机修
暖器片的阻力降怎么计算? 办公区是几层 采暖形式是什么? 如果单管上回下回系统或双管上回下回系统,散热器局部阻力系数为2,立管上有闸阀,闸阀局部阻力系数为1,至少有2个. 通常暖通水力计算都是按系统进行计算阻力查看更多
来自话题:
新人报道,问个关于满负荷的问题。? 应该不算满负荷,至少锅炉供汽品质还有很大提升空间.查看更多
来自话题:
设备厂家成套控制柜应放在现场还是中控室? 看了各位的回复,我比较了几种情况,做出以下总结: 1)就地放现场 a.若现场离控制 ... 太强大了,学习了,谢谢!查看更多
利用CAD制作我们自己的图库? 这不算挖坟吧 查看更多
来自话题:
变压吸附制氮机,干燥器问题。? 就你这种情况来讲,吸干机内氧化铝出现床松动,氧化铝发生相互摩擦导致粉化,请及时更换氧化铝并把管路、阀门清扫干净。 新一代吸干机(模块吸附式干燥机)就不会出现这种问题。 查看更多
职业危害告知卡式样? 看看,路过。 查看更多
甲醇水分离塔腐蚀? 不知你们的ph是多少 查看更多
来自话题:
怎么判断轴承哪边是定位端,哪边是支撑端。? 悬臂泵的话一般2区域为定位轴承、1区域为支撑轴承,具体还要看结构 查看更多
中控室微机死机? 我厂案例,可以具体分析原因,再做处理 1)硬件原因   1997年建厂初期,中控系统2台siemens工控机配置为:中央处理器为pentium200mhz,内存为32m,硬盘为1g,当时这样的配置是较先进的。由于使用windows95操作系统,运行wincc控制软件系统,工控机处理s7-400plc信息的速度比较慢。在水泥厂调试运转期间,工控机经常"死机",当工控机处理经plc传送的现场100多个信号时,工控机的cpu频率较低,内存又较小,无法同时识别、处理这么多的信号,使这些信号“撞车”,造成工控机“死机”。   对策:因工控机主板内存条插槽所限,只能将内存扩充至64m。主要解决途径是降低工控机处理识别现场信号的频率,避免信号“撞车”。具体方案为:工控机通过plc连接现场信号时,设定信号采样周期为2s以上,对变化不大的模拟量信号如温度等可设定10s以上。在wincc编程过程中,将所有的模拟量信号采样周期设定2s以上后,工控机“死机”现象很少发生。   2)环境温度   生料和水泥配料站选用的是486工控机,它对环境温度比较敏感,夏季炎热,空调损坏时,工控机容易“死机”。   对策:将空调修好,降低工控机环境温度,保证工控机正常运行。   3)工控机内部散热不良   工控机所处的环境较恶劣,除温度高外,灰尘也较大。当工控机内进入灰尘,各种板卡、cpu等电子元器件散热效果差,造成工控机“死机”。   对策:定期清除工控机内部灰尘,保持良好通风。   4)检查cpu风扇和主机电源风扇   工控机的散热主要通过cpu风扇和电源风扇进行。当cpu风扇损坏时,cpu的温度升高,极易造成工控机“死机”。生料配料站就发生过这种现象。   对策:经常检查工控机的风扇,及时更换损坏的风扇。中控室的工控机出厂时cpu只加装了散热片,没有风扇。后加装专用散热风扇,cpu的温度降低了近5℃。   5)经常清理临时产生的文件   工控机在运行时,会产生大量的临时文件如temp文件,这些文件占用着硬盘和系统资源,影响工控机处理信息的速度。定期检查硬盘并删除临时性文件,提高工控机处理信息的速度。   6)经常维护系统   因编辑控制程序等原因,系统中加装了其它应用软件,太多的应用软件会让工控机的运行速度越来越慢。因此每隔一段时间,对工控机做一次全面的维护,点击“开始”→“程序”→“附件”→“系统工具”→“维护向导”,然后点击“确定”按钮即对工控机进行全面的维护,这样能使工控机保持最佳状态。对硬盘最好每隔1个月就做1次“硬盘碎片整理”,整理之后能加快程序运行速度。   7)由信息阻断造成工控机“死机”   中控室工控机(上位机)监视和控制s7-400plc(下位机),信息阻断时故障现象为:工控机画面上监控信号处出现“阴影"且信号数值都为零,上位机对下位机无法监视和控制。这种故障与上面提到的“死机"现象不一样。该故障原因是由信息阻断造成的,由于下位机“死机”或传输信号网线和网卡发生故障,导致上位机接收不到信号引起,其实上位机并没有“死机”。