(一)电压等级和种类
1.电源进线按工艺要求,乙烯装里供电应保证非常安全可靠,设计考虑变电所电源为双回路供电,其技术特征如下:电压—三相三线50Hz * ( 6000 ± 300)V,中性点不接地系统(或经消弧线卷、电阻等接地)。
2.系统电压选择
母线额定电压一一60OOY,三相三线制;400/230V,三相四线制;
动力回路—交流5000 V , 380 V , 220 V ;
控制回路—直流220 V或交流220V ;
仪表回路—交流220 V , 1 D(1 V,直流100V, 24V;
照明回路—交流220 V ,(工作及事故邢明);
直流220 V(事故照明)
交流36V(检修照明
交流12V(容器内部检修照明)
(二)主接线及运行方式
1. 6000 V=系统乙烯装置5000 V供电系统应为双回路供电系统,其方案如图8一5所示6000 V母线由母联开关分为两段,母联开关正常是断开的,处于“准备自动合闸”状态,使系统运行时成为两个放射式系统。母联开关与二个进线开关有电气连锁,除非进线开关之一跳闸,否则母联开关不会合闸。当两路进线之一停电时,6000 V母联开关由继电器延时动作自动合闸,而另一进线能供给全部负荷用电,且能满足电机自起动的要求。
2.380/224V系统乙烯装置正常低压回路分为两个独立系统。包括4台变压器,△-Y接线,中性点直接接地,1, 2号变压器接于一个系统;3. 4号变压器接于另一个系统。每个系统的母线均为单母线分段,三相四线制。正常运行时,4台变压器均投入运行,母线为分段运行。每台电变压器承担50%负荷。两个低压系统的每一母线均由母联开关分为两段母线,每一台380V母联开关正常是断开的,处于“准备自动合闸”状态,且与两台384V进线开关有电气联锁,除非进线开关之一断开,否则母线开关不能合闸。380V母联开关与6000V进线开关及一台6000 V母联开关有电气联锁,当二回路380 V母联开关能自动合闸,由另一路正常电源供给需要的容量。
3.事故电源乙烯装置需要设置事故电源以满足部分机泵要求在全装置停电的情况下仍能维持运转,保证装置安全停车。例如:消防水泵、锅炉燃料油泵、“兰机”汽轮机盘车电机、润滑油泵等。在有可靠路三电源供给的条件下,可用第三电源作为事放电源,否则可设置柴油发电机作为第三电源。工业上常用柴油发电机性能如表8一7所示。
4.电动机控制方式在电动机旁装有“操作柱”,其上装有按钮和电流表及信号灯。一般操作均在“操作柱”上进行。同时也可以在变电所低压开关柜上(控制中心)进行。有些电动机按工艺要求尚可在控制室仪表盘上进行遥控。
对一些汽轮机备用机组、备用辅助油泵及盘车装置等的电动机,按工艺要求需要“自动开机”或“自动停机”,或“自动开停机”等,在这些电动机的控制回路内均接入了联锁限位开关或压力接点,实现上述特殊要求。要求自动启动和自动停车的机泵如表8-8所示。
(三)危险区的划分及电气设备的选择乙烯装置的物料多为易燃易爆的气体。对电气设备来讲,产生这种气体的场所即为危险区。电气设备的选择应按“危险区要求”进行,其选择原则如表8一9所示。
(四)供电系统安全保护措施
1.电压降保护对于要求连续运行的电动机,当电源因故突然停电而又迅速恢复供电时,或者为了躲过在进线开关与母线开关自动切换过程中,产生的瞬时电压降和电压消失现象,均应考虑“自启动”接线。其保护方式是在电磁接触器的控制回路中接人一个延时继电器,当电压消失并在2,内恢复时,其延时释放接点使电动机在规定时间内自启动。
2.低电压保护在高压系统中装低电压保护,以便监视进线故障和保护电动机过热。当系统电压降至额定值的GO%时,延时O.S,后使不重要的电动机油开关跳闸,其它电动机不跳闸。当电压降至额定值的3Q%时,再延时O.1s。若电源不恢复,则使仪表风压缩机等又一部分电机跳闸,延时2s后使其它电动机跳闸。当系统电压降氏时,变压器油开关不跳闸。
3.短路和过载保护高压系统的油开关装有短路和过电流保护,此种保护由感应式电流继电器执行。低压系统的空气开关装有短路和过电流保护。空气开关与电磁接触器组合,是用双金属型的热继电器保护低压电动机过载及保护低压馈出线。
4.主变压器装有瓦斯保护及温度继电器当变压器内部发生故障,气体急剧产生时,瓦斯继电器动作使油开关跳闸,温度继电器发出信号。