请问换热器有填料吗?还是单纯的换热钢板? 对啊,填料函管壳式换热器有填料啊。查看更多
来自话题:
螺旋板换热器? 优点: 占地面积较小 缺点: 内部液体冷热变化大时容易引起螺旋板变形查看更多
加氢裂化泄压界定? 请参考/archiver/tid-377151.html /viewthread.php?tid=383852查看更多
来自话题:
吸收稳定塔顶液化气控制指标? 根据各装置的情况,每个公司都有自己的标准,我们焦化的控制是c1+c2《3%,c5《5%查看更多
来自话题:
空压机主机过载? 卸载阀打不开是其原因之一吗?查看更多
来自话题:
仪表电缆型号? 建议多看看仪表资料,热电偶不同分度号用不同的补偿导线,热电阻导线不分,3芯1.5屏蔽的就行,其他信号,如4-20ma 0-10v等,用两芯1.5的屏蔽线也成,至于仪表电源,如果是直流的,最好带屏蔽,如果是交流就随便了,1.5平足够,如果是阀门的电源,还考虑是3相还是单相的,根据执行器的功率适当放大平数 建议:4-20ma 0-10v kvvp 2*1.5 热电阻 kvvp 3*1.5 电源 交流 kvv 2*1.5 3*1.5 3*2.5 直流 kvvp 2*1.5 如果想把阀门的给定和反馈信号合并到一根电缆可以用djypvp 2*2*1.5 或者kvvp 4*1.5也凑合 想要阻燃,前面加zr-就ok了查看更多
碳四裂解制丙烯工业技术通过鉴定? 回复 7# xijun 40~50%查看更多
来自话题:
日本开发出利用汽车尾气发电技术 不得不佩服日本的科 ...? 常上盖德,不再盖德!盖德论坛,化工人依靠!查看更多
变压器大修的周期和大修的步骤和项目? 关于变压器的检修与验收要求,在《北京地区电气[wiki]设备[/wiki]运行管理规程》中有明确而详细的规定,这是变压器进行检修与验收的基本依据。这里以该规程为准,把有关10kv及以下的变压器的相应规定重点说一下。 一.变压器的检修周期与内容 (一)检修周期 变压器的检修分大修及小修,其周期规定如下: 1.小修:室内变压器每年至少一次;线路上的变压器每两年一次; 2.大修:不经常超载使用的变压器,要求每10年一次。若经常超载使用,或者发生过故障,应酌情缩短检修周期。 (二)小修内容 变压器在不吊芯的情况下所能进行的各项检查、修理和清扫项目,都属于小修范围。通常,小修要做的工作包括: 1.消除日常巡视中发现的各种缺陷; 2.测定线圈的的绝缘电阻。在20度的时候,绝缘电阻的最低值为300兆欧,良好值为450兆欧。同时,还要将测试结果与上次测量的结果相比较,在相同条件下,绝缘电阻值不应比上次的测量值降低30%,否则要做油的耐压试验; 3.清扫变压器的瓷套管及外壳; 4.检查引出线,处理过热烧伤的痕迹; 5.遇有缺油时应补油; 6.清扫油枕中集污器的污垢和水分; 7.检查并清扫呼吸器及出气瓣,更换受潮的硅胶; 8.检查瓦斯继电器及其引线; 9.检查各处油路是否有堵塞现象,箱体及油枕是否有渗漏油现象; 10.检查跌落保险的容丝是否完好,额定值是否符合要求; 11.杆上变压器是否牢固,杆基有无下沉及腐朽现象。 (三)变压器的大修项目 放出变压器油,将铁心和绕组吊出进行检查及修理,属于大修的范围,大修内容有; 1.清除线圈表面的油污及沉积物,从外部观察绝缘的老化程度。如发现绝缘有严重过热及损坏现象,可考虑更换绕组; 2.检修铁心,铁心有无过热痕迹,接触位置是否准确; 5.检修油沈与油箱间的油管、散热器、防爆管、放油阀等处,清除油垢,各处油路均需畅通无阻; 6.检修瓦斯继电器; 7.重新油漆变压器外壳; 8.如有油循环冷却装置,滤油装置等,也应进行检修; 9.安规定进行测量与试验。 二.变压器大修后的验收 (一)变压器大修后,应提交如下技术资料: 1.变压器制造厂试验记录的副本; 2.交接试验和测量的记录; 3.变压器吊心检查报告; 4.变压器干燥工艺报告; 5.油水冷却装置的管路连接图; 6.变压器内部的接线图,表计和信号的接线图; 7.保护装置的接线图。 (二)变压器大修后应达到的标准 1.绕组清洁,无污垢,无破损; 2.