首页
°黎薄丶°葑薄
影响力0.00
经验值0.00
粉丝11
给排水工程师
关于法兰平行度检查问题? 管道与动设备连接前,应在自由状态下检验法兰的平行度和同心度,当设计文件或 产品技术文件无规定时,法兰平行度和同心度允许偏差应符合表7.4.2 的规定。 表7.4.2 法兰平行度和同心度允许偏差 机器转速(r/min) 平行度(mm) 同心度(mm) <3000 ≤0.40 ≤0.80 3000 ~6000 ≤0.15 ≤0.50 >6000 ≤0.10 ≤0.20 想请教一下这个平行度的值是不是指的就是法兰上下张口或者左右张口的差值(或者差值的平均值)? 查看更多 3个回答 . 1人已关注
出个控制逻辑的题目? 最近在设计水泵自动切换的功能,想到此类逻辑比较常用到,一方面来讨教下有没有好的逻辑和经验.另一方面大家可以讨论下.题目是这样的:两台泵,暂命名为WP0001和WP0002,运行信号SO0001和SO0002.正常情况一台水泵运行(比如WP0001运行),当流量FIAS0001低于100时另一台WP0002启动,在WP0002启动后2分钟并且FIAS0001高于200停WP0001,仍保持一台水泵运行.另外定义WP0001和WP0002的启动运行信号为单点(既闭合启动,断开停)HS0001和HS0002.并且要说明下在现场就地电气也设计了一个启动和停车按钮,现场也可以通过硬接线完成启动和停车功能,该功能不在DCS中完成.请大家能将在DCS中设计的逻辑功能图发上来讨论下.另外可能由于电气的设计不同要求比如WP0001与WP0002的启动和停车为两个点,一个点闭合启动断开不会停车,停车由另一个点断开来完成,这样逻辑就不同了.查看更多 9个回答 . 1人已关注
转让几本煤化工方面的书籍? 不知道发帖是否合适。之前做煤化工,现在转行了,几本书都是很不错的书,珍藏的。 现代煤化工技术手册(第二版), 煤炭 气化技术,现代煤化工新技术等,几乎全新,价格是原价的3-4折吧。 查看更多 11个回答 . 5人已关注
有机硅合成方面论文一篇? 有机硅 保护剂 及其在有机合成中的应用 [ ]查看更多 5个回答 . 5人已关注
动密封之密封泄漏防止有哪些措施? | 东晟密封? 以下为大家分解关于动密封之密封漏泄防止有哪些措施?东晟密封告诉……动密封又称往复运动 密封件 。 一、旋转运动的 密封 防漏措施: 1、以滚动轴承为支承的主轴系统的防漏密封措施,主袖采用高精度滚动轴承和润滑性能好的润滑脂润滑,主轴端设有动静迷宫结构,既防润滑油外漏,又防外界水分及灰尘等侵入。 2、磨床类机床的砂轮主轴一般采用动压轴承,用稀油、浸油润滑,并采用材质优良的双唇动压旋转密封圈防漏。 3、采用 填料密封 、油封和 机械密封 装置。 二、往复运动的密封防漏措施: 1、油缸端部在活塞杆上设有两道防漏密封,滑套与活塞杆采用间隙密封(配合间隙控制在0.02-0.04毫米)。 2、采用间隙密封防漏结构。 3、采用先进的美国霞板密封公司、格洛克密封公司、德国洪格尔公司、卡尔·西姆雷特公司、日本 NOK 公司生产的格来圈、斯特封、活塞环等密封件。 4、设置接油盒防漏。 查看更多 1个回答 . 4人已关注
求助罐区三查四定的具体内容,谢谢大神? 求助罐区三查四定的具体内容,谢谢大神查看更多 1个回答 . 5人已关注
回收盐酸甲醇废水的方法? 我公司大量产生废 盐酸 ,浓度只有6%,还含有 甲醇 5%,怎么回收甲醇,浓缩盐酸?用生物氧化法处理不了,得用 石灰 中和后再用氧化池处理,可里面的盐太多,甲醇又多,处理效果差。我们想用化工方法处理,不知道怎么处理。 目前也有好的公司对该问题头痛。 [ ]查看更多 3个回答 . 5人已关注
你认为你们企业离子膜电解槽的自然循环体现在哪里? 可能我提这个问题有点“菜”,不过这个问题还是非常值得思考的。 [ ] # , , & 查看更多 4个回答 . 1人已关注
