首页
活着.
影响力0.00
经验值0.00
粉丝14
给排水工程师
来自话题:
循环水水质差怎么预防和处理? 主要是增加旁滤量和排污,还有就是注意补水。查看更多
来自话题:
控制系统夏季如何维护、保养? dcs控制系统的维护 dcs是分散控制系统的简称。又叫集中管理分散控制系统。它是利用计算机技术,控制技术。通信技术图形显示技术来实现过程控制和工程管理的控制系统。它兼有模拟仪表和数字仪表的优点。dcs实现集中管理分散控制,把危险分散到各个回路。满足了对生产过程进行控制的要求。特别近年来在 工艺生产中得到了广泛的应用。但由于人们对dcs系统应用经验比传统仪表少的多。因此维护一 一定的难度。下面就系统维护要注意的 问题交流如下: 一。工作环境 工作温度:0~50℃. 工作湿度:0~90%rh无凝露;工作电源:200~250伏交流 无明显振动,系统接地电阻小于4欧。应封闭所有进入灰尘潮气和鼠害的走线孔或线槽 保持室内温度稳定,集中控制室要 安装空调,夏季温度保持26±2度冬季20度±2度。保持室内温度变化小于5度|每小时。避免由于温度忽高忽低引起的凝露。 二。系统维护 dcs控制系统的操作站是系统管理的人机接口。在使用过程中严格按照微机管理的 要求。严禁使用盗版光盘,禁止利用控制网络大游戏。严禁使用外来优盘下载或安装程序。防止病毒入侵。导致系统瘫痪。系统安装调试正常后,把系统组态文件备份到计算机硬盘上。操作人员不得自行修改或安装硬盘 上的文件。不得自行修改安装系统部件和配置。 尽量避免电磁场度诶系统的干扰。任何人不得将带有永久磁场的东西带入控制室。应避免使用过程中移动微机及显示器。避免拉动电缆和网线。 室内集中安装应配备空调。夏季保持温度26度±2度;冬季保持室内20度±2度。环境温度变化每小时应小于5度。防止由于温度急剧变化引起凝露。机箱顶端应安装风扇保持良好的散热。 控制站应配备ups不间断电源,保证系统停电后能保持几个小时的后备电源以保持系统正常工作。 1日常检查 加强系统维护人员的培训。使维护人员动原理,会维护。 每天对系统运行情况进行日常点检,并做好记录以便发现系统故障的规律性。以便有针对性的维护。 每天检查系统温度湿度变化情况应符合系统工作要求。检查系统供电电压后备电源和直流电源运行情况,。检查输入、输出卡件指示灯显示的运行状态。检查通信网络的运行状态。检查冗余状态是否正常。 检查报警连锁记录。是否存在异常记录。等 2系统维护注意的问题 在 系统维护时,如果 接触到系统组成部件上的集成电路,元器件焊点,即有可能造成静电损坏。静电损坏包括卡件损害,性能变差和使用寿命缩短,为避免维护过程中由于静电引入造成损害应注意一下几点: 在拔卡件之前,要采取防静电措施。如带上接地良好防静电手腕或进行人体放电。 换下的或备用的卡件要装在防静电套内,严禁随意乱放 不要人为的触摸焊点,更不要搬弄卡件上的元器件。 卡件更换后应确认其属性设置和原来保持一致。入卡件的 配电,跳线地址,冗余设置等。 日常维护要 避免乱拉电缆或碰伤电缆和网线尤其是电缆的 连接处,避免引起虚结和接触不良。 利用设备大修的机会进行有计划的 系统全面维护。全面系统维护时要 停电进行。系统断电的步骤为;(1)每个控制站依次退出监控界面和操作系统,关闭主机和显示器电源。 (2) 逐个关闭控制站电源箱电源 (3) 关闭不间断电源开关 (4)关闭总电源开关; 3。系统维护 系统停电后应对微内部,控制站鸡笼,电源箱进行全面的清楚灰尘。清理控制柜防尘网等。 对系统供电线路,接线端子,安全栅等进行检查,确保线路正常接线可靠。 对系统接地线进行全面检查,确保牢固可靠。接地电阻满足设计要求。对电源性能进行测试确保电源满足正常运行要求。对线路绝缘进行测试 修换正常运行不能更换的卡件,处理运行时发现的当时无法处理的缺陷和不足。恢复各种标志。 对现场仪表进行检查校验。对变送器,调节阀等进行全面维护和检修。对有损坏的电线进行更换。对调节器的气源进行检查检修。对气源管线进行检查更换。对过滤器进行清洗、。对信号线进行检查确保连接可靠。信号传送正常。 对信号报警和信号连锁全面检查,确保满足工艺要求。对设置参数进行检查记录。