首页
Amygrl
影响力0.00
经验值0.00
粉丝8
设备工程师
担心没有资质报考不上不愿意看书? 找中介花点钱,好弄查看更多
电机不能启动? 1.电机绕组相间、对地绝缘检查(5000v摇表) 2.绕组阻值检查,是否平衡 3.过流保护回路检查: a.电流互感器 b.电流继电器 c.保护继电器 还有就是2楼提到的,确保启动时轻载或空载,防止堵转。查看更多
来自话题:
关于导热油炉用油? vp-1是设计用于12℃-400℃液相加热系统或257℃-400℃气相加热系统的合成导热油,它的重要特性如下。 优异的传热性能—— vp-1是一种同时具有优异的热稳定性和低粘度特性的合成导热油,它可在12℃-400℃的宽温度范围内提供有效、可靠、一致性的使用性能。therminol® vp-1在所有有机传热介质中具有最高的热稳定性。 气相传热介质——vp-1是26.5% 的联苯和73.5% 的联苯醚组成的共晶混合物。它可以作为液相导热油使用,也可以利用其蒸发 - 冷凝的特性在257℃-400℃温度范围内作为气相导热油使用。它可以和其他类似组成的联苯-联苯醚混合物混合使用。 低粘度—— vp-1在12℃的最低使用温度仍有很低的粘度。但是考虑到它在12℃以下会结晶,在较冷的气候下使用须采取措施以防止结晶所导致的操作问题。 优良的控温性——由于vp-1可以作为气相导热油使用,因此它可以满足精确控温导热油系统的要求。 t 66是世界上应用最广泛的高温液相合成导热油,它可以应用于-7 ℃~345℃的温度范围内并且具有以下重要特性。 高热稳定性——是用于高温下传热的液相导热油,即便在345 ℃的使用温度下,也可以提供数年的可靠操作。实际上 通过了350℃的热稳定性测试。 良好的用户口碑——t6是世界上使用最广泛的高温液相合成导热油,世界上没有任何一种其他导热油象它一样获得如此高的用户满意度。 可靠性——正在全球数千套大型装置中表现着它优异的性能。要知道,当导热油系统出现故障时,生产线将不得不停止运转,因此不要随意选择可靠性未经证实的导热油。对于310℃以上的使用温度,是最可靠的选择。 抗结焦性——具有良好的防止固体颗粒和焦垢生成的性能,确保导热油系统运行更加可靠。查看更多
来自话题:
2013年度勘察设计注册工程师执业资格考试 人工复评工作 ...? 2013年一级注册建筑师、勘察设计工程师 注册工作概况 2013年,注册中心按照行政许可法的要求,认真执行一级注册建筑师、一级注册结构工程师和注册土木工程师(岩土)各类注册的行政许可工作流程。到目前为止,注册中心2013年办理一级注册建筑师、一级注册结构工程师和注册土木工程师(岩土)各类注册及执业印章发放共计41315人次。其中完成一级注册建筑师初始注册1764人,变更注册1982人,延续注册10718人,更改补办证书印章380人;一级注册结构工程师初始注册2121人,变更注册3293人,延续注册13313人,更改补办证书印章411人;注册土木工程师(岩土)初始注册890人,变更注册1069人,延续注册5268人,更改补办证书印章106人。截止到目前为止,一级注册建筑师注册人数达27786人,其中有效期内人数为23500人;一级注册结构工程师注册人数达41850人,其中有效期内人数为34659人;注册土木工程师(岩土)注册人数达12974人,其中有效期内人数为11641人。同时,注册中心还完成了全国二级注册建筑师和二级注册结构工程师的统计备案工作,到目前为止,全国二级注册建筑师注册人数为22929人,二级结构工程师注册人数为9895人。 2013年,注册中心协助全国勘察设计注册工程师公用设备、电气、化工等三个专业委员会办理初始注册共计5102人,其中,办理注册公用设备工程师初始注册2487人,注册电气工程师初始注册1881人,注册化工工程师注册734人。截止到目前为止,注册公用设备工程师注册人数达19160人,其中有效期内人数为19132;注册电气工程师注册人数达14415人,其中有效期内人数为14385;注册化工工程师注册人数达4386人,其中有效期内人数为4384人。查看更多
