求往复式活塞压缩机学习资料?
你到网上搜一下,有好多资料
查看更多
1
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
工艺技术
,
控制系统备品备件?
备件成本和工厂的可靠性如何能达到一个平衡?包括,多大的系统规模,该配多少备件?这些可能都有理论上的一个最优比例,没研究过,实际上我是这么做的: 主控卡都是互为冗余的,坏了一个还有另一个,坏的可能性几乎没有,所以不备; i/o卡重要的也是互为冗余。因为i/o卡直接跟现场发生联系,接线错误、雷电、强电磁干扰、串电等原因可能导致卡件损坏,所以我的做法是各类卡件均需要配备备件,数量视卡件使用总量、卡件损坏频率而定。这些年来,我公司几乎没发生过卡件损坏的现象,备件似乎是作为象征性意义而存在; 与操作站、工程师站有关的,不考虑备件,整台机器趴下,也不会对生产造成影响。 在系统设计的时候,可能会有裕度,也许整块卡件的所有通道都没有接,这样的卡件可以视作备件而存在。我想,如果对工艺、现场仪表和系统都非常熟悉的话,很多东西不需要准备备件都可以,因为如果某个重要的i/o卡坏了,可以把不重要的拔过来用,甚至还可以把冗余的拿来用,胆子要是足够大的话 建议还是适量备点i/o卡件,当系统需要增加点的时候,给自己留有更大的空间。
查看更多
10
0条评论
登录
后参与评论
请问pdsoft怎么画轴网啊?
楼上的哪位有视频教程啊,原来论坛上有位大人传过一些,就到管嘴、配管,后面的就没有了,哪位可以接着续一 ... 我是点击到了“片区轴网、建筑图”,接着出现了保存对话框,保存这一步我也做了,结果没有出现建立轴网的对话框——晕。请高手不吝赐教!
查看更多
8
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
安全环保
,
技术求助:水垢处理?
有水质化验报告吗?换热器水侧表面温度有多高。 已经结垢的话可以采用高压清洗,
查看更多
5
0条评论
登录
后参与评论
求助一个精馏计算的题目?
不用额外做,我的是9.0你可能打不开
查看更多
8
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
化学学科
,
大家都来谈谈是怎样防护和排毒的?
以下是引用 supperlast 在2004-7-26 22:46:00的发言: 我不想打击大家,但是我看以上的方法都不能从根本上解决问题。有些有机试剂在体内是很难代谢的,比如氯仿。女孩子们注意了,停止做试验一年内不要怀孕,为了bb着想。让身体有个缓冲,另外,多喝点奶,用处不大但能增加身体抵抗力! 说得很对,我已经听说好多,搞有机的女性或男性结婚后生出畸形儿了。多喝点奶还是有好处的。
查看更多
10
0条评论
登录
后参与评论
为什么304不锈钢会生锈?
是不是和碳钢的有一定的接触
查看更多
7
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
工艺技术
,
大神求救,我在做一个循环物流衡算的模拟,研究两周了, ...?
zyx- ff只有5.307mol,mol-frac也不对,应为mol/h,这些修改后,bkp收敛没任何问题,但计算结果也不符,b2应将h2 ... 结果不付的原因是我将block、的分离比随便填了一个,而且我填真实的手算分离比时候,就不收敛了。 我这只是一个粗略计算,之后才细算,用stp2 应该可以。之后会一步一步替换掉的!
查看更多
8
0条评论
登录
后参与评论
aspen视频教程 浙江大学?
麻烦楼主给我发一份吧!!!! zxn2816240
查看更多
5
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
仪器设备
,
这是什么安全阀?
那应该是一个安全阀组,一开一备。用不锈钢管除了低温可能还考虑腐蚀的原因吧。
查看更多
7
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
说・吧
,
一个仓储部主管的2014年工作总结------夏威夷的海洋【行 ...?
仓库管理确实很繁杂,前期,公司将仓库归到我的部门下面,一堆的麻烦事,主要是刚刚建立,还没有走上正轨,一些账目以前没有,材料用了,现在要开始补,一些管理制度也没有。
查看更多
3
0条评论
登录
后参与评论
关于制氢psa切塔尾气波动的问题?