炉排间隙过大对锅炉有影响吗? 导热油锅炉 炉排不断烧掉和变形,锅炉炉膛中间不着火,在炉壁两侧燃烧,锅炉工说是炉排间隙过大,鼓风在炉膛乱窜造成的,不知道那位同学能给个正确的答案 查看更多 0个回答 . 5人已关注
甲醇产量上不去? 各位同仁:我厂一套三十万吨 甲醇 装置在提了原料后但粗甲醇产量确上不去,请问一下有何原因?在负荷在25000,补入二氧化碳量为6400左右时粗甲醇产量为45吨,当负荷提高到29000时粗甲醇也才为46.5,此时补入二氧化碳量为6800左右查看更多 11个回答 . 3人已关注
如何制得碳酸氢铵固体? 碳酸氢铵 溶液如何干燥成碳酸氢铵固体??查看更多 5个回答 . 2人已关注
安全栅讨论? 各位盖德,大家讨论一下。为什么在 自动化仪表 系统中,一般输出模拟量的仪表和DCS相连需要 安全栅 ,而数字量的一般不需要? 查看更多 4个回答 . 5人已关注
结构设计小结? 1、 桩的种类(直径)不宜过多,无论是预制桩还是钻孔桩,否则给施工和设计都带来很大的麻烦。相对来讲,钻孔桩可以种类多些,预制桩不宜超过两种。 2、当同直径的桩,桩长不同时,单桩承载力宜取值一样,这样便于施工和设计 3、对于有地下室的房屋,使用预制桩应特别小心,很容易造成桩倾斜、断桩,因此,图纸上应注明: ①应均匀分层开挖,严禁一步开挖到位,严禁临近堆土。 ②在坑中、坑外应打水泥搅拌桩进行处理。 4、地下室因建筑、水、电而部分下降时,可以和他们协商,承台、地梁能否突出来,这样可以减少承台的种类及降低造价。 5、管桩不宜抗拔,若非用不可,应认真计算抗拔力,尽量由一、二节桩承担,第一节桩尽可能长,而且必须加强桩顶和承台的构造要求,条件许可时,可以要求建筑加厚顶板上的覆土。 6、地下室、基础在与上部抗震缝对应处应加强构造和连接(JGJ3-2002第4.3.10.4条)。 7、布桩时,应计算布桩系数及每平方米荷载,做到心中有数。 8、对于预制桩的处理: ①对于Ⅱ类桩,可以不处理(根据动测报告定)。 ②对于Ⅲ类桩,应处理。处理方法可采用将钢筋笼伸至裂缝下2m或开挖处理(应较浅)。 ③对于偏位桩,可以采用纠偏的方法处理,若单桩承载力没有问题,可以采用加大承台和地梁的方法来共同作用。 9、对于预制桩应进行动测(其余桩亦同)。 动测原则:单桩、两桩均动测,三桩动测两桩,四桩以上动测50%以上。当发现异常情况(桩偏位较大,Ⅲ类桩较多时),应加大动测桩数。 10、画桩位图时,应将轴力图放在一起,并且永久保留,以便日后校核。 11、做独立基础时,应根据地基承载力确定是否考虑计算底层砖墙荷载,当地基较好时,可通过地梁加腋的方法来自承重。 --对于结构计算和上部结构设计,我也总结了一些自己的经验,如果大家有兴趣的话,过几天我再打出来,和大家探讨探讨 2、我的结构设计工作小结--(2)上部结构部分 1、设计坡屋顶时,梁配筋后,必须自校梁底标高,算出其净高,看是否满足要求,特别是楼梯等入口处。 2、设计坡屋面时,屋脊(阳角、阴角)处,梁可适当减小,当板跨较小时,可以不设梁,否则可能影响使用,净高不足,再者,也会造成看上去影响美观。 3、楼梯柱(中间平台作用处)应该全程加密,因为该柱为短柱。 4、对于迎水面保护层为50mm的混凝土墙,应在50mm内增设[email=Φ8@150]Φ8@150[/email]双层双向的 钢筋网 片,以减少混凝土的收缩裂缝。 5、对于梁高的取值,应该考虑建筑空间的需求,要和建筑协商好净高要求。 6、写字楼、商场等8m跨梁,取300x800的梁不好,应取350x700,对于一些大跨度公键,梁宽应适当加大,应取300以上,最好取350、400,因为: ①梁宽加宽,抗剪有利,符合“强剪弱弯”的原则。 ②350宽的梁,用四肢箍可以使箍筋直径减小。 ③主梁加宽,有利于次梁钢筋的锚固 . 7、对于柱的大小,应该尽量做到按轴压比控制,轴压比相差不宜大于0.2,当建筑有要求时,应和建筑协商好该问题。 8、对于高层建筑,顶层板考虑到刚度突变很大,宜加厚到150mm,应充分分析计算结果,判断结构类型。 9、梁配筋时,应充分考虑梁的锚固长度,特别是次梁,应尽量满足图集要求。 10、板配筋时,应注意Ⅰ级、Ⅱ级钢的区别(是否有弯钩),以及板厚不同时,千万注意不能把钢筋拉通。 11、画大样图时,一定要对照建筑大样图和立面图,以达到建筑的里面要求。 12、梁配筋时,应注意腰筋的设置,单侧腰筋应大于 0.1%bhw。 13、柱配筋时,应同时满足配筋率、箍筋、主筋、角筋、最小体积配筋率的要求。 14、后浇带应按新规范加强。 15、高层建筑中,楼板开大洞后,宜按JGJ3-2002第4.3.8条加强。 16、剪力墙墙肢截面高度不宜大于8m,否则应开结构洞。 3、 1、坡屋面楼板尽可能做折板,不仅仅是美观,受力性能上也比较好(前提是采用相应的构造措施)。 2、对于楼主的第4条,本人认为[email=“Φ8@150]“Φ8@150[/email]双层双向的钢筋网片”夸张了,[email=Φ4@150]Φ4@150[/email]或[email=Φ6@150]Φ6@150[/email]钢筋网片就可以了。 3、对于楼主的第10条,本人认为当楼板高差在30mm以内,钢筋是可以拉通的,实际上我就是这样做的,暂时没有发现什么不妥。 4、在画结构大样时,我一般是直接在建筑提供的大样上进行画图,这样可以保证尺寸等和建筑保持一致。 5、楼主第15条应该是规范JGJ-2002第4.3.8条 4、1、砌体总高度及层数双控制应满足规范要求,注意结构的层数与建筑的概念不同(尤其是2.2m层高)。 2、结构计算时,注意结构刚性、刚弹性和弹性方案的选择。 3、构造柱的设置建议只在结构图上表示,建筑图上可不画,否则容易产生矛盾。 4、注意复核荷载较大处的砌体局部承压。 5、跨度大于4.8米楼层梁和大于6米的屋架支撑在砖砌体上,要设梁垫,当有圈梁时,垫块与圈梁应浇成整体。 6、圈梁钢筋在过梁处,最好拉通,过梁钢筋附加。 7、底层框架柱的箍筋全部加密,底层框架梁抗扭腰筋的锚固长度满足规范要求。 5、1、框支剪力墙结构的框支梁为偏拉构件,应进行有限元分析计算。 2、框支梁高度不小于1/6梁跨,宽度大于上层墙厚的两倍及400mm。 3、当底层为大空间商场,层高比较高时(>5 m),注意墙厚的取值(根据抗震等级)。 4、当底部大空间层数大于1时,应注意此时上部与下部结构的等效侧向刚度比的计算取值(与底部大空间只有1层是不一样的,详细参见JGJ 3-2002附录E) 以上只是我们在设计时容易忽略的几个地方,实际上关于框支剪力墙结构的问题还有很多,希望大家一起来指出,共同完善! 6、sat电算时注意考虑0.2Q 做短肢剪力墙结构时,注意筏板基础墙梁抗剪计算,梁支座是否成立,尽量不做主次基础梁。 筏板边跨注意按规范乘以1.2系数放大。 屋面板双层双向配筋或附加温度应力钢筋。 楼板阳角附加钢筋 跨度大于2.0m挑梁注意计算竖向**。 挑梁下铁筋不要太小,0.3倍上铁较好,对绕度、裂缝有好处。 梁高>600增加腰筋 连梁注意加腰筋,配筋率0.3% 暗柱配筋注意不要只看首层计算结果,往往二层配筋也较大(首层层高高,二层小,首层刚度小于二层) 计算结果注意层间位移和比值,注意不大于1.5 周期注意第一扭转周期和第一平动周期比值不大于0.9 注意下层刚度和上层刚度比值应满足规范要求。(70%要求) 嵌固层的选取注意层间刚度比满足规范要求。 7、作高层是还要注意计算结果的“六个比” 1、轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和 6.4.6。 