电气/仪表工程师
硝氯基的难点? **和氯化钾要在温度一定的时候,要有雪茄燃烧,哎,主要是温度控制 请问楼上的朋友是如何控制温度的呢?我们准备把库存的硝基废料和氯化钾一起生产硝氯基肥料 查看更多
来自话题:
气动阀突然关闭的原因? 接线松了,但是平时巡视很难发现的。震动大的地方,检修是要检查接线查看更多
来自话题:
反应釜里的搪瓷有办法修补吗? 我公司局部小块搪瓷剥落是用贝尔左那修补的效果不错。查看更多
来自话题:
有用这种轴封的吗? 泵用机械密封种类繁多,型号各异,但泄漏点主要有五处: (l)轴套与轴间的密封; (2)动环与轴套间的密封; (3)动、静环间密封; (4)对静环与静环座间的密封; (5)密封端盖与泵体间的密封。 一般来说,轴套外伸的轴间、密封端盖与泵体间的泄漏比较容易发现和解决,但需细致观察,特别是当工作介质为液化气体或高压、有毒有害气体时,相对困难些。其余的泄漏直观上很难辩别和判断,须在长期管理、维修实践的基础上,对泄漏症状进行观察、分析、研判,才能得出正确结论。 一、泄漏原因分析及判断 1.安装静试时泄漏。机械密封安装调试好后,一般要进行静试,观察泄漏量。如泄漏量较小,多为动环或静环密封圈存在问题;泄漏量较大时,则表明动、静环摩擦副间存在问题。在初步观察泄漏量、判断泄漏部位的基础上,再手动盘车观察,若泄漏量无明显变化则静、动环密封圈有问题;如盘车时泄漏量有明显变化则可断定是动、静环摩擦副存在问题;如泄漏介质沿轴向喷射,则动环密封圈存在问题居多,泄漏介质向四周喷射或从水冷却孔中漏出,则多为静环密封圈失效。此外,泄漏通道也可同时存在,但一般有主次区别,只要观察细致,熟悉结构,一定能正确判断。 2.试运转时出现的泄漏。泵用机械密封经过静试后,运转时高速旋转产生的离心力,会抑制介质的泄漏。因此,试运转时机械密封泄漏在排除轴间及端盖密封失效后,基本上都是由于动、静环摩擦副受破坏所致。引起摩擦副密封失效的因素主要有: (l)操作中,因抽空、气蚀、憋压等异常现象,引起较大的轴向力,使动、静环接触面分离; (2)对安装机械密封时压缩量过大,导致摩擦副端面严重磨损、擦伤; (3)动环密封圈过紧,弹簧无法调整动环的轴向浮动量; (4)静环密封圈过松,当动环轴向浮动时,静环脱离静环座; (5)工作介质中有颗粒状物质,运转中进人摩擦副,探伤动、静环密封端面; (6)设计选型有误,密封端面比压偏低或密封材质冷缩性较大等。上述现象在试运转中经常出现,有时可以通过适当调整静环座等予以消除,但多数需要重新拆装,更换密封。 3.正常运转中突然泄漏。离心泵在运转中突然泄漏少数是因正常磨损或已达到使用寿命,而大多数是由于工况变化较大或操作、维护不当引起的。 (1)抽空、气蚀或较长时间憋压,导致密封破坏; (2)对泵实际输出量偏小,大量介质泵内循环,热量积聚,引起介质气化,导致密封失效; (3)回流量偏大,导致吸人管侧容器(塔、釜、罐、池)底部沉渣泛起,损坏密封; (4)对较长时间停运,重新起动时没有手动盘车,摩擦副因粘连而扯坏密封面; (5)介质中腐蚀性、聚合性、结胶性物质增多; (6)环境温度急剧变化; (7)工况频繁变化或调整; (8)突然停电或故障停机等。离心泵在正常运转中突然泄漏,如不能及时发现,往往会酿成较大事故或损失,须予以重视并采取有效措施。 二、泵用机械密封检修中的几个误区 1.弹簧压缩量越大密封效果越好。其实不然,弹簧压缩量过大,可导致摩擦副急剧磨损,瞬间烧损;过度的压缩使弹簧失去调节动环端面的能力,导致密封失效。 2.动环密封图越紧越好。其实动环密封圈过紧有害无益。一是加剧密封圈与轴套间的磨损,过早泄漏;二是增大了动环轴向调整、移动的阻力,在工况变化频繁时无法适时进行调整;三是弹簧过度疲劳易损坏;四是使动环密封圈变形,影响密封效果。 3.静环密封圈越紧越好。