的长度应注意那几方面? 答:应注意: (1)电缆在电缆夹层(或电缆沟)中的走向。 (2)拐弯时要考虑内、外径之差。 (3)电缆两端接线位置的高低。 6,敷设电缆时,每放完一跟电缆要及时做哪些工作? 答:要及时做上标记,可以用临时标记,如白步带,透明胶带等。标记内容为电缆编号,电缆芯数,电缆起、止位置等,为防止敷设工作结束后,搞不清每根电缆的去向。 7,对控制电缆的接线工艺的基本要求是什么? 答:(1)按图施工,接线正确。 (2)电器连接牢固、良好。 (3)二次接线的绝缘及导线没有损坏。 (4)配线整齐、清晰、美观。 8,安装工作结束前,施工人员应对自己的工作作那些方面的检查? 答:应做以下检查: (1)接线是否与图纸相符。 (2)每根线是否都有标头号。 (3)检查电缆是否有漏接的,电缆是否已挂电缆牌。 (4)检查设备及屏蔽电缆的接地是否可靠。 9,敷设电缆前,技术人员应向工作人员作哪些说明? 答:敷设电缆的工作内容、注意事项、技术措施等,对于扩建工程,应把路径、带电电缆和设备等交代清楚,并向工作人员宣读工作票,使工作人员心中有数。 10,DL451---1991《循环式远动规约》规定主站与子站进行哪些信息的传送? 答:DL451---1991规定主站与子站进行遥信、遥测、事件顺序记录(SOE)、电能脉冲计数值、遥控命令、设定命令、升降命令、对时、广播命令、复归命令和子站工作状态的传送。 11,简述检查功率测量回路的步骤。 答:步骤如下: (1)确定B相电压线。 (2)确定电压线相序。 (3)确定电流线。 12,简述遥测单元的调试步骤。 答:遥测单元的调试方法如下: (1)在遥测模板某一路遥测输入端接上一个可调-5V~+5V的电压,使启动转换和读模拟量变为数字量的数据循环运行,不断的微调电位器,可检查A/D转换精度。 (2)将遥测插头从RTU机箱上拔掉,检查零点是否正确,若不正确调整电位器使之为零。 (3)在模拟量输入端加一标准电压,若A/D转换值与标准电压值偏差超过20mV,则调整电位器,使误差小于20mV。 13,如何调试调制解调器? 答:电力系统用的调制解调器一般具有两路相互独立的调制解调通道,为了便于对其工作状态进行检查和维护,应设计出自环测试电路,并绘出被测试点的波形。 在对Modem进行测试前,需要注意以下事项: 保证Modem供电电源的正确,±5V、±12V电压应在规定的额定电压之内,特别是+5V电压不得低于+4.75V. 设定用户所需的通信工作模式 将Modem设置成数字自环工作状态 14,使用有功功率标准的装置检定无功功率标准如何减少三相电路不对称的影响? 答:对于没有配备无功功率标准,而是使用有功功率标准通过改变接线检定无功 功率变送器 的装置,当检定平衡三相无功功率变送器时。标准表或标准变送器的接线应与被检变送器一致,以减少三相不对称性的影响。 15,为计算机除尘清洁时应注意哪些问题? 答:为计算机除尘清洁时应注意以些问题: (1)在为计算机除尘清洁前,应先关掉电源开关并拔去电源线。 (2)用温水或洗涤型清洁液将布块稍微润湿一下,然后察拭计算机。不要用喷液或将布块湿透。 (3)对计算机清洁完毕,要等彻底晾干后才能打开电源开头。 (4)戴上防静电腕套,以防止摩擦生成高压静电打坏器件。 16,怎样避免夹生焊? 答:焊接后,为避免出现焊接夹生现象,在焊锡未充分凝固时,不要摇动接线、线头和清除残留焊剂。 17,用电烙铁焊接时应该注意哪些安全事项? 答:应该注意以下注意事项: (1)电烙铁金属外壳必须接地。 (2)使用中的电烙铁不可搁置在地板上,要搁置在金属丝制成的搁架上。 (3)不可用烧死的 焊铁头焊接,以免烧坏焊件。 (4)不准甩动使用中的烙铁铁,以免锡球溅出伤人。 (5)不允许带电焊接。 18,焊接时根据什么原则选择烙铁功能的大小? 答:焊接时要根据焊接元件选择适当瓦数的电烙铁。焊接小型无线电元件时,宜使用25、45W的小功率电烙铁;焊接精导线或大零件时可用100、150W的电烙铁。电烙铁的功率应选择适当。若用大功率电烙铁焊接小元件不但浪费电力,还会烧坏元件;过小则会因热量不够而影响焊接质量。 论述题—中级 理论 1,并行式、逐次逼近式、双积分式A/D转换器有什么优缺点? 答:并行式A/D转换的优点是转换速度快;缺点是难以提高分辨率。 逐次逼近式A/D转换器的优点是速度较快,转换时间固定,易与微机接口,缺点是转换时间很长。 双积分式A/D转换器的优点是抗工频能力强,,由于两次积分比较是相对比较,对器件的稳定性要求不高,容易实现高精度转换,缺点也是转换时间很长。 2,在选择电网调度自动化系统主站端设备配置方案时,应着重考虑那几个方面的问题? 答:应着重考虑以下几方面问题: 一合理的性能价格比 二可扩展性、开放式的标准化体系结构 三可靠性 四维护方便性 五要有充分的实际现场运行经验 六具有集成的环境,应具有与MIS网和本单位计算机网及其他电网计算机网络互联的可行性,以充分发挥资源共享,提高管理水平和效率。 七使用寿命时间与希望的最长寿命时间 3,电网调度工作为什么要提高电网自动化? 答:电网调度工作搞电网调度自动化的理由如下: 一电网调度自动化是电网的三大支柱之一,随着电网的不断发展扩大,如大机组,大电网,超高压,远距离输送电力等,若还用单一的电话联系进行调度管理,显然是管理不了大电网的。电网调度工作需要先进的调度自动化工具。 二现代化的电网有现代化的设备,现代化技术。电网调度更需要先进的调度管理手段。调度员借助现代化的调度工具(调度自动化设备)进行技术管理,犹如有了“千里眼”和“顺风耳”,这样才能真正确保电网安全稳定,经济运行,优质服务。 三电网调度自动化也是电网发展的需要,是电力走上市场的技术支持之一。 4,使用UPS应注意什么? 答:使用UPS应注意以下几点: ①UPS内有高电压,为避免伤及人身安全,如有问题,切勿自行处理,请找专业人员检修。 ②UPS本身有来自电池的电力,即使没有和220V交流电源连接,它的电源输出插座仍有220V电压输出。 ③使用前先对UPS电源充电10h左右。 ④机内已有稳压器,一般无须在输入端或输出端再接稳压设备 ⑤UPS均以电阻性负载为依据(即功率因数≥0.8),不要在输出端接上很大的感性负载或大的容性负载。否则,会造成不必要的故障和损失。 ⑥正确计算负载能力:UPS的实际负载能力约等于标称值的70%,如1kVA的实际负载能力为700W。 ⑦避免将UPS置于湿度过高的环境,避免阳光直射或接近热源。 ⑧避免将UPS通风良好,定期对其进行清洁、保养。 ⑨保持UPS必须正确接地,电源极性要连接正确。 ⑩UPS长期不用时,把电池的电放完,以延长电池寿命。 5,目前国内适用于中型机以上地调的自动化系统主站计算机系统有那几种类型?各有何优缺点? 答:有两大类:第一大类是集中式多机冗余系统,一般采用四机系统(双主机加双前置机),也有采用双机加智能接口控制器,后者起前置作用;第二大类是分布式系统。一般采用两台或三台主计算机通过局域网络和各工作站及通信控制机相连。网上的各接点分担各种处理任务,并在网络通信上处于同等地位。 集中式多机冗余系统的优点:在技术上比较成熟,运行可靠性也高。缺点是:容易产生系统“瓶颈”,扩充较困难。 分布式系统的最大优点:处理是分布在各个接点上进行,尤其是采用人机会话工作站,大大降低了主机CPU的负荷,经济性好,扩充方便,在相同投资下可以获得更高的性能或者在相同性能下,减少系统投资。