铁心整齐、清洁、夹紧螺栓完整,绝缘良好; 3.油箱内壁清洁,无沉积污物;所有的油管及散热管畅通无阻; 4.绕组绝缘良好,无明显老化、过热痕迹;层间绕组间无松动现象; 5.铁心应有良好的接地,铁心的接地点应为一点; 6.变压器的所有内部接线的接点都应连接牢固,线间要有足够的绝缘距离; 7.分接开关的接点接触良好,位置准确,转动灵活,密封完整; 8.整个油箱、油枕,包括所有附件、连接部位均应密封良好,不得有渗漏油现象; 9.变压器整体外观完好,表面涂以新漆; 10.防爆管的密封完好,中问有+字印; 11.油位计上相应油标线应醒目、准确、玻璃透明清洁; 12.温度计及其保护套管完整; 13.瓷绝缘清洁、无油垢,无放电痕迹。查看更多
来自话题:
水煤浆气化该选择何种气化炉? 我的看法是: 选用选用多元料浆和多喷嘴。支持国产技术啊查看更多
来自话题:
导波雷达液位计缆式材质? 缆绳可以外包ptfe涂层,别用非接触雷达,一旦起酸雾信号就完全被挡住了。查看更多
来自话题:
水下沉淀物用的料位仪选型? 个人感觉,用音叉的话应该会管用吧,联锁控制搅拌机的启动停止查看更多
来自话题:
领B级锅炉证? 1、受检产品的图纸设计审批 2、做一台成品,做一台半成品 但我们还没有b级制造证,图纸可以改设计鉴定章吗? 查看更多
焦化脱硫后硫化氢合格,硫铵后超标。? 分析方法存在问题,或者取样的时间段不一样,平均值应该基本相同查看更多
粉煤加压输送过程中,最适中的温度是多少? 粉煤测量仪的信号在瞬间归零,拆开粉煤管之后,内部又没有堵塞,会是哪里的问题呀?会不会和测量仪有关啊/ 应该是仪器的问题,是swr那种测量原理的吧,听人提起过。如果是密度计和速度计的就没有这种情况产生/。可以再请教些高手。查看更多
来自话题:
求助 “配电房(室)的门应加锁”的法律、法规、安全标 ...? 不知道这个是否满足要求 jgj46-2005施工现场临时用电安全技术规范 6.1.4 配电室布置应符合下列要求: 1 配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m;   2 配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;   3 配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;   4 配电室的顶栅与地面的距离不低于3m;   5 配电室内设置值班或检修室时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1m,并采取屏障隔离;   6 配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于1.9m。   7 配电室围栏上端与其正上方带电部分的净距不小于0.075m;   8 配电装置的上端距棚不小于0.5m;   9 配电室内的母线涂刷有色油漆,以标志相序;以柜正面方向为基准,其涂色符合表6.1.4规定;   10 配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器; 11 配电室的门向外开,并配锁;   12 配电室的照明分别设置正常照明和事故照明。查看更多
尿素装置烟囱的高度? 楼上的各位,请注意回复时注意我的问题,不是说我们的设计不合理,只是在现有的基础上增加超越造粒间,现在运行的企业基本都是只高出高框架就完事了!查看更多
8.17-自制计算软件交流版版天天答题涨知识? 选择b ctrl查看更多
两种换热器的比较? 看你怎么用...不过区别不大的话...列管的便宜查看更多
SPKeygen只能运行一次的解决方法(Keygen)? 有需求啊查看更多
简介
职业:鑫达中投(北京)企业管理有限公司 - 销售
学校:河南科技学院 - 化学化工学院
地区:辽宁省
个人简介:我们破灭的希望,流产的才能,失败的事业,受了挫折的雄心,往往积聚起来变为忌妒。查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务