来自话题:
仪器设备
,
关于罗斯蒙特雷达液位计5400测量密闭储罐液位老出现最大 ...?
哈哈 一样的表一样的毛病!断一次电管8 9个小时 然后就有跑最大了!之前一直没有什么问题 不过我们这个表的返回波强度确实比别的雷达低 才600多 旁边一块表能有2 3000 改了门槛电压后 晚上又坏了一次 还是断电好的 这两天没找 原因还是没找到 还好我这这表的介质是污水 不过也够臭的!
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
仪器设备
,
空冷器风机一般用几个轴承?
空冷很说的,我们厂是两个,用的轴承是(调心滚子轴承,2231几的)还有的就是 (角接触球轴承背对背的,在配个深沟球轴承)
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
工业压力管道设计厚度问题咨询?
说下个人理解,算出来的是内压计算厚度,还要加上腐蚀裕量,材料偏差,然后向上圆整到常用规格。其他没有什么要求,柔性方面可以靠管支架和合理布置保证。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
仪器设备
,
流化床锅炉的疑问?
这个问题不确切,40t/h蒸汽的参数是根据实际需求定,应该是在满足要求的前提下谈省煤。当然,饱和蒸汽比过热蒸汽需求的热量小,省煤。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
离心泵进口40变50大小头(小变大),出口50变40大小头( ...?
50变80,我也做过,双效酒精差压装置上,塔顶出来的成品酒经过一级冷却(管板换热)后,进入二级冷却(板板换热),由于板式换热器是定型的80进出口,只能在进出口各加上50变80的大小头了
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
换热器管程热处理?
我们公司的原则是设计只要提出管程热处理,我们除了管箱进行热处理还包括管子与管板的焊接接头也进行热处理
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
磷石膏制砖技术?
呵呵,他们的杨总号码能够提供,不过,现在他们的产品也不怎么样
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
仪器设备
,
10月21日锅炉基础第68题:(前40名给予一定评分)?
大型燃油锅炉的水冷壁采用内螺纹管,是为了防止膜态沸腾。(蒙一个,对)
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
请问hysys中如何优化冷剂配比?
可以试试优化器(f5)
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
2013考后总结,大家继续努力?
以后要节约 不用草稿纸 哪有时间用草稿纸啊
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
安全环保
,
锅炉水处理工艺?
根据锅炉不同,处理方式是不同的,据个例子:低压锅炉仅仅补充软水就可以达到要求了,所以需要看你的要求
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
关于中级职称?
到年限,够条件,自己去弄个,中级300元,网上的好贵,也不知道真假
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
烟机紧急停机?
自动紧急停机 1:机组超速 2:润滑油、动力油压力太低 3:烟机、风机轴位移过大 4:主风机逆流不止 手动紧急停机 1:机组发生强烈震动 2:轴承温度升高 无法采取措施 3:动力油、润滑油系统严重泄漏,邮箱液位无法补充
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
coal pick-up burner翻译成煤粉收集器合适么?
当然不合适。 煤粉收集器现在最通用的英文名称是:pulverised coal bag house
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
化学学科
,
大家认为石油价格将来趋势?
要是美国伊朗打起来,价格很不好说
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
求助,帮我模拟下?
4块理论板,在第三块板将原料预热至泡点进料 摩尔回流比0.09735536 蒸馏速率按楼主规定65.37kg/h 控制塔顶组成为99.3%,塔底组成楼主给的数据略有物料衡算上的近似 分离结果见附图
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
内蒙古阿鲁科尔沁旗助推秸秆能源化,投资3.2亿元建设生 ...?
想法是不错,但要运行装置,就需要签订长期的收购合同。 另外,生物质能不像煤炭,存放的时间1长,里面的 ... 内蒙这个地方由于温度低,秸秆类的自我降解会比较慢,及时旋碎了,自降解回到土壤里面需要耗费的时间农民应等不及~ 我觉着集中化利用做生物沼气比较好,当然由于气温低,生物发酵又是一个技术问题~
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
仪器设备
,
压力变送器小信号切除?
量程没有问题哦还是-100-1000
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
工艺技术
,
LNG气化站的仪表变送器老是被雷击损坏,如何采取措施?