目前在国内外电网监控系统中采用分布式已经成为一种趋势。它的缺点是:对软、硬件系统的要求较高。 简答题—中级 理论 1,什么是EMS系统? 答:即能量管理系统,它包括监视控制和数据采集(SCADA) 、自动发电与经济调度(AGC/EDC);安全调度包括安全检测、事故预想及出力再分配等。 2,RTU主控制器主要由那些元件构成? 答:主控单元基本由下面部件组成:(1)时钟电路;(2)CPU单元;(3)ROM、RAM主存储器单元; (4)总线控制回路 3,为什么要使用调制解调器? 答:远动装置RTU和主站之间是一种数字信号的长距离通信,若用数字信号直接通信,经过电话线的传送,信号就会产生畸变,所以要用调制器把数字信号转化为模拟信号,用解调器检测模拟信号,再把它转化成数字信号。调制器和解调器的合成即为调制解调器。 4,网络协议包括那几个要素?其各自有什么作用? 答:网络协议包括语法、语义和同步三大要素。 语法,确定通信双方“如何讲”,定义了数据格式、编码和信号电平等;语义,确定双方“讲什么”,定义了用于协调同步同差错处理等控制信息;同步,确定通信双方的“讲话次序”定义了速度匹配和排序等。 5,为什么相位表能测试电路中电压和电流的相位角? 答:因为在相位表中的转动力矩和反作用力矩平衡时,只要使线圈和机械角度满足一定关系就可使仪表的指针偏转角不随负载电流和电压的大小而变化。只决定于负载电路中电流与电压的相位角。 6,功率表和功率变送器有何区别? 答:功率表是把被测量的功率转换为表的可视读数;功率变送器把功率转换为远动装置等智能装置所能识别的电器量 7,对控制电缆的接线工艺的基本要求是什么? 答:(1)按图施工,接线正确。 在对Modem进行测试前,需要注意以下事项: 保证Modem供电电源的正确,±5V、±12V电压应在规定的额定电压之内,特别是+5V电压不得低于+4.75V. 设定用户所需的通信工作模式 将Modem设置成数字自环工作状态 14,使用有功功率标准的装置检定无功功率标准如何减少三相电路不对称的影响? 答:对于没有配备无功功率标准,而是使用有功功率标准通过改变接线检定无功功率变送器的装置,当检定平衡三相无功功率变送器时。 6,功率表和功率变送器有何区别? 答:功率表是把被测量的功率转换为表的可视读数;功率变送器把功率转换为远动装置等智能装置所能识别的电器量 7,什么是串行接口? 答:串行接口是一种可以将接收来自CPU的并行数据字符转换为连续的串行数据流发送出去,同时可将接收的串行数据流变换为并行的数据字符供给CPU的器件,完成这种功能的的电路称为串行接口电路。 8,8251的RXD和TXD两端的作用是什么? 答:RXD:接收的数据、字符在这条线上串行地被接收。在接收缓冲器中,转换为并行的字符。TXD:由CPU送来的并行数据通过发送缓冲器转换为串行数据,并在这条线上被串行地发送。 9,在电压量的调试时,什么情况下变送器屏电压输入端子上加交流57.7V,而不能加交流100V? 答:该路电压遥测量是某回路的相电压时,输入端子上只能加57.7V,而不能加交流100V。 10,变电站远动装置包括以下设备? 答:(1)RTU远动终端 (2)远动专用变送器、功率总加器及其屏、柜。 (3)远动装置到通信设备接线架端子的专用电缆。 (4)远动终端输入和输出回路的专用电缆。 (5)远动终端专用的电源设备极其连接电缆。 (6)遥控执行屏,继电器屏、柜。 (7)远动转接屏。 11,目前供电网微机远动系统中采用那两种通信规约?简述这两种通信规约的适用范围? 答:目前在供电网微机远动系统中采用问答式或循环式两种通信规约。 