首页

汽包液位计?

电厂气包,高低加上用导波雷达的多了去了。现在无论是爱末生,Magnetrol,E+H都能做到高温高压到400度,400bar以上,还都能对水蒸气作介电常数校正和补偿,只不过各家技术不一样罢了。从仪表技术上讲都不错,但是由于这个工况一般都是安装在导波管/旁通管里,于是厂家往往要求导波雷达配旁通管装在一起+参数调整+压力测试,然后拿来直接安装在气包上。所以这个成套供应加调试就成了区分点。从最终结果看,Magnetrol有成熟的标准化导波雷达配旁通管,甚至还有二个冗余测量,所以Magnetrol要占到气包里导波雷达份额的60%以上。爱末生的有旁通管但是导波雷达名气有限,E+H导波雷达市场份额最大但是不官方提供旁通管方案。 显示全部
65人参与回答
,化工研发 2018-05-25回答
差压式液位计+浮桶式液位计,双液位计保险些,我们公司就是这么设计的
,化工工艺工程师 2018-05-25回答
应该是截止阀或者球阀吧
,销售 2018-05-25回答
郁闷,每天只能回复五个帖子 某新厂今天开车投产,我今天在现场随时待命 汽包是用的双法兰加平衡器的那种 ... 磁翻板耐高温,可能会很成问题
,中控 2018-05-25回答
锅炉汽包液位的测量应该说没有很好地办法,因为汽包内水、蒸汽液面比较模糊,蒸汽充满液位上部空间,蒸汽的特性是遇冷就冷凝,所以通常做法就是设置双室平衡器用引压管内充满冷凝水的方法来进行差压测量,其实质就是一个充满隔离液—冷凝水的负迁移差压液位变送器。 至于雷达液位计,呵呵要知道蒸汽对雷达波的影响是致命的,就是普通雾天的天气,装在汽车上的倒车雷达都会失灵,何况这个高温高压的过热蒸汽。 至于其他方法,其实连通器测量液位是最准确的,遗憾的是没有合适的远传仪表,高温、高压介质对于磁性浮子的磁性是个考验,所以这个也不长久。
,设备工程师 2018-05-25回答
经过比较,我们6个汽包全部用的是eja118双法兰(耐高温型),维护方便,结果稳定。
,化工自动化 2018-05-25回答
补充:应为针型阀(属于球阀系列的阀门),在上下阀内装有钢球,当玻璃板因意外事故破坏时,钢球在容器内压力的作用下自动密封,防止容器内的介质继续外流。
,设备工程师 2018-05-25回答
电厂的汽包和高低加水位基本都是导波雷达,要选用高温型!
,给排水工程师 2018-05-25回答
请问各位现场的朋友,蒸汽汽包液位计除去加平衡容器的方法,使用什么原理的液位计效果好? 听说有用导波雷达液位计的还行,可是原理上泡沫对雷达波没影响么??
,工艺专业主任 2018-05-25回答
目前,汽包水位多采用云母水位计、电接点水位计、射线液位计、液位开关、单室平衡器、双室平衡容器。 归纳为两种,一种是连通器原理水位计,另一种是差压水位计原理。 目前的水位计根据上面两种原理设计而生产,采用的工艺结构简单,无法克服因温度变化所造成的测量误差。都要做一些改进,比如双室平衡容器在启动和停炉时误差较大存在假水位,必须要解决水温和压力问题,这需要根据你的炉型进行改进。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
锅炉汽包上的液位测量,雷达液位计蒸汽对他有影响,再就是压力、温度太高不行,总之效果不好。差压的复杂工况下不够准确,而且维护连夜比较大。建议使用电容式智能锅炉汽包液位计。可以耐高温、高压、免维护、精度高、性能稳定。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
目前,汽包水位多采用云母水位计、电接点水位计、射线液位计、液位开关、单室平衡器、双室平衡容器。归 ... 问下,汽包的液位开关也是装在平衡容器上的吗?可以和变送器一起装不?
,研发员 2018-05-25回答
“蒸汽对雷达波的影响是致命”,赞成十一楼的说法。控制回路中用平衡容器还是比较好的,或者是使用电接点再转换成模拟信号。如果是单纯的怕出意外最简单的办法就是加个摄像头看现场的双色液位计,连通器这个就很少出问题了,除非冬天冻。
,设备维修 2018-05-25回答
磁致伸缩能耐多高温度?还是要浮子啊,国产和进口差别?如果精度要求不高,是否不如用磁翻板
,电气(高压) 2018-05-25回答
不太专业,浮标液位计如何?是听说过有朋友专生产液位计的
,设备工程师 2018-05-25回答
导波可以的,其实你的工况是怎么样的很重要。
,给排水工程师 2018-05-25回答
电厂汽包液位计一般就三种液位计,第一种:双色水位计+工业电视的组合。第二种,电接点水位计(连通器的工作原理)。第三种:单室和双室平衡容器加差压变送器,负责连续测量。一般电厂都这三种液位计
,设备工程师 2018-05-25回答
汽包,我也是刚前几天了解到的。。。
,分析员 2018-05-25回答
回复 2# 邓守怀 你说的都对不上我的问题啊,我指除了双法兰外的液位变送器。
,给排水工程师 2018-05-25回答
用云母式高压双色的就行了!
,给排水工程师 2018-05-25回答
磁致伸缩不错啊,外面配一高额外浮筒。温度压力对磁致伸缩的测量部产生任何影响。关键是解决高温下浮子消磁的情况。采用高温的磁性材料来做浮子就可以了。
,化工自动化 2018-05-25回答
用双室平衡器+差压变送器来测量锅炉汽包中的液位高度 希望能帮到你。
,化工研发 2018-05-25回答
现在扭矩管式浮筒液位计做的不错。我公司4台锅炉共计16台液位计全部更换为这个。
,气化主操 2018-05-25回答
导波可以的,其实你的工况是怎么样的很重要。 支持一下》》》》》
,Sales 2018-05-25回答
水位计水侧、汽侧管子一般都有两个阀门,第一道阀门就是截止阀,作为运行时或超水压试验时将水位计隔离使用,第二道阀门就是俗称的“考克”,这种阀门开启速度较快,主要是运行时冲洗水位计使用。至于3楼所说的“钢珠”,属于水位计本体附件,当水位计玻璃管突然破裂时起保护作用,避免伤人。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
我们有的是双发兰液位计跟浮筒液位计,目前使用情况比较好没出过问题
,设备维修 2018-05-25回答
有浮筒!双室!还有电接点!就地用双色!
,化工工艺工程师 2018-05-25回答
还是用电接点吧,便宜啊,而且都是比较成熟的方案了。 支持一下》》》》》
,化工研发 2018-05-25回答
不知道,浮筒用否! 导波雷达好像不可行:工作原理:导波雷达物位计是一种微波物位计,它是微波(雷达)定 ... 纠正一下您的观点! 导波雷达属于脉冲信号的发生种类~其原理的设想当初来自对光缆维修的检测~基本原理属于时域反射原理,不属于微波型,故对空间的穿透能力强,信号回馈也强,因此有很好的抗干扰性! 微波形式的雷达例如调频连续波雷达就属于这类了,这种雷达是根据返回的频率差来测量液位~优点是不需要与介质接触,可以在带搅拌的罐子使用。最大的问题就是容易受干扰,比如蒸汽,罐子内部密集的支架~
,给排水工程师 2018-05-25回答
电容式液位计也可以啊
,设备维修 2018-05-25回答
为撒没人说用差压变送器呢???好用实惠
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务