首页
温言软语
影响力0.00
经验值0.00
粉丝11
工艺专业主任
液化气专用快速接头与普通快速接头的区别? 《极度险情》是一部描写液化气罐车的电影,有兴趣的可以看一看。在线网址: http:///u73/v_ndy0mze2nzg.html 查看更多
甲醇储存采用内浮顶罐,需要氮封吗? 只要浮顶的质量够好,就不用氮封,但是如果有的话会更加安全!查看更多
来自话题:
干燥塔阻力问题? 强行运行的话告诉你个办法,减小干燥上酸量就行了,不过要适可而止,要保证干燥功能……造成的原因可能有几种:1,干燥塔的填料破碎。2,干燥塔酸泥多。3,净化系统问题,烟气带杂质多,长期一来就会造成堵塞。查看更多
关于焦炉选型的问题? 年产110万吨用2×55孔6m顶装或5.5m捣固焦炉,年产120万吨焦炉2×60孔6m顶装或5.5m捣固焦炉查看更多
来自话题:
SIS中停泵的联锁,请问下面这个是本安型的么?为什么正 ...? 1、去电气的信号没必要是本安型的。 2、去电气信号一般是常开触点,但是高压电机是个例外。 回复23# 版主,大神说,您第二条有漏洞,我认为应该是“去电气停车信号一般是常闭触电,但是高压电机是个例外(高压电机是常开触点,闭合停车)” 您怎么看? 查看更多
来自话题:
罐区为了防止暴晒可以设置钢棚吗? 对于易燃易爆贮罐区一般在安评时建议采用钢顶棚,减少曝晒,从我们的使用情况来说,应该是有好处的,顶棚下的温度在夏天明显比外界为低,至少喷淋水,主要是用于如液氨等在出现液氨大面积泄漏时,喷淋水用于防止气氨大范围扩散而采限的措施,所以一般不不开的,从节水和环保的角度来说,不建议采用常开的喷淋水,如果喷淋水常开的话,该下水一般应作为污水处理,所以从环保的角度来说,增加了污水量更麻烦了。查看更多
来自话题:
缓冲罐液位测量? 注水缓冲罐(含油)液位测量查看更多
来自话题:
焊接接头系数? 唉,这个问题怎么天天有人问查看更多
来自话题:
焊接接头系数? 80年代我们没有氩弧焊时都是加垫板,用氩弧焊后就淘汰了垫板。 涨知识了,还真不知道是这么回事哈查看更多
储罐蒸汽加热盘管所耗蒸汽量? 下载学习一下,好东西。多谢了 查看更多
浮筒液位计受对讲机干扰显示液位不正常? 仪表抗干扰能力差,这个现象在十五年之前我就碰到了,后来仪表上面选型注意基本碰不到 是这样啊,呵呵,那么选用什么型号的呢?查看更多
来自话题:
金属管道的重量计算小软件? 下载下来看看查看更多
也是氯离子防腐选材? 回复 10# 路漫漫其修远矣 2205应该可以的,国产的也不会很贵吧查看更多
来自话题:
锅炉给水泵震动? 介质的性质有没有变化?出口阀开度多少,出口压力多少的时候开始振动大?泵振动变大时,泵体内有没有异常声音?有条件可以采集一下振动频谱!查看更多
焙烧渣水淬液含金? 1、多分析几次,每班一次,连续一周,再统计一下是否有,有多少? 2、分析室里也要检查,是与高品位含金溶液一起进行分析吗? 3、从理论上说应该不存在您说的这个问题,也没听说过。我们焙砂酸浸后的酸浸液含金液分析结果也是0.00g级的。查看更多
阵列中关联的使用? 关联的阵列可以用炸开命令快速解除关联。但解除关联后却无法再行关联,除非重新阵列。至少目前本人还没发现有什么方法。查看更多
换热器管板上换热管孔怎么布局? 总管数240根,管程4,管外径25大约需要dn650内径的壳体,4管程布置尽量各管程的布管数相当 谢谢答复。 查看更多
来自话题:
吡啶、DMSO等溶剂对格式试剂有无影响?? 你怎么老看我的帖?[em04][em04][em04]查看更多
GBT17304-2009 CAD通用技术规则? 可不可以下载看看查看更多
来自话题:
油水分离器的计算? 油水分离器,目前最好的设备就是水力旋流器。旋流器体积小、投资少,维修方便,具有诸多优点,在油田中应用十分广泛。 如果楼主设计的是水力旋流器,推荐楼主下载化学工业出版社出版的《水力旋流器分离技术》,这本书比较全面。 同时,水力旋流器的设计需要用cfd软件进行模拟计算,软件方面的知识楼主也需要学习一下。 望好运!查看更多
简介
职业:南京捷纳思新材料有限公司 - 工艺专业主任
学校:中国石油大学胜利学院 - 化学化工
地区:台湾省
个人简介:秩序,只有秩序才能产生自由。查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务