问答式通信规约适用于主站(或称调度端)与一个或多个远方终端(或称厂站端)进行通信。通信结构可以是点对点、星型、分支线、环行等双工或半双工,信息传输为异步方式。 循环式通信规约适用于点对点的通道结构,信息传输为循环式同步传送方式。 12,发生直流接地有什么危险? 答:当发生两点直接接地时,可能发生熔断器熔断而失去保护电源;可能造成跳闸线圈短路使故障情况下越级跳闸可能造成保护误动。 13,重合闸装置仅重合一次的原理是什么? 答:主要是利用电容器的瞬间放电和长时间充电来实现仅重合一次的。重合闸装置中的核心部件电容器,从被放电后恢复到足以使中间继电器启动的电压,需要充电15s以上。而重合闸动作完毕到重新跳闸,一般不超过两秒。在这么短的时间里,电容器远远没有充好电,因而中间继电器不会动作,这就保证了重合闸只能发出一次合闸脉冲。 14,双母线接线有什么特点? 答:检修任一母线有以下特点: (1)检修任一母线时不会停止对用户连续供电; (2)运行调度灵活 (3)当线路断路器检修时,可以用母联断路器代替 (4)在特殊需要时,可以用母联断路器与系统进行同期或解列操作 15,事故信号与预告信号有什么不同? 答:事故信号是指电力系统以酿成事故后发出的信号。它使值班人员尽快地,正确地限制事故的发展,将以发生事故的设备单元进行隔高,以保证其他设备继续运行。而预告信号是指电力系统已有异常情况,通知值班人员必须立即采取有效措施给予处理,否则也会发展成事故。 16,什么叫远动信号的调制与解调? 答:远动信号的传输,是把脉冲数字信号通过信道从发送端送到接收端。被传输的原始数字脉冲信号往往不适合直接在实际信道上传输,而要对它进行某种变换后在传输,这种把原始信号变成频谱适合信道传输的变换过程叫做调制,在接收端把调制信号恢复成原始信号,这种把已调制信号恢复成原始信号的变换过程叫做解调。 17,试述电压满度值的概念? 答:电压变送器在所测对象额定值输入时,其输出为5V,考虑到所测电压有时会超出额定电压,那么电压变送器输出值也超出5V。A/D转换的最大电压为5V,这就超出了A/D所能转换电压。为了解决这个问题,我们把电压额定值乘以120%所得到的数称为该对象的满度值。也就是说电压变送器在满度值输入时,输出为5V。例如,220kV母线电压的满度值为220×120%=264(kV)。 18,何谓数据传送的DMA方式?为什么要用它? 答:为了快速传输大量数据,微型计算机中采用存储器直接访问技术,简称DMA。用DMA方式传送数据时,在存储器和外部设备之间直接开辟高速传输数据的通道,不需要CPU的参与,这时用一个总线周期就能完成存储器和外部设备之间的数据传送,从而使数据传送速度达到最大。 19,为什么要定期效验仪表? 答:电工仪表在保管使用过程中,由于环境及使用方法等各方面的影响,在间隔一定时间后,其系统误差会加大,甚至会超过仪表本身允许的最大误差。因此,要对电工仪表进行定期效验,使其系统误差在允许范围内。 20,什么是一次设备? 答:一次设备是指直接参加发、输、配电能的系统中使用使用的电器设备,如变压器、电力电缆、输电线、断路器、隔离开关、电压/ 电流互感器 。 21,什么是二次设备? 答:二次设备是指对一次设备的工况进行监测、控制、调节、保护,为运行人员提供运行工况或生产指挥信号所需要的电器设备,如测量仪表、继电器、控制及信号器具、自动装置等。 22,10kV控制回路应满足哪些基本条件? 答:应满足以下条件: (1)能进行手动跳闸、合闸,并能与继电保护和自动装置相配合实现自动跳闸、合闸。动作完成后,能自动切断跳闸、合闸脉冲电流。 (2)能指示断路器跳闸、合闸位置状态,自动跳闸、合闸,合闸时应有明显的信号。 (3)能监视电源及下次操作时跳闸、合闸回路的完整性。 (4)有防止断路器多次跳闸、合闸的防跳跃回路。 23,什么叫A/D转换的标度变换? 答:在A/D转换中,转换后得到的数字量,要求出其遥测值的实际值,通常将得到的数字量乘以一个系数,这个乘数的过程称为标度变换。 24,数据传输系统有那几项主要技术指标? 答:(1)传输速率;(2)差错率;(3)可靠性;(4)功率利用率;(5)频带利用率;(6)经济性。 25,电力系统常用的应用软件有那些? 答:电力系统常用的应用软件有潮流计算、电压稳定计算、整定计算、短路电流计算、调度计划、线损、无功优化、SCADA、AGC/EDC、安全分析等。 26,防跳继电器KCF的作用是什么? 答:当断路器被合到故障线路时,继电保护装置动作,使断路器被重新断开。即使此时断路器控制回路仍保持在合闸回路接通状态,也不能使断路器再次合闸,防止断路器发生连续的“断—合”跳动现象出现。 27,电流、电压、功率变送器的作用是什么? 答:(1)电流变送器:将电流互感器二次绕组中的交流电流转换成0~5V的直流电压(或0~5mA或4~20mA的直流电流)。 (2)电压变送器:将电压互感器二次绕组中的交流电压转换成0~5V的直流电压(或0~5mA或4~20mA的直流电流)。 (3)功率变送器:测量回路的二次功率转换成0~5V的直流电压(或0~5mA或4~20mA的直流电流)。 28,试述操作系统对计算机系统的作用? 答:操作系统是计算机系统软件最基本核心部分。它在计算机系统中的任务是:统一管理计算机的软、硬件资源,协调系统各部分之间、系统与用户之间、用户与用户之间的关系,以便系统高效率、自动地协调工作。从现在计算机的两个特点(多部件并行与多任务共享)出发,也可以说操作系统作为计算机系统的中心控制软件,其职能是组织多个用户对计算机各种资源共享并使之有效、合理和方便。 29,为什么要对设备进行巡视和维护? 答:远动设备长期带电运行,有可能会出线装置死机、遥测不准、遥信不对位、遥控拒动等现象,甚至还会出现危及其他运行设备安全的情况,这就要求远动设备要具有很高的可靠性和安全性。要做到这一点,一方面要求设备有很好的质量,另一方面取决于使用者的维护和保养。所以,定期对站端的运行设备进行巡视和检查是必不可少的。这样,不仅能提高设备运行的正确、安全性,而且还能及时发现并排除存在的事故隐患,提高自动化运行水平。 30,什么是循环传送方式和问答传送方式? 答:循环传送方式是以厂、站端的远动装置为主,周期性采集数据,并且周期性地以循环方式向调度端发送数据。 问答传送方式是以调度为主,由调度发出查询命令,厂、站端按发出的命令而工作,被查询的厂、站端向调度传送数据或执行命令,为送到查询命令时,厂、站端的远动装置处于等待状态。 31,简述远动装置的遥测、遥信、遥控、遥调。 答:遥测是远方测量,简记YC.它是将被监视厂站的主要参数变量远距离传送给调度,例如,厂站端的功率、电压和电流。 遥信是远方状态信号,简记为YX。它是将被监视厂站的设备状态信号远距离传送给调度,例如,开关位置信号。 遥控是远方操作,简记为YK。他是从调度发出命令以实现远方操作切换。这种命令通常只取两种状态指令,例如命令开关的“分”,“和”。 遥调就是远方调节,简记为YT。他是从调度发出命令以实现远方的设备进行调整操作,如变压器分接头位置、发电机的出力等。 32,什么是计算机网络协议? 答:所谓计算机网络协议,是指实现计算机网络中不同计算机系统之间的通信所必须遵守的通信规则的集合。查看更多 0个回答 . 5人已关注