搭车同问啊,帖子不要沉啊。解析气量变化的直接原因是什么?和吸附时间的关系如何? psa这种工艺就决定了解析气量的波动,只是波动幅度大小的问题。 解析气量波动与吸附时间、阀门泄漏等等有关。
查看更多
7
0条评论
登录
后参与评论
关于化工装置油罐车问题?
也要看槽车是设计成上装还是下装吧.上装的话,一般卸料口在罐尾,一个或者两个.下装的一般在槽罐两边各有一套.
查看更多
3
0条评论
登录
后参与评论
2010年专业知识上午第56?
个人 认为也是c吧 c的表述书上没有找到啊,热力学第三定律,完美晶体倒是应该包括c
查看更多
9
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
化学学科
,
送财富来咯(2008年12月8日问题)?
我的答案为:a、b
查看更多
1
0条评论
登录
后参与评论
电机的温度有什么标准吗?
3楼说的比较具体了,补充如下,一般电机除绝对温度外,还有一个就是温升指标,一般温升不得超过60度。 上述是针对电机绕组绝缘的允许运行温度。另外就是电机的轴承运行温度,一般不宜超过75度。
查看更多
6
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
化学学科
,
乙二醇+水如何分离?
几块理论板就可以了,回流比也很小。
查看更多
4
0条评论
登录
后参与评论
5万立的油罐的下沉量?
上次去广州高福沥青厂(私营老板)参观,96年4座5000立方拱顶罐,储存介质为沥青,储存温度为120℃,介质密度1.013kg/m³,由于储罐地基处理仅置换土强夯,经过几年的使用,目前有2座均匀沉降了600~700mm,另外2座,不均匀沉降,整座罐体严重倾斜。目前,有效库容仅仅为1000m³
查看更多
5
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
化学学科
,
转化器前段和后段的台数应该怎么定?
前面五台后面三台没有考虑vcm(g)对系统影响不大,若综合考虑的话,或许还可以接着降低二段的比例
查看更多
7
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
说・吧
,
如何将质量工作搞得更好?
我在单位也是管质量的,这个工作确实很难干,尤其领导大会强调质量,小会也强调质量,但实际上却不重视质量,而且车间自主意识很强,你根本就管不了。处理好和生产、采购的关系更是难,经常和他们打伏,还成天怕出质量问题,难呀!
查看更多
5
0条评论
登录
后参与评论
上一页
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
下一页
简介
职业:张家港康得新光电材料有限公司 - 设备工程师
学校:茂名职业技术学院 - 机电化工系
地区:海南省
个人简介:
因为有伤口,才能感受到自己的存在
查看更多
喜爱的版块
返回首页
微生物
问题2k
安全环保
问题4w
材料科学
问题1w
其他
问题92
仪器设备
问题12w
精细化工
问题1k
中药
问题243
细胞及分子
问题4k
个人简介
因为有伤口,才能感受到自己的存在
已连续签到
天,累积获取
个能量值
第1天
第2天
第3天
第4天
第5天
第6天
第7天
马上签到
这是一条消息提示
黄姜粉末属于爆炸性粉尘吗?.请盖德化工网盖德问答的高手、专家们帮忙看下
确定
取消
登录化工知识社区盖德问答
微信登录
账号登录
请用微信扫描二维码登录
"盖德问答"
忘记密码
|
免费注册
提醒
您好,您当前被封禁
天,这
天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
天
我已了解
欢迎加入化工知识社区盖德问答
请打开微信扫描二维码
欢迎加入化工知识社区盖德问答
欢迎你!
,完善下你的信息,以后你也可以使用手机号和密码来登录了。
获取验证码
欢迎加入化工知识社区盖德问答
请选择您感兴趣的类别:
提问
问题标题
问题描述(可不填)
请描述...
选择类别
选择分类
化学
生物学
药学
其它
选择二级分类
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为
,请完成任务提升能量值
去查看任务