静环密封圈基本处于静止状态,相对较紧密封效果会好些,但过紧也是有害的。一是引起静环密封因过度变形,影响密封效果;二是静环材质以石墨居多,一般较脆,过度受力极易引起碎裂;三是安装、拆卸困难,极易损坏静环。 4.叶轮锁母越紧越好。机械密封泄漏中,轴套与轴之间的泄漏(轴间泄漏)是比较常见的。一般认为,轴间泄漏就是叶轮锁母没锁紧,其实导致轴间泄漏的因素较多,如轴间垫失效,偏移,轴间内有杂质,轴与轴套配合处有较大的形位误差,接触面破坏,轴上各部件间有间隙,轴头螺纹过长等都会导致轴间泄漏。锁母锁紧过度只会导致轴间垫过早失效,相反适度锁紧锁母,使轴间垫始终保持一定的压缩弹性,在运转中锁母会自动适时锁紧,使轴间始终处于良好的密封状态。 5.新的比旧的好。相对而言,使用新机械密封的效果好于旧的,但新机械密封的质量或材质选择不当时,配合尺寸误差较大会影响密封效果;在聚合性和渗透性介质中,静环如无过度磨损,还是不更换为好。因为静环在静环座中长时间处于静止状态,使聚合物和杂质沉积为一体,起到了较好的密封作用。 6.拆修总比不拆好。一旦出现机械密封泄漏便急于拆修,其实,有时密封并没有损坏,只需调整工况或适当调整密封就可消除泄漏。这样既避免浪费又可以验证自己的故障判断能力,积累维修经验提高检修质量。查看更多
请教一下换热器垫片标准? 看看标准jb4717~4719-1992。 bceq-8715是北京院(sei)的院标。查看更多
来自话题:
反应釜设计问题? 算换热面积,如能在外加热,就别用盘管~~~~查看更多
来自话题:
SW6中的计算书中的单位名称如何改? 不要改了,就那么凑合着用吧。手动改就手动改,反正就是复制粘贴呗 装文件里有个data文件夹,里面有个cnset文件用记事本打开。把里面的内容删除干净,写上你们单位的全称,前面的5个字写2遍。关闭并保存修改。这样出来的计算书就是你们单位名字了。查看更多
来自话题:
氯气管道燃烧原因? 氯气管道燃烧 不知道管道材质是啥? 1、铁可以与氯气/液氯发生燃烧反应,我们的液氯液下泵就出现过叶轮燃烧融化的事故。 2、干氯气工况下,钛材可以和氯气发生燃烧反应。查看更多
来自话题:
谁有康杰森的机组控制系统操作说明? 是康吉森的itcc 系统吧。查看更多
横河DCS报表制作的问题? 有人能介绍的详细点吗??万分感谢查看更多
石化放火炬的气体怎样回收? 我们开压缩机抽送到气柜中,紧急泄放来不及只能放火炬查看更多
请教怎么调HYSYS包络线精度? 可以property table工具进行计算,选择状态气相分数为0,温度-150~-60,每隔一度计算泡点压力。查看更多
PIDCAD、Cadpid、visioCad及Worx Plant 哪个绘流程图更 ...? 绘制工艺流程图当然是用pidcad好用了,容易上手,不会有cad 的也可以用噢... pidcad专属网站 ,可索取试用及查看演示. pidcad交流qq:304798693查看更多
来自话题:
锅炉防爆门? 检查一下防爆门是否损坏查看更多
有谁懂这些专业词汇的啊? precarbonated liquid pump 碳化泵 cold mother liquid tank 冷析母液槽(半母液槽)查看更多
来自话题:
锅炉炉前给水至省煤器含氧量超标的原因? 1.首先怀疑的是仪表检测当问题,把仪表重新校核一下,看看有没有什么问题。这个问题很不常见。 2.是否是凝结水和除氧水混合了,凝结水的含氧量高了。查看更多
来自话题:
甲醇的价格与质量差别??? 报价是假的!!!!!!!!!查看更多
气压机一般用什么密封? 现在都采用氮气密封了,防止漏油,降低润滑油的质量查看更多
麻烦各位帮帮忙了,详细一点的? 杂质扑集太多后会增加系统的阻力,如果扑集器内的酸封缺少酸液的话会导致氯气直通,扑集器扑雾元件失效查看更多
来自话题:
晒晒合成氨消耗? 学习学习查看更多