室外安装的仪表应处于直击雷保护范围之内,且所有线路加装防雷器,线路传输过长应两端保护,并且应该采用屏蔽线缆,穿金属管埋地屏蔽敷设线路最重要的是要做好仪表金属外壳接地和防雷器的接地。 根据你的情况,类似于水厂,我找了一份资料给你附上: 水厂仪器仪表的防雷 作者:罗杨艳 发布时间:2008-6-6 15:36:00 一、概述 仪表是将被测量(未知值或信息)转换成可直接观测的值或信息,并且还可以通过这些信息来控制或传递给其他设备的工具。对于自来水行业,仪表品种规格繁多,遍及各水厂、加压站。其精度要求在0.5级内,输出信号一般为4~20ma(或0~5v)电流值(或电压值),现在,输出信号正在向采用现场总线进行数字传输的形式转变。实验表明,一个10v的瞬变电压是可以对弱电路造成损坏,何况雷击产生的高压一般为千伏级。 随着生产需求及水质要求的提高,应用的电子仪表设备也不断增多,容易受到雷击损坏,因此防范雷电对水厂仪表的危害显得尤其重要。 二、雷电损坏的不同形式 雷电作为一种自然现象,一般来讲,分为直接雷击与感应雷击两种。 三、感应雷击的入侵途径 1、传统避雷针的副作用产生二次感应雷击效应,雷电电流经过避雷针导地时感应到传输线上。对于集成化度较高的微电子设备,很容易受到损坏。 2、通过电源线、信号线或天馈线引入感应雷击而破坏设备。 3、地点位反击引入感应雷击通过阻性耦合方式经数据线、中线及地线破坏设备。 四、雷击防护器的原理 目前的防雷器一般采用两种方式:开路与短路。 分合式避雷器采用断开法,但该方法并不能很好的防雷,故已逐步被淘汰掉了。 接地式避雷器是利用地泄法,这种防雷方式目前受到了广泛的使用。 五、仪器仪表在实际应用中对雷击的防护 水厂内仪表一般都装在室内,为了防范这些电子设备不受雷击,首先应保证设备所处的建筑物有完善的避雷设施,将建筑物的基础钢筋,梁柱钢筋,金属框架,建筑物防雷引下线等连接起来,形成闭合良好接地的法拉第笼,将建筑物各部分的交流工作地,安全保护地,直流工作地,防雷接地与建筑物法拉第笼良好连接,并将建筑物内的金属设备、金属管道、金属构架、钢屋架、钢窗、电缆金属外皮,以及突出屋面的放散管、风管等金属物件与接地装置相连。为了防止电磁感应,管道接头、弯头、阀门等连接处和交叉处也应用金属线跨接。避免接地线之间存在电位差,消除感应过电压产生的原因。其次是确保电力供电系统避雷措施完备。在高压端各相安装防雷装置作为第一级保护,在低压侧安装阀门式防雷装置作为第二级保护,在楼层配电箱安装电源避雷箱作为第三级保护。 目前感应雷击的防护主要采用感应雷击防护器,此种雷击的避免则应通过合理布线来解决,即在有关仪器仪表布线时按标准进行合理的综合布线。 对于仪器仪表的感应雷击防护,除了注重电源线的防护外,特别不能忽视信号线防雷,对于装设于户外的仪器仪表,一定要做到现场一级防雷和进入控制系统二级防雷。而对于线路,则应该尽量采用穿金属管埋地方式敷设,以形成线路屏蔽,减少感应雷击。作为水厂内的仪器仪表,一般安装在室内,所以其防雷主要分电源线路防雷和信号线路防雷。 1、电源线路防雷 电源防雷系统主要是为了防止雷电波通过电源线路而对仪器仪表造成危害。一般室内仪器仪表的电源线路防雷属于d级防雷保护,用于保护重要设备的电源系统、电子设备的精细过压保护,安装在重要设备的电源插座上。若含有ups设备,必须安装在ups之前。也就是说防雷器应安装在靠近设备的地方。 2、信号线路防雷 由于雷电波在线路上能感应出较高的瞬时冲击能量,因此要求通信线路两端加装必要的防雷保护装置以确保通信系统的安全运行。数据信号防雷保护低电平数据信号部分,包括双绞线传输、通讯信号线、同轴电缆、串口等处安装信号防雷保护器。我厂仪表通常采用双绞线进行数据传输。 六、仪表避雷器的选择和关键指标 1、电源避雷器 (1)如何选用合适的电源避雷器 该地区雷暴强度ng以及最大放电电流发生的概率p 被保护设备耐受冲击水平 被保护设备价值 被保护设备的社会重要性 确定不同保护电压up和放电电流的电源避雷器 (2)电源避雷器关键参数 最大放电电流imax(使用8/20μs波冲击避雷器一次,能承受的最大放电电流) 最大持续耐压uc(rms)(指避雷器在此电压值下能连续工作而不影响其作为避雷器的参数) 残压ur和保护电压up(残压ur:指在额定放电电流in下的残压值,保护电压up:保护电压up与uc电压和ur有关,ur根据氧化锌压敏电阻特性,当选用的压敏电阻的uc值高时,其up和ur也会相应提高) 残压特性是电源避雷器的最重要特性,残压越低,保护效果就越好。尽量选择残压较低的电源避雷器的同时,还必须考虑避雷器有足够高的最大连续工作电压。