电脱盐脱后含盐高,求解释? 本电脱盐装置共两路两级脱盐,一路罐容较大,一路较小,较大罐容脱后含盐一直较高,这个跟灌容大小有关吗?另外采样口有个小的 缓冲罐 ,在缓冲罐中隔夜的原油对采样有影响吗?如果有怎么解释?谢谢查看更多 3个回答 . 1人已关注
开关阀PID温度控制,欢迎大家讨论? 小弟入行不久,前段时间要做一个温度控制,发现以前我们厂以前的工程师做的 开关阀 温度控制都是设定值加死区来控制温度的,控制温度效果不理想。于是就想出通过pid来控制开关阀。 先介绍一下情况,目前使用的系统为和利时M5, 温度变送器 TE101,温度开关阀TV101,具体程序见下图 请给位讨论一下是否可行!查看更多 9个回答 . 1人已关注
用aspen按例题做煤气化时,出现的问题。? 用aspen按例题做煤气化时,照着案例输入参数,结果进行下一步时出现“ Number of specifications must be equal to number of components for each substream ”,不知道啥原因,请指点,谢谢! 查看更多 5个回答 . 4人已关注
有没有工程队施工啊? 想问一下,有没有工程队施工的,可以加一下我,聊下 查看更多 0个回答 . 4人已关注
我国稀土顺丁共进行了几次试生产? 1、锦州石化1998、2000、2001、2004进行了四次试生产。 2、燕山石化2012进行了试生产。 3、独山子石化是什么时候进行的试生产啊? 4、其他还有吗? 请教一个各位专家!查看更多 0个回答 . 1人已关注
技术求助:反渗透浓水排放的怪现象? 各位,我的 反渗透设备 自一个月前出现浓水排放出现乳白色,将浓水静置后,约3分钟后清澈,类似于气浮后的水,内部大量的小气泡,未查出何处向里吸气。大家请帮我分析!查看更多 7个回答 . 1人已关注
有做纳米碳酸钙分散方面的工作的吗? 请问有做纳米 碳酸钙 分散方面的工作的吗?查看更多 5个回答 . 3人已关注
硫酸循环池产生发烟硫酸,解决办法...? 各指标都合格,生产也正常,就是清晨到中午这段时间会有,公司为有色冶炼烟气制酸,循 环酸 池采用三池一体,底部开串酸孔连通,利用液位差进行串酸,省去了酸泵,可是每次早班巡查都会产生大量发烟 硫酸 ,十分呛人....导致工作环境恶化,请教高手支招。。。 查看更多 9个回答 . 4人已关注
锌铜偶合剂制备? < >请教如何制备锌铜偶合剂?我找了不少资料只得到零星的东东,不想轻易下手做.</P>查看更多 3个回答 . 2人已关注
有关凹槽卡箍的问题? 我们这边安装的凹槽卡箍分为好几种,如STYPE 07C/W STYPE 75C/W STYPE 77C/W 我想问下 在保证管道能正常安装的情况下 这3种凹槽卡箍可不可相互代替???查看更多 1个回答 . 2人已关注
常减压塔平稳操作时内部形式? 常减压塔内部构件,布置及正常操作时内部介质流动的演示动画查看更多 0个回答 . 4人已关注
cad文字问题? 我在画图时编辑文字出现这两种情况,第一个是复制过来的,第二个是重新写的。怎么才能把第一种也换成第二种,除了删除后再复制的方法 查看更多 4个回答 . 5人已关注
冷氢化技术及设备提供供应商? 有谁知道冷氢化技术或者设备提供的供应商呢?谢谢!!查看更多 5个回答 . 1人已关注
简介
职业:阜阳欣奕华材料科技有限公司 - 水性漆工程师
学校:华中师范大学 - 国际文化交流学院
地区:台湾省
个人简介:生活总是那么无聊,在你不愿意做什么的时候,无聊既是精神空虚也是身体寂寞。查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务