工艺流程图上的一点问题,有附图? 1,ia 仪表风. 2.deo非励磁开. 3.zsc限位开关,这里是限位关. 4.i 是联锁标志,2,3 是联锁号,指esd里的这两个联锁号触发电磁阀动作. 5.xy 电磁阀.查看更多
来自话题:
干燥塔气速、喷淋量及气速与喷淋量两者之间的关系资料? 楼主应该提供一些更详细的情况,比如3期的塔径和硫酸生产规模各是多少?酸喷淋量和酸浓各是多少?进出口气温各是多少?进出口酸温各是多少? 资料可以看看汤桂华等人主编的硫酸。不过这里面也没有具体的对应关系。 个人以为还是要根据实际情况来分析。 这里比较奇怪的是,既然2期3期都是孟山都设计的,为什么结果差别大?查看更多
焦炉废气分析? 看火空取样有代表性吗?查看更多
液氨管道问题? 原帖由 22546831 于 2008-7-28 08:31 发表 谢谢,我们拟上一根dn100液氨长输管道(全长近10公里),有现成管架。要穿越公路涵洞及居民区,一直拿不定主意怎么走。 安全部门估计不会审批你们的方案,长输液氨管道目前有没有架空的先例我也不清楚,不过如果如你所说穿越公路、居民区,估计那是不可能的,因为液化石油气管道输送上明确规定不得穿越人员聚集地区,间距起码是75米以上,如不得已时,需加套管,管内支撑、水泥灌死。另建议如果是你自己设计这条管道的话,尽量多咨询有经验的专家,慎重一点。 国内可以参考的ms是秦皇岛有一条,还有就不说了,西西查看更多
提供色谱分析技术服务? 3000元左右查看更多
粗氩为啥不能用液氮做冷源,而是要用液空呢? 空分的独特之处在于,物料即作为原料和产品。同时作为加热和冷凝介质,而液空和液氮的压力、温度、组成符合这个特性。查看更多
2008年大家都做了多少项目啊? 就一个,估计还要2010年才能看见明显的成果!! 查看更多
低温甲醇洗净化气H2S含量不稳定? 1、检查分析系统 有没有问题 从合格到几百变化太大。 2、检测下进口硫化氢情况 3、判断下吸收塔内的空速 贫甲醇流量是不是稳定 一般的问题不会引起这么大的波动 内件是不是坏了 什么内件?浮阀是不是好用 气体偏流 分布器有没有问题 净化气与原料气的换热器是不是有大泄漏 出现波动时 再生、浓缩几个塔有什么波动 都检查下看看 综合分析原因。 4、最好能安排检修 吧一塔 四塔内件 检查下看看 还有换热器看看查看更多
空压机出口流量掉? 问题摆在面前,肯定有原因引起的,而引起的原因那就慢慢查吧! 想你说的流量计没有问题,那就是真实存在的问题。而引起此现象肯定是设备的影响造成的。 建议从空气过滤器向后一个系统一个系统校正。(每个阀门、每个流量计、每个设备都运行正常吗?) 虽然办法笨点,但是经过全系统的检查肯定会有所收获的,而且还能其他问题一并解决。查看更多
来自话题:
催化裂化减负荷后为啥烟气量增加? 烟气量怎么测的 现在烟气脱硫都有在线,烟气外排数据通过在线就可以检测到查看更多
来自话题:
吸收稳定系统的重沸器为什么都没有阀门呢? 我也比较认同上面的说法,重沸器从反分过来的热料在稳定界区那里有个管排,有大阀门控制,如果再沸器出现问题在那里切换查看更多
来自话题:
请看这水是怎么了? 罗非鱼,哈哈哈哈 你确定?罗非鱼好吃,但属于热带鱼啊,需要电厂循环水池的温水来养 查看更多
来自话题:
pvc专用压缩机的讨论? 刚刚发完,就想起来了,另外一个厂家叫优莱特斯。 查看更多
电除尘运行小问? 本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 接值长通知“锅炉负荷正常,燃油已断”。 电除尘器进口烟温在130℃以上,各电加热器,蒸汽加热全部运行正常,加热温度符合规 定值,各振打、卸灰装置投运后运行正常。 请问为什么要在烟温130℃以上再开电除尘?查看更多
来自话题:
磷酸三甲酯的合成,在线等? 查查精细化工手则,有类似物质的合成。 查看更多
来自话题:
用PROII模拟流股打循环的方法有哪些? 楼上的说的很详细,学习了,只是在做proii时应该要注意物料平衡查看更多