2014年一级建造师报名? 注意到今年的人事考试报名不是在各地人事考试中心报名了,而是统一在中国人事考试中心报名,不知道这个对报名有什么影响?如果以前考过其他的考试,报名单位不一样怎么办查看更多 0个回答 . 5人已关注
请教各位前辈一篇综述题目应该怎样入手完成?低变质煤干 ...? 如题,低变质煤干馏与煤 液化气 化等转化技术效率比较 导师交给的题目,并且要在课堂上讲PPT,还要交一份word文档,而且说要讲的深入一些,不能肤浅的讲一下概述。要加入计算之类的东西。 由于小弟刚接触 煤化工 不久,近期一直在做热解的题目,没接触过气化液化,对于此类文章不知其切入点,并且在查阅一些文献后发现并无一些计算内容。 由于此题目之前一名博士刚刚做过,而导师明确要求不能照搬,所以小弟内心十分苦恼,不知能否得到各位前辈的点拨?做这份PPT要怎样切入,怎样讲的比较精彩,因为这是我第一份任务,所以想做的完美一点,希望能得到各位前辈的不吝赐教,感激不尽! 另小弟QQ51912255,望与各位前辈们交个朋友,请教一下各种问题,不胜感激! 查看更多 0个回答 . 4人已关注
pdms 中 iso出图错误? pdms出iso图时,一旦设置了DXF格式就会出错,不知道为啥?请问有没有将pdms转注DXF的方法??? 查看更多 1个回答 . 4人已关注
测活性白土的脱色力有简单方法吗? 测 活性白土 的脱色力有简单方法吗?查看更多 0个回答 . 1人已关注
咨询:大设计院管道专业的软件人员有没有发展? 作为大型设计院的管道部门,平时工作用的比较多的软件是PDMS等,如果转向这个软件的二次开发怎么样呢? 有没有了解相关信息的童鞋? 查看更多 7个回答 . 5人已关注
废次钠处理中磷的处理方法? 我单位废次钠处理后,磷的指标居高不下,一直维持在800ppm左右,COD在1000左右,使用工艺为: 调节——曝气——次钠氧化—— 硫酸亚铁 沉淀——PAC、PAM。 小试中将 沉淀剂 改为钙盐,但是总磷还是维持在250左右,COD在800左右; 厂家给出用M试剂(估计是 次氯酸钙 ),但是总磷还是维持在210左右,COD在700左右; 有哪位大虾给指出问题在哪里,是应为氧化不完全还沉淀不完全啊。查看更多 0个回答 . 5人已关注
齿轮泵密封腔压力计算方法? 各位大侠!请问 齿轮泵 的密封腔压力该如何计算?是否等同于出口压力呢?急急急!查看更多 2个回答 . 3人已关注
之卸料口的迷茫? 各种塔可能都有卸料口吧,如果这个卸料口开在塔的筒体上,那么它的中心线是垂直于 塔设备 中心线呢(┝),还是与设备中心线有个夹角(卜)呢?而且用不用考虑采用带心人孔呢? 查看更多 7个回答 . 2人已关注
HTFS 和HTRI 数据互换问题? 如何将HTFS 和HTRI 计算结果进行相互验证呢,就是将HTFS 计算结 果导 入HTRI进行验证,还有逆向做查看更多 1个回答 . 3人已关注
树脂生产废水是否属于危险废物? 我公司是 树脂 生产企业,主要的生产工艺是缩聚反应,也就是多元醇与多元酸聚合,反应过程中会产生水,这部分水是作为高浓度废水处理的,因为COD一般都在10万以上,所以公司决定用焚烧的方式处理,但现在当地环保局要求公司必须上 焚烧炉 在线监测系统,因为他们的意思是说我们所焚烧的废水是危险废物,只要烧危险废物就得上在线监控系统。但是我在《危险废物名录》中未找到树脂生产所产生的废水属于危险废物的条文。所以请各位高人指导下这个废水究竟该怎样定义,是否属于危险废物? 查看更多 2个回答 . 1人已关注
压力容器设计技术规定? 哪为有设计单位" 压力容器 设计技术规定"?请提供电子版。查看更多 13个回答 . 1人已关注
