裂解 分馏塔顶温控制? 控制好分馏塔中部以及下面的温度,注意冷回流油的稳定,不能带水、流量均匀,中下部调整操作的时候一定要分多次小幅度的动作,顶部温度应该可以控制住。查看更多
关于装置内的各种“井”,有什么用途和施工规范? 是不是电缆井 查看更多
来自话题:
换热器加了不锈钢内衬,在强度计算的时候要不要考虑内衬 ...? 强度计算时,不需要考虑内衬的厚度; 如果是复合板,一般情况下也不需考虑复层强度,如果一定要计入复层强度时,其结合率应达到98%以上(这在gb150第3章有叙述)。 需要注意的是:复合板的基层在制造时,会产生厚度减薄(一般为0.5mm),复层厚度的正负偏差也有变化,设计时要考虑进去。 我在强度设计时一般不考虑复层厚度,且基层材料考虑加工减薄(如16mnr复合板,基层板材负偏差为0.25+0.5=0.75)查看更多
电动机的安全运行电流与功率的大致关系是怎样的? 电工口诀----按功率计算电流 口诀: 电力加倍,电热加半。 单相千瓦,4 . 5 安。 单相380 ,电流两安半。 解释:电力专指电动机在380v 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流(安)。这电流 也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是 电流(安);在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功 率大多为1kw,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千 瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条 线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1kw,口诀也直接说明“单相 380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)。查看更多
来自话题:
加氢催化剂密相装置厂家那几家比较好? 我们用的是淄博恒基查看更多
想把氮气接到污氮管子再去水冷塔? 我这里就有这种流程,进水冷塔一根污氮气一根纯氮气,两根管子流量差不多,合在一起就太粗了,塔上开孔太大 ... 我觉得没有必要,因为之前的设置都有他一定的依据的,再说水冷塔不是污氮越多越好,它的吸湿性也会达到饱和的,如果真想降温的话只能启动冷栋机了查看更多
来自话题:
还原炉爆米花? 现在出炉的多晶硅都出现爆米花,怎么样才能更好的避免爆米花呢?温度,进料量,配比,炉内压力等因素该怎么控制呢?有哪位老师传授一下,谢谢! 查看更多
来自话题:
大家谈谈老外的安全帽为啥和国内的不一样? 心中一直有个疑问,在项目现场经常见到国外的技术人员或服务人员,他们的安全帽都没有带子,不像我们国内的都有一个系带,而且要求帽子带好后必须系带子,否则是不规范的,再就是老外们的安全帽形状和我们不一样,他们的帽子象个船一样呈长凹型,心中一直在想老外的安全意识和安全防范都是很高的,为什么安全帽都不设计带子呢,我想是不是他们的安全帽的形状使它们不容易脱落,或则是他们的设计出发点就根本和我们的不一样,或则是其他原因,请大家谈一谈或则是安全方面的专家指点迷津!查看更多
来自话题:
泵出现问题? 请问楼主您说的排气口在泵的什么位置?查看更多
DOA的出路? 没有其他的好出路 好像福炼的doa送去制氢,不知道效益怎么样查看更多
炉管局部结焦? 炉管结焦—结焦处管壁温度超高—压降增加—偏流—吸热量不均—温升不一样查看更多
来自话题:
关于天然气转化二段炉? 是不是二段炉的阻力大了,把刚玉砖压碎了?还有一种可能,是不是停车期间有那个废锅或水冷器漏了,水进到了二段炉的底部,高温下刚玉砖遇水引起的。不了解你们的工艺,猜的。查看更多
最权威的煤焦化课件(矿大)? 加入药剂可以给煤焦油脱水,可以降低交易的含水量和粘稠度, 一公斤是110元,一吨焦油里面加入30—50元的药剂。 有需要了解可以加qq:1936968011。查看更多
来自话题:
各低温位余热回收客户总结经验? 据了解。河南佰利联的一期硫磺制酸的低温回收蒸发器中期检查,打开管箱检查腐蚀情况。貌似2月份一次还有6月份一次。用超声波测厚仪检查。几乎没有腐蚀减薄。运行非常好。现在好像动工二期低温回收,仍然由原设计单位承包。查看更多
气体分离装置脱异丁烷塔PROⅡ模拟不知道哪里弄错了? 哦,我刚把塔顶产品相由液相改为气相,怎么就好了,为什么?查看更多
来自话题:
机械密封国内生产厂家? 原帖由 hang2004 于 2009-2-27 20:15 发表 温州和张家港的机械密封厂家比较多,大小不一,良莠不齐。 现在国内市面上能见到的机封基本上都是国产的了,所以不要迷信什么进口货机封了,东西是有,但大多是随机配件,且价格超贵!你要买也行,只要有耐性,等上 ... 如果方便在论坛烁烁厂家好坏,不方便,可以发邮件告知。 lzb074 ,谢谢。查看更多
来自话题:
夹套法兰需要的垫片如何表示? 夹套法兰的垫片就是按照外径写标准垫片即可。查看更多
请教HYSYS模拟液体储罐动态存储液体? 具体就是:我想当液体灌到比如说储罐80%液位的时候关掉进口液体,由于储罐有热量进去,顶上的气体还是一直在出,然后放置几天,再看看液位.请高手指教查看更多
溴化锂制冷算不算节能项目? 溴化锂制冷一般是采用低压蒸汽甚至热水进行制冷,由于不少单位存在着大量的富余的低压蒸汽或热水,平时经常是排掉的被浪费了,如果将此利用起来用于溴化锂制冷,得到所需的工艺或生活冷冻水,这种情况下,可以看作是节能的。查看更多
来自话题:
汽蚀余量对安全余量的要求是统一要求的吗,如何准确地确 ...? 安全余量是指npsha-npshr,通常来说保证不低于0.6m就可以,安全裕量在0.6m~1.0m之间则必须进行泵的必需汽蚀余量试验,以确保离心泵的汽蚀无正偏差查看更多