用相电压对三相变压器联接组别的判别方法? 摘要 :本文介绍了一种采用简化的相电压矢量图对三相变压器各种联接组别进行接线和识别的方法,能使操作者在生产实际中能迅速、准确地掌握三相变压器各联结组别并能快速地安装接线。 关键词 :相电压矢量图;三相变压器;接线和识别; 三相变压器在电力系统和三相可控整流的触发电路中,都会碰到变压器的极性和联接组别的接线问题。变压器绕组的联接组,是由变压器原、次边三相绕组联接方式不同,使得原、次边之间各个对应线电压的相位关系有所不同,来划分联接组别。通常是采用线电压矢量图对三相变压器的各种联接组别进行接线和识别,对初学者和现场操作者不易掌握。而利用相电压矢量图来对三相变压器各种联接组别进行接线和识别,此种方法具有易学懂、易记牢,在实用中即简便又可靠的特点,特别是对 Y/ △和△ /Y 的联接组,更显示出它的优越性。下面以实例来说明用相电压矢量图对三相变压器的联接组别的接线和识别的方法。 1 用相电压矢量图画出 Y/ △接法的接线图 首先画出原边三相相电压矢量 A 、 B 、 C ,以原边 A 相相电压为基准,顺时针旋转到所要求的联接组。 如图 1 所示, Y/ △ -11 的联接组别,顺时针旋转了 330 °后再画出次边 a 相的相电压矢量,此 a 相相电压矢量在原边 A 相与 B 相反方向 -B 的合成矢量上,由于原次边三相绕组 A 、 B 、 C 和 a 、 b 、 c 相对应,我们把次边 a 相绕组的头连接次边 b 相绕组尾,作为次边 a 相的输出线,由此在三角形接法中,只要确定了次边 a 相的连结,其他两相的头尾连接顺序和引出线就不会弄错。因此根据原次边相电压矢量便可画出 Y/ △ -11 组接线图,如图 2 所示。 2 用相电压矢量图来识别 Y/ Δ 接法的联接组别 如要识别图 3 所示的 Y/ △接法的联接组别,首先画出原边相电压矢量 A 、 B 、 C ,根据图 3 的接线图可以看出,次边 a 相绕组的尾连接 C 相绕组的头作为次边 a 相的输出线,由于次边 a 与原边 A 同相位,我们把次边 a 相相电压矢量画在原边相电压 C 和 -A 的中间,以原边 A 相为基准,顺时针旋转次边 a 相,它们之间的夹角为 210 °,由此这个接线图是 Y/ △ -7 组,见图 4 。 3 用相电压矢量图画出△ /Y 接法的接线图 首先画出次边 a 、 b 、 c 三相相电压矢量图,以次边 a 相相电压矢量为基准,逆时针旋转到所要求联接组,再根据此矢量图画出该组别的接线图。 如图 5 所示,先画出△ /Y-5 组的矢量图,再逆时针旋转 150 °,画出原边 A 相相电压矢量,此 A 相相电压矢量上,因此根据此矢量图便可画出△ /Y-5 组的接线图可知,次边 a 、 b 、 c 三个头作为 a 、 b 、 c 三相的输出端,原边 A 的尾 C 的头, B 的尾接 A 的头, C 的尾接 B 的头分别作为 A 、 B 、 C 三相的输出端,见图 6 。 4 用相电压矢量图,识别△ /Y 接法的联接组别 首先画出以次边 a 、 b 、 c 三相电压为基准的矢量图,再根据原边绕组的接法,只要将 A 相画在次边矢量上,以原边 A 相顺时针旋转到次边 a 相之间的夹角是多少,就知道该△ /Y 的接线图它属于第几组。 如图 7 所示,识别图中△ /Y 的接线图它属于几组,根据上面的方法,画出次边 a 、 b 、 c 三相相电压矢量图,从接线图中可以看出原边 A 相绕组的头连接 B 相绕组的尾作为原边 A 相引出线,因此我们把原边相电压矢量 A 画到次边矢量 a 和 -b 中间,而次边 C 相绕组的头作为次边 a 相输出,因此我们把次边矢量 C 当成是矢量 a 调相来使用,然后以原边 A 相顺时旋转到次边 a 相,它们的夹角为 270 °,因此这个接线图为 △ /Y-9 联接组,见图 8 。 图7 △/Y接线图 图8 △/Y接线图的相电压矢量图 由此可见,用相电压矢量图来对三相变压器各种联接组别进行接线和识别的方法简单易学,却在现场实践过程中具有很高的实用价值。 查看更多0个回答 . 2人已关注