请问化工企业污水、噪声、废气等监测频次怎样要求? 请问化工企业污水、噪声、 废气 等监测频次怎样要求? 是一年一次或一年二次? 分别对自己监测,或者委托监测有无具体法规要求? 有没有什么标准条款具体的要求? 如果是自己有监视和测量装置,进行相关装置仪器应通过校准或检定有何具体要求? [ ]查看更多 7个回答 . 1人已关注
流量计的 选择? 问下 涡街流量计 ,主要用在什么物质或流体上, 转子流量计 呢,安装有什么要求吗查看更多 1个回答 . 2人已关注
GB151 求解换热管评定? 当换热管壁厚小于或等于2.5mm时,与换热管的直径及壁厚相差应不超过15%,是指评定管直径及壁厚的15%。查看更多 1个回答 . 3人已关注
煤化工厂焦油什么流量计好用? 求助:煤化工厂 焦油 管道什么 流量计 好用?查看更多 17个回答 . 2人已关注
冷冻式干燥机问题求助? 我公司一台 冷冻式干燥机 ,近来不听话了。其实应称之为复合式干燥机。状况如下: 1. 出现故障的第一天发出冷媒压力低; 2. 调整旁通阀后反而出现冷媒压力高跳机; 3. 检查气侧管路,更换一因弹簧损坏的再生单向阀DN32. 4. 再次启动后,冷媒压力高;调整冷却水开席至最大,无效果,怀疑冷却水球阀故障,关闭冷却水阀门,打开阀门后的法兰后开启阀门,冷却水无问题。 5. 检查 热力膨胀阀 ,打开热力膨胀阀下部的六方帽时有氟利昴泄出,怀疑热力膨胀阀故障,更换热力膨胀阀及干燥 过滤器 加氟,并调整热力膨胀阀为最大开度,后开机仍然造成排气压力高跳机。 6. 更换氟利昴R22共计9KG,开机运行21小时后又跳机。怀疑旁通阀故障,更换旁通阀,后出现冷媒压力低,又回到了故障的第一步现象。 7. 检查吸气过滤器,发现吸气过滤器压差大,更换吸气过滤器后充氟利昴开机,30分钟后跳机----冷媒压力低。 8. 继续开机后,检查吸气过滤器,发现吸气过滤器压差又大了,怀疑氟利昴管路内不干净。 9. 昨晚,充氮气打压至12巴查漏。今天看情况,目前停工中,请高手解答。查看更多 0个回答 . 2人已关注
将20%P2O5磷酸浓缩到40%需要的热量和将40%P2O5磷酸浓缩 ...? RT,谁能和我算算,给我点理论依据,谢谢查看更多 7个回答 . 3人已关注
列管式换热器 图纸 +10财富? 哪位能提供一份,单管程、单壳程,立式的 列管式换热器 的图纸嘛,谢谢了, +10财富(呵呵,没权利评魅力)查看更多 7个回答 . 2人已关注
山西:6家燃煤电厂试点汞污染控制? 本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 ,? x 山西省环保厅日前确定在山西省6个燃煤电厂开展汞污染控制试点。 汞是毒性极强的 重金属 污染物,对环境和人类健康有很大威胁。目前,汞污染已成为继气候变化问题后的又一个全球性环境问题。汞排放主要来自燃煤,燃煤电厂是我国当前汞污染控制的重点行业。为有效遏制汞污染,改善环境质量,山西省决定在6个燃煤电厂率先开展大气汞污染控制试点,它们是:华能榆社发电有限公司、国电太原第一热电厂、华电武乡和信发电有限公司、大唐阳城国际发电有限责任公司发电厂、中电投山西神头发电有限责任公司和地电山西国际电力华光发电有限责任公司。 按照要求,这些电厂要尽快落实资金,确定试点机组,并上报试点实施方案,随后建设火电机组烟气脱硫、脱硝、除尘和除汞等多污染物协同控制示范工程。查看更多 0个回答 . 4人已关注
换热器试验: 氦检漏? 换热器 试验: 氦检漏 要求 仪器灵敏度 达到 1.0×10-10 Pa·m 3 /S。 如何验证设备能力? 查看更多 2个回答 . 5人已关注
简介
职业:无锡贝塔医药科技有限公司 - 给排水工程师
学校:南阳师范学院 - 化学与制药工程学院
地区:海南省
个人简介:读书何所求?将以通事理。查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务