水环真空泵的开启步骤? 水环真空泵“启动”操作卡 (设备工艺编号: 执行日期: 年 月 日) 适用范围:水环真空泵。 一、水环真空泵启动操作(b级): 1、启动前的检查确认: 1.1( p )-水环真空泵停用、或检修安装完毕,处于“冷备用”状态; 1.2( p )-水环泵出、入口阀、分离罐d703补水阀、放空阀、供水阀都处于“关闭”状态。 1.3( p )-各法兰螺栓是否牢固,各阀门、法兰完好无泄漏等。 1.4( p )-压力表检验合格,有高限标记,安装良好并投用。 1.5( i )-d-703液控仪表lcg1412调校正常好用。 初始状态s0:水环真空泵停运,或检修安装完毕处于冷备用状态,空冷器运行。 确认人( )时间( ) 2、投用前的准备: 2.1[ p ]-减顶“水封罐”加水,其“水封”已建立。 2.2[ p ]-改通水环泵出口后路流程,保证不凝气排出线畅通。 2.3[ p ]-投用水环泵所属“循环水冷却器”。 2.4[ i ]-分离罐d703液控lcg1412置于“手动”,确认dcs上“手动”按钮下颜色变绿。 2.5[ p ]-改通除盐水向分离罐d703补水流程,通知内操。 2.6[ i ]-lcg1412选择“手动”控制钮下的“开”,打开补水调节阀,向分离罐d703补水。 2.7[ p ]-观察d703玻璃板液位指示,至1/2高度,通知内操投“自动”。 2.8[ p ]-分离罐d703液控lcg1412置于“自动”,确认dcs上“自动”按钮下颜色变绿。 2.9[ p ]-观察d703玻璃板液位指示,继续补水至“自动”控制阀关闭。 稳定状态s1: 水环真空泵开启前检查准备工作完毕。 确认人( )时间( ) 3、水环真空泵“启动”操作步骤: 3.1( m )-再次通过分离罐d703玻璃板液位指示,确认其水位在2/3高度。 3.2[ p ]-打开真空泵出口阀。 3.3[ p ]-点试盘车数周,确认无明显刮擦、卡涩和异常声响。 3.4[ p ]-打开泵体放空阀,见有软化水流出后关闭。 3.5[ p ]-立即启动电机,同时观察入口真空度至-80kpa时,通知另一外操。 3.6[ p ]-另一外操,缓慢打开入口阀门。 确认人( )时间( ) 4、最终状态确认: 4.1( p )-真空泵入口阀开、出口阀开,软化水流程畅通,d-703液控仪表正常.。 4.2( p )-真空泵出口温度恒定,无明显温升。 4.3( p )-各密封法兰无明显泄露。 4.4( p )-真空压力表指示灵活,压力满足工艺要求。 4.3( p )-真空泵运行平稳,无明显振动、噪声、机械杂音。 确认人( )时间( ) 二、水环真空泵启运注意事项(c): (1)启动前,必须确认出口流程畅通,防止憋压导致无法正常启动。 (2)启动后,根据泵入口压力表变化,及时打开入口阀。 (3)启动过程中,入口单向阀发出有节奏的咔哒声,泵振动加大,运行正常后消失。 (4)注意检查轴承密封等部件温度,温度超过70℃要及时汇报处理。 (5)真空泵入口压力,可以通过调整水的循环量来微量调整。 (6)泵出口温度,可以通过调整冷却器循环水量来调整。 (7)注意检查分离器d703补水和溢流线是否畅通,防止液位不正常波动,影响抽真空效果。 水环真空泵“停运”操作卡 (设备工艺编号: 执行日期: 年 月 日) 适用范围:水环真空泵。 一、水环真空泵操作(b级): 1、停用前的检查确认: 1.1( p )-水环真空泵正常运行或处于故障运行状态。 1.2( p )-水环真空泵出入口阀、出口阀、分离罐d-703的补水阀、供水阀都处于开启状态。 1.3( p )-减顶空冷器运行正常,水封建立正常。 确认人( )时间( ) 2、水环真空泵“停运”操作步骤: 3.1[ m ]-与内操联系,向外操下达停水环真空泵操作指令。 3.2〈 p -关闭水环泵入口阀。 3.3[ p ]-关闭水环泵供水阀。 3.4[ p ]-停电机按钮。 3.5[ p ]-关闭水环泵出口阀。 3.6[ p ]-关闭瓦斯分离罐d-703去水封罐阀。 3.7[ p ]-关闭补水线阀、溢流线阀。 确认人( )时间( ) 3、最终状态确认: 3.1( p )-真空泵入口阀、出口阀关,供水阀关,瓦斯去水封罐阀关,溢流线、补水线阀关。 3.2( p )-真空泵停运。 3.3( p )-各密封法兰无明显泄露。 确认人( )时间( ) 二、水环真空泵停运注意事项(c): 1、停用后应注意检查个阀门是否关严,防止水封罐瓦斯倒串发生泄露事故; 2、正常停用后或备用或联系相关车间进行维修保养; 3、长期停用应将出口分离罐d-703和泵内存在介质排净充氮气,防止腐蚀; 4、冬季停用后要注意检查伴热和水线的连通线,放空泵内介质,防止冻坏设备。查看更多