首页
林南路北
影响力0.00
经验值0.00
粉丝12
自控设计工程师
来自话题:
DN800的塔上面最大能开多大的孔? dn800的塔可以开dn450人孔。可以用sw6计算查看更多
来自话题:
谁有中石化催化裂化数据集? 这个能说?查看更多
来自话题:
双变送器扩大测量范围,是否可以理解为一个变送器会一直 ...? 正常工况下操作量程都会比小量程范围变送器的最大量程大,在大量程变送器的正常范围内;这样的话小量程变 ... 我可以说这样是选型不当吗 话说这样做的目的是?量程大的变送器精度不够测太小的值??查看更多
生物燃料:错误的路径和昂贵的玩笑? 我也认为对市场经济下的企业要做太难了查看更多
来自话题:
哪个行业需要二氧化硅粉末? 关键看你们公司的二氧化硅粉末的纯度。如果品质较高,就可以直接用作橡胶,塑料,涂料,油漆(原子灰)和合成树脂的填充剂,还用作油墨稠剂,金属的轻质抛光剂,铸造脱模剂和绝缘材料,也用于制造白色颜料,模特儿和农药载体及粘合剂等。如果品质较低,则就需要进行二次转换。即用水玻璃溶液与酸反应,经沉淀、过滤、洗涤、干燥和煅烧而得到白炭黑(沉淀法制备白碳黑)。查看更多
来自话题:
仪表维修工与生孩子? 我们生产产品溶剂是醋酸,车间里大部分生的都是女孩,双胞胎,三胞胎也是女孩。查看更多
pneumatic piston什么意思? 应该是气动活塞查看更多
各位怎么看待光伏行业的前景? 理论上有着无限美好的前途,但是实际上确是步履维艰啊查看更多
输送泵变频电机低于20HZ电流高是怎么回事? 我车间有2台粘胶输送泵,当频率设定低于20hz电流就超高,电机功率11kw,输送介质动力粘度大约4000cp,输送压力要求一般不高于10kgf/cm2 ,泵输送能力15m3/h,目前需要输送流量约3m3/h即可,我是工艺技术员,电器基本外行,是不是变频电机一般低于5hz以下才会发生扭矩过大现象,按道理10~20hz频率应该不会出现电流过高现象吧,我问电器人员答复说是泵输送能力太大,是这样的原因吗?查看更多
来自话题:
-还有这种缀人方法? 讨论这个真的没有意义!,如果换个角色 是你你又会怎么办??第二张和第三张哪一个不是形势所逼? 查看更多
来自话题:
压滤时总是漏碳? 先解决滤纸滤布与滤缸板间的密封问题查看更多
来自话题:
反应器催化剂失活? 首先分析失活的原因: 1、超温失活;由于催化剂的晶型被破坏,无法再生,只好更换催化剂。 2、积硫失活;提高反应器一级入口温度20℃至30℃,赶净催化剂床层里的积硫即可使催化剂活性恢复。 3、积碳失活;加大空气吹扫。 4、硫酸盐化;通入高浓度硫化氢,升温还原即可再生。 以上仅是个人的一点看法,如有错误请各位朋友指出,多谢多谢查看更多
来自话题:
要过年喽,俺给国产压变贴个年画 。。。。。。谢绝无耻 ...? 我是来围观猪哥的查看更多
间接液化和直接液化哪个更具前景? 还有就是alpha烯烃是在高温反应下产生的吧,国内使用的多是低温 低温费托产品中alpha和正构烯烃含量也是很高的,一些单位已经开始在攻关相关分离技术了。 查看更多
来自话题:
消防炮规定扬程是多少? 消防炮的性能指标: 【?~】1)一般参数: 消防炮流量 20l/s 入口法兰 dn50~dn65 额定工作压力 ≥0.8mpa 最大工作压力 1.6mpa 额定射程 ≥50m 水平回转角 大于180° 垂直俯仰角 -85°~+30°(不低于此范围) 旋转速度 ≥9°/s 喷雾角 ≥90° 供电电压 24vdc 监控半径 ≥60m 自动寻的时间 ≤60s 允许环境工作温度 -10°c~+50°c 【?~】2)管网接口:法兰连接 【?~】3)录像保存时间: ≥30天 4)操作: a. 手动操作:要求调整灵活,操作简便迅速。操作内容包括直接启动消防泵,消防炮喷嘴的水平和仰俯角度转动,射流可以从柱状/雾状水流连续调整,以及其他必要的操作。 b. 远程控制操作:在控制室里能够通过视频图像由中心控制器手动控制消防炮的动作。 c. 自动操作:当火灾监控系统发现火情时,可自动指示消防炮搜索、瞄准目标,打开电磁阀,水流指示器动作,自动启动消防炮给水泵。火源熄灭后,自动关闭电磁阀、消防炮给水泵。 5)安全措施要求: 炮体结构紧凑牢固,系统故障少。 6)自动消防水炮灭火系统控制主机采集的32路视频图像要求通过环通方式接入弱电系统安保视频矩阵,投标方只需提供环通接口(主机至安保视频矩阵线路由弱电施工单位负责)并配合弱电施工单位调试。 适应性要求: 1)管道接入口界面:在每台消防炮炮台处装设由消防炮供水管网引来的管径为dn50~65法兰接口供水管道一路,法兰(每台一副)及法兰后的阀门、信号蝶阀等设备由投标人提供,所需费用包含在投标报价中。 2)消防炮水泵功率:90kw 扬程:130m 流量:0~40l/s 3)环境温度:-10°c~+40°c 4)消防控制中心提供电源:~380v 三相五线 50hz,~220v 单相 50hz,接地电阻≤4ω 5)设置有一个消防控制中心:自动消防水炮灭火系统控制主机和常规火灾自动报警主机安装在消防控制中心,实现对国际会展中心展厅及序厅自动消防水炮灭火系统的火灾探测及自动灭火的管理和监控。查看更多
来自话题:
轴承压盖要和轴承外圈问题? 间隙过大,会造成转子轴向窜动,振动加大查看更多
网格无关性检查? 图片还要下载- - 有点懒得看查看更多
来自话题:
安全漫画(7.1)说与做? 那个说的人我不认为就只是代表的领导,其实很多操作工也是这样的! 查看更多
来自话题:
内径200mm有效高度2500mm的精馏塔,用填料塔还是板式塔 ...? 其实选择要看你自己的应用的实际情况和成本等问题,当然小塔成本较低,可能不需要太多考虑这个问题,但最关键的是你最关注的是什么性能要求要达到,如压降、传质效率。板式塔阻力很大,这样会增加能量消耗,另外你的塔径小,装板式塔可能会比较麻烦,所以初步看,可能填料塔比较方便,若用规整填料2.5m高的话不太需要液体再分布器了,一家之言!查看更多
来自话题:
Pd2(dba)3.CHCl3的制备? 我做过这个配合物,不用氮气保护。不过氮气保护的化更好,这样可以排除一些可能存在的问题。免得等下一步反应做不出来了,怀疑是没有氮气保护的原因。 在重结晶时,建议用水浴加热,水浴温度能使氯仿回流就行了。 当时我也出现了配合物分解的情况,改用水浴就好了。 查看更多
简介
职业:杭州双安科技有限公司 - 自控设计工程师
学校:福建教育学院 - 化生系
地区:江苏省
个人简介:手机对我来说是药品,可以有效缓解孤独,尴尬,无聊,没有安全感等症状。查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务