寒冷地区循环水冷却器保温伴热问题?

希望各位大侠能帮忙解决以下问题,小弟不胜感激!? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? 如果在北方寒冷地区,停车情况下循环水冷却器防冻设置问题如下(见图):(1)1处的防冻线该怎样设置?电伴热、蒸汽伴热还是做保温?(2)2处的导淋以及蝶阀该怎样设置?需要伴热或保温不?DN50的导淋够用不?(3)我这个循环水冷却器是壳程保温,管程没做保温,合适吧?再就是3处的放净阀需不需要做伴热或保温。循环水冷却器.JPG 显示全部
3人参与回答
,生产管理人员 2019-01-14回答
寒冷地区的防冻防凝很重要,特别是装置开停工期间因为外界温度低把管线和设备冻裂了。主要措施是保温并用蒸汽伴热。对于水线往往保温再开点长流水就可以了。一般水线很少加伴热线的。另外你的冷却器工艺温度是多少
,结构工程师 2019-01-14回答
一、停车状态,条件允许的话,建议将水排净,物料置换空,导淋全开状态防冻;二、1处如果要做伴热,蒸汽是较好的选择。三、2、3处需要做保温,伴热的话可以不做。四、防冻防凝对于寒冷的北方,这几处无论是停车还是开车都需考虑的。五、停车时间的长短,停车的范围/工段决定防冻防凝的具体方法。
,化工研发 2019-01-14回答
寒冷地区的防冻防凝很重要,特别是装置开停工期间因为外界温度低把管线和设备冻裂了。主要措施是保温并用蒸汽伴热。对于水线往往保温再开点长流水就可以了。一般水线很少加伴热线的。另外你的冷却器工艺温度是多少 多谢给与回复,我工艺气温度是从90度冷到45度,
 
 