首页

汽包液位计?

电厂气包,高低加上用导波雷达的多了去了。现在无论是爱末生,Magnetrol,E+H都能做到高温高压到400度,400bar以上,还都能对水蒸气作介电常数校正和补偿,只不过各家技术不一样罢了。从仪表技术上讲都不错,但是由于这个工况一般都是安装在导波管/旁通管里,于是厂家往往要求导波雷达配旁通管装在一起+参数调整+压力测试,然后拿来直接安装在气包上。所以这个成套供应加调试就成了区分点。从最终结果看,Magnetrol有成熟的标准化导波雷达配旁通管,甚至还有二个冗余测量,所以Magnetrol要占到气包里导波雷达份额的60%以上。爱末生的有旁通管但是导波雷达名气有限,E+H导波雷达市场份额最大但是不官方提供旁通管方案。 显示全部
65人参与回答
,设备维修 2018-05-25回答
现在高加设备和低加设备都用导波雷达液位计比较多了,一般都可以做到四五百度,进口的麦格纳丘就专门做电厂这块,用肯定没问题的,现在国产导波雷达液位计也在这种场合使用了,选型时候把参数提供齐全准确点一般没问题的
,机修 2018-05-25回答
我们单位原来除了差压变送器外还用过浮筒液位计和磁致伸缩液位计,个人认为磁致伸缩液位计采用外挂式的最好用。
,设备维修 2018-05-25回答
我们厂的几个cfb锅炉还有塔化的4个锅炉都是双法兰加双色水位计,别的表用在汽包上还没见过
,工程设计 2018-05-25回答
一般就用双室平恒容器或者双法兰、双色电接点液位计效果好一点。到波雷达的我还没见过在汽保上用的,不知道效果怎么样,维护方便吗。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
雷达液位计,就使用微波反射测量! 这就提示我们,被测物必须符合介电常数要求,可以查手册,现在可以做得很低! 而且要注意在测量空间内,不能存在上端介质的介电常数大于下端的介电常数,或者上端介电常数很大也不可以。在气包液位计选择上,不采取措施一般是不合适的!存在水蒸气。 实际上可以选择很多:如电浮筒等。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务