首页
nnocent
影响力0.00
经验值0.00
粉丝7
设备维修
来自话题:
操作人员在DCS上发现泵轴承温度飙升,可以紧急停机吗? 我也只是建议,如果你们公司钱太多了,那也无所谓,按道理轴温过高,不但会损坏电机,并且有可能会引燃机 ... 欢迎版主参与活动,不要介意,争论是问题的本身,问题是该如何正确处理。 查看更多
来自话题:
咨询求助氯气进入干燥塔的流量? 我们的填料塔空塔气速0.2m/s,气速选小点有利于干燥,不怕酸垢堵塞和填料破碎堵塞,减少塔的清洗和翻填料。查看更多
DCS机柜与底座的安装需不需要加隔离胶垫? 我们用分霍尼韦尔的tps,之前一直出现自动nim掉,后来我在一次检修的时候,对柜子的底线母排进行了一次检查,把没有陶瓷(可能是)的隔垫进行了一次重新整理,系统的稳定性一下子就提高了不少,至少两年了没有出现过原来的故障 我觉得关于楼主这个问题,其实可以按照安全的角度去想,为了预防事故的发生,可以把想到的都做上,再说现在好多规范修改的周期比较长,有些地方不一定适合现在的环境 所以我觉得还是加上隔离胶垫的好,防患于未然!查看更多
来自话题:
急问!怎么做防腐处理? 楼主可以参考以下相关标准: gb 50212-2002|建筑防腐蚀工程施工及验收规范(附条文说明) gb 50224-1995|建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 gb 50046-2008|工业建筑防腐蚀设计规范查看更多
Discrete Inputs怎么翻译??? 楼主最好提供一下上下文,如果是信号输入方面的就应翻成离散输入了查看更多
在自学霍尼韦尔EPKS,求资料交换? 我这里有霍尼韦尔全套pks虚拟机 你好,能给我一份吗,我这里有大量的化工和石油安装标准可以对换吗?邮箱: 410315695 谢谢 查看更多
PROII代码含义? 84.0m是汽液混合进料84.0kg-mol/hr查看更多
总线协议的仪表怎么调试? 总线协议有很多种,你要问的是不是ff总线,现场基金会总线? 控制是由总线控制器完成的,ff总线的网络结构不同于传统的4~20ma,传统dcs一个通道对应现场一块表,而ff一个通道h1卡对应的是一个段,你可理解为一个接线箱。 1、标准控制回路中的阀门和变送器应该位于同一个段中,例如在一个压力回路中,压力变送器和阀门应该位于同一个段中。 2、在现场每一个段中必须至少有一台仪表具备las备份功能。 3、每段挂接的仪表数量不超过12台。一般情况下每段设计负载为9台,另外3台留作将来增加使用。 4、每段的负载中的阀门不超过2个。 5、一个段中功能块处理时间为0.25s的仪表数量不超过3个。 6、对于标准的控制回路,控制(pid块)设置在阀门定位器中。串级控制中,主回路在dcs中,副回路则由阀门定位器来实现。 7、对于采用多点测量的设备,例如采用多点温度和多点压力测量的反应器,应将仪表均匀地分布在多个段中,以规避风险。 8、主las位于h1控制器中,在现场设备中至少有一个备份las。 9、一个段的分支电缆长度不能超过120m,并尽可能将每个分支设计在10m之内。 10、在现场,所有ff现场总线仪表都通过在电缆标识的末端使用附加的橘红色镶边来和传统的4-20ma仪表进行区分。 查看更多
来自话题:
酸性气带催化剂吗? 不会的,催化剂怎么可能跑酸性气里面去查看更多
尿素造粒喷嘴经常堵如何解决? 呵呵,这位仁兄咋个把尿素也整到这里来了,查看更多
中心氧比例? 16%----26%之间调整,主要是调整炉内火焰长度,即火焰中心位置。 我们以前一直就是在20左右,请问贵公司中心氧经常在26运行吗查看更多
来自话题:
离心泵回水流量太小? 哥们很确定告诉你,管子选细了,泵选小了,泵出口压力表坏了查看更多
来自话题:
HAZOP分析方法如何进行? 有相关的模板的参数对比吗?我想参考一下 查看更多
机组防喘振案例? 能具体描述是什么问题么?查看更多
来自话题:
什么污染了中国? 应从生产商 销售商 收取产品报废时处理的费用查看更多
aspen中fortran子程序编译的问题!? 我可能知道你的原因了,你的图上子程序那么长肯定是不行的,应该不超过80行,太长会提示你,你新建个项目再把我的代码拷过去试试,我的没问题,我的 版本和你的一样查看更多
我又来了~有关电气条件表的问题? 回复 2# littlerices 谢谢~~可是~~我还是有问题啊~~ positive inversion 正反转 negative inversion 负反转 字典上有这样的翻译~~ 那这边说的··究竟是~~上面的正反转???还是指 正转或者反转呢?查看更多
来自话题:
催化加氢求指导? 查气体状态方程啥的我觉得都不好使,之前我是用百分之一天平称量反应器前后质量差确定氢气加入量的。我的反应器比较小,就50ml。如果你是大反应器,可以用类似的办法,找到小容量高压反应器或者容器,充你反应压力的氢气,称量充压前后反应器质量,结合你实际反应器体积,你就知道你加了多少摩尔氢气了。查看更多
液化气和汽油的蒸汽压问题~~~~? 你的设备是不是控制有问题,塔顶有憋压的情况发生呀?查看更多
来自话题:
大家现在锅炉脱硫都用什么方法? 锅炉脱硝可采用声波吹灰器。 查看更多
简介
职业:浙江浙大水业有限公司 - 设备维修
学校:云南师范大学 - 国际语言文化学院
地区:吉林省
个人简介:你的个性签名,就是我的签名查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务