液硫夹套管泄露? 我认为重要的是保温蒸汽进口管开孔要规则,开孔与保温蒸汽进口管大小相当,并且保温蒸汽的疏水阀运行要好,这对一些冷凝水密闭回收的系统不容易检查。查看更多
导热油炉炉管漏? 炉管材质问题或煤质问题,是不是煤的含硫太高啊,有的导热油炉子2年的时间烟筒都腐蚀透了 这个只是其中之一,还有的就是导热油的酸值超标,还有看在什么地区使用查看更多
来自话题:
阳极保护中监参、控参、基准的原理和作用? 在巨人肩膀起步: 一、阳极保护的防腐原理:比较复杂还,故了解即可,知道材料哪怕是仅仅用了耗电极小的阳极电流后,耐腐蚀提高15倍(约数)。即本来能用1年的可以用15年了甚至更长了。 阳极保护冷却器防腐机理,可概括为:被保护的金属材料接正极,阴极接负极,(自动)调节电流输出,使电解质相对阳极电位在-600~+50之间,当然优化的参数如上文所说,尽量逼近。也就是说,控制的范围是相当大的,在此范围阳极保护均起作用。 二、阳极保护结构和材质: 管壳式阳极保护器安装除了卧式外,还有立式垂直安装的。且是一般情况下,是酸走壳程,水走管程,也有特殊相反的情况。 管壳式阳极保护器材质不一定是上文所述。也有特殊材料的,如825等等。 三、1、仅仅通过试压测试合格并不代表设备制造或检修可靠 2、我们采用水试压后从不烘干。 四、开车: 1、开冷却水:首先打开冷却器的进水和出水阀门,然后开起冷却泵。调整冷却水量达到设计值,压力大于245 kpa,定时分析进口和出口冷却水ph值和氯离子含量。——这是标准做法,我们的实际工作中并不严格限制这样。氯离子的要求各单位不一样,不同工况下差异很大,本坛也有相关研究。 2、开循环酸:先开进出口阀门,再启动酸泵。酸侧压力降控制在:冷却器至泵出口:小于98kpa,冷却器至塔出口:小于44.1kpa。——不同厂家和设计差异很大,以上数据建议了解即可。 五、控制系统的操作: 电流猛增到15a的条件下。——实际开车过程中电流达到50a以上很普遍,视具体的设备和工艺。个人认为不勉强,只要电位合格,无其它异常,电流随便大(我们还大过200a,厂家亲自做的)。 致钝和维钝个人认为没必要认真区别。经常使用在致钝状态即可。查看更多
来自话题:
氨液卸车需要静电接地吗? 肯定是需要的,也都是这么做的。查看更多
GB50391-2006《油田注水工程设计规范》? 【名 称】:《油田注水工程设计规范》(gb50391-2006) 【原 创】: 【页 数】:68 【格 式】:pdf 【数 量】:1 【简 介】:查看更多
底吹炉的问题? 烟气温度在850~900℃;是余热锅炉入口的温度吗? 查看更多
HTRI运行问题? 软件没有正确安装查看更多
来自话题:
防雷、接地是不是电气专业的工作内容? 都是在电气专业里边,会审的时候各个专业提条件,由电气专业来实现,但仪表防雷、接地,就由仪表专业自己处理。查看更多
来自话题:
郁闷啊 水银撒了? 三氯化铁?刚知道,以后试试 查看更多
来自话题:
安全漫画(6.9)捷径? 所谓捷径,是否是在玩命啊。能搭上命的捷径,那这个捷径成本太高了查看更多
来自话题:
活塞式压缩机在运转过程中的方向? 双作用往复式压缩机从理论上来说,电机反转是没有问题的,但实际设计时十字头在电机正转和反转时受力方向刚好相反。反转极可能损坏十字头等传动部件;对于电机反转不利于电机散热。长时间运行会损坏电机。因此往复压缩机不可以反转运行。查看更多
技术人员的奖金如何确定系数? 管理大于技术,这是中国企业的普遍现象,没什么好争论的 管理毕竟要全才,技术是专才,看看就知道哪个更厉害了查看更多
DCS如果不用UPS会怎么样? 海洋工程项目,停电后需要启动应急发电机,而应急发电机如果是电启动的话,就需要ups。查看更多
chemcad的灵敏度分析? 1. 塔板数:模拟时,塔板数是我们在间歇蒸馏塔规格设置界面中自己给定的一个值,灵敏度分析时,它不会随自 ... 请问chemcad6.3.1版本 灵敏度分析结果怎么输出没有找到plot results 查看更多
来自话题:
求国内机封动静环测绘生产厂家? 西安永华,效果不错 西安永华?不是给二代公子搞臭了吗? 查看更多
精馏塔塔板校核时,遇到的问题? 把这段的直径改大点。 查看更多
来自话题:
离心泵进出口敞开,空载运行(空气为介质)之功率计算? 作为水泵来说,一般都是 严禁无水运行 的。无论水泵结构是填料密封,还是机械密封。 如果需要空载试运电机的话,为何不把联轴器断开呢?搞不明白楼主为什么要做这样的假设?查看更多
来自话题:
介质粘度很大的卧式废料罐现场液位计选什么好呢? 推荐选用浮球或浮漂液位计。里边加个浮漂外边加个配重及标尺,浮球上升则配重下降,以此显示液位。查看更多
2011 专业 知识 下 7? 正确。填料的体表面积大,交换深度大,所以阻力大。查看更多
装的11.1是不是过时了呢? 上面回复的有几个id默认楼主采用了最新的操作系统来安装aspen plus 11.1。 为了讨论方便,楼主可以提前说明自己所用的操作系统,例如要将11.1版本安装到windows xp系统上。 aspentech开发的11.1版本aspen plus时其目标部署操作系统为windows 2000英文操作系统,其在2000平台上经过充分测试,确保了最佳兼容和稳定性。aspentech开发aspen plus 11.1时距离windows xp上市发布还有数月;windows vista和7还未开发,在两个系统平台上没有测试过。不过在xp平台上部署11.1及11.1 sp1版本aspen plus是可行的。这个11.1版本发布时间距今已11年。 如果你是在校生,并只是为了完成某一课程的作业/练习,或者只是为了完成毕业设计中的一部分项目,并不打算以后依靠aspen软件作为自己求职的竞争力亮点,无意在以后工作中使用aspen软件,那么任何一个你可以获得(无论何种途径,你懂的)版本的aspen 模拟软件,只要对应合适的操作系统平台,就可以使用了。一般 11.1, 12.1, 2004, 2004.1,2006,2006.5可以部署到32位xp平台,aspenone 7.0,7.1,7.2,7.3可以部署到xp, vista,7上。通常你会花一些时间下载文件,考虑到下载时间和网络上安装教程获得的容易程度,你可以安装11.1版本用于学习模拟。如果你的课题或作业采用了特定版本的aspen软件,那么下载安装对应版本的aspen软件。 如果你将aspen软件作为生产力工具,服务于商业性盈利项目、公司,为公司/企业创造价值,那么可以安装部署较新版本的aspen软件,一般可以安装迄今最新的7.3版本。7.0大版本号发布后跟随的7.1\7.2\7.3小版本号意味着没有大的架构变动,可以安装7.2、7.3版本,不过我推荐楼主安装7.3版本的aspenone或7.3.2版本的aspen plus。上面一般视楼主有近两年内购置的主流性能的计算机硬件(多核,大内存2g以上),如果有四核和4gb以上内存,那么安装7.3版本吧。 查看更多