2、剪重比:主要为控制各楼层最小**剪力,确保结构安全性,见抗规5.2.5。 3、刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层,见抗规3.4.2。 4、位移比:主要为控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。见抗规3.4.2。 5、周期比:主要为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,要求见高规 6、刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆,要求见高规。 2,对楼主的13条 我认为还要注意角柱的配筋 有时后 计算配筋小于构造配筋,要注意验算 3,同意搂主梁宽350的说法,梁宽350梁支座上部刚好能配5跟25的钢筋,300宽就不行。 4,画大样时,我都是在建筑图上直接画的,可以更好的理解建筑意图,省时省力。 8、1.焊接会使钢材材性改变,推荐采用机械连接。 2.满足了0.4laE和弯折15d后,不一定要满足加起来后的laE。 3.正常排的箍筋不得作为承受集中力的吊箍。 4.有效高度的控制: 配筋率≤2.5%,受压区高度控制。 梁端截面梁底/梁面钢筋,以保证延性,规范最小配筋率采用全截面计算,其他配筋率也可采用全截面计算。 通长筋取梁面、梁底筋较大值的1/4。 5.主框架梁直接搭在连梁上,连梁易出现破坏。故不能搭(见高规),次梁可以。 6.框架梁内用十字交叉梁分开时,底筋应连通,用有限元算时次梁处有时产生负弯矩。同样地,托梁上柱上的梁底筋也应连通。 7.荷载新规范,对≥4.0kN/m2,民用不是x1.3,工业可乘1.3。 8.错层处框架柱截面高度不小于600mm。 9.)梁支座弯矩调幅系数在0.85左右,实际配筋不宜再减少。 9、推荐楼梯用morgain计算,方便快捷,而且还有计算书可以打出来 10、我也提一个看法。请大家指正。梁柱中箍筋的用钢量与纵筋相比所占比例很小。所以,我的一般做法是:对纵筋的配置尽量不放大,但一般情况下适当放大箍筋。这样总用钢量不会增加太多,但体现了强剪弱弯的设计原则。而且从概念上来讲,提高柱的箍筋后,也间接提高了柱的承载能力和延性以及抗倒塌能力 11、梁宽大于350配箍率会很高,且容易产生斜裂缝,不建议采用 12、构造上好象只要求折梁,折板在内折角处主筋断开,但我们这里的习惯做法是外折角处主筋也断开,我觉得没什么理论依椐,你的高见呢? 13、关于楼板厚度有高差时好象高差不超过20底部钢筋可以拉通。但是上部钢筋是不是什么时候都可以拉通?? 请高手指教。 还有我认为我们一直说的“强柱弱梁”并不是说梁柱的线刚度比,而是通过设计时的调整,使柱的承载能力比与他相联的梁的承载能力要高。 强调梁柱的线刚度比是因为框架作用的要求,当梁柱的线刚度比大于等于四的时候框架可以看作完全框架,其抗侧能力提高很多,而梁柱线刚度比小于1时,框架作用几乎消失,对结构抗侧不利。具体内容可以参见林同炎大师写的结构概念与体系,上面有很详尽的讲述。 5、跨度大于4.8米楼层梁和大于6米的屋架支撑在砖砌体上,要设梁垫,当有圈梁时,垫块与圈梁应浇成整体。 我来说得详细一点: 跨度大于6M的物价或跨度大于下列数值的梁,应该在支撑处砌体上设置混凝土或钢筋混凝土垫块;当墙中设有圈梁时,垫块与圈梁宜浇成整体。 1.对砌体为4.8M 2.对砌块和料石砌体为4.2M 3.对毛石砌体为3.9M查看更多 0个回答 . 5人已关注
