制氮机排气口氧气浓度的安全问题? 氮气发生器的制造厂家说是98%吧,好像很难控制到这个数值吧,不知道你们的怎么样查看更多
除硫酸根的澄清桶进出口为什么要测温度差? 出入口温度差控制在5摄氏度以内查看更多
来自话题:
aspen模拟H2还原FE2O3用什么物性? 气固反应很有难度啊查看更多
关于管道试压问题? 必须进行压力试验或者探伤,以下是《工业金属管道工程施工及验收规范》gb 50235 希望能给你提供帮助 7.5 压力试验 7.5.1 管道安装完毕,热处理和无损检验合格后,应进行压试验。压力试验应符合下列规定: 7.5.1.1 压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.6mpa时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。脆性材料严禁使用气体进行压力试验。 7.5.1.2 当现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验时,经建设单位同意,可同时采用下列方法代替: (1)所有焊缝(包括附着件上的焊缝),用液体渗透法或磁粉法进行检验。 (2)对接焊缝用100%射线照相进行检验, 7.5.1.3 当进行压力试验时,应划定禁区,无关人员不得进入。 7.5.1.4 压力试验完毕,不得在管道上进行修补。 7.5.1.5 建设单位应参加压力试验。压力试验合格后,应和施工单位一同按本规范附录a第a.0.8条规定的格式填写“管道系统压力试验记录”。 7.5.2 压力试验前应具备下列条件: 7.5.2.1 试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。 7.5.2.2 焊缝及其他待检部位尚未涂漆和绝热。 7.5.2.3 管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。 7.5.2.4 试验用压力表已经校验,并在周检期内,其精度不得低于1.5级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2倍,压力表不得少于两块。 7.5.2.5 符合压力试验要求的液体或气体已经备齐。 5.2.6 按试验的要求,管道已经加固。 7.5.2.7 对输送剧毒流体的管道及设计压力大于等于10mpa的管道,在压力试验前,下列资料已经建设单位复查: (1)管道组成件的质量证明书。 (2)管道组成件的检验或试验记录。 (3)管子加工记录。 (4)焊接检验及热处理记录。 (5)设计修改及材料代用文件。 7.5.2.8 待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开。 7.5.2.9 待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离。 7.5.2.10 试验方案已经过批准,并已进行了技术交底。 7.5.3 液压试验应遵守下列规定: 7.5.3.1 液压试验应使用洁净水,当对奥氏体不锈钢管道或对连有奥氏体不锈钢管道或设备的管道进行试验时,水中氯离子含量不得超过25×10?6 (25ppm)。当采用可燃液体介质进行试验时,其闪点不得低于50℃。 7.5.3.2 试验前,注液体时应排尽空气。 7.5.3.3 试验时,环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。 7.5.3.4 试验时,应测量试验温度,严禁材料试验温度接近脆性转变温度。 7.5.3.5 承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4mpa。 7.5.3.6 当管道与设备作为一个系统进行试验,管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验;当管道试验压力大于设备的试验压力,且设备的试验压力不低于管道设计压力的1.15倍时,经建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。 7.5.3.7 当管道的设计温度高于试验温度时,试验夺力应按下式计算: ps=1.5p[σ]1/[σ]2 (7.5.3) 式中 ps——试验压力(表压)(mpa); p ——设计压力(表压)(mpa); [σ]1——试验温度下,管材的许用应力(mpa); [σ]2——设计温度下,管材的许用应力(mpa)。 当[σ]1/[σ]2大于6.5时,取6.5。 当ps在试验温度下,产生超过屈服强度的应力时,应将试验压力ps降至不超过屈服强度时的最大压力。 7.5.3.8 承受内压的埋地铸铁管道的试验压力,当设计压力小于或等于0.5mpa时,应为设计压力的2倍;当设计压力大于0.5mfa时,应为设计压力加0.5mpa。 7.5.3.9 对位差较大的管道,应将试验介质的静压计入试验压力中。