设备维修
电解槽单槽阴极侧出口NaO浓度偏高,怎么办?? 单槽电流偏高,校检一下。 出槽淡盐水浓度看看,差别大不大。查看更多
神华宁煤集团怎么样? 我们同学刚签到那里,给的答复是 适用期年薪4w 正式后6w! 但是去年有给排水的去了,当时也是这样说的但是到现在到手 的也就 一千七八 。至于环境嘛不清楚,就说是在市郊还有公交 车通行!!! 查看更多
来自话题:
这个是那一种起重机--03? 确实,下面吊着就是电磁铁!查看更多
来自话题:
壳牌煤气化飞灰过滤器滤芯的备件问题? 国产的质量不怎么的,运行时负荷提不上来。查看更多
来自话题:
求助循环水流量和流苏问题,着急,在线等!!? 是用来冷却100℃的空气空气被还是冷却到100℃?循环水被加热后温度150℃?查看更多
来自话题:
.安全阀主要的设置部位有哪些? 下列11种情况之一必须安装安全阀: 独立的压力系统(有切断阀与其它系统分开)。该系统指全气相、全液相或与气相连通。 反应器异常而引起的超压。 容器的压力物料来源处没有安全阀的场合。 设计压力小于压力来源处压力的容器管道。 容积式泵和压缩机的出口管道。 由于不凝气的累积产生超压的容器。 加热炉出口管道上如设有切断阀或控制阀时,应该在该阀上游设置安全阀。 由于工艺事故、自控事故、电力事故、火灾事故和公用工程事故引起的超压部位。 液体因两端阀门关闭而产生热膨胀的部位。 凝气透平机的蒸汽出口管道。  某些情况下,由于泵出口止回阀的泄漏,则在泵的入口管道上设置安全阀。 查看更多
来自话题:
控制系统I/O卡件冗余有意义吗?? 一般来说,并不是所有的卡件都是冗余的,但重要点是必须的,尤其对于保护的参数来说。 现场的一般多采集几点就可以,查看更多
来自话题:
安全阀起跳是操作事故吗? 应该视具体情况而定,我觉得查看更多
来自话题:
夹套设计压力、试验压力的问题? 内筒设计压力0.03mpa,夹套设计压力0.4mpa,试验压力取设计压力1.25倍,查看更多
来自话题:
管道的沿程阻力? 单位长度圆形管道的摩擦阻力按下式计算: rm=(λ/d)× υ ^2×ρ/2 式中: rm —单位长度摩擦阻力,pa/m;υ—风管内空气的平均流速,m/s;ρ—空气密度,kg/m3;λ—摩擦阻力系数;d—风管直径,m。 摩擦阻力系数λ与空气在风管内的流动状态和风管内壁的粗糙度有关。 在实际应用中也可按风管线解图查得。 查看更多
来自话题:
大家讨论一下焦炉气制甲醇的前景怎么样啊? 狼宝贝,你们的后续甲醇可能会是多联产,焦炉气产甲醇现在已经是限批项目了查看更多
来自话题:
连续化生产交流? 我们一个车间就设计了比较简单的dcs查看更多
来自话题:
离心泵超电流? 可以说一下输送介质是什么吗?查看更多
来自话题:
大家在工作和学习中有没有遇到瓶颈效应? 时间长了会感觉迷茫的 多跟牛人沟通吧查看更多
关于精馏塔内分层器的问题? 确实会因停留时间导致无法分层,甚至有塔出现干板,加大量看看。不过最多也只是满足收敛查看更多
来自话题:
安全阀起跳是操作事故吗? 安全阀起跳绝对应当算为操作事故。查看更多
来自话题:
为什么不能有负偏差? 翻译错了吧查看更多
来自话题:
自动化专业的,签炼油厂了。去搞仪表还是搞控制? 我们厂仪表控制不分家的,工种叫仪表工,不光负责装置上的日常仪表维修与维护,还得负责dcs控制系统的有关问题。仪表是个靠经验吃饭的行业,慢慢积累经验吧,平时多总结,多回顾,会成长起来的。查看更多
来自话题:
UPS电源问题? 山特的还行吧,我们9年了,就换过一次电瓶查看更多
来自话题:
如果您参与设备选择,更看重的是什么? 我们在这讨论时采取的是理性的选择,而实际采购时多数用户往往选择的是价格,这将导致制造单位为了降低成本,赚取最大利益而不得不降低板材厚度,我是设计人员,在这方面深有体验;查看更多