加热炉的ESD联锁,里面的bypass是什么意思? 老外做的一个 加热炉 ESD联锁, 联锁条件:长明灯管线压力低低(三取二) 控制室按钮HS 现场按钮HS 触发结果:关闭长明灯管线上面的两个 切断阀 ,并将两个阀之间的物料放空 关闭主燃料气管线的两个切断阀,并将两个阀之间的物料放空 bypass:low-low pilot fuel gas header pressure Startup Bypass。Note 2 Note2:bypass to be reset automatically after an adjustable time delay(0-5min) 好了以上就是这个ESD联锁的主要内容。对于英文部分,字面上的意思似乎能明白,但是实际意思,还是不清楚,大家能否详细解释一下?在什么情况下,旁路掉什么?目的是什么?还要自动重置?查看更多9个回答 . 5人已关注