这种故障在2001年11月初发生过,由于网线和网卡接触不良导致上位机对下位机无法监视和控制。   对策:当上位机画面出现“阴影”时,首先检查下位机的工作状态,s7-400plc的cpu模板上有各种错误指示灯,可根据指示灯的状态进行操作。如果plc“死机”,用钥匙将plc的cpu重新启动就能恢复正常。如果网线和网卡有问题,操作工(或通知电工、厂部技术员)应立即检查上、下位机的信号电缆插头有无接触不良,用手对各插头轻压或摆动,很有可能找出故障点,为厂部技术员到场诊断处理创造条件。   8)建议工控机升级   目前,通过以上措施,工控机的“死机”次数大大减少。但是,由于上位机的硬件配置较低,软件操作和控制系统版本也较低,上位机的处理信息速度还较慢,建议升级工控机,增加cpu频率、内存容量和硬盘容量。为了更好地满足生产需要,建议中控室工控机cpu升级为pentium41.5ghz以上,内存为256m,硬盘为20g以上。同时操作软件升级为windows2000系统,控制软件升级为wincc5.0版本。这样能大幅度提高工控机处理信息的速度,避免“死机”。查看更多
来自话题:
请问 如何破碎电石? 回复 3# 快乐逗 谢谢,问题已补充。查看更多
来自话题:
七夕来临,昆山却迎来重特大事故? 中国的体制就是不出事什么都不是问题,出了事,什么都是问题!查看更多
施工事故、生产事故如何处理? 其实我觉得,好多事故都是因为疏忽或蛮干造成的,我是很重视安全的,国家现在重视安全也是很正常的,根本在于领导重视与否。查看更多
来自话题:
求反应精馏案例。? aspen模拟反应精馏的一个例子 https:///viewthread.php?tid=183607 aspen,反应精馏法合成醋酸甲酯工艺的过程设计与操作优化 https:///viewthread.php?tid=83686 aspen plus模拟tame反应精馏的实例 https:///viewthread.php?tid=433862 用aspen模拟反应精馏的几个误区 https:///viewthread.php?tid=411066 查看更多
来自话题:
这个是不是金属硬密封球阀? 明显不是硬密封查看更多
来自话题:
问下反应器的模拟? 9# ytk000 我想知道有没有一本专门的书来记录这些系数的~查看更多
来自话题:
安放式接管在什么情况下应用? hg20583上说安放式适用于较小开孔,怎么理解,多大的管口就不能用了? 一般情况下,高压容器的开孔一般都小,对于人孔之类的很多时候开在球形封头上,采用安放结构,开孔较插入式小,开孔补强面积少,焊接量少,焊后工件收缩性好,焊接和无损检测比较容易。 对于较小管子采用安防结构主要是焊透的问题,在焊后再进行机加工的安防结构,可以把咬边,未焊透等缺陷加工掉,保证焊接质量。至于到底有多小,根据实际情况和选择结构有关,楼主可以参照gb150.3-2011中p296页d.3.3条,尤其注意下面的注释,就是使用选择范围。 查看更多
求画流程软件? 用microsoft office visio软件画流程图比较方便查看更多
来自话题:
元素分析仪的测定原理? 气体分离采用杜马斯法(吸附-解吸原理)。稳定时间短,开机后只需45分钟,待温度达到预先设定后即可进行测试,大大缩短分析时间。 动态燃烧法:样品落入燃烧管时,在高温和富氧条件下发生瞬时燃烧,温度可达1800℃。当样品仅靠瞬时燃烧达不到完全分解时,vario max也可根据样品性质采用瞬时燃烧+完全燃烧的方法,使样品完全分解。 基本分析原理:样品在800°c 到1200°c的高温下燃烧分解,生成的气体随后被净化,除杂。燃烧生成的气体用氦气做载气传送。在氮氧化物被还原后,混合气体被吸附/脱附柱根据不同的组分分离,并分别依次通过检测器(tcd)检测。随后,根据样品的重量和存储的校正曲线形成的检测信号,仪器给出元素的百分比含量值。 [ ]查看更多
来自话题:
求填料塔详细设计? 这个说简单也简单查看更多
页岩气开发我国有公司在做吗? 这段时间页岩气概念炒作的很厉害,但实质性的开发不多。楼主可以百度下这方面的资料信息!查看更多