对连锁电进行模拟实验。 总之要 对系统进行全面检查维护。 系统全面维护以后。要按照要求进行送电:(1)终电源送电。控制站送电,操作站送电。 对控制站先检查220伏交流、ups输出电压检查,电源箱检查,卡件配电检查。操作站依次是显示器,工控机送电。计算机通过自检后确定系统软件文件是否正确。硬盘文件应无 变化。卡件及网络系统指示灯无故障显示。(2)对卡件进行冗余测试,(3)对网络通信进行冗余测试 系统调试正常后对调节控制系统进行模拟运行。从操作站给信号看输出与调节阀的位置是否对应。 按照工艺要求设定正反作用。按照停运前的参数进行pid参数设置。 dcs控制系统的 关键至于维护。广大系统维和人员要不断学习,提高业务技能。坚持日常认真巡回检查各种。定期利用大修时间进行有计划的系统维护。按照系统要求合理配备供电,正确俺 要求上电。保持可靠的 接地。合理控制控制站的温度使系统处于良好的运行环境。可使系统长期稳定的运行。 查看更多
来自话题:
焚硫炉 磺枪? 喷嘴角度在120度左右,过小雾化不好。雾化液滴越小越好,最好直观看不到大的液滴。装入炉子之前,可以进行喷水试验进行验证。查看更多
来自话题:
压力PID控制? 烦请哪位大神分析一下。 p :7 i :70 d :off 查看更多
注册环保和注册化工可以同时考吗? 这两个考试在同一个时间,当然不可以一起考了。查看更多
来自话题:
蒸汽过热器出口蒸汽温度很高并入管网时,后果严重吗? 蒸汽过热器出口蒸汽温度很高并入管网时,一般不超过设计值得10%。太高会对设备有损害。查看更多
这样可以减少静电产生是真的吗? 最好还是有静电接地报警器,加上自动切断阀,否则安全隐患很大查看更多
PKS R310 中文学习资料? 能给兄弟发一下吗? chixinbaicai 谢谢查看更多
来自话题:
循环水网络优化用Aspen什么软件好? aspen utilities, 相信这个能帮到你 http:///view/5f3928ebe009581b6bd9eb85.html 查看更多
来自话题:
公司很多车间停产,分析室的工作量少了。? 我们公司分析室的正在进行整合,计划成立质量检验中心。查看更多
来自话题:
想了解一下目前各地的硫磺进厂价及硫酸市场价格? 皖南硫酸还要400多。。。查看更多
生产片碱设备的材料? 有很多耐碱性的不锈钢的材料的: 比如:316l、310s、321耐碱性钢材。查看更多
SmartPlant 3D 的学习与交流? smartplant 3d鹰图用户交流qq群:215815133 欢迎大家加入共同学习提高! 查看更多
焦炉的用砖量和用钢量? 51孔4米3的,砖号不全仅供参考查看更多
关于分子筛的相关问题? 请问在纯化器后没有二氧化碳分析的情况下怎样判断分子筛已经带水?查看更多
来自话题:
焦炉气压缩机问题? 焦炉煤气压缩机有往复式压缩机、螺杆压缩机和离心压缩机。以上几种压缩机在焦炉煤气制甲醇或lng上都有使用。查看更多
来自话题:
晒晒合成氨消耗? 前几年,张家港化肥厂合成氨煤耗吨氨1000kg,电耗1000kw,现在消耗多少不知道。 尿素消耗氨最好的应该是567kg,河北南部一家aces尿素工艺,为550kg左右,显然是计量不准。查看更多
来自话题:
安全月不安全--近期连续事故值得注意? 搞安全靠的是常抓不懈,任何一个制度、规程,主要是靠现场落实来实现安全生产的,各项制度、文件及要求不落 ... 落实的同时需要大量经验丰富的一线技术工人作为基础和后盾,所以,各级管理者请珍惜一线老操作工人。 查看更多
来自话题:
有关苯乙烯精馏塔压力的调整? 学习了,谢了!查看更多
HYSYS换热器四种换热模式? hysys换热器四种换热模式到底有什么区别,看了讲义什么线性不线性的,感觉很虚。有没有大神可以具体讲一讲那四种换热模式平时该怎么选择? 查看更多
简介
职业:罗赛洛(温州)明胶有限公司 - 给排水工程师
学校:三峡大学 - 化学与生命科学学院
地区:湖北省
个人简介:谁不会休息,谁就不会工作。查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务