是不是只有在有油气回收系统的情况下才能采用阻隔防爆技 ...? 各位前辈,现在遇到了一个问题: 一个三级的小 加油站 改造,现在因为与周边建筑物的关系不够,没办法我想上个阻隔防爆技术。 根据GB50156-2002(2006版) 4.0.4A 按原国家标准《小型石油库及汽车加油站设计规范》 GB 50156--92建设的加油站在改造时,若经增加油气回收系统,其油罐、 加油机 和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离仍不能满足本规范第4.0.4条要求时,则加油站的汽油罐应加装防爆装置。防爆装置如采用阻隔防爆装置,阻隔防爆装置的选用和安装,应按国家现行标准《汽车加油(气)站、轻质燃油和 液化石油气 汽车罐车用阻隔防爆储罐技术要求》AQ 3001执行。 现在我想问的是经过计算,这个加油站上了油气回收系统的话也不能满足规范的要求,那么我是不是可以不用上油气回收系统而只是上阻隔防爆技术就行呢? 站区外的变压器室我可不可以不按照室外变配电站考虑? 查看更多 3个回答 . 1人已关注
煤制烯烃对煤的质量要求? 求教各位盖德,煤制烯烃对煤的质量有何要求,要求何种煤(动力煤、焦煤),能有详细的质量要求参数最好了 查看更多 4个回答 . 4人已关注
几种修复耐腐耐磨泵的技术方法? 查看更多 1个回答 . 2人已关注
筒体下料排版图涉及到的钢板采购? 以材料16MnR(Q345R)为例 1 以下料排版图依据,来确定定尺,还是乱尺采购钢板。 2 中标后,直接重量下订单排队,等到画完下料排版图后,再发给供货商,最终确定是定尺采购还是乱尺采购。 3 按市场供料情况,到货编制筒体和封阔大下料排版图。 4 市场供应的容器钢板尺寸的主要规格是什么,1.5M宽,长3m,4.5m和6m规格。 请各位大侠参与。查看更多 11个回答 . 5人已关注
普通钢设备的高温应用? 欲建一实验焙烧炉,高10米,温度800度,常压,想用普通钢制作,虽然温度有些高,但是用半个月就可以废弃了,不知道能否揍和着用?请熟悉高温下钢材料性能的朋友给与建议,谢谢查看更多 2个回答 . 1人已关注
技术资料:多介质过滤器操作和注意事项? 多介质过滤器的操作规程和注意事项 多介质过滤器是本系统的重要预处理装置,它采用均质石英砂和无烟媒作为滤料,它的作用是滤除原水带来的细小颗粒、悬浮物、胶体等杂质,保证产水水质满足 反渗透装置 的进水水质要求,并保证其出水SDI(污染指数)≤4。 特性: * 能够有效地去除原水中的胶体、悬浮物等杂质,因为 反渗透系统 对它们非常敏感。 * 具有均匀的布水方式,能够阻留滤料均衡滤层阻力防止偏流,使过滤器达到最好效果;能长期满足反渗透膜对污染指数 SDI 的要求。 * 填料选用优质滤料,滤料不均匀系数均为2-3以保证良好的过滤效果,且不会出现反洗乱层现象; * 选用较低的运行流速(正常运行 < 10 m3/h),以适应将来水质变坏的可能性; 1 、多介质过滤器的反洗步骤 为保证后续系统的运行,多个过滤器可依次轮流进行冲洗操作,具体的步骤有:反洗,空气擦洗,正洗。 (1)反洗 停运过滤器,切断进水、出水阀门,打开空气排放阀门和反洗排放阀门,开启反洗水泵,缓慢开启反洗进水阀门,调整反洗流量到正常反洗流量200 m3/h左右。并观察反洗出水口是否有无烟煤跑出,以没有无烟煤跑出为标准反洗15分钟 (2)空气擦洗 反洗之后进行空气擦洗,目的是把附着在滤料上的污物剥落,强化反洗效果。具体操作方法是:反洗结束后,关闭反洗进水阀门,打开底排放水至视镜中上部,即滤料无烟煤上10公分处,关闭底排,打开罗茨风机和进气阀门,控制进气强度,具体标准为看上视镜无烟煤层呈上下动作的悬浮状态,不能让滤料剧烈的上下翻腾,以免发生乱层现象。 擦洗5分钟后,按照之前反洗的方法反洗5分钟,将擦洗污物排出,直至反洗水清澈;关闭反洗进水阀和反洗排水阀; (3)正洗 正洗是投运前的准备工作,主要是使滤料恢复接触过滤和深层过滤的效果,确保多介质出水水质合格即SDI(污染指数)≤4。