如果最大连续工作电压偏低,则易造成避雷器自毁。 2、信号避雷器 (1)如何选用合适的信号避雷器: 线路上可能感应的浪涌形式(例如波形、时间参数和最大峰值); 接口电路模拟雷电冲击击穿电压临界指标; 保护对象在正常工作状态下的数据信号电平; 保护装置在模拟雷电冲击下的残压参数指标; 保护装置的耐冲击能力; 系统的工作频率; 保护对象的接口方式; 工作电压。 (2)如何选择信号避雷器 工作电压(根据设备工作电压,选择合适保护电压的避雷器); 工作频率(根据设备对于避雷器插入损耗的要求,选择不同频宽的避雷器); 接口标准(根据设备接口种类、公制、英制的要求,选择不同接口的避雷器); 与其它设备连接情况(是否因与其它网络相连,而将过电压引入或输出); 接地情况(如果地电位不稳,则应选择屏蔽的且可抗干扰的避雷器); 对系统通信进行防雷保护,选取适当保护装置非常重要,应充分考虑防雷产品与通信设备匹配。 通信线路避雷器的技术要求较高,因为除了满足防雷技术要求外,还须保证传输指标符合要求。加上与通信线路相连的设备耐压很低,对防雷器件的残压要求严格,因此在选择防雷器件时较困难,理想的通信线路防雷器件应是电容小、残压低、通流大、响应快。可采用不同器件组合成两级避雷器,这样可以发挥各器件之所长。 合理选择避雷器的额定工作电压,避雷器的额定工作电压与设备或线路承载的工作电压越接近越好。选择较大的泄放电流的避雷器,泄放电流越大,越能抵御较强的雷击,一般低压电源避雷器应有15ka(8/20μs,10次)的容通量,一般信号避雷器则最好有10ka的容通量。选择避雷器的在线阻抗不要太大,减少避雷器接入对接入回路信号衰减的影响,一般在线阻抗应不大于10ω。选择残压较低的避雷器,这样因残压对仪器设备的损害几率较低。 七、仪表避雷器的安装和注意事项 1、避雷器必须有良好的接地,必须保证接地泄放通道的可靠畅通。 2、电源避雷器的连接引线,必须有足够粗,并尽可能短。引线应紧凑并排或帮扎布放。 3、信号避雷器的接地线连接要简洁,要减少冗余部分,尽量做到短、直、粗。 4、信号防雷器串联在信号通道和被保护设备之间。 5、信号防雷器的输入端(in)与信号通道相接,输出端(out)与被保护设备相接,不可接反。 6、对避雷器要经常检查,确保状态良好,损坏需及时更换。 实际应用中应根据不同情况对各种防雷措施综合考虑,混合使用,尽量选择最佳方式。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
羽叶气液分离器除沫器用于DCC/FCC装置PSA氢回收系统进气 ...?
都有再接触 ,绝对是国产工艺,“削弱再接触设计,靠psa提纯”带来的后果,增强氨冷效果,降低氢气温度,增加汽液分液罐,若是只有一级再接触,可以考虑再增一级,增加液相对油气的吸收
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
上一页
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
下一页
简介
职业:江西名成科技发展有限公司 - 工艺专业主任
学校:闽西职业技术学院 - 化学工程系
地区:云南省
个人简介:
不达成功誓不休。
查看更多
喜爱的版块
返回首页
细胞及分子
问题4k
其他
问题127
日用化工
问题2k
精细化工
问题1k
说・吧
问题0
材料科学
问题1w
生物医药
问题222
化药
问题1w
个人简介
不达成功誓不休。
已连续签到
天,累积获取
个能量值
第1天
第2天
第3天
第4天
第5天
第6天
第7天
马上签到
这是一条消息提示
黄姜粉末属于爆炸性粉尘吗?.请盖德化工网盖德问答的高手、专家们帮忙看下
确定
取消
登录化工知识社区盖德问答
微信登录
账号登录
请用微信扫描二维码登录
"盖德问答"
忘记密码
|
免费注册
提醒
您好,您当前被封禁
天,这
天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
天
我已了解
欢迎加入化工知识社区盖德问答
请打开微信扫描二维码
欢迎加入化工知识社区盖德问答
欢迎你!
,完善下你的信息,以后你也可以使用手机号和密码来登录了。
获取验证码
欢迎加入化工知识社区盖德问答
请选择您感兴趣的类别:
提问
问题标题
问题描述(可不填)
请描述...
选择类别
选择分类
化学
生物学
药学
其它
选择二级分类
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为
,请完成任务提升能量值
去查看任务