液体管道的试验压力应以最高点的压力为准,但最低点的压力不得超过管道组成件的承受力。 7.5.3.10 对承受外压的管道,其试验压力应为设计内、外压力之差的1.5倍,且不得低于0.2mpa。 7.5.3.11 夹套管内管的试验压力应按内部或外部设计压力的高者确定。夹套管外管的试验压力应按第7.5.3.5款的规定进行。 7.5.3.12 液压试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,停压30min,以压力不降、无渗漏为合格。 7.5.3.13 试验结束后,应及时拆除盲板、膨胀节限位设施,排尽积液。排液时应防止形成负压,并不得随地排放。 7.5.3.14 当试验过程中发现泄漏时,不得带压处理。消除缺陷后,应重新进行试验。 7.5.4 气压试验应遵守下列规定: 7.5.4.1 承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的1.15倍,真空管道的试验压力应为0.2mpa,当管道的设计压力大于0.6mpa时,必须有设计文件规定或经建设单位同意,方可用气体进行压力试验。 7.5.4.2 严禁使试验温度接近金属的脆性转变温度。 7.5.4.3 试验前,必须用空气进行预试验,试验压力宜为0.2mpa。 7.5.4.4 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。稳压10min,再将压力降至设计压力,停压时间应根据查漏工作需要而定。以发泡剂检验不泄漏为合格。 7.5.5 输送剧毒流体、有毒流体、可燃流体的管道必须进行泄漏性试验。泄漏性试验应按下列规定进行: 7.5.5.1 泄漏性试验应在压力试验合格后进行.试验介质宜采用空气。 7.5.5.2 泄漏性试验压力应为设计压力。 7.5.5.3 泄漏性试验可结合试车工作,一并进行。 7.5.5.4 泄漏性试验应重点检验阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等。以发泡剂检验不泄漏为合格。 7.5.5.5 经气压试验合格,且在试验后未经拆卸过的管道可不进行泄漏性试验。 7.5.6 真空系统在压力试验合格后、还应按设计文件规定进行24h的真空度试验,增压率不应大于5%。 7.5.7 当设计文件规定以卤素、氦气、氨气或其他方法进行泄漏性试验时,应按相应的技术规定进行。查看更多
来自话题:
镍催化剂在什么条件下会生成羰基镍呢? 大连化物所侧线实验在250°下就有羟基镍的生成!!查看更多
来自话题:
润滑油系统中水冷器上的溢流管线主要是什么作用? 应该是保温的吧。查看更多
来自话题:
CFB锅炉? 不错,学习了 查看更多
来自话题:
在硫酸净化工序循环稀酸太脏? 难道没有斜板沉降槽吗?另外检查电除尘是否运转正常查看更多
来自话题:
请教除吡啶的方法? 请问10楼的朋友,如果用四氢呋喃的话,会不会吡啶除不掉多少,四氢呋喃却多了呢,用盐水能除尽四氢呋喃吗?倒是不用完全除尽,但是要做到标准范围是在很难呀。查看更多
来自话题:
技术讨论:若化工企业“0”排放,那么循环水与脱盐水浓 ...? ge的zld技术也是将反渗透浓水进行蒸发浓缩,投资及运行费用较大,目前未能广泛应用。循环水排污水及脱盐浓水的处理确是一个问题,可用于除尘用水或其他方面。如果是钢铁联合企业就好办了,因为钢铁厂可以此部分水进行冲渣。查看更多
那个公司可设计、制造折流杆换热器? 合肥通用机械研究院,特材部 云南大为[wiki]化工[/wiki]装备制造有限公司 联系方式你可以去网上查到查看更多
6.3茂名石化火灾与Flarenet相结合,能否解决火炬系统存 ...? 可以的呀,aspen flare system analyzer 是根据管线路径建模,严格计算,倒算各点的被压,可以多工况分析,找去瓶颈。查看更多
来自话题:
循环水水质问题? 1、分析循环水出水、回水的酸性变化情况,如果回水的酸性偏高,就需要查引起高的原因? 2、检查工艺设备有无泄漏,如换热器等,可能造成循环水呈酸性。 3、分析循环水补充水的酸性情况,如果偏高,就需要进行处理后再补入。 4、循环水处理剂采用偏碱性的处理剂。查看更多
关于透平机氯气换热器的问题? 好像换热器为了防止被循环水腐蚀,里面还涂了一层材料,不知道是什么材料 看来是水质问题,水中含氯跟太高了。查看更多
来自话题:
氮气电加热器专业制造厂家介绍专用贴? 我是上海的 你可以联系我 qq78555872 很高兴和你交流查看更多
天然气减压系统? 能够做到,可采用国外公司的调节阀,如cci阀门(j-t阀)查看更多
AUTOCAD A0-A4标准图框(很有用的哦)? 下来看看是我需要的吧查看更多
来自话题:
cameron离心压缩机资料? lengyuefengzs 谢谢!查看更多
来自话题:
热管换热器? 热管换热器? 三类压力容器制造资质? 估计全国都没有哪家有三类资质。 一般都是d1、d2,或者锅炉资质。 热管换热器的压力都不会特别高,一般都是气气换热,不会有三类。 如果不是气气换热器用热管根本就不合算。查看更多