三个3000m3的油罐之间是否必须分别设置隔堤?!? gb50074和gb50160都有提到。 立式储罐组内应按下列规定设置隔堤: 1 多品种的管组内下列储罐之间应设置隔堤; 1) 甲b、乙a类液体储罐与其他类可燃液体储罐之间; 2) 水溶性可燃液体储罐与非水溶性可燃液体储罐之间; 3) 相互接触能引起化学反应的可燃液体储罐之间; 4) 助燃剂、强氧化剂及具有腐蚀性液体储罐与可燃液体储罐之间。 非沸液性的丙b类液体储罐之间,可不设置隔堤。查看更多
bottle mounted on a scale 怎么理解? 那我能否这么理解,计量泵是用于流出的介质的流量,而秤是用来观察介质储罐内的介质的变化情况? 我觉得还是echo讲的: 计量泵控制的是单位时间的流量,秤可以得到累加总量。 查看更多
全国勘察注册化工书一例题是不是错了? 协会书里面有不少错误,有个纠错的资料,找一下吧!查看更多
来自话题:
半再生重整补水氯? 这个问题貌似发错的版块呀! 是我看错了版块,原以为发在了加氢/制氢版块了。 对楼主表示道歉,回复时大意啦!查看更多
关于电加热器的安全距离问题? 不知道gb 50028《爆 zha和火灾危险环境电力装置设计规范》里面有没有相关的要求。查看更多
首次学习aspen化工模拟软件的疑问? 楼上的正解,不过好像不是盗版的原因,我在学校里用学校买的也要user name填写一东西,应该11.1都要填的吧。查看更多
来自话题:
事故报道专用贴201003? 扬中一化工厂发生火灾 作者:扬子晚报 新闻来源:扬子晚报 点击数: 68 更新时间:2010-3-26   3月25日下午1点45分,扬中市宏达新材料化工有限公司生胶车间发生火灾,火场内数只空油桶因高温发生燃爆,在车间内工作的8名员工紧急撤离,其中一男子受伤。由于生胶属于易燃物品并且燃烧中产生大量浓烟,镇江消防支队扬中大队30多名官兵全部参战,后新区30多名消防官兵紧急增援。   火灾发生后,镇江消防支队支队长立即赶到现场指挥扑救,扬中市相关领导也赶到现场。记者随后从扬中市安监局了解到,火灾时车间部分原材料及成品燃烧,伴有少量爆炸,车间工作人员全部及时疏散,一人受伤。化工厂负责人朱德宏向记者介绍,生胶燃烧后没有毒性,事故起因可能是车间真空泵处起火,车间不存在易爆物品,发生爆炸是火场内的空油桶被烧后气体膨胀造成的,受伤男子目前在镇江江滨医院留院观察。   目前,火灾原因及具体损失,相关部门还在进一步调查中。 查看更多
来自话题:
现在双甘膦生产工艺中的废水处理方法? 最新的成熟方法是采用膜法,可将有效物质浓缩回收,过滤废水可排放,可回用。 现已经成功使用了。 如果需要,我可以尽可能给你提供一些资料。 我的邮箱: 5607429 查看更多
ASPEN plus几个英文实例,图文指导,对初学者很有帮助!? 用的着,仔细过一遍吧,谢谢!查看更多
减压孔板的相关资料? 没有有关减压孔板的相关资料么?有的话给我发邮箱 156978145 谢谢查看更多
2016年真题,求解过程? 真的 是 坑阿,怎么算就是不对查看更多
来自话题:
填料塔的问题? 简单地说一般情况下规整填料比散堆填料效率高,气体通量大,但液相负荷过大时不如散堆填料,同时规整填料装填技术要求高,不易掏出,所以怕污堵,难清理。 因此,对于液相负荷大和易污堵的场合,散装填料还是有优势的。查看更多
关于日本企业一些行规? 你们工厂打算建在那里?查看更多
来自话题:
压比100,出口压力10MPa,流量830Nm3/min的压缩机,有什 ...? 如果有兴趣选西门子的可以联系我,154983006,我同学就是西门子压缩机的销售,价格可谈,技术跟他们谈。 正在和西门子谈着,那个流量,他们做不了10mpa的,只能到7mpa 查看更多
来自话题:
dtb结晶器可否用于冷、盐析氯化铵回收工艺? 工业上常用oslo结晶器,dtb原则上也可以。关键看粒度要求。你可以参见我的博客 http://yanfeiwangcorn.blog.163.c ... 910201012441047474/ 查看更多
打开的时候,圆为什么变成有菱角? 应该是精度等级的问题。查看更多
关于投标中制造商授权函的问题? 提供证明,证明国内单位是国外制造商的授权代理。查看更多
焦炉机侧炉头烟除尘? 我们是给大连重工。太原重工做配套厂家,专门解决装煤时炉头煤烟问题,对于焦炉现场的安装状况来说,提供一些设备在揽焦车或者导烟车上是否可行性,对于现在炉头冒烟现象来说,能够很彻底的解决装煤时冒烟现象还是一个很值得关注的问题。对于现在 天铁4.3m 改造 乌海神华5.5m 内蒙庆华 旭阳焦化5.5(设备安装中)等等 现场来看 焦炉风机设备在现场使用反响还是很不错的。至少能够把炉头的烟尘彻底的收集起来 目前大部分焦化厂都有地面除尘站,但是风机都安装在除尘设备末端,风压风量经过除尘设备和管道,到达炉头,吸力已不能满足对焦炉炉头烟收集,所以在装煤和推拦焦时,炉头继续冒烟,治理不理想。焦炉专用风机,安装在炉头和除尘设备之间,靠近炉头,炉头烟。做到有效的处理。还是很乐观的。查看更多
来自话题:
GE气化炉锁斗? 两个阀门,一个为安全阀(通常在上面),一个为锁斗集渣阀。作为安全阀,是参与安全系统连锁的,在气化炉激冷室液位低低报时自动关闭(注:低低报不是跳车值)。理论上,这两个阀门不能互换使用,但生产实际中,互换使用的情况很普遍,对系统没有什么影响,但原集渣阀已经不能很好的起到安全作用,系统运行存在隐患,毕竟两个阀门的质量要求相差很多(虽然很少出现液位低报现象,但安全第一)。互换使用的方式就是将两个阀门的接线方式互换。 我们单位也互换使用过。查看更多