首页
拉勾
影响力0.00
经验值0.00
粉丝14
电气/仪表工程师
来自话题:
催化汽油加氢比重降低分析? 汽油加氢密度下降,这个建议从源头找原因,例如催化汽油的密度变化。查看更多
精馏塔初值对模拟结果的影响? 难道解不唯一?查看更多
来自话题:
循环水调节方式? 7# 将军123 我们的换热器都是卧式的,就算是不用回水调节也能保证换热器中能充满水啊 。回水口放在了换热器的顶端。查看更多
来自话题:
新人求助,泵体前后两个小阀以及上有个阀门是什么作用? 上边的是排气的,两侧是通到填料密封的冲洗水。查看更多
来自话题:
手上有一些应力分析caesarii的资料,想学习的可以下载? 不错不错的资料啊 查看更多
来自话题:
离心泵在运行过程中,进口管道漏气,导致泵产生汽蚀还是 ...? 离心泵 入口泄漏产生的是气傅查看更多
关于钛与氯气? 保持氯气湿度就可以了,含水 0.1[wiki]%[/wiki].查看更多
还是单线图的问题 管道的长度? 不需要按比例画,很多时候按比例画不但图面不够也不协调,最好是示意走向正确就行,在标注的时候文字替代一下真是尺寸就可以了。查看更多
来自话题:
国外氧气管道规范——回帖10马金? 看看能有什么用!查看更多
PRO II 8.3 + Patch 1, 2, 3网盘下载? 谁安装成功了? 我无法安装,需要序列号,哪位高人能给一个查看更多
来自话题:
氮氢压缩机电机受潮,如何处理? 想办法进行烘干,提高电机的绝缘。查看更多
海水脱硫工艺设计? 没有类似的东西。查看更多
林德低温甲醇洗工艺中贫甲醇中总硫的探讨? 不知道你们取样点在什么位置,如果在贫甲醇泵前,想办法在进换热器前取个样,对比一下。 是在贫甲醇泵前取样的,您说的换热器是指哪个?从再生塔出来就经过了换热器,之后进入甲醇缓冲罐再经泵加压再去换热器。查看更多
化工新建项目设备各专业投资占比? 这个比例没人给出,每个工程都不同 查看更多
来自话题:
精馏问题急待解决!? 可以单塔操作,利用塔釜热源人工泛塔来冲洗填料,通畅了就好了,但过程中需控制好压力,防止超压。查看更多
CO2经过脱氢后,为什么要换热到120左右进入尿素主框架啊? 关于脱氢后的co2气体温度,除了能接受或能理解的因素外,如下因素也不能忽视.1.温度过低会影响汽提和耗蒸汽,温度过低存在冷凝腐蚀设备管线,氢含量高冷凝温度也高,温度过低下管板温差大,对设备不利;2.温度过高对汽提能耗是有利,但出液温度上升,难控制腐蚀和副反应,观察此温度上升10度,出液温度上升2.5度.因而设计上选定115-120度,就能满足以上工艺要求. 个人观点,仅供参考.查看更多
来自话题:
氯气干燥对氯中含水是否严格控制在50PPm以下? 我提供下cl2中水分析仪器的资料给大家分享,如有问题,可与我联系:13426363722,qq:541278548查看更多
请教几个仪表与电气连接的问题? 1.自dcs控制系统来停止/启动机组的脉冲信号,是怎么样控制机组的启动和停止的? dcs一般送一对无源自保持常开节点(个人总结的),送到机组的控制回路里面,通过dcs对该无源节点通断来控制机组的接触器线圈的通断,接通和断开主回路。 2、机组的启动,停止,故障信号是怎么获取的,再送至仪表的dcs系统柜? 电气一般会以上条中的主接触器的辅助触点(不够的话可以加中间继电器来扩展常开、常闭触点)来送出运行信号。故障信号一般属于辅助回路,大概有过载(热继电器)、零序(漏电)等电气故障信号,欠功率、防空转等设备或者运行故障。 3接触器的工作原理是不是与继电器相似,一路线圈带电,触点就接通,是需要脉冲信号,还是长信号? 原理确实是这样的,不过一个显著的区别是接触器的主触点是要带负载的,而且根据容量不同触点容量不同。 同时线圈的吸合释放电压都有一个范围。 4.变频器是不是靠接收4~20ma信号来变化频率的?本身的工作频率是怎样输出的?查看更多
来自话题:
如何把乳化剂在甲苯中增稠? 还没人接招啊? 查看更多
2008年大家都做了多少项目啊? 就一个项目 还要至少在2010年底见 投资500个亿 应该算得上是大的了吧?查看更多
简介
职业:寰球工程项目管理(北京)有限公司 - 电气/仪表工程师
学校:武汉生物工程学院 - 应用化学系
地区:广东省
个人简介:这个夏天,无聊了就看书吧!看累了就写作业吧!写累了就睡一觉再继续看吧!查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务