什么情况下需要给仪表打旁路? 在开车或者设备检修的过程中,某些存在连锁的仪表,也会需要打旁路,或者直接停用,因为开车过程或者检修过程的工况可能不能满足正常运行的条件而由测量仪表引发连锁动作,所以需要旁路掉该仪表,直到达到正常运行工况,所测值达到正常范围才投用仪表查看更多
来自话题:
国产C276可以用吗? 回复 2# hui622 好的,谢谢。 知不知道在国内的话有哪些代理商比较可靠呢?查看更多
来自话题:
请教:DJYPVP电缆型号? 总屏分屏的 具体要看后面的数字的 查看更多
DCS 、PLC的区别与用途? 学习了!!!现在才知道单位用plc不用dcs查看更多
工艺气在线分析经常堵塞,如何解决? 最好选用电伴热,碳酸氨58度可以分成co2/h2o/nh3因此将取样系统的温度控制在60度左右就可以避免,可以加气液分离器将水份尽量分离再接过滤器。应该可以解决查看更多
来自话题:
造成煤气中硫化氢含量高的原因有哪些? 如果是荒煤气中硫化氢比以往含量高一定是入炉煤的硫分高造成,配煤尽量少配高硫煤; 如果是净煤气硫化氢比以往含量高,一定是你的脱硫系统出了问题, 也不知道你是怎样的脱硫系统 这个原因可不好说,请楼主详细说明查看更多
来自话题:
求溴取代环已基上羟基的好方法? 三苯氧膦不可能6.5min 就出来吧 至少要比三苯基膦出的晚吧 而6.5min前是没有杂质的、会不会是生成其它的东东了?查看更多
解析气组分? 这个就有的。 解析气中c3,c4含量 https:///thread-1212308-1-1.html 查看更多
想要提升英语口语的伙伴们看过来,一起交流讨论一下? 每天说读查看更多
搞技术的人为什么处理人际关系不圆滑? 这确实和工作性质有关,但只要还是因人的性格、志趣所决定!!查看更多
交流HONEYWELL TPS系统软硬件维护的问题及其解决方法? 原帖由 notobaby 于 2009-2-3 18:37 发表 lcn网络确实是个问题,搞不好就网络阻塞,操作站看不到数据,只好全部shutdown重新启动,要是hm正好起不来就坏了,我就碰到过:操作站全部黑屏,操作工盲操4个小时,还好没停车 hm起不来的情况下,千万要保证nim的正常运行,一旦冗余的nim节点down了,那就只有停车了,要不就是造成重大设备损坏。因为这是操作工根本就没得机会盲操作了。系统已经失控了。 做好了hm的快速启动盘就不怕了,hm坏了起不来,当nim也掉了,就用快速启动盘下装nim,系统照样运行,只是这时没有了历史数据而已。查看更多
来自话题:
关于蒸汽流量计算? 有可能带水多,测量不准查看更多
来自话题:
液位计乱跳求助如何解决? 上100度了,您没告诉人家么?,,,谁家这么胆大卖您投入式使唤?,说来让俺听听 。。。 因该说是我们主任当时就没考虑这一点,原来是敞口的,用的投入式还行,现在密封的了还用原来那个 查看更多
来自话题:
关于双法兰液位计的量程和误差? 有0.2%的输出可能是温度压力之类对膜片有点影响,最好能调整查看更多
来自话题:
大直径(2米以上)的立式锥底罐(底部锥形封头),支座 ...? 一般是腿式支撑,也可以耳式。查看更多
新形势,能否使用老技术而采用新工艺? 在老的技术的基础上开拓创新,工艺会有意想不到的收获!查看更多
来自话题:
安全标准化到底对企业有利还是影响企业发展? 辩证统一。 适者生存,不适者被淘汰。查看更多
来自话题:
文丘里喷射器的工作原理?最好有图? 我是来看附件的 查看更多
中国煤层气开发与利用? 资料不错,值得学习,深入研究查看更多
来自话题:
水尺不停的汽泡是什么原因? 是不是因为上水过快,个别水冷壁管内空气未排出来形成气柱,停止上水后,空气慢慢排除,从而形成气泡。 其实,上述现象应该是很正常和常见的,不好有什么危险。查看更多