装置开工引蒸汽的完整步骤? 1. 具备的条件 a. 蒸汽管网的阀门、仪表、保温、电器安装结束; b. 蒸汽管网压力试验、化学清洗、蒸汽吹扫合格; c. 其他公用工程系统运行正常; d. 所有仪表、调节控制系统、安全装置调试合格,处于备用状态; e. 外供蒸汽或本装置锅炉开车正常,具备供汽条件,本装置部分或全部工艺设备处于待用汽状态。 2. 暖管 a. 打开管网各导淋排放阀,关各用户(设备)蒸汽入口阀; b. 手动缓慢打开各级蒸汽 压力控制阀 (暖管过程中每次开大约5%); c. 手动将各级压力管道蒸汽放空阀开至约50%; d. 微开锅炉或外供蒸汽进系统阀门,对各级蒸汽管网进行暖管,在暖管时,速度要慢,防止发生水击现象; e. 当蒸汽管网所有就地排放导淋为干气时,关闭导淋,打开各 疏水器 前后阀,关其旁路阀,将蒸汽冷凝液并网。 3. 建网 a. 缓慢开大锅炉或外供蒸汽进系统阀门,在升压过程中,逐步建立各级管网压力,在提压过程中,注意防止管网超压,防止温度低于蒸汽的饱和温度; b. 将管网中各压力段放空阀投自动; c. 将各压力段减温器按设定温度投自动,防止超温; d. 待管网各段压力达到指标后,将各段压力控制阀投自动,管网建立待用。查看更多0个回答 . 4人已关注