具体操作方法为:打开空气排放阀门、进水阀门和正洗排水阀门,开启清水泵,调整进水流量(按正常运行流量正洗),正洗10分钟,测试过滤器出水浊度,小于0.5可进行SDI测试,否则继续正洗; 2 、SDI测试 由于后续RO装置的要求,预处理出水控制应能达到RO装置进水要求,才能尽可能的提高RO 装置的性能及降低运行成本,当浊度测试合格后我们采用淤塞密度指数(污染指数SDI)来检测预处理的效果,测试SDI需要专业的SDI测试仪及测试膜片。 一、SDI测定概要: SDI 测定是基于阻塞系数(PI ,%)的测定。测定是向&47mm的0.45&micro;m的微孔滤膜上连续加入一定压力(30PSI,相当于2.1kg/cm2)的被测定水,记录下滤得500ml 水所需的时间T0(秒)和15 分钟后再次滤得500ml 水所需的时间Tt(秒),按下式求得阻塞系数PI(%) PI= ( 1-T 0 /T t ) X100 SDI 15 =PI/15 式中15 是15分钟。当水中的污染物质较高时,滤水量可取100ml、200ml、300ml等,间隔时间可改为10 分钟、5 分钟等。 二、测定SDI的步骤: 1. 将SDI 测定仪连接到取样点上(此时在测定仪内不装滤膜)。 2. 打开测定仪上的阀门,对测定仪进行彻底冲洗数分钟。 3. 关闭测定仪上的阀门,然后用钝头的镊子把0.45&micro;m的滤膜放入滤膜夹具内。 4. 确认O 形圈完好,将O 形圈准确放在滤膜上,随后将上半个滤膜夹具盖好,并用螺栓固定。 5. 稍开阀门,在水流动的情况下,慢慢拧松1-2 个蝶形螺栓以排除滤膜处的空气。 6. 确信空气已全部排尽且保持水流连续的基础上,重新拧紧蝶形螺栓。 7. 完全打开阀门并调整压力调节器,直至压力保持在30psi为止。 8. 用合适的容器来收集水样,在水样刚进入容器时即用稍表开始记录,收取100ml水样所需的时间为T0(秒)。 9. 水样流动15分钟后,再次用容器收集水样并记录收集水样所花的时间,记作T15(秒)。 10. 关闭取样进水球阀,松开微孔膜过滤容器的蝶形螺栓,将滤膜取出保存(作为进行物理化学试验的样品)。擦干微孔过滤器及微孔滤膜支撑孔板。 三.测定结果计算 按照下式计算SDI 值: SDI= (1-T0/T15)X100/15 四.注意事项 1 . 每次试验过程中压力要稳定,压力波动不得超过± 5% ,否则试验作废。 2. 选定收集水样量应为 500ml (或其他确定的水量值);两次收集水样的时间间隔为 15 分钟。 3 . 如果 T 15 达到 120 秒,就没有必要进行 T 15 的试验 每天每台应测试3次,SDI值控制在4以下。 3 、注意事项 (1)过滤器是否反洗根据运行压差和SDI值来判断,在过滤器出水母管上设置SDI专用测试管,过滤器前后设有压力表,根据前后所显示压力的差值,判断是否需要反洗。当过滤器的进出口压差大于0.07MPa或者SDI值大于4出现任一种时,要进行多介质过滤器的反洗。 (2)在反洗时要注意反洗水量,一般反洗水量是正洗水量的2.5到4倍之间,通常选择3倍; (3)反洗时务必要进行空气擦洗,空气擦洗时注意空气的输入强度,一般为18—25L/(s*m2)的压缩风。强度过小擦洗效果不太好,强度过容易漏滤料。 查看更多 1个回答 . 3人已关注
低负荷下的问题? 装置低负荷运行的问题肯定比正常运行要多很多,大家分别从造气、脱硫、变换、压缩、合成以及从全厂各方面讨论,低负荷时的不利方面?可以从工艺、设备的角度分析。总之可以知无不言、言无不尽。查看更多 5个回答 . 5人已关注
简介
职业:中安信科技有限公司 - 给排水工程师
学校:淄博职业学院 - 化学工程系
地区:贵州省
个人简介:若有一个人保护,是不是就能不自我保护?我不懂。查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务